Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Anlaufstrombegrenzer für Häcksler und Stromerzeuger


von Michael (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Häcksler (1400W) mit einem 1-Phasen Asynchronmotor (mit 
Anlaufkondensator) und einen inverter Stromerzeuger mit 1900W Spitze 
(1700W Dauerleistung). Wegen des hohen Anlaufstroms löst beim 
Stromerzeuger die elektronische Sicherung aus. Ich vermute fast, dass 
der Stromerzeuger insgesamt zu wenig Leistungsreserven hat, wollte aber 
trotzdem mal nach Erfahrungen fragen, ob sich das Problem mit einem 
Sanftanlauf beheben ließe.  Vorgestellt habe ich mir z.B. folgendes 
Produkt:

https://www.klibo.de/index.php?id=86&produkt=987775#highlighted

Jedoch begrenzt dieser nur auf 16A (oder mehr, je nach Einstellung) und 
ich bräuchte nach meiner Rechnung aber die Begrenzung auf höchstens 8A.

Hat jemand einen Tipp? Vielleicht sogar eine konkrete Produktempfehlung?

von Frank L. (hermastersvoice)


Lesenswert?

ich denke mit dieser Kombination wirst du nicht glücklich. Ich musste 
mal mit einem Trennschleifer (mit eingebautem Sanftanlauf) arbeiten und 
er drehte im Leerlauf auch ganz normal. Allerdings schaltete die 
Sicherung im Generator bei jeder kleinen Zusatzlast ab. Ich hatte das 
Glück mir einen grösseren Generator leihen zu können, sonst hätte die 
einfache Aufgabe wohl den gesamten Tag gebraucht.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Was passiert, wenn du den Häcksel eingeachaltet hast (was vielleicht 
wegen Maschinenschalter umständlich ist), und dann erst den 
Stromerzeuger startest ?

Motoren brauchen nun mal mehr Strom beim Anlauf. Auch ein 
Sanfteinschalter wird nicht bloss den Nennstrom fliessen lassen, sondern 
schon mehr Strom im Anlaufgmoment. Wenn dein Stromerzeuger so knapp ist 
und so schnell überlastet, helfen die normalen Dinger (Widerstand, NTC) 
nicht weiter. Und TRIAC-Dimmer die langsam aufdimmen werden keine 
Kondensatormotore als Last mögen.

http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4

von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)


Lesenswert?


von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Und TRIAC-Dimmer die langsam aufdimmen werden keine
> Kondensatormotore als Last mögen.

Das sehe ich auch als Problem. Ich hattee gerade einen Kondensatormotor 
mit Anlaufkondensator in den Fingern gehabt (Siehe Thread zu 
Anlaufrelais). Der Motor hat eine Nennlast von 650W bei 230V. Durch die 
Hilfswicklung und den Anlaufkondensator flossen da >5A.

Auch wenn der Häcksler ein widerborstiges Aststück kriegt will er kurz 
deutlich mehr als den Nennstrom. genauso wenn er anlaufen soll während 
noch Material drin steckt.
Ich denke dafür braucht man ein Aggregat mit mindestens 3kVA.

Peter E. schrieb:
> SO sieht ein Häcksler für echt Männer aus.
Niedlich
Aber für Männer eher so:
https://de.fecon.com/forestry/equipment/biomass-harvesting/fcm22/

: Bearbeitet durch User
von Michael (Gast)


Lesenswert?

Danke für die Infos, ich werde es nun lieber bleiben lassen mit dem 
Stromerzeuger und auf den Häcksler im Garten erst mal verzichten. Schöne 
Grüße!

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

Eine - zugegeben primitive - Möglichkeit könnte sein: Eine lange 
Kabeltrommel dazwischenzuschalten.
Grundsätzlich wirst Du wohl mit dem gesamten Ansatz nicht glücklich 
werden.
1400W - die meisten Inverter laufen mit 12V - und somit genehmigt sich 
Dein Teil rund 117A aus der Buddel. Und das nur, wenn ich einen 
Würgungsgrad von 100% (!!!) unterstelle. Schätze mal da ist Deine Quelle 
blitzschnell trocken.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian S. schrieb:
> die meisten Inverter laufen mit 12V

lesen. Er schreibt von einem

Michael schrieb:
> inverter Stromerzeuger

Sowas z.B.
https://www.honda.de/industrial/products/generators/inverter/specifications.html#eu22i

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Michael schrieb:
> habe einen Häcksler (1400W) mit einem 1-Phasen Asynchronmotor (mit
> Anlaufkondensator) und einen inverter Stromerzeuger mit 1900W Spitze
> (1700W Dauerleistung).

Der Anlaufstrom des Häckslermotors wird wohl kurz die beworbenen Daten 
"etwas" überschreiten. Mein altes 1kW Aggregat ging auch bei einer 370W 
Brunnenpumpe total in die Knie (U=42V~ satt 230V~ gemessen).