Gast
#6345554
Hallo, ich habe einen Häcksler (1400W) mit einem 1-Phasen Asynchronmotor (mit Anlaufkondensator) und einen inverter Stromerzeuger mit 1900W Spitze (1700W Dauerleistung). Wegen des hohen Anlaufstroms löst beim Stromerzeuger die elektronische Sicherung aus. Ich vermute fast, dass der Stromerzeuger insgesamt zu wenig Leistungsreserven hat, wollte aber trotzdem mal nach Erfahrungen fragen, ob sich das Problem mit einem Sanftanlauf beheben ließe. Vorgestellt habe ich mir z.B. folgendes Produkt: https://www.klibo.de/index.php?id=86&produkt=987775#highlighted Jedoch begrenzt dieser nur auf 16A (oder mehr, je nach Einstellung) und ich bräuchte nach meiner Rechnung aber die Begrenzung auf höchstens 8A. Hat jemand einen Tipp? Vielleicht sogar eine konkrete Produktempfehlung?