Sicherung Klingeltrafo

Gast #6347963
Lesenswert?

Der Klingeltrafo soll im neuen Verteilerkasten eine eigene Sicherung 
bekommen.
Ist ein C2 Automat.
Die Stromzuführung zu den anderen Automaten wird in 10² ausgeführt.
Darf bei der Stromzuführung zu einem C2 Automat von den 10² nach unten 
abgewichen werden?
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung würde ein 4² völlig ausreichen
Nur am Rande, er ist nicht innerhalb der Phasenschiene, sondern separat.
Im alten Verteiler hatte der Klingeltrafo eine sinnlose Absicherung über 
einen 16A Automat
(Firma: Hobbytheoretiker) #6348453
Lesenswert?

Sicherlich mitgedacht. Der TO hat sicherlich kein solches Spezialkabel 
für den Ausnahmefall zur Hand. Zweitens wird er vermutlich nicht darauf 
achten, das die Typbezeichnung auf dem Kabel ausreichend sichtbar auf 
dem kurzen Stück vorhanden sein wird.

Daher "10cm halt auch in 10²" bleibt die hier richtige Entscheidung.
Gast #6348462
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Sicherlich mitgedacht. Der TO hat sicherlich kein solches
> Spezialkabel
> für den Ausnahmefall zur Hand. Zweitens wird er vermutlich nicht darauf
> achten, das die Typbezeichnung auf dem Kabel ausreichend sichtbar auf
> dem kurzen Stück vorhanden sein wird.
>
> Daher "10cm halt auch in 10²" bleibt die hier richtige Entscheidung.

Zweifellos.
Gast #6348589
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Daher "10cm halt auch in 10²" bleibt die hier richtige Entscheidung.

Nein.

Hinz' NSGAFöu ist auch nur erforderlich, wenn die Leitung nicht durch 
die Vorsicherung im satten Kurzschlussfall geschützt ist.

So lange also der Querschnitt zumindest so dick ist, daß auf die Länge 
(<3m) trotzdem bei sattem Kurzschluss der Auslösestrom (vermutlich 50A 
oder 63A) der Vorsicherung erreicht wird, braucht man die NSGAFöu nicht.

Gegen Überlast schützt ja die nachfolgende Sicherung, hier C2.

Ein Querschnitt kleiner 1.5mm2 wäre theoretisch (rechnerisch, vor allem 
wenn man die exakte Länge wüsste) auch denkbar, da bin ich aber nicht 
sicher ob nicht eine andere Regelung "mindestens 1.5mm2" fordert, daher 
meine Angabe.
Bei fester Verlegung ausserhalb des Sicherungskastens wären die 1.5mm 
nämlich gefordert, als Gerätezuleitung (also flexibal, oder innerhalb 
eines Geräts, also nach dem Stecker) wären sogar bis 0.1mm2 möglich 
(aber nicht bei unseren 2A).
#6348828
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> So lange also der Querschnitt zumindest so dick ist, daß auf die Länge
> (<3m) trotzdem bei sattem Kurzschluss der Auslösestrom (vermutlich 50A
> oder 63A) der Vorsicherung erreicht wird, braucht man die NSGAFöu nicht.

Seit wann löst denn eine Sicherung exakt beim Nennstrom aus?

Bei einem B16 Leitungsschutzschalter müssen 5x INenn fließen, damit der 
in der richtigen Zeit kommt.

Mag schon sein das es rechnerisch irgendwo hinhaut, das man irgendwo mit 
einem kleinerem Querschnitt zur Sicherung abzweigt, aber pervers ist 
sowas trotzdem.

NSGAFöu ist extra für so einen Zweck gemacht, auch um mal von einer 
Schiene mit noch mehr Strom abzuzweigen. Dafür ist es dicker und anders 
isoliert und es brennt im zweifel nicht der Verteiler.

Man kann sich ja mal überlegen wieviel Strom man über das 1,5er oder 
2,5er jagen kann ohne das es zum satten kurzschluss kommt, aber trotzdem 
ein Brand entsteht.
Gast #6348874
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Man kann sich ja mal überlegen wieviel Strom man über das 1,5er oder
> 2,5er jagen kann ohne das es zum satten kurzschluss kommt, aber trotzdem
> ein Brand entsteht.

Wer soll dieser Man sein der einen beliebigen Strom durch die Leitung 
jagt und wo lässt der die damit entstehende Leistung?
Deine Überlegung ist an der Stelle komplett falsch. Wo soll der Strom 
denn herkommen wenn nach 10cm 1,5qmm ein 2A Sicherungsautomat sitzt? 
Bleibt nur ein Kurzschluss in diesem Stück Leitung. Dabei wird aber der 
Auslösestrom der Vorsicherung sicher erreicht. Damit z.B. nur 35A eine 
Weile fließen benötigt es einen Widerstand von 230V/35A = 6,57 Ohm. 2m 
1,5qmm hat 0,023 Ohm und damit werden ca. 28W an 2m verheizt. Die kann 
man gegen die 6,57 Ohm vernachlässigen. Oder anders betrachtet die 
230V*35A=8050W setzt nicht das Stück Leitung um sondern dein gedachter 
"halber" Kurzschluss. Damit hättest du ein ganz anderes Problem im 
Schaltschrank. Ob da nun eine Leitung mit 10qmm und 3,4mOhm oder eine 
mit 23mOhm verlegt ist spielt da absolut keine Rolle mehr. Wenn ein 
Lichtbogen mit diesem Strom im Schrank brennen würde, entsteht da der 
Band egal ob 1,5qmm oder 10qmm verlegt sind.
Gast #6348885
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Seit wann löst denn eine Sicherung exakt beim Nennstrom aus?

Du musst Elektriker sein.

Es steht nirgends, dass die Auslösung bei Nennstrom erfolgen muss.

Es steht dort

MaWin schrieb:
> Auslösestrom

und dahinter die Nennströme der (vermuteten, er hat's ja nicht 
geschrieben, könnten natürlich auch 35A Neozed sein) Sicherungen. Zudem 
weiss man, dass nicht höher als 63A angesichert wurde, sonst wäre schon 
die 10mm2 Verdrahtung unzulassig.

Jeder Student bekommt es hin, nachzurechnen (oder in den freundlichen 
Tabellen eines Buchs wie 
https://www.vde-verlag.de/buecher/483237/die-vorschriftsmaessige-elektroinstallation.html 
nachzugucken), dass 1.5mm2 bis 3m Leitungslange leicht den Auslösestrom 
der Vorsicherung bei Kurzschluss erlauben und durchstehen.

Nur Elektriker nicht.
#6348916
Lesenswert?

vom FI geht es über eine Phasenschiene zum LS also hier besteht 
eigentlich keine Gefahr und vom LS wenn halt einer mit 16A gehts eben 
per 1,5mm² zum Klingeltrafo. Der LS sichert nur diese Leitung ab der 
Trafo kann da durchbrennen ohne das der LS auslöst. Aber Klingeltrafos 
sind ja wie gesagt sek. kurzschlussfest ausgelegt.

ein 6A (ca. 7€) oder noch schwächerer LS sind verhältnissmäßig teurer 
als so ein 16A LS(ca. 2€). Wenn man den Klingeltrafo wirklich prim. 
absichern will bräuchte man einen LS mit ca. 0,1A.
Gast #6348955
Lesenswert?

Der Trafo hat sogar PTC Funktion.
Es geht eher darum das Teil abschalten zu können. Da habe ich halt den 
C2 als kleinsten gefunden, immer noch besser als B16.
Es geht nur darum das er nicht mehr in der Reihe mit der Phasenschiene 
sitzt, sondern eine Reihe drunter und da wäre es halt einfacher 4 oder 
6² passend zu biegen als die alten 10²
Von 1,5 auf der Eingangsseite war nie die Rede.
#6349019
Lesenswert?

Was sitzt nicht mit auf der Phasenschiene der LS oder der Trafo? Vom LS 
zum Trafo würde ich ganz normales 1,5mm² Kabel nehmen, da ist es dann 
egal ob du mit 2, 10 oder 16A(hast ja keine 20 Meter Leitungswege) 
absicherst.

Klar kannst du auch vom FI mit Kabel in eine andere Reihe springen, ist 
optisch eben nicht so schön, da würde ich erst vom LS runterspringen.

Der FI schaltet ja auch bei 40 oder 63A ab, deswegen wäre es ratsam hier 
mit einem dicken Kabel abzugehen, damit im Fehlerfall dieser Strom auch 
fließen kann und der FI auch auslöst. Wenn da nur 0,5mm² sind und diese 
kokeln, würde es den FI nicht interessieren.

Wäre das vielleicht eine Alternative, das du von einem LS abgehst und 
einen weiteren für den Klingeltrafo in der nächsten Reihe reinmachst, so 
kannst du den Trafo auch extra Abschalten, es gibt auch extra reine 
Schalter ohne LS-Funktion, wenn du eh von einem LS abgehst.
1
     |   |   |   |_____
2
     |   |   |   |     |
3
FI, LS, LS, LS, LS     |
4
                       |
5
     |   |   |   |     |
6
FI, LS, LS, LS, LS     LS-->Trafo
#6349022
Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Der FI schaltet ja auch bei 40 oder 63A ab, deswegen wäre es ratsam hier
> mit einem dicken Kabel abzugehen, damit im Fehlerfall dieser Strom auch
> fließen kann und der FI auch auslöst

Ein FI schaltet nicht bei 40 oder 63A ab.

Der hält nur 40 bzw. 63A dauerhaft aus.

Er muss abgesichert werden. Der auf einem FI Schalter aufgedruckte 
Vorsicherungswert (z.B. 100A bei 40A 5SV3344 oder 2CSF204101R1400) ist 
nicht ausreichend, um ihn vor thermischer Überlastung zu schützen. Wenn 
durch die nachfolgende Absicherung nicht sichergestellt werden kann, daß 
nur der Nennstrom fliessen kann, muss vor den FI eine Vorsicherung im 
Nennstromwert oder einem vom Hersteller im Datenblatt angegebenen 
Sicherungswert zum Schutz vor thermischer Überlastung installiert sein.

Auslösen tut der übliche FI schon bei 30mA, nicht Überstrom sondern 
Fehlerstrom.
#6349098
Lesenswert?

ok tut mir leid, ich dachte das er ebensfalls bei Überstrom abschaltet.

Ok bei mir sind 35A SLS drin also passt das mit den 40A/0,03A FIs, und 
der SLS wird dann auch anspringen. Deswegen ist es wichtig das im 
Kurzschlussfall auch genügend Strom fließen kann.

Habe jetzt aber auch einen LS mit 0,5A gefunden, ich nehme ja immer 
alles von Hager und das wäre 
https://www.hager.de/modulargeraete/leitungsschutzschalter/ls-schalter-6-ka/mcn100/1003095.htm 
diese feineren Teile haben eigentlich alles Auslösecharakteristik C
#6349320
Lesenswert?

habe schon bei mehreren Personen, soetwas geflickt, da wurden zu dünne 
Leitungen zum Türöffner/Sprechanlage gelegt, manchmal konnte man durch 
parallelschalten freie Leitungen den Spannungsabfall verrringern, 
manchmal musste man mit einem Relais und 2t Trafo nachhelfen oder der 
Sprechanlage nen größeren Elko spendieren um Gesprächsabbrüche und 
flackernde Beleuchtung zu verhindern.

Deswegen ist es nicht die schlechteste Möglichkeit den Klingeltrafo in 
der Nähe der Haustür zu positionieren. Z.B: in einer größeren eckigen 
Unterputzdose.
Gast #6349351
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Auslösestrom der Vorsicherung

Wenn die Verteilung nicht bekannt ist, bleibt es bei gleicher Leitung 
oder Spezialkabel. Bei den Verteilungsplaenen des Wohnblockes sind KS 
Werte in kA und Si Werte in A angegeben. Da kann man herauslesen, was 
zulaessig ist fuer alle Haupt und Unterverteilungen. Die hast Du nicht. 
Also nicht 100% klar, das das zulaessig waere. Sowas weiss der Meister. 
Der Student meist nicht.
Gast #6349382
Lesenswert?

Niemand schrieb:
> @ TO , wo ist der Klingeltrafo eigentlich räumlich installiert?
> Den baut man doch wenn möglich mit in die E-Verteilung, und von dort ab
> dann die ganze Kabelei ....

Der sitzt mit im Verteiler, eine Reihe unter den Stromkreisen die per 
Phasenschiene verbunden sind.
Sind also 12,348 cm zwischen Phasenschiene und C2 Automat die überbrückt 
werden sollen.
Die Vorsicherung ist 35 Ampere, da sollte doch eigentlich 4² reichen?
Gast #6349483
Lesenswert?

Die VDE geht davon aus, das nach der NH Sicherung 35...50A des 
Hausanschlusses noch einige Meter Kabel, der Stromzaehler mit Sicherung 
25...35A kommt, wieder einige Meter Kabel zum Sicherungskasten gehen in 
dem die 10...16A Sicherungen sind. Dh dort werden bei KS 15...25kA nicht 
nennenswert ueberschritten.
Gast #6353087
Lesenswert?

Steckhülse schrieb:
> Darf bei der Stromzuführung zu einem C2 Automat von den 10² nach unten
> abgewichen werden?

Hä? das hängt davon ab was davor im Sika ist, kann also nicht 
beantwortet werden!

Wenn es eine Unterverteilung ist, die mit C25A abgesichert ist...

Seit wann sagt denn die dicke der umliegenden Verdrahtung was über die 
zugrundeliegende Sicherung aus? Zumal hier nicht mal klar ist woher die 
4mm² kommen? Ist das einfach mal so eine wert zwischen ganz dick und 
ganz dünn? gewürfelt? Glaskugel?

jj
Gast #6361886
Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Hast du da schon genügend Erfahrungen dafür? Ich würde ihm nämlich so
> zustimmen, auch wenn das etwas grenzwertig ist. Müsste aber genauso
> funktionieren.

Das ist der gleiche Effekt, weshalb ab und zu beim Durchbrennen einer 
Glühlampe die Sicherung fliegt. Aus diesem Grunde machen gute 
Ingenieursplanungsprogramme für die Gebäudeinstallation auch eine 
Kurzschlussstromberechnung für jeden Verteilungspunkt (hier:00000 
Sicherungskasten). Dabei werden sämtliche Leitungslängen und 
Querschnitte einbezogen.
Gast #6361942
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Das ist der gleiche Effekt, weshalb ab und zu beim Durchbrennen einer
> Glühlampe die Sicherung fliegt.
In einer Glühlampe herrscht i.d.R. Vakuum, was in einer UV eher nicht 
vorkommt! Wenn die allerdings durchbrennt, war das Vakuum meist vorher 
nicht mehr vorhanden.
Dein Text hört sich an wie aus einer Amts-Vorschrift, kein Praktiker 
versteht ihn eindeutig.

Dieter schrieb:
> Aus diesem Grunde machen gute Ingenieursplanungsprogramme
gibt es davon auch schlechte, und den Namen "Ing.Planungs-Programm" höre 
ich auch zum 1. Mal, klingt so als ob du dabei was erfunden hast?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren