Hallo! Ich habe eine vielleicht etwas blöde Frage ... Ist es praktisch machbar, vier Schaltnetzteile (mit potentialfreien Ausgängen) in der in dem anhängenden Bild dargestellten Weise in Reihe zu schalten, um Spannungen von -30/-15/15 und 30 V zu erhalten? Oder habe ich da einen prinzipiellen Denkfehler, oder sind praktische Probleme zu erwarten? Mir ist klar, dass zur Entnahme gleichen Stroms auf allen "Kanälen" die inneren Netzteile den doppelten Strom im Vergleich zu den äußeren Netzteilen liefern können müssen. Konkret würde ich MeanWell Closed Frame Netzeile verwenden wollen. Der Grund dafür, nicht einfach 15 und 30 V Netzteile zu verwenden ist, dass es die MeanWell-Dinger nicht in 30V gibt, und 24V in der geplanten Anwendung zu wenig sind ... Danke für alle Tipps und Hinweise!
Georg G. schrieb: > Warum sollte das nicht funktionieren? - Situation bei Kurzschluss? - Situation wenn nicht alle eingeschaltet?
Klaus schrieb: > dass es die MeanWell-Dinger nicht in 30V gibt Aber in 27V und mit dem +-10% Regler kommst Du auf 29,7V
Falls die Netzteile Schutzerde PE mit ausgangs minus verbinden (PC Netzteile z.B) würde die schutzleitervernindubg auf der eingangsseite einen Kurzschluss verursachen. Die ausgangsseite darf keine direkte verbindung zu PE haben, dann gehts. Schaltnetzteile mögen es nicht von der DC Seite mit Strom gefüttert zu werden, Du solltest sicherstellen, dass man alle netzteile nur gemeinsam ein und ausschalten kann.
Wenn eine Last zwischen -30V und +30V angeschlossen ist und nur die oberen 3 Netzteile Spannung liefern, liegen am unteren im worst case -45V an. Hält es das aus? Vielleicht.
A. K. schrieb: > - Situation bei Kurzschluss? Eins der Netzteile schaltet wegen Überstrom ab und bekommt die 15V des zweiten in dem Zweig als -15V auf den Eingang. Danach geht es nie wieder an. BTDT
was schrieb: > Hält es das aus? Vielleicht. Unwahrscheinlich. Es sei denn, da hängt eine für solche Fälle eingebaute Diode in Sperrichtung am Ausgang.
:
Bearbeitet durch User
A. K. schrieb: > Es sei denn, da hängt eine für solche Fälle eingebaute > Diode in Sperrichtung am Ausgang. So eine Diode ist da normalerweise drin. Die hält aber oft nicht einmal durch, bis die Sicherung durchgebrannt ist. Ich würde da auf jeden Fall eine leistungsfähige Schottky-Diode nachrüsten.
Danke für die Hinweise! Ist also vielleicht nicht die schlaueste Idee, selbst wenn unter Randbedingungen machbar ... Aber ich habe gerade gesehen, dass ich nur zu blöd war, um richtig zu suchen, es gibt die NTs ja in 36V, die kann ich verwenden. Also danke nochmal und sorry für den voreiligen Thread!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.