Hallo,

ich habe eine Elektroheizung (reflex elektro-flanschheizkörper efhr 6,0) 
welche aus 3 Heizstäben besteht und über 3 Phasen angeschlossen wird.
Dazu habe ich drei einphasige Leistungststeller (Carlo Gavazzi 
RGC1P23V30ED), welche sychron über 0-10v von einem PID Regler 
angesteuert werden.

Jetzt hatten wir die Heizung so angeschlossen wie es Werksseitig 
vorgesehen war und der erste Leistungssteller hat keinen "White Smoke" 
mehr :(
Sprich .. das ding ist wohl hin. (War auch ein Fehler meinerseits, da 
nicht mehr unter den Deckel geguckt .. und ich selbst mach die Elektrik 
nicht)

Wie schließe ich die Heizung richtig an?
Angehängte Dateien:
Gast #6358642
Lesenswert?

Jens P. schrieb:
> Wie schließe ich die Heizung richtig an?

3 Heizstäbe von L1,L2,L3 nach N: Sollte mit 3 von deinen Stellern gehen. 
So ist deine Heizung aber nicht.

3 Heizstäbe von L1 nach L2, L2 nach L3, L3 nach L1: Nur 2 Steller in den 
Zuleitungen z.B. in L1 und L3, müssen natürlich 400V und den Strom 
aushalten, was deine RGC1P23V30ED nicht tun, es müsste schon 
RGC1P40V30ED sein. Immerhin können sie nicht nur Phasenanschnitt, 
sondern auch Wellenpaketsteuerung

Ansonsten: Siehe elektronischer Durchlauferhitzer. Die können das, und 
machen das, sogar mit der vorgeschriebenen Wellenpaketsteuerug.