Wie viele Meter Kabel bei Hausinstallation

Gast #6362820
Lesenswert?

Aufgrund dieses Videos

https://www.youtube.com/watch?v=xf-UZhL8uTw

habe ich mich gefragt, wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen 
Hausinstallation insgesamt eigentlich so verlegt werden?
Die Ergebnisse bei Google gehen weit auseinander, von 200m bis 6km.
Ich kann mir weder das eine noch das andere vorstellen.

Hat jemand verlässliche Daten, am besten mit Wfl-Quadratmeterzahl und 
Steckdosenzahl?

Michael
Gast #6362959
Lesenswert?

Liebe Trolle, trollt euch doch einfach. Wahrscheinlich wisst ihr nicht 
mal, was Strom ist, geschweige denn ein Kabel. Ihr lebt wahrscheinlich 
auch unter der Brücke, denn Häuser kennt ihr auch nicht.
Kleiner Tipp: wenn ihr ganz lieb fragt, erklärt es euch vielleicht 
jemand hier im Forum. Da gibt es nämlich auch Leute, die noch nicht 
völlig verblödet sind.
#6362979
Lesenswert?

Ich ziehe gerade Strippen in einer Wohnung mit ca. 65m². Da habe ich den 
ersten Ring 3x2,5mm² aufgebraucht, der zweite wird voraussichtlich nur 
halb verbraucht, das wären also ca. 150m. Dazu kommen noch etwa 50m 
5x2,5mm und für die Leckenleuchten vielleicht so 20m 3x1,5mm². Zusammen 
also voraussichtlich so etwa 220m.

Dabei bekommen Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Balkon jeweils eine 
eigene Zuleitung, jedes Zimmer eine gemeinsame Zuleitung für Licht und 
Steckdosen (das könnte man auch trennen wollen).

Die selbe Wohnung lässt sich durch Zusammenfassen von Stromkreisen mit 
deutlich weniger Kabelmetern versorgen, bei Trennung von Licht und 
Steckdosen werden hingegen mehr Kabelmeter gebraucht - eine Angabe von 
soundsoviel Kabelmetern pro Quadratmeter Wohnfläche wird es daher nicht 
geben.
#6363003
Lesenswert?

Minimal würde ich sagen, pro Zimmer also eine Installationszone einmal 
drum rum plus einmal von der Tür zum Licht 30m. So eine 
Minimalinstallation gibt es sicherlich in so Fertigbauhütten wo der 
billigste Elektriker den Zuschlag bekommt.

Wenn man es ordentlich machen will fährt man jede Steckdose separat an, 
legt in jedes Zimmer LAN gerne auch 2mal, legt noch Buskabel dazu, 
SAT-Kabel wenn man es nicht per SAToIP, Ringleitung oben und unten

Man kommt da schonmal auf einige hundert Meter pro Zimmer. Wenn man das 
nicht selber installiert wird es doch recht schnell sehr teuer.
Gast #6363032
Lesenswert?

Wenn es Dir nur darum geht, dass 1/2 mW bei den (?)2m Kabel sich bei 
1000m zu 1/4W Dauerleistung summieren, … ja, dass sind dann 2kWh im Jahr 
zusätzlich. (Wenn es sich nicht gerade mit einem Trafo wieder aufhebt 
;-)
#6363048
Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> Ich ziehe gerade Strippen in einer Wohnung mit ca. 65m². Da habe ich den
> ersten Ring 3x2,5mm² aufgebraucht, der zweite wird voraussichtlich nur
> halb verbraucht, das wären also ca. 150m. Dazu kommen noch etwa 50m
> 5x2,5mm und für die Leckenleuchten vielleicht so 20m 3x1,5mm². Zusammen
> also voraussichtlich so etwa 220m.

Danke für die Angaben.
Frage aus Neugierde: Ist das heutzutage normal, dass 2,5mm¹ in der 
Wohnung verlegt wird?
Hab ich bei meiner bescheidenen Hütte vor Jahren nur Bei 400V, bei 230V 
nur in die Garage und in die Gartenhütte(ca 30m) verlegt.
Gast #6363121
Lesenswert?

> wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen Haus

Schätze 500m Stromkabel. Jetzt könnte man die Kapazität erfragen und den 
kapazitiven Blindwiderstand errechnen. Bei CosPhi 0.05 wie im Video wird 
nicht viel Wirkleistung im Leerlauf gezählt. Mehr sinnlose Verluste 
werden die ohmschen Leitungsverluste unter hoher Belastung sein, wenn 
recht dünner Draht verlegt wurde.
Gast #6363191
Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> 1,5mm² wurden ja sonst mit 16A abgesichert, inzwischen kann es
> sein das man auf 10A Absicherung runtergehen muss, deswegen ist man mit
> 2,5mm² auf der sicheren Seite.

Unsinn, die erlaubten Querschnitte sind unverändert, nur die Verlegeart 
hat sich von 'unter Putz' auf 'in Dämmung einer Holzstânderwand' 
verândert, und wenn man da keine 1.5 mit 13A absichern will, sondern 16A 
möchte, muss man 2.5 nehmen.
Gast #6363205
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Thomas O. schrieb:
>> 1,5mm² wurden ja sonst mit 16A abgesichert, inzwischen kann es
>> sein das man auf 10A Absicherung runtergehen muss, deswegen ist man mit
>> 2,5mm² auf der sicheren Seite.
>
> Unsinn, die erlaubten Querschnitte sind unverändert, nur die Verlegeart
> hat sich von 'unter Putz' auf 'in Dämmung einer Holzstânderwand'
> verândert, und wenn man da keine 1.5 mit 13A absichern will, sondern 16A
> möchte, muss man 2.5 nehmen.


Früher?

Das wurden Stromkabel über Putz verlegt!
Gast #6363212
Lesenswert?

Quatschkopp schrieb:
> Früher?
>
> Das wurden Stromkabel über Putz verlegt!

Ganz früher, also damals, da gabs noch keinen Strom. Man hatte ja nichts 
;)

Hallo schrieb:
> habe ich mich gefragt, wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen
> Hausinstallation insgesamt eigentlich so verlegt werden?

Um noch etwas auf die Frage zu beantworten. Haben auch ein 
Einfamilienhaus sanniert und dabei komplett neu verkabelt. Großes 
Grundstück, etwa 75 m2 Grundfläche, Keller, EG und OG mit je einem 
Unter-Verteiler in EG und OG. Mit dem Kabel war ich nicht sparsam, 
Waschküche hat z.B. zwei Sicherungen und Zuleitungen (1 x Waschmaschine, 
1 x Trockner und Rest). Küche hat auch drei Kreise (Herd 5G2.5, Backofen 
5G2.5, Rest 3G1.5). Gesschätzt:
- 600 m NYM-J 1x1.5
- 500 m CAT7 (in jeden Raum, teils 2 - 4 mal z.B. Arbeitszimmer oder 
Wohnzimmer)
- ~ 200 m NYY-J 3x1.5 und 5 x1.5
Gast #6363215
Lesenswert?

Hallo

MaWin so ist es.
Ich frage mich nur wo mal wieder die Theorie und die Versicherungen 
gegenüber der Praxis gesiegt haben...?!

Entweder waren die 1,5mm² bei 16A schon immer eigentlich zu wenig und es 
wurde einfach ein recht hoher Verlust und somit Erwärmung der Leitung in 
kauf genommen wenn (in der Praxis aber auch eher selten) 16A fließen.
Oder man ist dermaßen ängstlich das man  einer Holzständerwand, moderne 
Isolierung (ich meine die thermische der Wände)usw. nicht dauerhaft 
(worst Case - in der Praxis schon aus Kostengründen die absolute 
Ausnahme - 3,6 kW kosten pro Stunde über alles fast 1 Euro...) mit 40°C 
oder von mir aus auch 60°C umgehen mag, weil theoretisch irgendwas 
passieren könnte wenn wirklich alles schief läuft - es kann aber auch 
ein Flugzeug abstürzen und mir auf den Kopf fallen...
Die wirklichen Gefahrenquellen in der Praxis liegen doch in schlechten, 
sich gelockerten Verbindungen, schlechte Qualität von Komponenten, 
"kreative" Kabelverlegung, optimale ;-) Ausnutzung von Abzweigdosen, 
"natürliche" Entwicklung eine Verkabelung über die Jahrzehnte-
E-Check werden die wenigsten machen (Ich auch nicht bzw, mache es - 
bestimmt nicht den offiziellen Normen entsprechend selber) - Geld 
bezahlen um im Zweifelsfalle noch einen "drauf" zu bekommen und oder 
investieren zu müssen (Mann weis ja dann Bescheid...) - so dumm ist 
niemand bei den sich des Geld nicht schon im Keller stapelt

Realist
#6363232
Lesenswert?

Realist schrieb:
> Entweder waren die 1,5mm² bei 16A schon immer eigentlich zu wenig

Geht da eigentlich bei keinem mal in den Kopf rein.

Es hat sich nichts (relevantes) verändert.

Man muss schon immer Verlegeart und Länge berücksichtigen

https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf

Früher war Massivbau üblich, mit Kabel unter Putz, heute werden halt 
keine Häuser mehr gebaut sondern wie in den USA nur noch 
Architekturmodelle im Massstab 1:1 aus Pappdeckel und Mineralwolle teuer 
verkauft, da darf man keine 16A mehr über 1.5mm2 schicken. Durfte man 
früher bei Leitungen in Mineralwolle auch nicht. Lichtstromkreise in 
mineralwollgedämmten Decken waren (und sind heute noch) erlaubt mit 16A 
abzusichern, weil der Elektriker bei der Installation der Leuchten 
darauf zu achten hatte daß nicht mehr als 10A fliessen können. Und heute 
geht natürlich 16A wenn die Verlegeart stimmt.
#6363280
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Thomas O. schrieb:
>> 1,5mm² wurden ja sonst mit 16A abgesichert, inzwischen kann es
>> sein das man auf 10A Absicherung runtergehen muss, deswegen ist man mit
>> 2,5mm² auf der sicheren Seite.
>
> Unsinn, die erlaubten Querschnitte sind unverändert, nur die Verlegeart
> hat sich von 'unter Putz' auf 'in Dämmung einer Holzstânderwand'
> verândert, und wenn man da keine 1.5 mit 13A absichern will, sondern 16A
> möchte, muss man 2.5 nehmen.

Wenn ich mir die Angebote von E-Installationsmaterial ansehe, dann wird 
überwiegend 1,5 mm² mit 16A-Absicherung installiert. Wer schon einmal 
mehrere Kabel 2,5 mm² in die Dose zwängen musste, der weiß auch warum. 
Zudem sind die 13A-Sicherungen im Vergleich zu 16A häufig doppelt so 
teuer (Exotenzuschlag).
Die Vorschriften müssen ja den maximalen Strom als Dauerstrom 
berücksichtigen? Finde ich aber praxisfremd.
Welche Lebensdauer der Kabel wird denn erwartet?
Man sollte natürlich auch nicht die ganze Etage nur über einen 
Stromkreis versorgen wollen.
Grüße von petawatt
Gast #6363298
Lesenswert?

Horst S. schrieb:
> Welche Lebensdauer der Kabel wird denn erwartet?

Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M

"Der Normalwert der Lebensdauer liegt bei einer Betriebstemperatur von 
70 °C bei 20 Jahren. Unterlastung führt natürlich zu einer Verlängerung 
der Lebensdauer. Bereits bei 60°C steigt der Wert auf ca. 65 Jahre." 
sagt:

    https://www.elektropraktiker.de/ep-1999-06-530-532.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=4850&hash=19d2d6a69196f67b2f786beb32d144a5
Gast #6363547
Lesenswert?

Bei 500m Kabel wären 1000m Drahtwiderstand als Spannungsabfall zu 
berechnen.
Wobei ein Stück mit der Waschmaschine 16A braucht und die 100m Kabel zu 
5W-Sparlampe auf dem Boden keinen nennenswerten Spannungsabfall haben 
wird. So gesehen eine Mischkalkulation der Leitungsverluste.
#6363664
Lesenswert?

Hallo schrieb:
> habe ich mich gefragt, wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen
> Hausinstallation insgesamt eigentlich so verlegt werden?

Das habe ich mich beim Hausbau auch gefragt, weil ich das gar nicht 
einschätzen konnte. Hatte dann erst den Elektriker der Baufirma gefragt, 
der meinte für ein EFH ca. 2-2,5km Kabel. Aber alles zusammen inkl. 
Sat/NW.
Da ich die Kabel selbst verlegt, da macht man gerne ein bissl mehr ;), 
und zentral verkabelt habe wird es mehr.
Bei ca. 5km habe ich dann aufgehört es aufzuschreiben. Aber wie gesagt, 
nicht nur NYM, sondern alles zusammen.
Gast #6363682
Lesenswert?

In meinen 66m^2 mit 59 Steckdosen liegen wenn ich das richtig in 
Erinnerung habe 200m CAT7-Kabel (minus Verschnitt) und 75m oder 100m 
NYM, teils 5x2,5, teils 3x2,5. Da sind die Leitungen in/auf der Decke zu 
den Lampen sowie alles hinter Fliesen im Bad nicht enthalten, die habe 
ich nicht neu gemacht (und das Bad daher auch "nur" mit 10A 
abgesichert).

MfG, Arno
#6364221
Lesenswert?

ich meinte mit früher als noch keinen ein Schleifenwiderstand 
interessiert hat. Im Einfamilienhaus sind die Kabellängen sowieso 
überschaubar, wenn man pro Stockwerk einen zentrale Verteilung hat und 
nicht alles vom DG in des KG läuft.

Ja 2,5mm² sind etwas steif und kostet den Heinz Müller im Baumarkt ca. 
30Cent mehr pro Meter. Muss man selber entscheiden obs einem Wert ist. 
Gerade mit dem Hintergedanken sonst eine Leitung mit 10 oder 13A 
absichern zu müssen.
Gast #6364228
Lesenswert?

Hatte in den 90er Jahren ein altes Haus (Bj. 1904) komplett saniert.
Wohnfläche bei 2,5 Stockwerken 160 qm. Insgesamt 11 Räume (WCs / Bäder 
als Raum gezählt) und 1 Garage.
Bei der E-Technik wurde folgende Anzahl verbaut:

150 Steckdosen
40 Schalter
6 Sat Dosen
22 Cat 5e Dosen
Ca. 1000m Cat 5e Kabel
40 LSS
14 RCD (jeder Raum ein RCD,+Heizraum,+Keller,+Garage)
Ca. 6 km E-Kabel (1,5 bis 16 qmm)
Etwas mehr als 100m Sat Kabel

Sollte als Anhaltspunkt ausreichend Info sein
Gast #6364766
Lesenswert?

A. S. schrieb:
> Wenn es Dir nur darum geht, dass 1/2 mW bei den (?)2m Kabel sich bei
> 1000m zu 1/4W Dauerleistung summieren, … ja, dass sind dann 2kWh im Jahr
> zusätzlich. (Wenn es sich nicht gerade mit einem Trafo wieder aufhebt
> ;-)

Hmmh, bei Millionen von Häusern, kommen Millionen km Kabellänge 
zusammen.
Aber das zahlt der Stromversorger sicher aus eigener Kasse, bestimmt!

Sarkasmus Ende.
(Firma: Q3) #6369791
Lesenswert?

Also ein befreundeter Elektriker plant die Elektroinstallation, auch für 
kleine Einfamilienhäuser, per CAD-Programm (Ziemer?)

Da komtm am Ende für jede Sorte Kabel und sämtlicher Installationsbedarf 
eine exakte Stückliste heraus. Diese kann per Knopfruck mit den gängigen 
Lieferanten per API durchkalkuliert und bei Gefallen auch gleich 
bestellt werden. So macht man das im Jahre 2020.
#6369796
Lesenswert?

Frank E. schrieb:
> Also ein befreundeter Elektriker plant die Elektroinstallation, auch für
> kleine Einfamilienhäuser, per CAD-Programm (Ziemer?)
>
> Da komtm am Ende für jede Sorte Kabel und sämtlicher Installationsbedarf
> eine exakte Stückliste heraus. Diese kann per Knopfruck mit den gängigen
> Lieferanten per API durchkalkuliert und bei Gefallen auch gleich
> bestellt werden. So macht man das im Jahre 2020.

Und dann wird in Real eh wieder alles anders :D
#6369810
Lesenswert?

Das Gelaber hier ist ja mal wieder exorbitant – da versuchen 
irgendwelche Laien doch ernsthaft, mit einer "Mischkalkulation" bei der 
Verlustleistung zu argumentieren, bringen die Lebensdauer bei der 
Bestimmung des Leitungsquerschnitts mit ein (vergessen aber (bzw. kennen 
wohl nicht) 90% aller entscheidenden Faktoren),...
Ohne Worte.
Hoffentlich fühlt sich davon kein Laie inspiriert, auf dieser Basis 
seine Elektroinstallation in Eigenregie zu erneuern.

Frank E. schrieb:
> Also ein befreundeter Elektriker plant die Elektroinstallation, auch für
> kleine Einfamilienhäuser, per CAD-Programm

Eine umfassende Dokumentation der Anlage ist inzwischen bereits in der 
zweiten Generation der VDE verpflichtend vorgeschrieben – ich kenne 
daher auch keinen ernsthaften E-Planer, der dazu kein CAE-System 
einsetzt (Die üblichen Dorfelektriker bewusst ausgenommen – da kann man 
aber auch froh sein, wenn der schon N und PE getrennt führt).
Juckt die Bastler hier natürlich nicht.
#6370176
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> ... per CAD-Programm
>> eine exakte Stückliste ... per API durchkalkuliert
>> So macht man das im Jahre 2020.

Eben. Transparent kalkuliert.

> Und dann wird in Real eh wieder alles anders :D
Das nennt sich dann Projektänderung und ist dann natürlich mit Mehr- 
oder Minderkosten verbunden die transparent dargestellt werden können.
Wo ist das Problem???
#6370671
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>> Frank E. schrieb:
>>> ... per CAD-Programm
>>> eine exakte Stückliste ... per API durchkalkuliert
>>> So macht man das im Jahre 2020.
>
> Eben. Transparent kalkuliert.

Naja, obs für den Kunden transparent gemacht wird?

>> Und dann wird in Real eh wieder alles anders :D
> Das nennt sich dann Projektänderung und ist dann natürlich mit Mehr-
> oder Minderkosten verbunden die transparent dargestellt werden können.
> Wo ist das Problem???

Das es in real längst nicht so läuft.
#6370696
Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> absichern zu müssen.

Nochmal für alle: Nicht jeder hat sich ein Fertighaus andrehen lassen.
Nur wenn du Verlegeart A1, A2 oder A3 hast ist der zulässige Strom für 
1,5mm² ggf. knapp unter 16A.
bei Verlegeart C wie es in "normalen" Massivhäusern üblich ist hast du 
zwischen 17 und über 20A zulässige Belastbarkeit, je nach Anzahl der 
stromführenden Leitern pro Leitung.
#6370699
Lesenswert?

Frank E. schrieb:
> Also ein befreundeter Elektriker plant die Elektroinstallation, auch für
> kleine Einfamilienhäuser, per CAD-Programm (Ziemer?)
>
> Da komtm am Ende für jede Sorte Kabel und sämtlicher Installationsbedarf
> eine exakte Stückliste heraus.

Und der Geselle, der die Arbeit macht zieht dann seine Leitungen wie er 
es sich denkt.
Und den tollen Plan kann man noch als Makulatur benutzen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren