Keramikfeinsicherung 250mA/600VAC fuer Multimeter gesucht

OP #6366280
Lesenswert?

Moinsen,

bin gerade dabei mir online einen Wolf nach einer 5x20mm Sicherung mit 
den im Betreff genannten Werten zu suchen.

250mA/250V gibt es ueberall reichlichst, die benoetigte hoehere 
Spannungsfestigkeit finde ich allerdings nirgends.

Irgendein Tip, wo ich noch schauen koennte?
OP #6366346
Lesenswert?

Messgeraetetyp...

da muesste ich mir mal das Manual ausgraben, von dem ich allerdings 
keine Ahnung habe, wo es sich befinden koennte :\
Nee kein Fluke, vor ein paar Jahren fuer ca. nen Zwannie bei Segor 
erstanden. Ist ein TE.ELECTRONIC MS 8233 B

Ja sicher, sandgefuellt gegen lichtbogenbildung.

Ja doch: 5x20mm
Das Original ist eine 'Reomax 520.000 250mA/600VAC'
Reomax ist ne chinesische Firma, deren Sicherungen ich bis jetzt 
allerdings online noch nicht finden kann, jedenfalls nicht so, das ich 
sie kaufen koennte.
Gast #6367128
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> ...dort gelten alternative Naturgesetze.
>
> Da ist wohl was dran.
> Gerätesicherungen für mehr als 250V Nennspannung haben üblicherweise die
> Abmessungen 5 x 30mm, z.B. Littelfuse (Wickmann) 19408 oder sind noch
> größer.
>
> Und selbst die 5 x 30 sind nur für 500V spezifiziert.

Es gibt schon 5x20 für 600VAC, aber nur in träge.
Gast #6367293
Lesenswert?

Dieter W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> ...dort gelten alternative Naturgesetze.
>
> Da ist wohl was dran.
> Gerätesicherungen für mehr als 250V Nennspannung haben üblicherweise die
> Abmessungen 5 x 30mm, z.B. Littelfuse (Wickmann) 19408 oder sind noch
> größer.
>
> Und selbst die 5 x 30 sind nur für 500V spezifiziert.

Und welches Naturgesetz wäre das? Schonmal einen >10mm langen Lichtbogen 
in Luft gesehen, der bei ein paar hundert Volt zündet? Nein. Alles eine 
Frage des Löschmaterials.
Gast #6367416
Lesenswert?

Georg G. schrieb:
>> auf die fehlenden 50mA verzichten kann
>
> Dann sieh dir mal die Auslösekennlinien dieser Sicherungen an.
> Danach sind dann deine Zweifel verschwunden.

Dein Text hat keinerlei Informationsgehalt.

==

Interessant werden Schmelzsicherungen, wenn sie längere Zeit am 
Nennstrom betrieben werden. Wir hatten im Werk Serienausfälle von 
Feinsicherungen. Der Hersteller hat uns dann erklärt, dass hohe 
Dauerlast nur zulässig ist, wenn der Sicherungshalter eine normgerechte 
Wärmeabfuhr gewährleistet.

Ich hatte hier mal einen Testaufbau, wo ich mit dem UT-61D über mehrere 
Stunden Strom gemessen habe, knapp unterhalb des Nennwertes der 
Sicherung. Auf einmal war sie tot, obwohl der Strom ganz sicher nicht 
überschritten wurde!

Ich habe lange gesucht, 6x30 mm - und sie dann irgendwo beim Ali 
gefunden.
Gast #6367460
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Stunden Strom gemessen habe, knapp unterhalb des Nennwertes

Wenn bei Sicherungen der Sicherungsdraht gelegentlich glüht, dann 
verzundert dieser wie manche Lötkolbenspitze und wird immer dünner. 
Irgendwann ist dann der Spaß vorbei.
Die richtige Sicherung finden, kann eine Wissenschaft sein. Deswegen 
wäre es schön, wenn der Hersteller (wie es früher bei manchen 
Russengeräten üblich war) passenden Ersatz sofort mit liefert, bevor der 
Kunde einen dicken Nagel "als Ersatz" findet. Mancher Leiterzug eines 
Multimeters brennt schneller weg, als die zugehörige Sicherung.
Gast #6367466
Lesenswert?

Johannes U. schrieb:
> Allerdings nur 200mA..
> Ist die Frage, ob ich auf die fehlenden 50mA verzichten kann.
>
> Wenn ich mal ne PowerLED oder nen Motor bezueglich Strombedarf
> durchmessen muss, koennte das knapp werden?!

Für was für einen Meßbereich ist die denn?
Muß ja ein sehr kleiner Motor sein.
OP #6367582
Lesenswert?

Oh bedankt.

Die numerische Gleichheit in der Benamung laesst natuerlich eine 
Vermutung einer baulichen Uebereinstimmung zu..

Ich stell morgen mal ein Photo mit der Aufschrift der Originalsicherung 
und des Multimeters ein.

Tendiere allerdings gerade auch dazu mangels Verfuegbarkeit zu einem 
10er Pack 250mA/250V zu greifen.
Beitrag #6368351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6368353 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6368586
Lesenswert?

Harald W. schrieb:

> Willst Du denn wirklich regelmäßig an Spannungsquellen mit Spannungen
> grösser als 250VAC messen? Ansonsten sollten die 250V wirklich reichen.

Nee, will ich nicht.
Ich bin kein Elektriker/E-Techniker und halte deshalb lieber respektvoll 
Abstand vom Hausstrom.
Gemessen wird eigentlich nur in dem Bereich bis bestenfalls 30V.
Insofern...

Fahre wahrscheinlich am besten mit 250mA/250V und vermerke das dann 
aussen auf dem Meter, falls es mal jemand anders in die Finger nimmt.
Gast #6368945
Lesenswert?

Johannes U. schrieb:
> falls es mal jemand anders in die Finger nimmt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in Frage kommt?
Und dazu noch im 200/250mA Bereich den Strom vor dem Zähler an der 
Haussicherung messen will?
So blöd kann doch kein Mensch sein.
Übrigens würde ich jedem auf die Finger klopfen, der ungefragt meine 
Meßgeräte benutzt.
Gast #6368966
Lesenswert?

Jack V. schrieb:
> Soo schlimm sind Apotheken ja nun auch wieder nicht.

Es mag ja Ausnahmen geben,aber die Mehrheit der Apotheken duerfte wohl 
darauf aus sein einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften.Dabei werden 
dann 400% - 500%-ige Aufschlaege der Normalzustand sein.
Ich erinnere mich noch daran ,wie ich vor Jahren mal eine 
Reinigungsloesung(die ich schon fuer 2€ in einer anderen Stadt bekam) 
fuer meine Kontaklinsen besorgte.Der Apotheker duerfte das Produkt fuer 
50Cent erstanden haben und hat es dann fuer 4.86€ (?) an die Kundschaft 
weitergegeben.Der seltsame Wert von 4.86€ sollte dem Kunden wohl 
vorgaukeln,dass der Preis aeusserst scharf kalkuliert war - zum Wohle 
der Kundschaft natuerlich....

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren