Y-Stellgröße Schaltungssuche

OP #6385329
Lesenswert?

Hallo @All,

ich möchte gerne folgende Funktion realisieren, stehe aber ein wenig auf 
dem Schlauch.
Mein Gerät hat einen Sollwerteinsteller der 0-5V liefert,
nun soll von aussen mittels eines 4-20mA-Signals mein Sollwert
zwischen 0 und dem am Einsteller vorgegebenen Wert steuern.

Müsste ich es programmieren, wäre es einfach. Aber wie löse ich es 
Analog?

Gruß
Anselm

p.S.: Die 4-20mA zu 0-5V Schaltung habe ich schon, es geht "nur" um die 
Mischung der Signale.
OP #6385342
Lesenswert?

Herrjeh,

wenn man es aufgeschrieben hat, kommt die Lösung oft von selbst...
Ich verwende die aus den EIngangsstrom abgeleiteten 0-5V als Source für
das Sollwertpotentiometer.
So ist bei 20mA(5V) das Poti mit 5V versorgt, und der Maximalwert sinkt 
mit dem Steuerstrom...

o/
Anselm