Stromleitung zwischen zwei Gebäuden

Gast #6443034
Lesenswert?

Hallo,

ich muss eine neue Stromleitung zwischen Haus und Nebengebäude als 
Freileitung legen lassen.
Dabei wird ein 5-poliges 4-6 qmm Kabel, ein 3-poliges 2,5 qmm Kabel und 
ein Cat7-Kabel benötigt.
Die Spannweite beträgt ca. 6-7 m.
Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wie führt man das fachgerecht aus?

Gruß Micha
#6443061
Lesenswert?

Micha schrieb:
> Hallo,
>
> ich muss eine neue Stromleitung zwischen Haus und Nebengebäude als
> Freileitung legen lassen.
> Dabei wird ein 5-poliges 4-6 qmm Kabel, ein 3-poliges 2,5 qmm Kabel und
> ein Cat7-Kabel benötigt.
> Die Spannweite beträgt ca. 6-7 m.
> Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wie führt man das fachgerecht aus?

Bei mir hängt ein 5poliges an einem Draht mit Spanndrahtschelle. Achte 
aber darauf, das die nicht aus Kunststoff sind, sonst zerbröseln die 
dir.

Als Cat7 würd ich das Erdkabel von Draka nehmen, das ist auch UV-stabil.
Gast #6443151
Lesenswert?

... oder Du legst alle drei beschriebenen Kabel in UV-beständigen 
Schlauch/Rohr. Dann bist Du mit der Kabelauswahl etwas flexibler...
Bei Freileitungsaufhängung bin ich mit fest gespannten Kunststoffseil 
zwischen Haus und Garage als mech. Aufnahme gut gefahren. Die Leitungen 
dann mit Kabelbindern ohne mech. Zug/Beanspruchung befestigt.

-> Bei mir:

Habe bei mir zwischen Wohnhaus und Garage auch provisorisch über ~6m 
mehrere Leitungen (Oelflex, Koax_RGM58 etc) für ca. ein Jahr verlegt 
(Freileitung am Kunstoffseil) und danach alles ins Erdreich verlagert 
(über HT-Rohr). Das war der beste Schritt.

Rohr (HT oder ähnlich) hat auch noch die Vorteile:
* Leitungen nachziehen oder austauschen
* Kein UV Problem der Alterung
* besserer Blitzschutz
Gast #6443233
Lesenswert?

Hallo,
erstmal Danke für eure Kommentare und Anregungen.

Nochmals zu Präzisierung:
- ich wollte es schon von einer Firma ausführen lassen, aber wollte mir 
noch andere Meinungen einholen
- es muss eine Freileitung sein (aufgraben und verlegen fast unmöglich)
- es existiert schon eine Freileitung, die aber zu schwach ist (4x2,5 
qmm Alu)

- Glasfaser könnte gleich mit verlegt werden (gibt es da schon 
vorkonfektionierte Kabel und Umstzer auf Ethernetnetzwerk?)
#6443261
Lesenswert?

Vor allem würde ich das Ganze 2-Stufig angehen.
Ein vernünftiges Tragseil
und dann Deine Leitungen "dranhängen".
Es gibt zwar auch Leitungen mit "integriertem" Tragseil, aber da kannst 
Du nichts tauschen, oder - bei ausreichender Tragfähigkeit - hinzufügen.

Lass Dir keinen Schrott mit Kunststoffumhüllung andrehen. Die wird bald 
spröde und dann ist nur noch der "Inhalt" übrig.

Über alles: Spar Dir die Billigheimer.
Ob die Befestigung an den Enden OK ist kannst Du nach dem nächsten Sturm 
feststellen oder wenn im Frühjahr ein Vogelschwarm Päuschen gemacht hat. 
Fast noch schlimmer ist der Wechsel von nass und kalt. An so einer 
Strecke zieht dann tüchtig das Eis. Die grundsätzliche Problematik eines 
gespannten Seils solltest Du noch aus dem Physikunterricht kennen.
Persönliche Seite #6443453
Lesenswert?

Micha schrieb:
> - Glasfaser könnte gleich mit verlegt werden (gibt es da schon
> vorkonfektionierte Kabel und

Ja, die gibt es in Mengen für nicht so viel Geld im Netz (z.B.: 
https://www.amazon.de/LINDY-LWL-Duplexkabel-OM3-50m-Multimode/dp/B00ZOPX7PQ/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91).

> Umsetzer auf Ethernetnetzwerk?)

Ja, davon gibt es mengen z.B. in Form von SSFP-Modulen, Switchen und 
Geräte die Stand-a-lone arbeiten (Medienkonverter).
#6443828
Lesenswert?

Dieter D. schrieb:
> Micha schrieb:
>> - es existiert schon eine Freileitung, die aber zu schwach ist (4x2,5
>> qmm Alu)
>
> Die dickeren Kabel sind schwerer. Es kann sein, dass dies für die
> Halterung am Haus zu viel Zuglast ist.

Ja, das ist ganz wichtig.
Viele vergessen, dass man für schwere Lasten grösse Haken als für kleine 
braucht.

> Überspannungsschutz bzw. Überspannungsableiter wirst Du bei der
> Änderungen ergänzen müssen.

Was würdest Du da empfehlen?
Grossen Blitzableiter mittig, oder mehrere kleine über die 6-7m?
Gast #6443835
Lesenswert?

>> Überspannungsschutz bzw. Überspannungsableiter wirst Du bei der
>> Änderungen ergänzen müssen.

> Was würdest Du da empfehlen?
> Grossen Blitzableiter mittig, oder mehrere kleine über die 6-7m?

Wohl eher weniger Blitzableiter als Überspannungsableiter werden gefragt 
sein. Am Ende der Leitung bzw. an den Enden der Leitung.
#6443943
Lesenswert?

Micha schrieb:
> ich muss eine neue Stromleitung zwischen Haus und Nebengebäude als
> Freileitung legen lassen.
> Dabei wird ein 5-poliges 4-6 qmm Kabel, ein 3-poliges 2,5 qmm Kabel und
> ein Cat7-Kabel benötigt.
> Die Spannweite beträgt ca. 6-7 m.
> Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wie führt man das fachgerecht aus?

Ich würde die Spannweite durch den Intelligenzquotienten von 12
rechnen, 11 hat ein Hydrant...

SCNR...
Gast #6444084
Lesenswert?

Micha schrieb:
> - ich wollte es schon von einer Firma ausführen lassen, aber wollte mir
>   noch andere Meinungen einholen

Ja nee, iss klar.

> - es muss eine Freileitung sein (aufgraben und verlegen fast unmöglich)
> - es existiert schon eine Freileitung, die aber zu schwach ist (4x2,5
>   qmm Alu)

Für eine Freileitung über fremden Grund brauchst du eine Genehmigung des 
Eigentümers und eventuell eine Baugenehmigung. Wenn es dein eigenes 
Grundstück ist, kannst du das Kabel unproblematisch verbuddeln und 
ersparst dir viele Probleme. Ist natürlich etwas mehr Arbeit, aber wenn 
es ordentlich mit Leerrohr gemacht ist, hast du die nächsten 50 Jahre 
Ruhe.
Gast #6444095
Lesenswert?

Micha schrieb:
> - Glasfaser könnte gleich mit verlegt werden (gibt es da schon
> vorkonfektionierte Kabel und Umstzer auf Ethernetnetzwerk?)

Für 6-7m zwischen zwei Gebäuden brauchst Du Ethernet => Glasfaser => 
Ethernet adaptieren... 10GBase-T Ethernet sind bis 100m und 40GBase-T 
bis ~30m kein Problem.
Gast #6444121
Lesenswert?

Hä? schrieb:
> Für 6-7m zwischen zwei Gebäuden brauchst Du Ethernet => Glasfaser =>
> Ethernet adaptieren... 10GBase-T Ethernet sind bis 100m und 40GBase-T
> bis ~30m kein Problem.

Ja, dafür ist bei der Glasfaser dann der Blitzschutz schon eingebaut. 
Hängt ja schließlich teure EDV an beiden Enden, wo der Blitz besser 
nicht hin soll..
Gast #6444129
Lesenswert?

Micha schrieb:
> Dabei wird ein 5-poliges 4-6 qmm Kabel, ein 3-poliges 2,5 qmm Kabel und
> ein Cat7-Kabel benötigt.

Frag deinen örtlichen Elektriker.
Du wirst da sowieso seine Hilfe und Segen brauchen, zu den beiden 
Anschlußenden.

Er wird da auch was zur Durchfahrthöhe sagen.
Vermutlich wirst du auch zwei Tragseile brauchen.
Eins für Strom und eins für Datenleitung.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren