Hallo! Durch die LED-Technik benötigt die Beleuchtung im Haus ja deutlich weniger Strom als früher. Da ist es ja eigentlich Unsinn, weiterhin die bisherigen Querschnitte zu verlegen und mit B10 oder B16 abzusichern. Kleinere LS als B6 scheint es aber nicht zu geben, NYM finde ich auch nicht in weniger als 1,5-Quadrat. Falls das wirklich so ist, kennt jemand eine Erklärung? Falls es nicht so ist bzw. einen anderen VDE-konformen Weg gibt, von ich dankbar für Tipps! Danke sagt Christian!
von = bin (da hat das Handy blöd erkannt, sorry)
LS gibts ab 0,2A, aber Verlegeleitung muss schon wegen der mechanischen Belastung mindestens 1,5qmm haben. Dazu kommt noch die Belastung durch den Kurzschlussstrom, der wird ja nicht niedriger durch einen LS mit kleinerem Nennabschaltstrom.
Christian Günther schrieb: > Falls es nicht so ist bzw. einen anderen VDE-konformen Weg gibt, VDE schreibt 1.5mm2 für jede festinstallierte 230V Leitung ausserhalb von Gehäusen vor.
MaWin schrieb: > VDE schreibt 1.5mm2 für jede festinstallierte 230V Leitung ausserhalb > von Gehäusen vor. Okay, danke! Wäre dann die Frage, ob die irgendwann mal angepasst wird, wenn jetzt nur noch ein Bruchteil der Energie benötigt wird. hinz schrieb: > aber Verlegeleitung muss schon wegen der mechanischen > Belastung mindestens 1,5qmm haben. Okay, daran hatte ich nicht gedacht. > Dazu kommt noch die Belastung durch > den Kurzschlussstrom, der wird ja nicht niedriger durch einen LS mit > kleinerem Nennabschaltstrom. Danke für die Erklärung, auch das hatte ich nicht auf dem Schirm!
Hallo MaWin schrieb: > VDE schreibt 1.5mm2 für jede festinstallierte 230V Leitung ausserhalb > von Gehäusen vor. Wobei hoffentlich nicht nur mir so eine Argumentation nicht reicht und einfach hingenommen wir - ein technische Begründung sollte immer Vorliegen. Dieses: "Es ist Vorschrift, also machen wir es so" ist eine ganz gefährliches, wenn auch einfaches; denken. Einen der sinnvollen Gründe (über die genauen physikalisch, technischen Hintergründe und Ursachen musst du dich gegeben falls halt Informieren) gab ja schon Hinz hinz schrieb: > Dazu kommt noch die Belastung durch > den Kurzschlussstrom, der wird ja nicht niedriger durch einen LS mit > kleinerem Nennabschaltstrom. So und nicht anders - ok mehr Detail und Erklärung geht immer- funktioniert eine sinnvolle Argumentation und eben nicht mit "Es ist Vorschrift" - Am besten immer hinterfragen immer nach der Begründung frage - und das nicht nur (sondern außerhalb dieses Umfelds erst recht und immer wieder) im technischen Umfeld. Hennes
Meistens hängen an einer "Sicherung" nicht nur Lampen, sondern auch Steckdosen....
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.