Hallo, kennt jemand eine Selbstbaualternative zu dem doch recht teuren Shelly? Danke
Eventuell irgendwas mit Tasmota Firmware. Das ist aber meistens nur einphasig oder kann nicht schalten.
portwalker schrieb: > Was sendet der über RS485? Daten. SCNR Der SDM120 spricht Modbus. Es gibt sogar schon eine fertige Lib für den Arduino dafür. https://github.com/reaper7/SDM_Energy_Meter
portwandler schrieb: > kennt jemand eine Selbstbaualternative zu dem doch recht teuren Shelly ?!? Waren die nicht um 20 EUR. Was soll da noch billiger werden ? 2 Relais WiFi UP Gehäuse. Bau KNX/EIB oder DigitalStrom nach, DABEI ist wirklich was an deren Wucherpreisen zu sparen. Das einzige, was bei Shellys zu verbessern wäre, sind Sicherungen und Snubber an den Relais bzw. Relais kräftig genug durch den 16A LSS vor Kurzschluss geschützt zu sein.
Ich übersah, das der Shelly 3 Phasen misst. Da ist der Preis wirklich völlig ok und nicht zu unterbieten. Danke
portwandler schrieb: > Ich übersah, das der Shelly 3 Phasen misst Ich übersah, dass es um ein Shelly Energiemessgerät geht. 100 EUR ist ja wohl günstig. Man könnte zwar den Strom alleine durch eine Leitung einfacher messen (Hallsensor in Analogeingang vom ESP), aber um die Leistung zu messen muss man genauer messen und die Spannung simultan, wird also sicher von einem der üblichen Stromzähler-IC gemacht.
Tja und Dank MQTT ist das System auch noch “offen”. Wer mag kann es selbst flashen. Und einen Cloudzwang haben die sich auch verkniffen. Gut so...
Beitrag #7218870 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine interessante Fragestellung. Dabei stellt sich zusätzlich für mich die folgende Frage: Dass das Shelly 3EM die Ströme über die 3 Phasen messen kann, ist klar. Wie aber ermittelt es die Leistung (verbrauchte Energie ?). Schliessllich ist bei der Leistungsermittelung ja zu unterscheiden, ob die Leistung über 230Volt ("Rückfluss" über den N-Leiter) oder über 400 Volt (z.B. bei Drehstromverbrauchern in Dreiecksschaltung ohne N-Leiter) verbraucht worden ist? Ich möchte nämlich dieses Teil PZEM-004T ersetzend verwenden (Abfrage über RTU Modbus). Habe es bereits ausgiebig am ESP32 getestet - für den Preis ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis! Aus meiner Überlegung müsste man durch etwas Rechenarbeit die Leistungsentnahme über Drehstrom 400V (Dreiecksschaltung) und über 230V separierend ermitteln können, wenn man ein 4. Teil zusätzlich verwendet, durch dessen Spule das man den Neutralleiter durchführt und dann rechnerisch ermittelt, welche Leistung ohne Stromfluß über den Neutralleiter gelaufen ist. Den Teil mit 400 Volt mutiplizieren? Wobei mich die Phasenverschiebung nicht interessiert (Cos Phi sei angenommen > .95) Danke & Gruß
:
Bearbeitet durch User
Der Shelly 3EM hat einen Anschluss für einen 4. Stromsensor der auf N geklemmt wird. Den Sensor gibts einzeln im Shelly Shop auf der Webseite nachzukaufen für 10-15€
Dauerheizer schrieb: > Der Shelly 3EM hat einen Anschluss für einen 4. Stromsensor der auf N > geklemmt wird. > Den Sensor gibts einzeln im Shelly Shop auf der Webseite nachzukaufen > für 10-15€ Danke für den Hinweis - habe ich in den Anschlußskizzen auch gesehen. Mit einer nachgeschalteten Intelligenz kann ich so also die beiden (unterschiedlichen 230/400V) Energieverbräuche über Modbus Ankoppelung errechnen. Oder macht das 3EM auch schon vorher (intern) - was wird denn im Display bei gemsichtem Bezug (230V Verbraucher und 400V Verbraucher im gemeinsamen Netz) angezeigt? Danke & Gruß
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe selber keinen Shelly 3EM. Da mich nur interessiert was / wie viel ich einspeise und dann ggf. irgendwas anzuschalten. Das lese ich mit einem Tasmotafähigen Lesekopf für den 2-Wege Stromzähler aus. Dank Tasmota kann ich dann z.b. ne Shelly oder ein anderes Tasmota fähigen Schalter (Blitzwolf WLAn Plug oder so..) schalten. Und wie viel von der PV kommt sagt mir mein Wechselrichter. Die Differenz ist das, was ich aktuell als Eigenverbrauch habe.. Wieso willst du sehen ob du jetzt den Strom an einem 400V oder 230V Gerät verbrätst.. "Weg" ist er doch so oder so..
Dauerheizer schrieb: > Kann ich dir nicht sagen. Ich habe selber keinen Shelly 3EM. > Da mich nur interessiert was / wie viel ich einspeise und dann ggf. > irgendwas anzuschalten. > Das lese ich mit einem Tasmotafähigen Lesekopf für den 2-Wege > Stromzähler aus. > Dank Tasmota kann ich dann z.b. ne Shelly oder ein anderes Tasmota > fähigen Schalter (Blitzwolf WLAn Plug oder so..) schalten. > Und wie viel von der PV kommt sagt mir mein Wechselrichter. > Die Differenz ist das, was ich aktuell als Eigenverbrauch habe.. > > Wieso willst du sehen ob du jetzt den Strom an einem 400V oder 230V > Gerät verbrätst.. "Weg" ist er doch so oder so.. Mich interessiert die Leistung / Energie ..., denn die bezahle ich an den Versorger - nicht den Strom! Und die ist ja nach P=U*I bei 230 Volt eine andere als bei 400 Volt. Strommessung allein reicht also nicht aus ;-) Danke und Gruss
Der vierte Sensor dient zur Fehlerdetektion, falls ein Sensor ausfällt und der Fehlerstromüberwachung für bestimmte Anlagen, die Teilkreise haben, die ohne FI sein müssen.
Naja der 3M hat 4 Stromsensoren und die Spannungen werden doch auch angeschlossen.. Also hast du dein U/I für jede Phase und für N.. Aber warum du zwischen 400V und 230V unterscheiden willst verstehe ich aber trotzdem nicht... Aber wie gesagt, da ich direkt den Zähler vom Versorger auslese hab ich das Problem nicht.. Und der Wechselrichter sagt mir auch die Leistung..
Hendrik L. schrieb: > Und die ist ja nach P=U*I bei 230 Volt eine andere als bei 400 Volt. > Strommessung allein reicht also nicht aus ;-) Deshalb misst der auch die Spannung. Und ja, der sagt dir die Leistung. Wie jeder andere "Stromzähler" auch. Was soll diese Diskussion hier um Kaisers Bart?
Cyblord -. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Und die ist ja nach P=U*I bei 230 Volt eine andere als bei 400 Volt. >> Strommessung allein reicht also nicht aus ;-) > > Deshalb misst der auch die Spannung. Und ja, der sagt dir die Leistung. > Wie jeder andere "Stromzähler" auch. > Was soll diese Diskussion hier um Kaisers Bart? Dazu müsste das Teil aber wissen, wieviel Strom bei 400V entnommen wurde (ohne Nulleiter-Nutzung) und wieviel (über den Nullleiter) bei 230V "zurückgeflossen" ist!!! 1. Wie macht es das ohne die 4. Spule auf dem Nulleiter ? Ich vermute, kann es eben nicht, es setzt voraus, dass Drehstrom nicht entnommen wird ...! (so auch die Angabe im Datenblatt für 230 Volt -ohne die 400 V Erwähnung ...) 2. Wenn die 4 Spule verwendet wird (auf dem Nullleiter) kann es dann differenzieren ? Theoretisch ja, da es den Strom über den Nulleiter kennt ...! Heißt also, erkennt es das selbständig oder nach vorheriger Konfiguration? Ich benötige die Unterscheidung (soll heissen die richtige Energiebrechenung) unbedingt, weil ich jetzt schon (viel) Drehstrom im Haus verbrauche (mehrere Durchlauferhitzer, Wärmepumpe ...) und es fatal wäre, wenn das Teil nur 230 Volt Leitsungsabgabe anzeigen kann (weil er eben nur für 230 Volt Messungen konzipiert wurde ...). Abe ich vermute 'mal ganz stark, dass dieses Teil nur für 230 Volt Anzapfungen / Energieberechnungen ausgelegt wurde ...! Bei höheren Ansprüchen muss man dann wahrscheinlich doch auf STM ... umsteigen. Danke & Gruß
Dauerheizer schrieb: > Naja der 3M hat 4 Stromsensoren und die Spannungen werden doch auch > angeschlossen.. > > Also hast du dein U/I für jede Phase und für N.. > > Aber warum du zwischen 400V und 230V unterscheiden willst verstehe ich > aber trotzdem nicht... > > Aber wie gesagt, da ich direkt den Zähler vom Versorger auslese hab ich > das Problem nicht.. > > Und der Wechselrichter sagt mir auch die Leistung.. Ich habe kein PV - wird auch nicht kommen! Muss erst noch viel billiger werden oder stark gefördert werden ...! Danke & Gruß
Hendrik L. schrieb: > Bei höheren Ansprüchen muss man dann wahrscheinlich doch auf STM ... > umsteigen. Ja das mach mal
Hendrik L. schrieb: > Dazu müsste das Teil aber wissen, wieviel Strom bei 400V entnommen wurde > (ohne Nulleiter-Nutzung) und wieviel (über den Nullleiter) bei 230V > "zurückgeflossen" ist!!! Nein, das wäre nur relevant wenn du an einem einzelnen Verbaucher misst. Wenn du dreiphasig am Verteiler misst, reichen drei Ströme und drei Spannungen vollkommen aus. Die Klemme am N-Leiter ist höchstwahrscheinlich obsolet weil alles was dort (an relevanten) Strömen gemessen werden könnte auch einen RCD auslösen würde. Ich gehe dabei davon aus, dass du einen halbwegs modernen Hausanschluss ohne Spezialitäten hast.
Dave schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Dazu müsste das Teil aber wissen, wieviel Strom bei 400V entnommen wurde >> (ohne Nulleiter-Nutzung) und wieviel (über den Nullleiter) bei 230V >> "zurückgeflossen" ist!!! > > Nein, das wäre nur relevant wenn du an einem einzelnen Verbaucher misst. > > Wenn du dreiphasig am Verteiler misst, reichen drei Ströme und drei > Spannungen vollkommen aus. > > Die Klemme am N-Leiter ist höchstwahrscheinlich obsolet weil alles was > dort (an relevanten) Strömen gemessen werden könnte auch einen RCD > auslösen würde. Ich gehe dabei davon aus, dass du einen halbwegs > modernen Hausanschluss ohne Spezialitäten hast. Mmmmh: Du misst mittells Shelly den Stromfluss an einer Phase (z.B. L1) mit 10 Ampere. Woher weisst Du, ob 4KW Leistung abgenommen werden oder nur 2,3 KW ? Genau das ist die Fragestellung! Wahrscheinlich zeigt das Shelly in jedem Fall immer nur 2,3 KW an ...! Das Shelly wird immer nur 230 Volt voraussetzen - es misst die Phasenspannung gegen den Nulleiter (und nicht gegen L2 und L2). So interpretiere ich das Datenblatt (mittlerweile).
Hendrik L. schrieb: > ahrscheinlich zeigt das Shelly in jedem Fall immer nur 2,3 KW an ...! > Das Shelly wird immer nur 230 Volt voraussetzen - Quatsch. Dave schrieb: > Die Klemme am N-Leiter ist höchstwahrscheinlich obsolet Braucht er zur eigenen stromversorgung und zur spannungsmessung der 3 phasen.
:
Bearbeitet durch User
Hendrik L. schrieb: > Woher weisst Du, ob 4KW Leistung abgenommen werden oder nur 2,3 KW ? Das erkennst du daran, dass für die 4kW auch in einer anderen Phase noch einmal Strom fließen muss.
Alt G. schrieb: > Dave schrieb: >> Die Klemme am N-Leiter ist höchstwahrscheinlich obsolet > > Braucht er zur eigenen stromversorgung und zur spannungsmessung der 3 > phasen. Ja, sorry. Ichg meinte den zusätzlichen Stromstranformator für N
Hendrik L. schrieb: > Mmmmh: Du misst mittells Shelly den Stromfluss an einer Phase (z.B. L1) > mit 10 Ampere. > > Woher weisst Du, ob 4KW Leistung abgenommen werden oder nur 2,3 KW ? Und falls du da einen Verbraucher an L1-L2 angeschlossen hast, fließt durch L2 kein Strom? Oder vielleicht doch? Oder entstammen deine 4KW der wundersamen Stromvermehrung?
:
Bearbeitet durch User
Cyblord -. schrieb: > Und falls du da einen Verbraucher an L1-L2 angeschlossen hast, fließt > durch L2 kein Strom? Oder vielleicht doch? > Oder entstammen deine 4KW der wundersamen Stromvermehrung? Das Missverständnis kommt wahrscheinlich daher, dass wir hier gern schreiben "Wenn ein Verbraucher an L1 - L2 hängt muss kein Strom durch N _zurückfließen_" Bei L1-L2 fließt aber Nichts "zurück" sondern der Strom kommt aus beiden Außenleitern in Richtung Verbraucher.
Dave schrieb: > Das Missverständnis kommt wahrscheinlich daher, dass wir hier gern > schreiben "Wenn ein Verbraucher an L1 - L2 hängt muss kein Strom durch N > _zurückfließen_" > Bei L1-L2 fließt aber Nichts "zurück" sondern der Strom kommt aus beiden > Außenleitern in Richtung Verbraucher. Wäre möglich. Aber ich verstehe die Probleme von Hendrik trotzdem nicht. Wenn ich die Ströme und Spannungen (gegen N) auf allen Außenleitern messe, was sollte mir dann entgehen?
Ich würde annehmen mir entgeht dann nichts. Getestet habe ich es aber nicht da kein 400V Verbraucher zur Verfügung.
Cyblord -. schrieb: > Wäre möglich. Aber ich verstehe die Probleme von Hendrik trotzdem nicht. > Wenn ich die Ströme und Spannungen (gegen N) auf allen Außenleitern > messe, was sollte mir dann entgehen? Er geht davon aus, dass der gleiche Strom zwischen zwei Außenleitern sqrt(2) mal so viel wert ist. Allerdings übersieht er dabei, dass er - entweder für die gleiche Leistung weniger Strom benötigt - oder dass er prlötzlich Strom aus zwei Außenleitern benötigt der natürlich auch abgerechnet wird.
Dave schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Woher weisst Du, ob 4KW Leistung abgenommen werden oder nur 2,3 KW ? > > Das erkennst du daran, dass für die 4kW auch in einer anderen Phase noch > einmal Strom fließen muss. Falsch - denn dieser Strom könnte genauso gut auch durch ein 230 Volt Verbraucher auf dieser Phase "verfälscht" werden ... - wie auch schon auf der L1 Phase 230 Volt und 400 Volt Verbraucher gemeinsam "abzapfen"! Es bleibt das Problem (beim Mischbetrieb mit 230 Volt und 400 Volt Verbrauchern) - wenn nicht auch der N-Leiter ebenfalls mit einer Spule ausgewertet wird - dass man nicht weiß, welche Stromanteile an L1, L2, L3 mit 230 Volt und welche mit 400 Volt anmultipliziert werden müssen. Gruesse
Also noch einmal glanz klar - ich habe Mischbetrieb - ich entnehme 400 Volt in der Dreiecks-Schaltung (aus L1, L2, und L3) und ich habe jede Menge 230 Volt Verbraucher (unterschiedlicher Leistung) an Phasen L1, L2, L3 im Haus verteilt! Das ist die Aufgabenstellung! Gruesse
Du hast da einen Denkfehler. Egal ob 230V oder 400V, die Ströme laufen alle über L1, L2, L3 und die werden gemessen und in Leistung umgerechnet. 230V Verbraucher, z.B. 5A über L2 400V Verbraucher, z.B. 3A über L1, 3A über L2, 3A über L3
Es sollen folgende Ströme fließen, bzw. Energien von 4 Verbraucher abgenommen werden: L1: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 2A von einem 230V Verbraucher 2 L2: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 1A von von einem 230V Verbraucher 3 L3: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 4A von einem 230 Volt Verbraucher 4 Energieverbrauch 400 Volt Verbraucher (1) ist 2,078KW Energieverbrauch den drei 230Volt Verbrauchern (2,3,4) ist 1,610KW Alle 4 verbraucher zusammen verbrauchen 3,688 KW! Wie ermittelt das Shelly 3EM diesen Wert, ohne die Verbraucher (ihre Spannungen) zu kennen? Freue mich über die richtige Formel, erspart mir die 4. Spule ...! ;-) Gruß und Danke (P.S. ... ich denke, gerade wird es mir klar ..., wie die Formel lautet ... :-) )
Hendrik L. schrieb: > Also noch einmal glanz klar - ich habe Mischbetrieb - ich entnehme 400 > Volt in der Dreiecks-Schaltung (aus L1, L2, und L3) und ich habe jede > Menge 230 Volt Verbraucher (unterschiedlicher Leistung) an Phasen L1, > L2, L3 im Haus verteilt! Sag mal bist du lernbehindert oder so was? Ist das Thema jetzt nicht langsam mal geklärt? > Wie ermittelt das Shelly 3EM diesen Wert, ohne die Verbraucher (ihre > Spannungen) zu kennen? Wie ermittelt das sei 120 Jahren ein normaler Wechselstromzähler? Kennt der deine Gerätekonfiguration?
:
Bearbeitet durch User
Cyblord -. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Also noch einmal glanz klar - ich habe Mischbetrieb - ich entnehme 400 >> Volt in der Dreiecks-Schaltung (aus L1, L2, und L3) und ich habe jede >> Menge 230 Volt Verbraucher (unterschiedlicher Leistung) an Phasen L1, >> L2, L3 im Haus verteilt! > > Sag mal bist du lernbehindert oder so was? Ist das Thema jetzt nicht > langsam mal geklärt? > >> Wie ermittelt das Shelly 3EM diesen Wert, ohne die Verbraucher (ihre >> Spannungen) zu kennen? > > Wie ermittelt das sei 120 Jahren ein normaler Wechselstromzähler? Kennt > der deine Gerätekonfiguration? Sag mir die Formel ... und Du hast Recht! Gruesse
Hendrik L. schrieb: > L1: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 2A von einem 230V Verbraucher 2 > L2: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 1A von von einem 230V Verbraucher 3 > L3: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 4A von einem 230 Volt Verbraucher 4 L1: 3A + 2A = 5A * 230V = 1150W L2: 3A + 1A = 4A * 230V = 920W L3: 3A + 4A = 7A * 230V = 1610W => 3680W Gesamt
Micha schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> L1: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 2A von einem 230V Verbraucher 2 >> L2: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 1A von von einem 230V Verbraucher 3 >> L3: 3A vom 400Volt Verbraucher 1 + 4A von einem 230 Volt Verbraucher 4 > > L1: 3A + 2A = 5A * 230V = 1150W > L2: 3A + 1A = 4A * 230V = 920W > L3: 3A + 4A = 7A * 230V = 1610W > > => 3680W Gesamt Daumen HOCH! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ... : P(V1, V2, V3, V4) = sqrt3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3) * 400V + ( Iges L1 + Iges L2 + Iges L3 - 3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3)) * 230V ... ist (leider :-( wesentlich aufwendiger ...! Danke ;-) Wichtig für mich - ich kann direkt drei von diesen Dingern nehmen, https://de.aliexpress.com/item/32841120994.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.17f05c5fW6xYj0&gatewayAdapt=glo2deu die ich über RTU Modbus an einen ESP dranhänge - kostet alles zusammen 25 Euro, kann aber keine Vorzeichenumkehr (also niccht geeignet für PV). Eine Phase (ein einzelnes Board) habe ich bereits getestet (verglichen mit STM120 als Referenz) - ist supergenau! Kann ich nur empfehlen. Danke an Alle und Gruß!
Hendrik L. schrieb: > P(V1, V2, V3, V4) = sqrt3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3) * 400V + ( > Iges L1 + Iges L2 + Iges L3 - 3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3)) * > 230V Wenn du immer so kompliziert an Dinge heran gehst wundert mich nicht dass du nichts kapierst.
Cyblord -. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> P(V1, V2, V3, V4) = sqrt3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3) * 400V + ( >> Iges L1 + Iges L2 + Iges L3 - 3 * min ( Iges L1, Iges L2, Iges L3)) * >> 230V > > Wenn du immer so kompliziert an Dinge heran gehst wundert mich nicht > dass du nichts kapierst. Die Formel von Micha war DIR also viel zu einfach, als sie hier einmal kurz zu veröffentlichen ... gelle ! *** LoL *** Gruesse
Hendrik L. schrieb: > Die Formel von Micha war DIR also viel zu einfach, als sie hier einmal > kurz zu veröffentlichen ... gelle ! Was ist daran denn bitte NICHT trivial? Wie anders könnte man das überhaupt rechnen. Ich denke so ziemlich jedem hier war die "Formel" klar. U*I ist hier kein so großes Geheimnis.
:
Bearbeitet durch User
Cyblord -. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Die Formel von Micha war DIR also viel zu einfach, als sie hier einmal >> kurz zu veröffentlichen ... gelle ! > > Was ist daran denn bitte NICHT trivial? Wie anders könnte man das > überhaupt rechnen. Ich denke so ziemlich jedem hier war die "Formel" > klar. U*I ist hier kein so großes Geheimnis. *** LoL ***
Mal abgesehen davon , dass ich in meinem Sicherungskasten ungern irgendwas selbstgebasteltes einbauen würde (Versicherung, Brandschutz, EMV usw) Glaub ich nicht das der Selbstbau irgendeinen Vorteil gegenüber der Shelly hat.. Zumal man da ja auch Tasmota und Script usw. laufen lassen kann.. Nur wenn man selber zig Dinger überall einbauen muss also >10 shellys bräuchte würde ich ggf. was basteln. Ansonsten nicht. Zumindest nicht an Netzspannung + Sicherungskasten / HAK.. Wenn da was knallt (Kurzschluss 2-3 Phasen über deine frickellösung o.ä.) und und dir was abbrennt.. Viel Spaß..
Nehmen wir mal an: Die Spannung an Phase L1 ist U1. Die Spannung an Phase L2 ist U2. Jeweils mit N als Bezugspunkt. Die Spannung zwischen L1 und L2 zum Zeitpunkt t (und zu allen anderen Zeitpunkten) ist: U1-U2. Gibt es eine Last R zwischen den beiden Phasen L1 und L2, dann ist der Strom durch R I1=(U1 - U2)/R. Die Leistung an R ist P=(U1-U2)*I1. Wobei I1 der Strom ist, der an Phase L1 gemessen wird. Das Dumme ist jetzt, dass an Phase L2 der Strom auch gemessen wird, und für den gilt: I2= -I1. Das heißt man misst den Strom zwei mal, obwohl er in der Formel für die Leistung nur einmal vorkommt. Aber, wir haben ja oben gesehen, dass die Leistung an R P=(U1-U2)*I1 ist Also P=U1*I1 - U2*I1 mit I1=-I2 ergibt sich P= U1*I1 - U2*(-I2) P= U1*I1 + U2*I2 Das heisst die Leistung zwischen den beiden Phasen L1 und L2 ist einfach die Summe der beiden gemessenen Leistungen an den beiden Phasen. Es ist also egal, ob eine Last zwischen den Phasen oder an einer einzelnen Phase hängt, die Strommessung an L1,L2 und L3 multipliziert mit der entsprechenden Spannung an der Phase erfasst auch die Leistung richtig, die durch Lasten zwischen den Phasen genutzt wird.
Man könnte auch mal im Shelly Forum nachlesen - dann müsste man nicht mehr wild herumraten. Walta
No Y. schrieb: > Mal abgesehen davon , dass ich in meinem Sicherungskasten ungern > irgendwas selbstgebasteltes einbauen würde (Versicherung, Brandschutz, > EMV usw) > Glaub ich nicht das der Selbstbau irgendeinen Vorteil gegenüber der > Shelly hat.. Zumal man da ja auch Tasmota und Script usw. laufen lassen > kann.. > > Nur wenn man selber zig Dinger überall einbauen muss also >10 shellys > bräuchte würde ich ggf. was basteln. Ansonsten nicht. Zumindest nicht an > Netzspannung + Sicherungskasten / HAK.. > > Wenn da was knallt (Kurzschluss 2-3 Phasen über deine frickellösung > o.ä.) und und dir was abbrennt.. Viel Spaß.. Damit da nix "knallt", verwendet Shelby 3 fliegende Sicherungen (nach ihrem Plan) ... so wie ich auch! Gruesse
Walta S. schrieb: > Man könnte auch mal im Shelly Forum nachlesen - dann müsste man nicht > mehr wild herumraten. > > Walta Shelly diente ja nur als Beispiel ... werde kein Shelly verwenden, bei mir liegt Ethernet im Verteilkasten - Anbindung Aktorik und Sensorik EZ an ESP (oder Raspberry) geht über RTU Modbus oder TWI im Nahbereich. Vom Verteilkasten wird alles (zentral) gesteuert - Licht (mit Stromstoßrelais - 120 Beleuchtungspunkte), Heizung, 15 Rolladen, 10 Gartenbewässerungs-Abschnitte, Pool - Konditionierung und Heizung etc. Ich messe hinter jedem LSS (zusätzlich). Deswegen macht Shelly keinen Sinn (mehr) ... Die kommen bei mir um etliche Jahre zu spät - als ich Haus und Pool gebaut habe, gab's die noch gar nicht ;-) Trotzdem - Danke! Gruesse
Hendrik L. schrieb: > 10 Gartenbewässerungs-Abschnitte, Pool Aha, auch so ein Wasser und Energieverschwender, bzw. der zu viel Wohnraum beansprucht. ¯\_(ツ)_/¯ 😛😈😇
Oder ein Wassersparer der sein Wasser punktgenau einsetzt anstatt mit vollem Schlauch einfach stundenlang den ganzen Garten überflutet. Walta
Dieter schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> 10 Gartenbewässerungs-Abschnitte, Pool > > Aha, auch so ein Wasser und Energieverschwender, bzw. der zu viel > Wohnraum beansprucht. > ¯\_(ツ)_/¯ 😛😈😇 Wohnraum beanspruche ich nicht - den habe ich bereits! Und was ich bewohne, habe ich mir verdient ... bin kein Hartz4 Empfänger. Und was die Wasserverschwendung angeht - alles Wasser, was ich aus dem Brunnen selbst pumpe (in den Pool oder in den Garten) ... geht wieder ins Erdreich zurück. Und den Stromverbrauch optimiere ich permanent - Wärmepumpe habe ich nach 10 Jahren wieder rausgeschmissen - heize nun wieder mit Öl! 😛😈😇
Hendrik L. schrieb: > Wie aber ermittelt es die Leistung (verbrauchte Energie ?). So wie es gesetzlich vorgeschrieben ist saldierend über alle Phasen. Schliesslich muss dasselbe rauskommen wie bei deinem Stromzähler.
Michael B. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Wie aber ermittelt es die Leistung (verbrauchte Energie ?). > > So wie es gesetzlich vorgeschrieben ist saldierend über alle Phasen. > > Schliesslich muss dasselbe rauskommen wie bei deinem Stromzähler. Naja - das ist ein NoBrainer ... mich hatte die Formel interessiert. Aber das haben wir zwischenzeitlich ja geklärt - einfach wie kompliziert! Gruesse
M. P. schrieb: > Habt ihr nicht den cos phi vergessen? ;) Cos Phi > 0.95 war vereinfachend angenommen worden - siehe oben!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.