Maximale Leistung an Drehstrom

Gast #6490753
Lesenswert?

Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss 
entnehmen kann?

Ist das
11,0kW = 230Vx16A*3
06,4kW = 230V*16A*sqrt(3)

Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und 
muss wissen ob der in meinem Schrebergarten die Brennholzsäge sowie/oder 
den Elektrisch-Hydraulischen Spalter treiben kann.

Vielen Dank
Gast #6490800
Lesenswert?

Kreissäge schon vorhanden.
Spalter wird gekauft.

Stromerzeuger wie gesagt in Planung.
Damit bin ich einfach flexibler.
Mal n Licht in der Hütte. Mal den Staubsauger zum Auto putzen.
USW...
Garten liegt weit ab am Waldrand.
An dem Lärm wird sich ausser meine Frau niemand stören
Gast #6490827
Lesenswert?

Ingo Rochus schrieb:
> Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss
> entnehmen kann?
>
> Ist das
> 11,0kW = 230Vx16A*3
> 06,4kW = 230V*16A*sqrt(3)
>
> Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und
> muss

Das passt alles nicht zusammen:

Drehstrom heisst nicht 16A

16A heißt nicht, dass nicht deutlich höhere Ströme fließen können müssen

16A Stecker heißt nicht, dass 16A gezogen werden.

Aber wenn 16A je Phase bei 230V, dann ist 3*230 richtig.

Wurzel 3 ist der Verkettungsfaktor wenn man mit 400 V rechnen will, ... 
Es gilt

3 x 230 = 400 x Wurzel 3
#6490841
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Buche bei der Säge unbedingt die Option Stern-Dreieck-Anlauf!

Die Posch Säge kommt nur mit Motorschutz und Phasenwender.
Der Stern-Dreieck Anlauf (Zubehör Y) kostet extra.
Full ACK der ist unverzichtbar, wenn man sich nicht modernerer Mittel
(Sanftanlasser aka. Softstarter) bedient.

Als Beispiel mal das Programm von SchneiderElectric
https://www.se.com/de/de/product-subcategory/3040-sanftanlasser/?filter=business-1-automatisierungs--und-steuerungstechnik
#6490910
Lesenswert?

Ingo Rochus schrieb:
> Dann kann ich an einer 16A CEE sowas abnehmen.
>
> Stern 11kw
> Dreieck 6 kw?

Nein, sondern immer bis 11 kW.
Aber:
Ein Drehstrommotor mit 11 kW Nennleistung in Dreiecksschaltung, nimmt in 
der Sternschaltung nur 6,3 kW auf.
Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde 
man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die 
Sicherungen fliegen.
Daher Anlauf in der Sternschaltung, ist die Nenndrehzahl erreicht, 
schaltet man i.d.R. auf Dreieck um.
Gast #6490945
Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde
> man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die
> Sicherungen fliegen.

Und selbst im Stern kann der Anlaufstrom so hoch sein, dass der 11kW 
Generator die Grätsche macht.
#6490975
Lesenswert?

A. S. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Im Anlauf nimmt ein so ein Motor erheblich über Nennleistung auf, würde
>> man den in der Dreieckschaltung an der 3 x 16A einschalten, können die
>> Sicherungen fliegen.
>
> Und selbst im Stern kann der Anlaufstrom so hoch sein, dass der 11kW
> Generator die Grätsche macht.

Das ist natürlich richtig.
Aber die Säge mit 5,5 kW Dreieck, sollte im Stern den 7,5 kW max 
Generator des TO im Anlauf nicht kaputt machen.
Der Hinweis des Säge-Herstellers ist dabei natürlich berechtigt, auch 
wenn er sich sehr kurz hält.

Wäre es ein Chinakracher-Generator, sehe die Sache anders aus, aber die 
Hondas sind schon ganz gut...
#6491064
Lesenswert?

Ingo Rochus schrieb:
> x16A

woher kommen deine 16A?
Es gibt auch Drehstromsteckdosen für 32A und 64A.
Selbst der 40kW Widerstandsofen während meiner Diplomarbeit hing an 64A 
abgesichert.

Also kann man deine Frage so nicht stellen, wenn schon Steckdose dann 
ist die maximale Leistung nicht durch 16A begrenzt.
Aber das es so nicht gemacht werden soll dazu schrieben schon Andere.

Schlitze fräsen, Dosenlöcher kannst du vorbereiten, optimal auch 
Leerrohre.
Bei Leitungen ist es eine Frage der Absprechung, viele Elektriker wollen 
IHR Material oft mit Aufschlag verbauen, es gibt ja auch Unterschiede in 
der Qualität bei NYM.
Wenn die dem Elektriker nicht passt wird er nörgeln und mit langsameren 
Arbeiten seine Stunden holen z.B. weil das Abisolieren schlecht läuft.
Wenn du dabei die Installationszonen nicht einhältst wird er das evt. 
auf kritisieren und möglicherweise nacharbeiten wollen.

Bei Leerrohr in den gesetzen Leerdosen kann er wenigstens "sein Kabel" 
einziehen. Dabei gilt es dann auch Querschnitte und Biegeradien zu 
beachten und die Trennung von DSL, TV oder andere Nachrichtentechnik 
oder Steuerkabel von Hausstrom.
#6491142
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Schlitze fräsen, Dosenlöcher kannst du vorbereiten, optimal auch
> Leerrohre.
> Bei Leitungen ist es eine Frage der Absprechung, viele Elektriker wollen
> IHR Material oft mit Aufschlag verbauen, es gibt ja auch Unterschiede in
> der Qualität bei NYM.
> Wenn die dem Elektriker nicht passt wird er nörgeln und mit langsameren
> Arbeiten seine Stunden holen z.B. weil das Abisolieren schlecht läuft.
> Wenn du dabei die Installationszonen nicht einhältst wird er das evt.
> auf kritisieren und möglicherweise nacharbeiten wollen.
>
> Bei Leerrohr in den gesetzen Leerdosen kann er wenigstens "sein Kabel"
> einziehen. Dabei gilt es dann auch Querschnitte und Biegeradien zu
> beachten und die Trennung von DSL, TV oder andere Nachrichtentechnik
> oder Steuerkabel von Hausstrom.

Wieder mal etwas arg ducheinander?
Was hat das alles mit den Fragen des TO zu tun?
Kann es sein, dass Du gedanklich noch in einem ganz anderen Thread 
verweilt hast?
#6491185
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Nicht 64A, sondern 63A.

jetzt wo du es schreibst......
ich war unsicher, die Absicherung in der UV kann 63A gewesen sein und 
bei der CEE habe ich mich verlesen oder verguckt weil
16A -> 32A -> 64A logisch wäre.

Um 1A mehr lohnt das Streiten nicht, ich wette die CEE lacht über 1A 
mehr auch und liest nicht mal was sie ihr eingeprägt haben.
Zur Zeit meiner Diplomarbeit galt noch 220V und *63A *3 liegt näher an 
40kW.
Gast #6491356
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>
>>> Nö, das ist ja die E10-Reihe,
>>
>> echte Elektriker wissen das,
>
> Früher wurde die E5 und E10 Reihe auch für Widerstände und
> Kondensatoren verwendet. Seltsamerweise kann ich diese Reihe
> mit meiner Suchmaschine nicht finden. Hat da jemand einen
> passenden Link?

10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100
#6491577
Lesenswert?

Ingo Rochus schrieb:
> ... entnehmen kann?
> 11,0kW = 230Vx16A*3
Dauerhaft , kurzfristig sehr viel mehr. Beim Anlauf und auch wenns mal 
schwer wird sind dort reichlich Reserven. Die hat ein Stromerzeuger 
nicht. Ist der klein wird es sich irgendwie hochhumpeln und dann beim 
kleinsten Hölzchen in die Knie gehen. Am Besten einen borgen um 
festzustellen mit welchem Gerät sich noch zufriedenstellend arbeiten 
läßt. Weniger als 1,5 fache Leistung wird kaum Spass machen.
#6494224
Lesenswert?

Ingo Rochus schrieb:
> Was ist denn die Maximale Leistung die ich an einem Drehstromanschluss
> entnehmen kann?
>
> Ist das
> 11,0kW = 230Vx16A*3
> 06,4kW = 230V*16A*sqrt(3)
>
> Ich muss das Wissen weil ich mir einen Stromerzeuger kaufen möchte und
> muss wissen ob der in meinem Schrebergarten die Brennholzsäge sowie/oder
> den Elektrisch-Hydraulischen Spalter treiben kann.

Willst Du damit hier herumblödeln oder was? ;)
Welchen D-Gen. Du Dir kaufen mußt, hängt doch nur davon ab, welche 
gleichzeitigen Stromanforderungen der D-Gen. abdecken können muß.

Außer vielleicht einer Lampe wirst Du wohl kaum neben Spalter ODER Säge 
noch etwas betreiben können.
Und wenn Deine Frau Dich mit einem 4-Platten-E-Herd "bekocht", soll sie 
damit gefälligst warten, bis Du mit dem Spalten ODER Sägen fertig bist. 
:D

Heißt - orientier Dich beim D-Gen.-Kauf daran, ob der Spalter + Lampe 
oder die Säge + Lampe den höheren Strombedarf hat.
Wähl dann eine Kombination davon aus.

Alles andere wird Dich nämlich unnötigen Spritverbrauch kosten.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren