POF Kabel neben Stromkabel

OP #6496606
Hallo!

Ich habe die Herausforderung ein älteres Haus (~30 Jahre) nachträglich 
Netzwerk-mäßig aufzurüsten. Leider besitzt das Haus Stahlbetondecken, 
daher ist die WLAN-Abdeckung eher bescheiden und ich benötige einen 
Access Point für den 1. Stock und das Erdgeschoss.

So weit die Ausgangslage.
Theoretisch würde ich nun einen Access Point zentral pro Stockwerk 
installieren und diese per Kupfer-Kabel an das Modem anzuschließen. Das 
Haus hat eigentlich eine ganz gute Elektroinstallation (überall 
Leerrohre, viele bzw. sinnvoll platzierte Abzweigdosen) aber leider 
keine "leeren" Leerrohre. Ich möchte auf jeden Fall keinen "Pfusch" 
durchführen (z.B. Netzwerkabel im gleichen Leerrohr wie Stromkabel). Ich 
kann zwar Netzwerkdosen setzen, crimpen usw. aber bin kein Elektriker, 
daher möchte ich die Elektroinstallation eigentlich in Ruhe lassen.

Habe jetzt also zwei Fragen:

Mein erster Gedanke war nun, dass ich die vorhandenen Leerrohre der 
SAT/TV-Anlage zu nutzen.
 -> Kann es hier zu Problemen/Störungen kommen? Würde ein Cat 7 
Verlegekabel verwenden.

Zweite Alternative: POF-Kabel (also optische Polymerfaser). Angeblich 
dürfen diese Kabel neben Stromkabel verlegt werden und es gibt keine 
Probleme hinsichtlich Störungen (ist ja Lichtwelle) und 
Isolationsabstände.
Ist es möglich/sinnvoll/erlaubt diese POF-Kabel neben 230V-NYM-Kabel zu 
verlegen?

Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast
H. K. schrieb:
> Mein erster Gedanke war nun, dass ich die vorhandenen Leerrohre der
> SAT/TV-Anlage zu nutzen.
>  -> Kann es hier zu Problemen/Störungen kommen? Würde ein Cat 7
> Verlegekabel verwenden.

Keine Probleme.


> Zweite Alternative: POF-Kabel (also optische Polymerfaser). Angeblich
> dürfen diese Kabel neben Stromkabel verlegt werden und es gibt keine
> Probleme hinsichtlich Störungen (ist ja Lichtwelle) und
> Isolationsabstände.
> Ist es möglich/sinnvoll/erlaubt diese POF-Kabel neben 230V-NYM-Kabel zu
> verlegen?

Ist erlaubt.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.