Kaltgerätestecker: Zu was vorstehender Stift?

Gast #6523989
Lesenswert?

Hallo,

bei einer Kaltgerätebuchse (male) steht der Stift für den Schutzleiter 
ca. 2mm vor. Macht Sinn, sollte man meinen, damit die Verbindung 
Schutzleiter - Erde zuerst hergestellt wird.

Nun konfektioniere ich erstmalig eine Kaltgerätekupplung (female) und 
muss sehen, dass der Kontakt für den Schutzleiter um den gleichen Betrag 
zurück versetzt ist.

Also zu was das Ganze?

Werner
#6524591
Lesenswert?

Werner B. schrieb:
> Nun konfektioniere ich erstmalig eine Kaltgerätekupplung (female) und
> muss sehen, dass der Kontakt für den Schutzleiter um den gleichen Betrag
> zurück versetzt ist.

Der ergibt m.E. nach gar keinen Sinn. Denn der Schutzleiter kann immer 
noch zuerst Kontakt bekommen bzw. wird das zum reinen Glücksspiel.
Nicht jeder Hersteller versteht zwangsweise den Sinn hinter dem Aufbau 
eines voreilenden Schutzkontakts...

Was auch denkbar ist: Die Buchse ist recht sparsam gebaut. Wenn die 
Kontakte gleich weit vorne wären, dann würde der Stift hinten anstoßen. 
Um das zu verhindern braucht es ein paar mm mehr Metall (=PE Kontakt 
länger ausgeführt). Das kostet. Einerseits Material. Andererseits muss 
dann noch eine zweite Art von Kontakten gefertigt werden. Also doppelt 
teuer.
Was spricht gegen diese Theorie?
Gast #6524650
Lesenswert?

BS ~IS ~IEC aber etwas älter

https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.iec.60320.2.2.1998.pdf
publication of the Bureau of Indian Standards
IS/IEC 60320-2-2 (1998): Appliance Couplers for Household
and Similar General Purposes, Part 2-2:Interconnection
Couplers for Household and Similar Equipment [ETD 14:
Electrical Wiring Accessories]

1
In non-reversible plug connectors, the contact positions shall be established by looking at the engagement face of the plug connectors     and their disposition shall be as follows:
2

3
earthing  contact:          upper central   position;
4
    line  contact:          lower left-hand   position;
5
 neutral  contact:          lower right-hand   position.
6

7

8
Interconnection couplers with earthing contact shall be so constructed     that, when inserting the plug connector, the earth connection is made   
9
before the current-carrying contacts of the plug connector are energized.
10

11
When withdrawing a plug connector, the current-carrying contacts shall separate  before the earth connection is broken.
Persönliche Seite #6524664
Lesenswert?

Werner B. schrieb:
> Nun konfektioniere ich erstmalig eine Kaltgerätekupplung (female) und
> muss sehen, dass der Kontakt für den Schutzleiter um den gleichen Betrag
> zurück versetzt ist.

Bist du dir sicher, dass wirklich der Kontakt zurückversetzt ist, nicht 
nur der Anschluss in der Kupplung?
Den Anschluss zurückversetzen macht Sinn, da er dann auch als letzter 
Rausgeht, wenn man das Kabel abreißt.
#6524698
Lesenswert?

Johannes O. schrieb:
> Was auch denkbar ist: Die Buchse ist recht sparsam gebaut. Wenn die
> Kontakte gleich weit vorne wären, dann würde der Stift hinten anstoßen.
> Um das zu verhindern braucht es ein paar mm mehr Metall (=PE Kontakt
> länger ausgeführt). Das kostet. Einerseits Material. Andererseits muss
> dann noch eine zweite Art von Kontakten gefertigt werden. Also doppelt
> teuer.
> Was spricht gegen diese Theorie?

Im Foto sieht man, das der Kontakt eh verschieden gefertigt ist, also 
passt der Punkt schonmal nicht.
#6524786
Lesenswert?

Reinhard S. schrieb:
> Johannes O. schrieb:
>> Was auch denkbar ist: Die Buchse ist recht sparsam gebaut. Wenn die
>> Kontakte gleich weit vorne wären, dann würde der Stift hinten anstoßen.
>> Um das zu verhindern braucht es ein paar mm mehr Metall (=PE Kontakt
>> länger ausgeführt). Das kostet. Einerseits Material. [Andererseits muss
>> dann noch eine zweite Art von Kontakten gefertigt werden.] Also doppelt
>> teuer.
>> Was spricht gegen diese Theorie?
>
> Im Foto sieht man, das der Kontakt eh verschieden gefertigt ist, also
> passt der Punkt schonmal nicht.

Johannes hat mehrere Punkte angeführt.
Und ausser dem im Zitat eingeklammerten Punkt stimmt das auch weiterhin 
für die abgebildete Buchse.
Und das kann man sogar noch weiter ergänzen:
Das Buchsengehäuse ist sogar für eine längere Ausführung des 
PE-Kontaktes bis zur Ebene der Arbeitskontakte ausgelegt, die vorzeitige 
Verbindung und nacheilende Trennung des PE wäre damit sichergestellt.
Aber aus dem identischen Material hergestellt, wäre dann die Federkraft 
am PE-Kontakt verringert.
Ggf. wurde das von jemandem(?) bemängelt.
#6525623
Lesenswert?

albert e. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Ggf. wurde das von jemandem(?) bemängelt.
>
> ralf x. wie er leibt und lebt. immer auf der suche nach einer
> rechtfertigung, auch wenn die fehlleistung eindeutig ist. wo handelt man
> sich denn so etwas ein?

Du verwechselst den Begriff der Rechtfertigung mit der 
Ursachenforschung.
Erst kommt die Ursachenforschung, danach kann man daraus eine 
Schuldzuweisung oder ggf. auch Entlastung ableiten.

Hier ist eindeutig, dass eine Fehlleistung vorliegt, da gegen die Norm 
des vorauseilenden Schutzleiterskontakts verstossen wird.
In meinem Kommentar ging es nur um den Versuch zu ergründen, WARUM der 
Hersteller das macht.
Und darum, dem Foristen "Johannes" Recht zu geben, dass es sich um das 
Einsparungspotenzial handelt, die diese Fehlleistung begründet, was der 
Forist " Reinhard" bestritten hat.

Augenscheinlich handelt es sich bei dem Formteil des Kupplungsstück des 
TO um eine weitgehend exakte Kopie von Markenherstellern.
Ebenso bei den seitlichen Lastkontakten.
Wirklich gepfuscht wurde "nur" beim PE-Kontakt, der nicht nur 
vorauseilend geschlossen werden soll, sondern mindestens die gleiche 
Kontakt-(Feder-)Kraft und Kontaktsicherheit aufweisen soll, wie die 
Lastkontakte.

Möchte man beide Anforderungen erfüllen, müssen die PE-Federn aus 
stärkerem Material bestehen oder der Federweg durch eine andere 
Konstruktion ggü. den Lastkontakten verkürzt werden.
Um billiger produzieren, hat der Hersteller offensichlich mehr Wert auf 
die Kontaktsicherheit, als auf das Vorauseilen des PE gelegt.
Damit dürfte er sein Produkt an sich in der EU nicht vertreiben, ggf. 
gibt oder gab es da aber auch nationale Unterschiede im Regelwerk.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren