Hallo Zusammen,
Eine Frage kennt jemanden zufällig einen Hersteller der einen
Stellantrieb im Programm hat der über eine Schnittstelle angesteuert
werden kann. Ethernet, CAN etc.
Haber gesucht aber nur den Loxone und Homatic gefunden. Bei beiden ist
das Protokoll ja leider nicht offen.
Vielen Dank
sg
mathias
Hallo,
es gibt von Uponor DDC Stellantriebe. Die brauchen 24VAC und werden mit
0..10V gesteuert. Müssen aber zum Heizkreisverteiler passen. Hab ich mal
gekauft, jedoch nie eingebaut. Vielleicht ist das ja was für Dich.
Gruß Carsten
mathias schrieb:> einen Hersteller der einen> Stellantrieb im Programm hat der über eine Schnittstelle angesteuert
zwei Schnittstellen haben sie alle. ;-)
- Weg/Kraft und Elektrisch.
mache sogar 3:
- Weg/Kraft; Versorgungsspannung; Signal.
Zunächst musst du die mechanische Seite abklären:
Linear oder Drehantrieb?
Wieviel Kraft brauchst du?
Welchen Anschluss hat das Ventil?
Dann die Regelungstechnische:
Willst du das proportional haben oder reicht dir der Termoaktuator den
du 2-Punkt ansteuerst und dessen heftiges I-Verhalten das ganze
ausbügelt?
Bei Termoaktuatoren muss man überlegen ob man
a) Regelenergie sparen will und NC nimmt.
b) oder ein Angsthase ist und NO nimmt.
Normal schaltet man Termoaktuatoren on/off mit 24 oder 230V.
z.B:
https://www.danfoss.com/de-de/products/floor-heating-ice-and-snow-melting/dhs/hydronic-underfloor-heating/actuators/#tab-overview
oder IMI
https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/da-dk/produkter/balancering-regulering-og-aktuatorer/aktuatorer/aktuatorer/Pages/default.aspx
Die Möhlenhoff APx 4xx05 sind ein Beispiel für Proportionalantrieb.
https://www.moehlenhoff.de/hauptnavigation/produkte/antriebstechnik
oder Oventrop
https://www.oventrop.com/de-DE/produktesysteme/katalog/hydraulik/hydraulischer-abgleich-mit-druckunabhängigen-regelventilen/stellantriebe/84
oder oder oder. Billige Termoaktuatoren bekommst du viele auf am Markt.
Die sind so billig, dass du nächste Heizsaison neue kaufen und montieren
musst. Ein HSLK'er der 4 Jahre in der Gewährleistung nach VOB steht,
fasst so etwas nicht an.
> Ethernet, CAN etc.
Warum sollte man sowas profanes mit einem Datenbus + Regelenergie
erschlagen? Das ist doch viel zu aufwendig. Das soll funktionieren.
24V Versorgung + 0...10V Signal ist stabil, funktioniert und muss nicht
adresskonfiguriert werden.
Normal verlässt man sich in der Gebäudetechnik auf Feldbusse wie ModBus,
BACnet, Lon. CAN ist nix für Gebäude, die Leitungen werden zu lang,
Diskussionen zum Tema Bus, haben wir hier schon viele. Ethernet braucht
viel Eigenleistung.
Einen 24V Proportionalantrieb bekommst du mit 1W Leistungsaufnahme.
Sebastian L. schrieb:> Bei Termoaktuatoren muss man überlegen ob man> a) Regelenergie sparen will und NC nimmt.> b) oder ein Angsthase ist und NO nimmt.
Bezieht sich NO & NC hier nicht auf's Ventil?
Weil, a) wäre dann Strom = Heiß. Wäre auch sinnvoll, denn zum Notheizen
muss man einfach den Kopf abdrehen (wenn er nicht sogar eine Vorrichtung
dafür hat), und die Leistung des Antriebs heizt den Raum mit, spart also
Heizleistung. Ja, Strom ist teurer, aber der Antrieb hat nur 1W oder so.
b) wäre dann Strom = Kalt, bei einer Systemstörung in der
Heizungskontrolle kann man dann bei 45° Fehlersuche machen, toll.
Sebastian L. schrieb:> Billige Termoaktuatoren bekommst du viele auf am Markt.> Die sind so billig, dass du nächste Heizsaison neue kaufen und montieren> musst.
Was nützt der teuerste Stellantrieb wenn das zugehörige Ventil nach
einiger Zeit undicht wird und Wasser in den Antrieb spritzt bis der
Kurzschluss kommt?
Jens M. schrieb:> Sebastian L. schrieb:>> Bei Termoaktuatoren muss man überlegen ob man>> a) Regelenergie sparen will und NC nimmt.>> b) oder ein Angsthase ist und NO nimmt.>> Bezieht sich NO & NC hier nicht auf's Ventil?
auf die Ventilstellung. Ohne Aktuator drückt der statische Systemdruck
ein Linearventil auf (wenn es nicht festgegammelt ist).
NO = Normal Offen.
Fällt die Versorgung des Termoaktuators aus, wird die Bude trotzdem
warm. Zonenregelung ist dann halt nicht. Vorlauftemperatur und voller
Flow in allen Kreisen (wenn der Pumpenstrom nicht auch ausgefallen ist.
NC = normal close
Gerne für Kühlkreisläufe genommen.
Ja du kannst auch den Aktuator abschrauben um das Ventil aufzumachen.
Betreut man ein 50.000 BGF Objekt bist du dann ein par Tage beschäftigt.
Im EFH schafft man das.
oszi40 schrieb:> Was nützt der teuerste Stellantrieb wenn das zugehörige Ventil nach> einiger Zeit undicht wird und Wasser in den Antrieb spritzt bis der> Kurzschluss kommt?
Nix.
Billige Ventile sollte man natürlich auch nicht haben und die
Wasserqualität sollte man auch im Auge behalten. Einfach mit
Leitungswasser befüllen, führt dazu das sich irgendwo etwas opfert.
Route_66 H. schrieb:> Hallo!> Für Fußbodenheizung genügt immer ein ON/OFF Stellantrieb.> Ein Proportionalantrieb bringt nur den hydraulischen Abgleich> durcheinander!
Im EFH nur für FBH: Full ACK
So kleine Pumpen bekommen sonst das Husten.
Jenseits des EFH und mit anderen, schnelleren Wärmegebern
(Ventilationsheizregister) macht Proportionalregelung dann eher Sinn.
Sebastian L. schrieb:> auf die Ventilstellung. Ohne Aktuator drückt der statische Systemdruck> ein Linearventil auf (wenn es nicht festgegammelt ist).
Dein Lied hört sich genau so an wie meins, nur anders. ;)
Sebastian L. schrieb:> Ja du kannst auch den Aktuator abschrauben um das Ventil aufzumachen
Dafür gibt's die mit dem Entriegler. Da kann Frau Müller ihre Bude
selber warm machen wenn sie will.
Ok ok, beim World Trade Center würde man das nicht wollen, aber die
haben auch entsprechenden Druck, das "jetzt" wieder in Gang zu bekommen.
Vielen Dank.
@Sebastian welche der 24V würdest Du den empfehlen? Ich sehe es genauso
billigen Schrott möchte ich nicht. Der Heizverteiler hat mein
Installateur eingebaut darauf steht COSMO hoffe das ist kein billiges
Material.
Danke
mathias schrieb:> Vielen Dank.> @Sebastian welche der 24V würdest Du den empfehlen?
Die, auf welche du Garantie und Gewährleistung gemäss VOB (4 Jahre) vom
Vorlieferanten bekommst.
Bei meinem Grosshändler sind das Danfoss TWA. Es gibt dazu die
exotischsten mechanische Adapter und die rote Motagevorspannung
erleichtert die Montage in irgendwelchen Schächten hinter irgendwelchen
Rohren ungemein.
Danke.
@Sevn Will keinen Stellantrieb. Was schön wäre wenn es was gleich mit
ETH oder so gäbe wo man via MQTT sagen kann ein / aus. :-). Das ganze
dann noch am besten mit POE und dann kommt ein POE switch in den FBH
Verteiler und fertig aber jetzt muss es halt anders realisiert werden.
Sebastian L. schrieb:> Route_66 H. schrieb:>> Hallo!>> Für Fußbodenheizung genügt immer ein ON/OFF Stellantrieb.>> Ein Proportionalantrieb bringt nur den hydraulischen Abgleich>> durcheinander!> Im EFH nur für FBH: Full ACKSebastian L. heute ohne login schrieb:> mathias schrieb:>> Vielen Dank.>> @Sebastian welche der 24V würdest Du den empfehlen?> Die, auf welche du Garantie und Gewährleistung gemäss VOB (4 Jahre) vom> Vorlieferanten bekommst.
Im EFH gilt die VOB aber halt nur dann wenn man sie explizit mit
einschließt bei Vertragsabschluss. Insofern ist das irrelevant.
Im Normalfall findet man beim privaten EFH eher den
Verbraucherbauvertrag nach BGB. Alleine schon wegen der längeren
Gewährleistung ;)
Weinbauer schrieb:> Stellantriebe an FBH sind wie beim Auto Backstein aufs Gaspedal legen> und mit der Handbremse die Geschwindigkeit regulieren ;)
So ist es. Erkläre ich den Leuten 5x am Tag. Und trotzdem machen es die
meisten falsch.
Ist ja auch blöd gemacht. Da ist so ein Ding an der Wand und da stehen
auch noch °C Werte drauf. Dann wird man da dran drehen müssen wenn man
es wärmer oder kälter möchte. Nein! Die Dinger sind zur Regelung der
Raumtemperatur ungeeignet.
Seht sie als "Maximaltemperaturbegrenzer". Im normalen Betrieb so
einstellen dass sie nicht schalten, die Stellantriebe immer offen sind.
Da muss natürlich der hydraulische Abgleich stimmen und ganz wichtig
auch die Einstellung am Regler der Heizung. Heizkurve, min/max
Temperatur, Heizgrenze und Raumsolltemperatur. Dann passt das.
Am meisten tun mir die Leute leid die einen Batzen Geld für eine
Haussteuerung ausgegeben haben, mit teuren RT mit Display in jedem Raum
und ner schicken App. Erkläre denen mal dass das alles sinnlos ist ;)
Klempi schrieb:> Da muss natürlich der hydraulische Abgleich stimmen und ganz wichtig> Die Dinger sind zur Regelung der Raumtemperatur ungeeignet.
Allles schön, solange ein Raum so genutzt wird, wie es mal gedacht war.
Sobald sich jedoch die Nutzung ändert, könnte auch eine andere
Raumtemperatur erforderlich sein. Wer will z.B. gern ein kaltes Bad und
ein heißes Lager für die Kartoffeln?
oszi40 schrieb:> Klempi schrieb:>> Da muss natürlich der hydraulische Abgleich stimmen und ganz wichtig>>> Die Dinger sind zur Regelung der Raumtemperatur ungeeignet.>> Allles schön, solange ein Raum so genutzt wird, wie es mal gedacht war.> Sobald sich jedoch die Nutzung ändert, könnte auch eine andere> Raumtemperatur erforderlich sein. Wer will z.B. gern ein kaltes Bad und> ein heißes Lager für die Kartoffeln?
Logisch ich zieh mein Bad auch alle 2 Wochen um 🤦♂️🤦♂️ ... und der
Kartoffelkeller ist auch ganz überraschend im Keller. 🤣🤣
Kein Problem, Deckel an der Verteilung auf, Takosetter zu-/ aufdrehen
und gut ist.
Was ne seltendämliche Frage, sorry
oszi40 schrieb:> Allles schön, solange ein Raum so genutzt wird, wie es mal gedacht war.> Sobald sich jedoch die Nutzung ändert, könnte auch eine andere> Raumtemperatur erforderlich sein. Wer will z.B. gern ein kaltes Bad und> ein heißes Lager für die Kartoffeln?
Das funktioniert aber mit einer FBH sowieso nicht. Da schaffst du
maximal 2, wenn die Wände nicht super gedämmt sind vielleicht 3°C
Unterschied. Wenn überhaupt.
An den TO: Wenn du eine FBH im Eigenheim hast kannst du dir das alles
Sparen. Lass die einfach Außentemperaturgeführt arbeiten. Eine FBH ist
so träge, dass sämtliche Änderungen sich erst Stunden, wenn nicht Tage
später auswirken. Bei uns z.B. würde es mindestens 2 Tage dauern, bevor
wir merken, dass die Heizung nicht mehr tut. Das letzte mal, im Herbst
war es sogar eine Woche. Hängt halt auch von der Außentemperatur ab.
Der Normale Aufbau bei einer FBH ist, dass du ein sehr gut gedämmtes
Haus hast und dann innen Heizelemente. Die Dämmung innerhalb der
Außenwände ist eher marginal und in erster Linie für den Schallschutz
gedacht. Allein, wenn man sich das vor Augen führt erkennt man, dass es
nicht wirklich machbar ist, einen Raum innerhalb der Dämmung nennenswert
abzukühlen. (oder aufzuheizen, jedenfalls nicht langfristig) Das schafft
man nur, indem man die Dämmung unterbricht, weil man z.B. ein Fenster
ankippt. Allerdings heizt man dann ordentlich zum Fenster raus und
begünstigt die Schimmelbildung.
Als meine Stellventile kaputt gingen hab ich sie durch feste Aktoren
ersetzt. Die habe ich mit Hilfe einer Wärmebildkamera so eingestellt,
dass die Rücklauftemperaturen aller Heizkreise im eingeschwungenen
Zustand identisch sind (+/- 0,5°C). Das funktioniert schon seit
mindestens 4 Jahren problemlos. Einzig als der Außentemperaturfühler
diesen Herbst aufgab funktionierte es nicht mehr, Stellantriebe hätten
das aber auch nicht verändert. Wenn die Heizung der Meinung ist, außen
sind 25°C (anstatt realen 15) kommt sie halt nicht dazu zu Heizen, wenn
die Zieltemperatur innerhalb 23°C sein soll. Wie gesagt, wir haben das
erst nach einer Woche ca. bemerkt. Ein Totalausfall ist schneller
detektiert, wegen des fehlenden Warmwassers.
Christian B. schrieb:> Der Normale Aufbau bei einer FBH ist, dass du ein sehr gut gedämmtes> Haus hast und dann innen Heizelemente. Die Dämmung innerhalb der> Außenwände ist eher marginal und in erster Linie für den Schallschutz> gedacht. Allein, wenn man sich das vor Augen führt erkennt man, dass es> nicht wirklich machbar ist, einen Raum innerhalb der Dämmung nennenswert> abzukühlen. (oder aufzuheizen, jedenfalls nicht langfristig) Das schafft> man nur, indem man die Dämmung unterbricht, weil man z.B. ein Fenster> ankippt. Allerdings heizt man dann ordentlich zum Fenster raus und> begünstigt die Schimmelbildung.
Dafür frisst dann das IoT-Geraffel 24/7/365 Strom :D
Christian B. schrieb:> Eine FBH ist so träge, dass sämtliche Änderungen sich erst Stunden,> wenn nicht Tage später auswirken.
Stimmt, kommt aber auf das Bauwerk an. Meine Gartenlaube hat elektrische
FBH 8mm unter den Fliesen. Das dauert nur Stunden. Einen ganzen
Betonklotz im Haus aufheizen dauert natürlich wesentlich länger. Die
"Störgröße" Sonneneinstrahlung sollte man jedoch nicht unterschätzen
sobald sie weg ist, wird es frischer, was die träge FBH nicht so schnell
nachregeln wird. Außerdem sollte man wissen wie gut sein Haus isoliert
ist. Bei einem alten Haus mit großen Wärmeverlusten könnte die FBH recht
unangenehm warm werden!
oszi40 schrieb:> Bei einem alten Haus mit großen Wärmeverlusten könnte die FBH recht> unangenehm warm werden!
Wird sie, aber dennoch wird es nicht warm in den Räumen. Das haben wir
schon durch, 2010, Als alles fertig, aber noch keine Dämmung an der Wand
war. (Gab damals keine Firma die das irgendwie noch gemacht hätte, ging
erst 2011 dann). FBH ohne vernünftige Wärmedämmung ist somit sowieso zum
Scheitern verurteilt. Oder man muss sehr hohe Vorlauftemperaturen
fahren, bei mir warens damals 45°C, das Maximum was der Hersteller
zugelassen hat und es hat nicht ausgereicht. Jetzt habe ich maximal 34
im schlimmsten Fall bei -20 außen und ausgekühltem Haus.
P.s.: Die Sonne hat bei uns keinen nennenswerten Einfluss. Allerdings
haben wir zum Süden gar keins und in Ost und Westrichtung nur normale
Fenster. Wenn man eine Südseitige Glasfront hat kann das natürlich
anders aussehen.
Hallo zusammen,
ich bin wegen einer anderen Geschichte über dieses Forum gestoßen aber
das hier ist Interessant da ich genau an so etwas gerade Arbeite.
Ich will aus div. Gründen die FBH Smart machen per MQTT Steuerung und
OpenHAB.
Die alten Wandthermostate werden auch wieder angeschlossen, können aber
Programmatisch überschrieben werden. Es gibt ja Shellys um sowas zu
realisieren, da ich aber 18 Ventile im Haus habe, würde ich ungerne 18
weitere WLAN Geräte rein hängen.
Daher habe ich eine Schaltung samt PCB entworfen, mit der ich dann bis
zu 4 Ventile pro Verteiler über einen ESP8266 steuern kann.
Ich werde das Projekt in den nächsten Tagen auf Github stellen und Freue
mich wenn es Leute geben würde, die ebenfalls Interesse hätten, da dann
z.B. die preise Pro PCB sinken.
Hört sich gut an.
Ich bin auch kein Freund von diesen FBH-muss-durchheizen-Apologeten.
Es gibt Räume, wie Gästezimmer die brauchen wochenlang kaum Beheizung.
Oder die sogenannte Übergangszeit, da brauche ich doch nur im Bad etwas
warme Füße in der Früh.
Oliver S. schrieb:> Es gibt Räume, wie Gästezimmer die brauchen wochenlang kaum Beheizung.
Dafür benutzt du den Maximaltemperaturbegrenzer, das Raumthermostat.
Oliver S. schrieb:> Oder die sogenannte Übergangszeit, da brauche ich doch nur im Bad etwas> warme Füße in der Früh.
Gasgeräte haben eine Minimalleistung, darunter takten sie. Wärmepumpen
brauchen einen minimalen Wasserdurchfluss damit der Kondensationsdruck
nicht zu groß wird. Beides passt nicht zusammen mit der Anforderung
"etwas warme Füße in der Früh".
Ist leider momentan Stand der Technik.
Um in der Übergangszeit 20 Minuten im Bad warm haben den ganzen Klotz
anwerfen?? Na Mahlzeit 🤦♂️
Wenn das abgedrehte Gästezimmer mehr als 2 Grad absinkt solltest Du Dir
intensiv Gedanken über Dämmung machen, da stimmt dann was nicht,
Fensterdichtungen, Gurtdurchführungen, Rollladenkästen, Decke etc.
Klempi schrieb:> Dafür benutzt du den Maximaltemperaturbegrenzer, das Raumthermostat.
So habe ich das auch gemacht. Erst auf eine bestimmte Temperatur
abgeglichen, und dann den RT in Schlaf-, Arbeits- und Gästezimmer
heruntergedreht. Die restlichen Heizkreise sind offen.
Ich finde es schon angenehm wenn man in den Räumen einfach am RT drehen
kann und nicht am Tacosetter durch Versuchen eine bestimmte Temperatur
einstellen muss.
alopecosa schrieb:> Sebastian L. heute ohne login schrieb:>> mathias schrieb:>>> Vielen Dank.>>> @Sebastian welche der 24V würdest Du den empfehlen?>> Die, auf welche du Garantie und Gewährleistung gemäss VOB (4 Jahre) vom>> Vorlieferanten bekommst.>> Im EFH gilt die VOB aber halt nur dann wenn man sie explizit mit> einschließt bei Vertragsabschluss. Insofern ist das irrelevant.
Natürlich ist VOB irrelevant. Der TO will einen Warenkauf machen.
Nur dass ich meinem HSLK Händler auch nach 3 Jahren und 11 Montaten
Dinge auf den Tisch legen kann und "Kaputt" sage und ich dann anstandlos
neue bekomme. Wenn der Hersteller ihm "Brieftaubenware" andreht, ist der
Hersteller schnell von der Liste.
Das ist bei mir dann aber auch Handelskauf.
Verbraucher haben andere Schutzrechte. Da ist Geiz geil, und
Brieftaubenware wird oft mit einkalkuliert.
Bad U. schrieb:> So habe ich das auch gemacht. Erst auf eine bestimmte Temperatur> abgeglichen, und dann den RT in Schlaf-, Arbeits- und Gästezimmer> heruntergedreht. Die restlichen Heizkreise sind offen.> Ich finde es schon angenehm wenn man in den Räumen einfach am RT drehen> kann und nicht am Tacosetter durch Versuchen eine bestimmte Temperatur> einstellen muss.
Braucht man auch normal nicht dran drehen, die Heizung regelt die
Temperatur nach Außentemperatur, die Räume werden entsprechend dem
hydraulischen Abgleich warm, wenn das alles passt, also Heizkurve und
Hydraulik braucht man garnichts verstellen.
Dafür hat man den maximalen Volumenstrom in den Heizkreisen, dadurch
minimalstes Delta im Heizkreis bei geringster Pumpenergie und bei den
meisten Heizsystemen den besten Wirkungsgrad bei der Heizung. Ja, bei
Wärmepumpen macht sich das immens bemerkbar, kann im Extremfall bis zur
Hochdruckstörung führen und frühen Verschleiß des Verdichters.
Verdichter sind, so gagen verschiedene Quellen auf ~20000 Starts
ausgelegt. Die sind schnell durch wenn die Pumpe alle 20 Minuten für 5
Minuten anspringt (ja, solche Installationen gibt es). Also schön mal
auf das Log schauen was da so drinnen ist.
Es ist mir unverständlich, da gibt es Leute die studieren wochenlang was
ihre Karre so an Schnickschnack kann, aber bei der Heizung gehts 08/15,
hauptsache die Bude ist warm egal was es kostet und haben keine 10
Stunden übrig die Hütte ordentlich abzugleichen.
Weingut P. schrieb:> Verdichter sind, so gagen verschiedene Quellen auf ~20000 Starts> ausgelegt.
Etwas mehr darf es schon sein, min. 100.000 Starts.
Ich kenne mehrere WP (kein Inverter) die die 100.000 schon überschritten
haben.
Das Problem hat man wenn die Maschine überdimensioniert ist sehr
schnell.
Klempi schrieb:> Das Problem hat man wenn die Maschine überdimensioniert ist sehr> schnell.
Größtes Problem ist, dass der Installateur 5 Minuten daaaa ist und der
Bewohner Jahre mit dieser 5-Minuten Einstellung Jahre leben soll. Woher
soll ein dahergelaufener Fachmann die Gewohnheiten des Nutzers genau
kennen?
Weingut P. schrieb:> Braucht man auch normal nicht dran drehen, die Heizung regelt die> Temperatur nach Außentemperatur, die Räume werden entsprechend dem> hydraulischen Abgleich warm, wenn das alles passt, also Heizkurve und> Hydraulik braucht man garnichts verstellen.
Ich meinte die Räume, die ich mit dem Abgleich höher eingestellt habe,
und dann mit dem RT begrenzt. Hätte ich diese von niedriger eingeregelt,
müsste ich den Durchfluss halt an den Tacosettern verändern, wenns mal
wärmer werde soll.
Weingut P. schrieb:> Es ist mir unverständlich, da gibt es Leute die studieren wochenlang was> ihre Karre so an Schnickschnack kann, aber bei der Heizung gehts 08/15,> hauptsache die Bude ist warm egal was es kostet und haben keine 10> Stunden übrig die Hütte ordentlich abzugleichen.
Mir ist das schon verständlich :) Macht ja auch mehr Spaß. Geht mir auch
so :)
Kümmere mich aber trotzdem um die Heizung.
10h ist da, finde ich, zu tief gegriffen. Da ist man über zwei Winter
immmer mal wieder dran.
Aber hat, zumindest für mich, auch so seinen reiz. Wissen wie die
Haustechnik funktioniert :)
oszi40 schrieb:> Größtes Problem ist, dass der Installateur 5 Minuten daaaa ist und der> Bewohner Jahre mit dieser 5-Minuten Einstellung Jahre leben soll. Woher> soll ein dahergelaufener Fachmann die Gewohnheiten des Nutzers genau> kennen?
Man kann den Abgleich im Vorfeld berechnen, das ist aber nur ziemlich
relativ, hab ich bei mir auch gemacht, dann stellt man bei
Inbetriebnahme die berechneten Werte ein, das ist aber erst der Anfang
... das Feintuning kann der Rohrleger nicht machen, dauert viel zu
lange, wie schon beschrieben, ne FBH braucht mitunter Tage bis ne
Änderung sich eingeschwungen hat, also 1-2 Heizperioden muss man
kalkulieren bis alles passt, ja.
> Mir ist das schon verständlich :) Macht ja auch mehr Spaß. Geht mir auch
so :)
> Kümmere mich aber trotzdem um die Heizung.> 10h ist da, finde ich, zu tief gegriffen. Da ist man über zwei Winter> immmer mal wieder dran.> Aber hat, zumindest für mich, auch so seinen reiz. Wissen wie die> Haustechnik funktioniert :)
:) absolut
Weingut P. schrieb:> ne FBH braucht mitunter Tage bis ne> Änderung sich eingeschwungen
Genau das ist es. Wenn ich hier den RT hochdrehe dauert es. So 3h bis
sich der Fussboden mal erwämrt. aber dann noch einen Tag mindestes bis
der Raum wärmer ist.
Ist halt eine Eigenschaft der FBH die man kennen muss, oder sollte.
Aber für uns ist das, mit ein wenig mühe, viel angenehmer als die
Heizkörper früher.