Bei den üblichen Küchenarbeiten habe ich mich heute gefragt
wie bei einem einfachen Küchenherd die Leistung der Herdplatte
geregelt wird. Unser Herd hat eine 6-Stufige Einstellmöglich-
keit. Ist das eine Zweipunkt-Regelung mit Thermostat, oder ist
bei diesen einfachen Platten auch eine Halbleiter-Steuerung
vorgesehen? 3 Phasen für 6 Stufen, geht das irgendwie zusammen?
Gibts für diese einfachen Herdplatten überhaupt eine ein-
heitliche Vorgehensweise?
Habe keine Ahnung. Hoffentlich werde ich jetzt nicht mit G*****
Suchen zugeschüttet. Bitte nicht schimpfen ...
Danke euch für Erleuchtungen.
Deine Herdplatte besteht aus mehreren Widerständen, die je nach Stellung
des 7-Stufen-Schalters mit Strom beaufschlagt werden, mal einzeln, mal
mehrere, parallel oder in Serie.
Also keine Regelung ...
Haus Mann schrieb:> Wenn man den Suchbegriff kennt nach dem man suchen will / soll ...
Im Suchfeld von google eingeben "herd schalter wiki"
Ist das wirklich so entlegenes Spezialwissen?
Haus Mann schrieb:> bei diesen einfachen Platten
Hmm, was sind das für dich ?
Die schwarzen runden Eisendinger ?
Hat eigentlich niemand mehr.
Ein Heizelement unter einer Ceranplatte ?
Arbeiten mit mechanischen Energiereglern per Bimetall und Heizung im
Pulspaket-PWM.
Oder eine Induktionsspule ?
Viel komplizierte Elektronik drunter.
Percy N. schrieb:> Du irrst
Selbst die Hartzer, die ich kenne, haben Ceran, gebraucht kostet so ein
Feld gerade mal 20 EUR (hab mal für so jemanden eine mit dem Auto
abgeholt).
Die Energieverschwendung der Eisenplatten mit ihren ewig langen
Aufheizzeiten tut sich doch niemand mehr an, höchstens Oma Nolte die
seit 50 Jahren keine Gedankenänderung mehr zulässt und alles belässt,
wie es damals war. Ach nee, die kocht mit Gas oder Holz.
Haus Mann schrieb:> 3 Phasen für 6 Stufen, geht das irgendwie zusammen?
Die Platten laufen immer nur auf einer Phase.
L1-N: die beiden vorderen,
L2-N: die beiden hinteren,
L3-N: der Backofen.
an 400V hängt da gar nichts dran. Deshalb kannst Du den Herd auch ohne
Probleme an 1~ anschließen. Die drei Eingangsklemmen werden dann einfach
gebrückt.
(jetzt kommt bestimmt gleich die Antwort: "dann wirds ja unsymetrisch" -
Ja! Wird es - na und? Scheiß drauf!
Und der Nulleiter wird, auch wenn alles eingeschaltet ist, NICHT
überlastet!)
J.
Jürgen F. schrieb:> eshalb kannst Du den Herd auch ohne> Probleme an 1~ anschließen. Die drei Eingangsklemmen werden dann einfach> gebrückt.> (jetzt kommt bestimmt gleich die Antwort: "dann wirds ja unsymetrisch" -> Ja! Wird es - na und? Scheiß drauf!> Und der Nulleiter wird, auch wenn alles eingeschaltet ist, NICHT> überlastet!)
Naja, wenn man eine mit 3 x 10mm² verkabelte Wanddose hat, stimmt das
für viele Herde.
Man kann aber auch auf Nummer sicher gehen, und 3 x 16mm² nehmen...
Jürgen F. schrieb:> (jetzt kommt bestimmt gleich die Antwort: "dann wirds ja unsymetrisch" -> Ja! Wird es - na und? Scheiß drauf!
Was soll da unsymmetrisch werden?
Wenn du den Herd auf 1 Phase schaltest, wird der LS auslösen.
Es ist doch egal, ob du die Waschmaschine, den Geschirrspüler oder den
Backofen einschaltest. Sind alles grosse Verbraucher an einer Phase.
Nur, wenn du alle Platten auf eine Phase legts, dann ist diese Phase
überlastet, sofern du sie einschaltest.
Beim Cerankochfeld wird stumpfsinnig über ein Bimetall geregelt, ohne
komplizierte Elektronik. Mit dem Drehknopf bestimme ich nur das
Auslösemoment der mechanisch vorgespannten Bimetallfeder.
Ralf X. schrieb:> Naja, wenn man eine mit 3 x 10mm² verkabelte Wanddose hat, stimmt das> für viele Herde.> Man kann aber auch auf Nummer sicher gehen, und 3 x 16mm² nehmen...
Nein. 2,5 Quadrat und 20A. Das reicht für das Weihnachtsessen lange aus.
Oder wann hast Du das letzte Mal gleichzeitig je 5l Wasser auf der
höchsten Stufe zum Kochen gebracht und eine tiefgefrorene Gans im Ofen
aufgetaut?
A. S. schrieb:> Ralf X. schrieb:>> Naja, wenn man eine mit 3 x 10mm² verkabelte Wanddose hat, stimmt das>> für viele Herde.>> Man kann aber auch auf Nummer sicher gehen, und 3 x 16mm² nehmen...>> Nein. 2,5 Quadrat und 20A. Das reicht für das Weihnachtsessen lange aus.> Oder wann hast Du das letzte Mal gleichzeitig je 5l Wasser auf der> höchsten Stufe zum Kochen gebracht und eine tiefgefrorene Gans im Ofen> aufgetaut?
Was da alles geht, brauchst Du mir nicht zu erzählen.
Ich habe selber in meinem Haus über viele Jahre mit einphasig 32A, also
gut 7 kVA max auskommen müssen.
Zwei Reihen mit Lastabwurfrelais und diverse Spezialverkabelungen,
Steuerungen und Geräteeingriffe sorgten dafür, auch damit ohne grosse
Komforteinbussen zu leben.
Auch mit Backofen mit alleine über 5 kVA Anschlusswert und Kochfeld mit
rund 8 kVA.
In Frankreich kommen rund 80% der Haushalte mit dem offiziellen 6 kVA
Anschluss von EdF aus, der real auch erst bei 7 kVA abschaltet, weitere
10% sogar mit dem 3 kVA Anschluss, ich weiss also, was technisch und
auch praktisch geht.
Ich sehe es nur immer wieder als kritikwürdig an, wenn jemand
Behauptungen aufstellt, wie easy etwas zu machen ist, ohne gleichzeitig
auf die damit verbundenen Einschränkungen oder Erfordernisse
hinzuweisen.