Wärmeübergang

Gast #6570481
Lesenswert?

Moin,
ich weiß nicht so richtig, in welches Forum es passt, da ein Heizelement 
aber ziemlich analog ist, bin ich hier gelandet.


Ich baue gerade eine Rohrbegleitheizung, da mir im Garten bei den 
Temperaturen sonst gerne das Rohr einfriert und das ist irgendwie blöd.

Um ne ungefähre Hausnummer zu haben, wie groß die Heizung dimensioniert 
sein muss, wollte ich gerne ein bisschen Berechnung anstellen. Ich bin 
mir nur nicht ganz sicher, wie man es beschreiben kann.

Das Rohr ist insgesamt ca. 10m lang, ich würde gerne 2m beheizen und den 
Rest dann durch die Abwärme beheizen.

Wie kann ich am besten den Übergang beschreiben, ich habe mir schon die 
Wärmeleitfähigkeit angeguckt, dass würde ja aber nur gehen, wenn ich 
versuche ein Integral zu bilden, gibt es da noch was einfacheres?


Viele Grüße
Janos
Gast #6570498
Lesenswert?

Berechnen kann man da nichts. Du nichts.

Isolierung, Tiefe, Material, wie kalt kann es werden...?

Wen mal wieder eine richtige gute alte Kälte kommt, die lacht sich tot 
über deine Spielerei.

Einfach ein wenig Wasser laufen lassen.
#6570703
Lesenswert?

An Dachrinnenheizungen orientieren (frei in Luft), da braucht man etwa 
30 W pro Meter.
Eine Leitung hat weniger Oberfläche, da reichen vielleicht 3 W / m. 
Grüner Blumenbindedraht und lackierter dünner Zaundraht sind die 
billigsten Heizleiter.
Zusätzlich kann das Rohr auch durch Umwickeln mit 2 Lagen Blasenfolie 
gut wärmeisoliert werden. Als Außenschicht Alufolie 0,3 mm 
(Dampfsperrenfolie) gegen Mäusefraß.
Gast #6571506
Lesenswert?

Janos schrieb:
> Wie kann ich am besten den Übergang beschreiben, ich habe mir schon die
> Wärmeleitfähigkeit angeguckt

Berechnen kannst du nichts, weil sämtliche harten Fakten fehlen.
Wie gut ist das Rohr wärmeisoliert, mit welcher Geschwindigkeit 
zirkuliert das Wasser  ..
#6571533
Lesenswert?

"Das Rohr ist insgesamt ca. 10m lang, ich würde gerne 2m beheizen und 
den Rest dann durch die Abwärme beheizen."

Stellen wir uns das unbekannte Rohr als senkrechtes Rohr vor, könnte es 
wie beim KFZ früherer Bauart mit Thermosiphon-Kühlung zu einer 
Zirkulation kommen, die die restlichen 8m in Turbulenz halten wird.

Lustige Verbiegungen des Rohres können den Effekt allerdings in seiner 
Wirkung vermindern.

MfG
Gast #6571543
Lesenswert?

Christian S. schrieb:
> wie beim KFZ früherer Bauart mit Thermosiphon-Kühlung zu einer
> Zirkulation kommen,

Beim DKW-Dreizylinder "Munga" waren das aber ordentlich dicke Schläuche.
Und vor Allem ein Kreislauf, ein übliches Wasserrohr bildet keinen 
Kreislauf.

Gschichterl:
Ich war beim Bund KFZ-Panzerschlosser. Ein Munga ist kurz nach dem 
Kundendienst wieder zurückgekommen, weil er schnell zu heiß wurde. Den 
hab ich dann zur Reparatur bekommen. Nach einigem Grübeln hab ich den 
Grund gefunden. Ein "Genie" der Werkstatt hat den mit 100% Frostschutz 
gefüllt. Die richtige Mischung hat das Problem gelöst.
#6571550
Lesenswert?

Janos schrieb:

> Das Rohr ist insgesamt ca. 10m lang, ich würde gerne 2m beheizen und den
> Rest dann durch die Abwärme beheizen.


Wie soll man das verstehen? Auf 2m Strecke fällt die Heizleistung Pth 
ab, die restlichen 8m sollen dann durch Wärmeleitung mit beheizt werden?

Das kann nicht wirklich funktionieren, weil die Querschnittsfläche 
entlang der Rohrachse, wo die Wärme transportiert werden soll, um 
Größenordnungen kleiner ist als die Fläche über die Wärme nach außen 
also senkrecht zur Rohrachse abfließt. Querschnitt vs. Mantelfläche. 
Dazu diese große Länge.

Wenn die ganze Länge beheizt werden soll, dann muss auch entlang der 
ganzen Länge die Heizleistung abfallen.
#6571560
Lesenswert?

Nick M. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> kleiner ist als die Fläche über die Wärme nach außen also senkrecht zur
>> Rohrachse abfließt.
>
> Ich denk, der wird schon nach aussen isolieren. Sind die restlichen 8 m
> auch isoliert?

Der geometrische Zusammenhang zwischen Querschnitt und Mantelfläche 
bleibt aber, einzig Alpha als die Wärmeübergangszahl wird kleiner durch 
eine Isolierung.

Dieser Zusammenhang kann nur entschärft werden, indem der 
Rohrdurchmesser gegen die Länge geht, aus dem Rohr also ein Zylinder 
wird. Dann wird die Querschnittsfläche größer und außerdem kann so das 
Wasser besser zirkulieren und Wärme übertragen. Aber das ist hier ja 
wohl nicht der Fall, da die Abmessungen vorgegeben sind und sehr 
ungünstig sein werden.
Gast #6571566
Lesenswert?

Janos schrieb:
> 10m lang, ich würde gerne 2m beheizen und den Rest dann durch die
> Abwärme beheizen.

Wieso durch Abwärme beheizen? Wasser ist ein schlechter Wärmeleiter, 
Metall ein schlechter Isolator.

Wenn Wasser fließt, braucht es die Heizung nicht. Also besser 
gleichmäßig heizen, und mittig.

Isolieren, vergraben, ablassen, sprengstopfen, Schlauch, ...

Und die Heizung kauft man ja eh mit Regler, da stehen typische Werte 
bei.

Am Ende kommt es nur auf die isolierstrecke an, hier müssen die 100W 
halt bei -5 oder -25° eine Temperaturdifferenz von ... 5 oder 25° 
hervorrufen.

Der Übergang zum Rohr spielt dabei keine Rolle.
Gast #6571572
Lesenswert?

J. S. schrieb:
> Der geometrische Zusammenhang zwischen Querschnitt und Mantelfläche
> bleibt aber, einzig Alpha als die Wärmeübergangszahl wird kleiner durch
> eine Isolierung.

Die Geometrie bleibt natürlich.
Ich will auch nicht gegen deinen Denkansatz diskutieren, der ist gut und 
richtig.

Wäre nicht schlecht, wenn der TO mehr zur Geometrie verrät und wie das 
unterirdische (?) Rohr verlegt/isoliert ist.
#6571742
Lesenswert?

"Ich baue gerade eine Rohrbegleitheizung"

So etwas habe ich mir schon immer gewünscht, aber nicht gewußt, wie man 
das ausdrückt, da ich nicht derartig privilegiert bin. Leider erfahren 
wir vom TE immer noch nichts genaueres über sein Projekt und seine 
vermutlich nicht vollständig stillgelegte Leitung.

Besteht eigentlich das Rohr aus Diamant, Silber oder wenigstens aus 
Kupfer, um die Wärme auf die restlichen 8m gut zu verteilen?

mfG
Gast #6571770
Lesenswert?

Christian S. schrieb:
> Leider erfahren wir vom TE immer noch nichts genaueres über sein Projekt
Mecker nich, die Lösung ist doch ganz einfach:

Janos schrieb:
> Um ne ungefähre Hausnummer zu haben, wie groß die Heizung dimensioniert
> sein muss... ich würde gerne 2m beheizen
Dann sollte die Dimension der Heizung in etwa einer Länge von zwei 
Metern entsprechen, dazu braucht man doch wirklich keine 
Integralrechnung.

Eine leistungsfähige Wärmeübertragung auf Distanzen von acht Metern 
würde Heatpipes benötigen, alles andere (Diamant incl) zieht (in der 
Geometrie einer Wurstform) kein Rohr vom Teller. Oder so ähnlich :D
Gast #6571997
Lesenswert?

Die Vermutung, dass die Wärmeenergie von den beheizten 2 m auf die 
übrigen 8 m übertragen wird ist einfach nur absurd, es sei denn es 
zirkuliert ständig Wasser. Dann bräuchte man aber die Rohrheizung nicht.

Was man auch machen könnte: wenn das Rohr aus Metall ist kann man den 
Widerstand des ganzen Rohres messen und das Rohr direkt beheizen, indem 
man einen genügend hohen Strom durchschickt. Dazu müsste man es nicht 
ausgraben.

Georg
#6572241
Lesenswert?

" ist einfach nur absurd, es sei denn es zirkuliert ständig Wasser."

Oder man bewegt ein "Schiffchen" im Inneren, das durch einen Linearmotor 
angetrieben wird.

Um so ein Metallrohr zu beheizen, könnte man es an einen Trafo 
anschließen, der eine passende Stromstärke bei niedriger Spannung  ( 0,3 
.... 1,5 V) ausgibt, wie zuvor vorgeschlagen.

Ein Kunststoffrohr durch dielektrische Absorption zu erwärmen, halte ich 
für weniger zielführend.

MfG

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren