Kurzschlussstrom Hausinstallation

Gast #6594186
Lesenswert?

Hallo

schwierig - oder theoretisch eigentlich nicht - zumindest ab den 
Anschlusskasten - einfach die Kabelwiderstände (hin und zurück also 
Länge mal zwei) berechnen und dann halt URI. Mit 1,5mm bekommt man immer 
Widerstände die der begrenzende Faktor sind.
Bleibt nur die Frage: Wie lang ist den die Leistung bis zum 
Kurzschlusspunkt (z.B. die  jeweilige Steckdose) und wie viele 
Klemmstellen mit entsprechenden Übergangswiderstände befinden sich 
dazwischen...
Alles eher schwer herauszufinden - im eigenen Einfamilienhaus kann man 
eventuell mit einen geeigneten (es geht halt um Werte von unter 1 Ohm - 
10mOhm Messgenauigkeit sollte schon vorhanden sein - nicht ganz billig) 
Ohmmeter den Widerstand messen, natürlich Spannungslos und besser ohne 
jeglichen angeschlossen Verbraucher am jeweiligen Stromkreis...
Jeder der das schon mal in der Praxis machen durfte dürfte klar sein das 
so was alles andere einfach ist - weil selbst bei nur 20Jahren alten 
Häusern kreative Verdrahtung und Versorgung von möglichst vielen 
Steckdosen in absolut nicht logisch zusammengehörenden Zimmern recht 
üblich ist.
Je älter und je "privater" (Handwerker, Normalverdiener, Rentner...) das 
Haus ist umso lustiger wird es.

Wahrscheinlich gibt es sogar spezielle Messgeräte dafür - aber die wird 
man wohl nicht bezahlen wollen - nebenbei werden dann auch noch alle 
Komponenten im Stromkreis mit getestet - kann sein das nach so einer 
Messung (Test) irgendeine Komponente (Hoffentlich nur der billige und 
gut zugängliche Automat) erneuert werden muss.

Man kann aber generell von Strömen von (natürlich sehr kurzzeitig) 
größer als 1 kA ausgehen.

Praktiker
Beitrag #6594247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6594294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6594358
Lesenswert?

Erst gerade am eigenen Haus mit entsprechendem Messequipment 
bestimmt....
Schwankt bei mir so zwischen 250A und >800A, je nach Strang und Anzahl 
durchgeschleifter Steckdosen/Schalter.
Gast #6594397
Lesenswert?

Naja...der maximale Kurzschlußstrom wird durch die Netzimpedanz (ändert 
sich dauernd, sobald mal eine Freileitung oder ein Kabel zu- oder 
weggeschaltet wird und hängt u.a. von Größe und Anzahl von 
Großgeneratoren im Netz ab, wie groß die Trafos dazwischen sind, 
Impedanzen von Kabeln und Freileitungen und noch einigen anderen Dingen 
ab) bestimmt.

Wenn du das genau wissen willst, könnte dir dein EVU die 
Kurzschlußleistung am Übergabepunkt angeben, die wird allerdings nicht 
gemessen sondern errechnet.
Ob das EVU das aber für Privatpersonen macht, weiß ich nicht. Frag doch 
einfach mal...würde mich auch interessieren.


sicherung schrieb:
> Ich will nicht meinen Hausanschluss messen sondern den *bestmöglichen*

Falls du mit "bestmöglichen" meinst, daß du einen möglichst großen 
KS-Strom in deiner Verteilung haben willst, solltest du einen Mittel- 
oder noch besser, Hochspannungsanschluß anfragen. Die Transformatoren 
solltest du gehörig überdimensionieren, vielleicht nimmst du besser 
nicht nur einen Dreiphasentrafo, sondern läßt dir drei hausgroße 
Einphasentrafos in den Garten stellen. So, wie es sich bei großen 
Umspannanlagen gehört.

Vergiß nicht, daß bei solchen Trafos regelmäßig ein Ölwechsel 
vorzunehmen ist.

Ach ja...in der Niederspannung rechnet man, jedenfalls meines Wissens, 
mit bis zu 80kA Kurzschlußstrom. Nicht in normalen Wohnhäusern, sondern 
eher in größeren Industrieverteilungen, aber das ist so in etwa die 
Grenze wo du noch Leitungsschutzschalter zu kaufen bekommst (wenn die da 
auch sauteuer sind).
Die werden aber an deinem ernsthaften Hausanschluß, der dann eine 
KS-Leistung von vielen MW liefert, die auftretenden Ströme nicht 
vertragen, da brauchst du Spezialanfertigungen.

Und die Leitungen in deiner Verteilung müssen diese Ströme auch für 5s 
tragen können, vergiß nicht, die entsprechend auszulegen. Du wirst 
baumstammdicke Kabelbündel verlegen wo der Meter mehrere 100kg wiegt, 
ich weiß aber nicht ob man die auch mit grüngelber und blauer Isolation 
bekommt für den PE und N. Ob Aufputz oder Unterputz, das müßtest du 
vorher mit deiner Frau klären. Und du solltest einen Statiker fragen ob 
deiner Wände diese Kabel überhaupt halten können.
Und nicht daß die Kurzschlußkräfte nacher deine Wände 
auseinanderreißen...


Ach, Freigab abend, was solls...
Gast #6594487
Lesenswert?

sicherung schrieb:
> Wie hoch kann eigentlich der Kurzschlussstrom bei 230V sein?

Im Haushalt: 6000A.

Wenn die Installation (Leitung vom E-Werk über diverse Trafostationen 
bis zu dir, die Panzersicherungen und den Stromzähler) einen geringeren 
Innenwidetstand hätte und damit einen grösseren Kurzschlussstrom 
zulassen würde, wurden deine Sicherungsautomaten dich eventuell nicht 
mehr schützen können, die trennen nur sicher bis 6000A. Also müsste der 
Elektriker vom E-Wetk dich dann an eine längere dünnere Leitung 
anschliessen..

sicherung schrieb:
> Ich will nicht meinen Hausanschluss messen sondern den bestmöglichen

'Besser' als 6000A darf er nicht sein, er wird natürlich eher um 1200A 
haben, was aber stark von der Leitung bis zum nächsten Trafohäuschen 
abhângt, Weniger als 460A aber auch nicht, sonst Quellwiderstand zu 
hoch.
Gast #6594497
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Im Haushalt: 6000A.

Ich hatte auch schon eine TAB in der Hand die 10000A wollte, aber das 
können die etwas besseren LSS inzwischen auch problemlos.

Interessant wird es bei den SLS vor dem Zähler. Die können 25kA schalten 
und sogar Kurzschlüsse aktiv begrenzen, ohne komplett abzuschalten. Dazu 
schalten die einen kleinen Widerstand in Reihe, bis der dahinter 
liegende LSS den Kurzschluss trennen konnte oder der SLS doch abschalten 
muss (zeitverzögert/selektiv).
Eigentlich eine sehr tolle Erfindung, rappelt aber auch ganz gut wenn 
das eingreift.

Wenn ich hier mit dem Messgerät herum laufe bekommt man an den normalen 
Haushalts-Steckdosen so 300-900A angezeigt.
Gast #6594529
Lesenswert?

Messen statt labern schrieb:
> Erst gerade am eigenen Haus mit entsprechendem Messequipment
> bestimmt....
> Schwankt bei mir so zwischen 250A und >800A, je nach Strang und Anzahl
> durchgeschleifter Steckdosen/Schalter.

MaWin schrieb:
> sicherung schrieb:
>> Wie hoch kann eigentlich der Kurzschlussstrom bei 230V sein?
>
> Im Haushalt: 6000A.
>
> Wenn die Installation (Leitung vom E-Werk über diverse Trafostationen
> bis zu dir, die Panzersicherungen und den Stromzähler) einen geringeren
> Innenwidetstand hätte und damit einen grösseren Kurzschlussstrom
> zulassen würde, wurden deine Sicherungsautomaten dich eventuell nicht
> mehr schützen können, die trennen nur sicher bis 6000A. Also müsste der
> Elektriker vom E-Wetk dich dann an eine längere dünnere Leitung
> anschliessen..
>
> sicherung schrieb:
>> Ich will nicht meinen Hausanschluss messen sondern den bestmöglichen
>
> 'Besser' als 6000A darf er nicht sein, er wird natürlich eher um 1200A
> haben, was aber stark von der Leitung bis zum nächsten Trafohäuschen
> abhângt, Weniger als 460A aber auch nicht, sonst Quellwiderstand zu
> hoch.


Andre schrieb:
> Wenn ich hier mit dem Messgerät herum laufe bekommt man an den normalen
> Haushalts-Steckdosen so 300-900A angezeigt.

Danke euch. Genau nach dieser Information habe ich gesucht :-)
Beitrag #6594531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6594614
Lesenswert?

In der Ausbildung habe ich gelernt, dass an der Haushalts-Steckdose ein 
paar hundert Ampere typisch sind, aber man muss alles sicherheitshalber 
auf mehrere tausend Ampere auslegen. Die konkreten Zahlen habe ich nicht 
mehr im Kopf. Hier wurden mehrfach 6000A genannt, das wird es wohl 
gewesen sein.
Beitrag #6594616 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6594625
Lesenswert?

In dem Haus, wo ich wohne, habe ich 8 Volt Spannungsabfall bei 2000 Watt 
gemessen. Inzwischen wurde die Elektroinstallation allerdings erneuert.

Ein 2300 W Verbraucher nimmt 10A auf. Bei 1 Ω würden an der Leitung 10 
Volt bzw. 100 W abfallen. Das entspricht ca. 5% Verlusten.  Mehr 
Verluste will wohl keiner gerne haben. Bei 1 Ω wäre der Kurzschlussstrom 
230 A.

Würde man die Leitungen nun mit 10-Facher Leitfähigkeit auslegen, hätte 
man nur noch 1V bzw. 10 W Verluste, also ca. 0,5% und 2300 A 
Kurzschlussstrom. Dafür müsste man jedoch auch 10x so viel Geld für das 
Kupfer ausgeben. Das macht keiner freiwillig, der bei Verstand ist.

Damit sind wir also im Bereich zwischen 230 und 2300 Ampere. Mit einer 
Schippe Sicherheit kommt man dann auf die 6000 Ampere. Die oben 
genannten zahlen passen alle plausibel zusammen.
Gast #6594707
Lesenswert?

> Kurzschlussstrom Hausinstallation

Ganz früher mal gelernt:
Die Netzimpedanz bezogen auf die Niederspannungsseite sei
(0,25 * j0,25) Ohm  (oder ähnliche Werte?).

Ergo könnten höchstens ca. 650 A fliessen.
Beitrag #6594721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6594723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6594734
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> In dem Haus, wo ich wohne, habe ich 8 Volt Spannungsabfall bei
> 2000 Watt
> gemessen. Inzwischen wurde die Elektroinstallation allerdings erneuert.
>
> Ein 2300 W Verbraucher nimmt 10A auf. Bei 1 Ω würden an der Leitung 10
> Volt bzw. 100 W abfallen. Das entspricht ca. 5% Verlusten.  Mehr
> Verluste will wohl keiner gerne haben. Bei 1 Ω wäre der Kurzschlussstrom
> 230 A.
>
> Würde man die Leitungen nun mit 10-Facher Leitfähigkeit auslegen, hätte
> man nur noch 1V bzw. 10 W Verluste, also ca. 0,5% und 2300 A
> Kurzschlussstrom. Dafür müsste man jedoch auch 10x so viel Geld für das
> Kupfer ausgeben. Das macht keiner freiwillig, der bei Verstand ist.
>
> Damit sind wir also im Bereich zwischen 230 und 2300 Ampere. Mit einer
> Schippe Sicherheit kommt man dann auf die 6000 Ampere. Die oben
> genannten zahlen passen alle plausibel zusammen.

Sag mal, wie rechnest Du denn? An der Steckdose hast Du 8 V 
Spannungsabfall?

So kalkuliert man doch gar nicht!
Gast #6594738
Lesenswert?

Nach TAEV (Österreich) beträgt der Spannungsfall am Übergabepunkt zur 
Kundeninstallation max. 0,5%. 0,25% davon sind für die Zuleitung vom 
Netz ins Haus erlaubt. Weil Kupfer Geld kostet, rechne mit 0,2% 
Spannungsfall bei Nennlast. Das ist idR deine minimale Netzimpedanz, die 
du für eine Grenzwertbetrachtung voraussetzen kannst. Alles davor ist 
variabel mit einer sehr niedrigen Impedanz, die sich zudem noch abhängig 
vom Nachbarn, Temperatur, Netzstabilität usw. verändern kann.
Hat die Hütte eine 25A-Vorsicherung, kommen daher komplett andere 
Maximalwerte raus als bei einem Wohnblock mit 3x630A.
Gast #6594739
Lesenswert?

Ja, mache ich gerne.

Mache einen Leitungsplan. Alle Leitungen, Länge und Querschnitt, alle 
Klemmstellen einzeichnen. Widerstände berechnen.

Spnnungsquelle 230 V mit einem Ri = 0 Ohm. ---> Deine Leitungen mit dem 
berechnenten Widerstand abgeschlossen mit 0 Ohm.

Strom berechnen.
Gast #6594774
Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Bei 1 Ω wäre der Kurzschlussstrom
> 230 A.
Dann war die Sanierung der Elektroinstallation eine gute Investition.


> Würde man die Leitungen nun mit 10-Facher Leitfähigkeit auslegen, hätte
> man nur noch 1V bzw. 10 W Verluste, also ca. 0,5% und 2300 A
> Kurzschlussstrom.
2kA Klingt schon viel besser. Bedenke bitte: deine gemessenen 1 Ohm 
waren nicht nur durch die verlegten Kupferdrähte bedingt, sondern auch 
durch Klemmstellen, und womöglich auch noch die Steckverbindung 
(Dose+Stecker).
Verschmorte Klemmstellen (die Heizleistung also auch noch auf kleinem 
Raum einwirkend) sind Brandgefährlich.

> Dafür müsste man jedoch auch 10x so viel Geld für das
> Kupfer ausgeben. Das macht keiner freiwillig, der bei Verstand ist.
230A Kurzschlusstrom waren schon Grenzwertig. Bei entsprechend langen 
Kabeln bleibt womöglich nichts anderes Übrig, man muss mit dem 
Querschnitt hoch.

Gedankenspiel; die Gefahr bei zu kleinen Kurzschlussströmen:
Klemm an eine solch grenzwertige Steckdose ein langes Verlängerungskabel 
für den Rasenmäher dran. Und dann bretterst du mit dem Rasenmäher über 
das Ende des Kabels. Der jetzt auftretende Kurzschlussstrom ist noch 
niedriger (wg Kabel + Steckverbindung), aber gerade jetzt willst du 
einen hohen Kurzschlussstrom haben, damit die Leiungsschutzsicherung 
schnell auslöst. Wenn das klappt macht es BUMM, alle Drähte wurden 
dabei kurzzeitig etwas warm, nix weiter passiert.


Wenn die Schnellauslösung nicht schnell genug klappt (mangels Höhe des 
Kurzschlusstromes) kann es zu hässlichen Folgefehlern kommen: glühende 
Drähte zerstören deren Isolation, dein (nun Schrottreifes) 
Verlängerungskabel ist relativ einfach als Schadhaft zu identifizieren 
und zu ersetzen; die festverlegten Installationskabel (und Klemmstellen) 
dabei (und in Folge) dann möglicherweise Brandgefährlich.
Gast #6594798
Lesenswert?

Hier mal ein Beispiel aus der Praxis: ländliche Wohngegend, Kabel von 
der Trafostation zum Verteiler vor dem Wohnhaus 500m lang, Querschnitt 
4x270mm² Aluminium; dann NH-Sicherung, 30m Kabel 4x25mm² Kupfer, nochmal 
NH-Sicherung (Hausanschluß). Die nachfolgende Steigleitung, Zähler und 
Hauptschalter seien mal vernachlässigt. Dann ist allein der 
Schleifenwiderstand rund (2x500x0.028/270)+0.005+(2x30x0.017/25)+0.005 
Ohm = 0.155 Ohm, d.h. wenn man auch den Innenwiderstand der Trafostation 
vernachlässigt, beträgt der maximale Kurzschlußstrom am Hausanschluß 
rund 1480A (Außen- gegen Neutralleiter) bzw. 2580A (Außen- gegen 
Außenleiter).

Auf dem Weg vom Zähler zur Steckdose kommt in etwa nochmal der gleiche 
Widerstand hinzu, so daß sich die Ströme im beispielhaft herangezogenen 
Fall dort nochmals ungefähr halbieren.

Bei dichterer Besiedelung fallen die Leitungslängen sicher kürzer und 
die Stromstärken damit höher aus; das mag jeder selbst für seine 
Wohnlage abschätzen...
Beitrag #6595288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6595311
Lesenswert?

Hallo

2aggressive schrieb:
> Gedankenspiel; die Gefahr bei zu kleinen Kurzschlussströmen:
> Klemm an eine solch grenzwertige Steckdose ein langes Verlängerungskabel
> für den Rasenmäher dran.

Alles richtig, wobei der Schutzautomat bei den 14 fachen (230A) Strom 
immer noch schnell auslöst, aber muss es immer wieder diese negative 
Grundeinstellung sein wenn sich von bestimmten Zeitgenossen in Foren zu 
Wort gemeldet werden?
Natürlich muss immer gleich das Haus abbrennen, der Akku explodieren 
(kommt garantiert bei jeder Pedelec Diskussion vor), man vergiftet 
werden (Löten), sich Verätzen (Reinigung des Fußbodens), man ungebremst 
an die Wand klatschen (Bremsbeläge wechsel) usw.

Zu viel Boulevard gelesen, oder verhinderter 
"Qualitätspressejournalist"?
Gut das hier medizinische Fragen doch sehr selten sind - sonst würde 
jeder Huster von diesen Zeitgenossen gleich mit Krebs, Covid und 
versprechen auf die Intensivstation usw. diagnostiziert.

Realist
Beitrag #6595337 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6595347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6595358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6595384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6595392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6595419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6595429
Lesenswert?

Andre schrieb:
> Interessant wird es bei den SLS vor dem Zähler. Die können 25kA schalten
> und sogar Kurzschlüsse aktiv begrenzen, ohne komplett abzuschalten. Dazu
> schalten die einen kleinen Widerstand in Reihe, bis der dahinter
> liegende LSS den Kurzschluss trennen konnte oder der SLS doch abschalten
> muss (zeitverzögert/selektiv).
> Eigentlich eine sehr tolle Erfindung, rappelt aber auch ganz gut wenn
> das eingreift.

SLS sind komplizierter aufgebaut als normale LS, hier von Minute 27 bis 
33 eine Beschreibung der Funktionen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xvc64G_2KKo
#6595437
Lesenswert?

Der max. Kurzschlussstrom hängt natürlich von den verbauten 
Querschnitten und Längen ab (innerhalb und außerhalb des Hauses). Dazu 
kommt dann noch was der VNB für einen Umspanner verbaut hat.

Im Vorzählerbereich müssen 25kA Schaltvermögen, im AAR 10kA 
Schaltvermögen und im Verteiler 6kA Schaltvermögen durch die 
Leitungsschutzschalter / Sicherungen erfüllt werden. Die NH-Sicherungen 
haben typischerweise bis zu 120kA Schaltvermögen.

An einer Herdanschlussdose kann man schon mal einen möglichen 
Kurzschlusssttrom von 1.5kA feststellen (gemessen wurde natürlich die 
Netzimpedanz).
Beitrag #6595517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6595555
Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Andre schrieb:
>> Wenn ich hier mit dem Messgerät herum laufe bekommt man an den normalen
>> Haushalts-Steckdosen so 300-900A angezeigt.
>
> Ich würde gerne mal wissen, was für ein Meßgerät das ist und nach
> welchem Meßprinzip es arbeitet.

Sven L. schrieb:
> fluke fd1662 oder unitest telaris 0100 plus oder oder

Das sind aber nur Spielzeuge!
Gast #6596269
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> fluke fd1662 oder unitest telaris 0100 plus oder oder

Also keine direkte Strommessung (was ich auch nicht erwartet hätte), 
sondern gerechnet.

Aus der Anleitung:
"Der Schleifenwiderstand wird durch eine kurzzeitige Netzbelastung 
ermittelt, der Kurzschlusstrom wird beim Telaris 0100 plus rechnerisch 
bestimmt."

Also, für den Heimwerker Heizlüfter / Wasserkocher, DVM und 
Taschenrechner, wie schon geschrieben:
Bernadette schrieb:
> Schließe einen 2kW Heizlüfter an, miss die Spannungsminderung und
> berechne dann den gesuchten Ri.

Ich gehe in die Küche zum Wassrkocher, Energiekostenmesser und DVM 
daneben:

237 V Netz, mit 9,1 A Last Abfall um 3,9 Volt.
Daraus rechne ich 0,43 Ohm / theoretisch 550 A Kurzschlusstrom.
Gast #6596753
Lesenswert?

Es ist kein neues Haus aber komplett neue Elektrik, inkl. Kasten und 
Zähler.


@Messknecht
Das nennt sich "Funktionsprüfung". Diese führe ich am liebsten durch, 
bevor alles fix-fertig tapeziert ist. So kann man im Notfall nochmal 
ran.

Das Gerät verfügt über ne PC-Schnittstelle mit der man ein Messprotokoll 
für jedes Zimmer und jede Dose erstellen kann. Aber wie gesagt, sowas 
gibts erst wenn tapeziert/gemalert wurde.
Der Klassiker ist: Lichtschalter muss nochmal raus, weil voller 
Farbe/Tapetenkleister.... Wird dann anschließend wieder unsanft in die 
Dose gequetscht ohne auf Adern und Klemmen zu achten. Dann Sicherung 
wieder rein -> Lichtblitz...


Abgesehen davon hab ich noch keine Baustelle miterlebt wo der Elektriker 
das auch nur ansatzweise so abgenommen hat und ein Messprotokoll 
vorlegen kann.
Gast #6596764
Lesenswert?

ohjee.... bei den meisten Betrieben, haben die Meister aber noch 
"Elektroinstallateur" gelernt...egal


Was mich jetzt aber doch noch interessieren würde: Zeig doch mal den 
Plan von so ner Hauselektrik mit allen Klemmungen/Dosen und 
entsprechendem Prüfprotokoll. Bei Schaltschränken kenn ich das schon 
eher... aber bei Hauselektrik?!
Gast #6596772
Lesenswert?

Messen statt labern schrieb:
> Es ist kein neues Haus aber komplett neue Elektrik, inkl. Kasten
> und
> Zähler.
>
> @Messknecht
> Das nennt sich "Funktionsprüfung". Diese führe ich am liebsten durch,
> bevor alles fix-fertig tapeziert ist. So kann man im Notfall nochmal
> ran.
>

Blödsinn!

Tapetenkleister in der Steckdose nur so als Beispiel...

Das ist aber völlig daneben. Gemessen wird immer wenn alles fertig ist!
Gast #6596777
Lesenswert?

Die Funktionsprüfung ist keine Abnahmeprüfung.... du hast die drei Sätze 
drunter auch gelesen, oder?

Ich für meinen Teil bin hier raus. Bin mir sicher, dass die Elektrik bei 
mir in Ordnung ist und damit gut. Wenn jemand qualifizierte Fragen hat, 
dann gerne, für den Rest hab ich noch zu viel zu tun;-)
Gast #6596790
Lesenswert?

Jedenfalls bestätigt dein Foto die Zahlen der vorherigen Diskussion, 
insofern finde ich deinen Beitrag Hilfreich.

Egal was für eine Sch*** der Messknecht von sich gibt. Ich glaube, der 
will nur aggressive Reaktionen provozieren. In dieser schwierigen Zeit 
können wir dieses Verhalten echt nicht gebrauchen, wir sind schon ohne 
Provokateure genug gereizt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren