Ziel ist das Dimmen einer (dimmbaren) 240V-LED-Leuchte mittels
Robotdyn-Moduls.
Die Schaltung funktioniert mit einer Halogenbirne so wie sie soll:
Zündung 6-80ms nach zerodetection dimmt die Birne.
Mit der LED-Lampe funktioniert das nicht wirklich. Geht nur irgendwie
bei 28 bis 36ms Zündung nach Nulldurchgang - davor und danach nicht
mehr.
Warum?
Wie macht man es richtig?
grundschüler schrieb:> Die Schaltung funktioniert mit einer Halogenbirne so wie sie soll:> Zündung 6-80ms nach zerodetection dimmt die Birne.
Über die Sinnhaftigkeit von Zündverzögerungen größer als 10ms (oder
allenfalls 20ms) bei einer üblichen Netzfrequenz von 50Hz (10ms pro
Halbwelle) solltest du noch einmal genauer nachdenken.
Wolfgang schrieb:> grundschüler schrieb:>> Die Schaltung funktioniert mit einer Halogenbirne so wie sie soll:>> Zündung 6-80ms nach zerodetection dimmt die Birne.>> Über die Sinnhaftigkeit von Zündverzögerungen größer als 10ms (oder> allenfalls 20ms) bei einer üblichen Netzfrequenz von 50Hz (10ms pro> Halbwelle) solltest du noch einmal genauer nachdenken.
Über den Ausdruck "Wellenpaketsteuerung" solltest Du einmal nachdenken.
grundschüler schrieb:> Mit der LED-Lampe funktioniert das nicht wirklich.
Ja, weil die halt nun auch eine eigene Elektronik drin hat. Was meinst
du, was ein "Constant Current LED Driver" versucht, an seinem Ausgang
auszugeben?
> Wie macht man es richtig?LEDs dimmt man, indem man den entsprechenden Eingang an der Stromquelle
passend ansteuert. Wenn die Stromquelle keinen entsprechenden Eingang
hat, dann muss zumindest "dimmable" auf dem Ding stehen.
Nachdenklicher schrieb:> Über den Ausdruck "Wellenpaketsteuerung" solltest Du einmal nachdenken.
Mit Wellenpaketsteuerung kannst du aber eine Lampe (meist?) nicht
sinnvoll dimmen. Eine Lampe ist keine Heizung und fängt dann an zu
flackern.
Oder ist deine (dimmbaren) 240V-LED-Leuchte explizit für
Wellenpaketsteuerung spezifiziert. Dann solltest du das erwähnen und das
Datenblatt verlinken.
Wolfgang schrieb:> Nachdenklicher schrieb:>> Über den Ausdruck "Wellenpaketsteuerung" solltest Du einmal nachdenken.>> Mit Wellenpaketsteuerung kannst du aber eine Lampe (meist?) nicht> sinnvoll dimmen. Eine Lampe ist keine Heizung und fängt dann an zu> flackern.
Das ist richtig. Der TO hatte für seinen Versuch zunächst eine
Halogen-Lampe dran. Damit funktioniert das wegen der thermischen
Trägheit leidlich gut.
> Oder ist deine (dimmbaren) 240V-LED-Leuchte explizit für> Wellenpaketsteuerung spezifiziert. Dann solltest du das erwähnen und das> Datenblatt verlinken.
Ich wollte Dich mit meinem Text auf Deinen Zynismus hinweisen, der dem
TO in keiner Weise hilft. Das ist aber nicht verstanden worden und Du
setzt mit dem o.g. Satz gleich noch einen drauf.
Warum schreibst Du nicht einfach, daß es für LED-Lampen SO nicjht
funktioniert? Das läßt die Leute nicht im Regen stehen!
Hallo,
ein Triac braucht eine Mindestlast, damit er gezündet bleibt. Wird diese
unterschritten, geht der Triac wieder aus. Das passiert regelmässig im
Nulldurchgang. Dann versuch herauszufinden, ob die LED vielleicht einen
Phasenabschnittdimmer braucht. Der funktioniert genau umgekehrt wie ein
Phasenanschnittdimmer und kann auch nicht mit einem Triac aufgebaut
werden.
Nachdenklicher schrieb:> Warum schreibst Du nicht einfach, daß es für LED-Lampen SO nicjht> funktioniert? Das läßt die Leute nicht im Regen stehen!
Weil ohne eigenes Nachdenken der Lerneffekt minimal ist -
anwenden-funktioniert-vergessen -> nichts gelern.
Die entscheidenden Parameter habe ich ihm explizit genannt - eben genau
damit er weiß, worauf er achten sollte.
grundschüler schrieb:> Warum
Vermutlich Haltestrom unterschritten. LED-Lampen brauchen nicht genug
Strom für einen Leistungs-TRIAC. Leider keine Beschreibung des Moduls
verlinkt.
Aber ohne Sicherung, VDR, TempSicherung, Snubber, taugt das Modul wenig,
viel zu gefährdet, kaputt zu gehen.
grundschüler schrieb:> Wie macht man es richtig?
Shelly z.B. steuern den 230V Strom mit MOSFETs, da gibt es keinen
Mindeststrom.
Bei dir: eine ausreichende Mindestlast anschliessen oder den TRIAC
gegen einen empfindlicheren ersetzen, es gibt TO92 1A Typen wie Z0107
die deutlich geringere Ströme schalten können (aber auch kaum passend
abgesichert werden können, keine Sicherung hat ein geringeres A2s).
MaWin schrieb:> Vermutlich Haltestrom unterschritten. LED-Lampen brauchen nicht genug> Strom für einen Leistungs-TRIAC. Leider keine Beschreibung des Moduls> verlinkt.
Schon gar nicht im Nulldurchgang ...
Stichwort Mindestlast:
Wenn es mit der Halogenlampe funktioniert, dann schalte doch mal die LED
mit der Hallogenlampe parallel.
Wenn es dann geht -> Mindestlast wurde unterschritten, Triac ging aus.
Wenn es nicht geht -> Die Led lässt sich nicht dimmen, weil sie ihre
eigene Stromregelung macht (Dimmbare LED besorgen).
Viel Spass beim Forschen, aber pass auf mit den 230V auf. Arbeite lieber
mit 12V, da brennt beim Kurzschluss höchstens was ab.
MaWin schrieb:> Vermutlich Haltestrom unterschritten. LED-Lampen brauchen nicht genug> Strom für einen Leistungs-TRIAC. Leider keine Beschreibung des Moduls> verlinkt.
Danke, das wars. Zusammen nit der Halogenbirne -parallel - wird die
LED-Lampe einwandfrei gedimmt. verbaut ist ein bta16-600b.
Es geht mir um den Bau eines Treppenlichtautomaten. Wegen des zu
geringen Haltestroms funktioniert auch der Eltako-Dimmer nicht so wie er
soll.
Wolfgang schrieb:> Über die Sinnhaftigkeit von Zündverzögerungen größer als 10ms (oder> allenfalls 20ms) bei einer üblichen Netzfrequenz von 50Hz (10ms pro> Halbwelle) solltest du noch einmal genauer nachdenken.
Du hast natürlich recht. Der Timer zählt 1/10 ms.
Danke für alle Beiträge.
Bastler_HV schrieb:> Wenn es mit der Halogenlampe funktioniert, dann schalte doch mal die LED> mit der Hallogenlampe parallel.
Guter Gedanke. Den hatte ich gerade auch.
Joerg L. schrieb:> Ist das eigentlich die Pin, die auf der Chipkarte links im Bild im> Chipkartenleser aufgeklebt ist?
Das ist selbstverständlich eine falsche PIN - um den Datenschutz durch
Verwirrung weiter zu erhöhen.
grundschüler schrieb:> Es geht mir um den Bau eines Treppenlichtautomaten. Wegen des zu> geringen Haltestroms funktioniert auch der Eltako-Dimmer nicht so wie er> soll.
Ggf hilft ein Blindleistungsverbraucher, wie zum Beispiel ein parallel
geschalteter Elko mit einem Widerstand in Reihe, um den Haltestrom zu
erreichen.
Dieter D. schrieb:> grundschüler schrieb:>> Es geht mir um den Bau eines Treppenlichtautomaten. Wegen des zu>> geringen Haltestroms funktioniert auch der Eltako-Dimmer nicht so wie er>> soll.>> Ggf hilft ein Blindleistungsverbraucher, wie zum Beispiel ein parallel> geschalteter Elko mit einem Widerstand in Reihe, um den Haltestrom zu> erreichen.
230V Wechselstrom-Elko natürlich... ;-)
nochn hobbyelektroniker schrieb:> 230V Wechselstrom-Elko natürlich... ;-)
Tja, dann wirds nichts mehr mit der nächsten Lernzielfrage warum nur für
DC aber keiner für AC zu finden wäre.
Stichwort für geeignete die Werte, wäre unter Kondensatornetzteil zu
suchen.
Dieter D. schrieb:> Blindleistungsverbraucher
Ich habe z0107 bestellt und hoffe, dass der 10Watt-LEDs schaltet.
Die Lichttaster funktionieren ja mit 240V~. Da möchte ich möglichst
nichts umbauen. Also Optokoppler an die Tasterleitung- was nimmt man da
als Widerstand?
grundschüler schrieb:> Ich habe z0107 bestellt und hoffe, dass der 10Watt-LEDs schaltet.
Ließ hier was zu dem 22-Ohm-Widerstand im Text steht.
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/LED10W.htmlgrundschüler schrieb:> Also Optokoppler an die Tasterleitung- was nimmt man da> als Widerstand?
So ausrechnen das durch die LED des Optokopplers 5...10mA fließen.
Dann auch die Verlustleistung im Widerstand ausrechnen.
habe jetzt einen z0107 eingebaut. Funktionierte immer noch nicht. Also
Blindleistungsverbraucher. Mit einem 20k Drahtwiderstand gibt es
brauchbare Ergebnisse bei hinnehmbarer Erwärmung. Die led leuchten nun
im Bereich 1 bis 6ms.
grundschüler schrieb:> Also Blindleistungsverbraucher.
Du meinst "Grundlast"/"Mindestlast".
"Blindstrom" können nur (dabei natürlich 230VAC-taugliche)
Kondensatoren (kapazitiv, Strom (dem Spannungssinus) vorlaufend)
Spulen, Drosseln, Motoren (induktiv, Strom (..."...) nachlaufend)
Und zu "Blindstrom" vs. "BlindLEISTUNG" etc. pp. bitte googlen.
(Der gute Dieter rechtfertigte sich mit "Lernziel", schrieb aber
einfach nur (teils) ziemlichen Käsekuchen.)