Analoge Messungen mit Datenerfassungssystem von Conrad (+-V)

Gast #400011
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi, ich würd gern mal wissen wie ich es am einfachsten realisiere an dem
von Conrad angebotenem Datenerfassungssystem für RS232 oder USB eine
Spannung im Bereich -500mV bis +500mV anzuschliesen.

Die Geräte können ja nur Positive Spannungen. 0-2V oder 0-5V

Hab mal was gelesen das man die Spannung irgendwie auf 2 Messkanäle
auftrennen muss. Wie geht das ?
Vielen Dank Schonmal, Tom
Gast #400017
Lesenswert?
• ▲
▼
Da nach einer möglichst einfachen Lösung gefragt wurde, habe ich mal
eine skizziert (siehe Dateianhang).
Die beiden Widerstände heben den Null-Pegel einfach auf 1V an, so
lassen sich auch negative Spannungen messen.

Gruss Andi