Hallo zusammen, aktuell habe ich folgendes Problem. Bei Motoradrennen muss ich oftmals meinen Strom selbst erzeugen, dies geschieht mit einem Inverter Stromaggregat. Mit diesem Stromaggregat betreibe ich dann meine Reifenwärmer. Die Reifenwärmer haben einen "Billigen" 2-Punktregler verbaut. Hierbei kommt es nun zu folgenden Problemen: - Extreme Drezahlschwankungen des Stromaggregats durch das mehrmals in der Minute An und Abschalten der Reifenwärmer (600W je Stk) - Teilweise Überlastabschaltung des Aggregats bei sehr kaltem Wetter - Temperatur nicht einstellbar (Regenreifen Ca.60°C, Slick Ca.80°C) Was möchte ich realisieren: Entwickeln und Programmieren einer Phasenanschnittsteuerung zu Regelung der Leistung der Reifenwärmer. Diese Steuerung soll die Temperatur via PT1000 messen und entsprechend Regeln. Ebenfalls möchte ich die Maximalleistung in % einstellen können. Desweiteren sollen die Parameter via Handy-App eingestellt werden können. Ich habe damit bereits angefangen und möchte euch die von mir ertsellte Platine / Stromlaufplan zeigen. Vielleicht findet ihr bevor ich diese bestelle noch den ein oder anderen fehler. Ich werde die Tage anfangen das Programm zu schreiben. Hierbei habe ich etwas erfahrung aber bei weitem nicht soviel damit ich richtig beurteilen kann ob der Atmega auch schnell genug ist die Zeitkritischen funktionen und paralell die Berechnungen des PID-Reglers durchzuführen. FÜr unterstützung wäre ich sehr dankbar :)
:
Verschoben durch Moderator
Tobias W. schrieb: > Hierbei habe ich > etwas erfahrung aber bei weitem nicht soviel damit ich richtig > beurteilen kann ob der Atmega auch schnell genug ist Zeig doch mal die Ueberschlagsrechnung, mit der Du versucht hast, das abzuschaetzen. Tobias W. schrieb: > die Berechnungen des PID-Reglers durchzuführen. Einen zeitkritischen PID fuer eine Heizung, deren Sprungantwortszeit eher bei 30 min als bei 1 min liegt? Voellig unsinniger Ansatz. Ein simpler P-Regler ist da mehr als ausreichend und bei Einsatz nur eines Sensors pro Rad auch ausreichend genau, die Temperaturunterschiede zwischen "oben" und "unten" werden deutlich groesser sein, als die Regelabweichung. Ob der Generator Phasenanschnittbelastung mag, kann ohne Test auch nicht sicher beurteilt werden. Mein Ansatz waere ein Gleichrichter, ein dicker Elko und die Heizung dann ueber PWM gesteuert. Das sollte die Belastung schon deutlich gleichmaessiger machen. Wenn dann noch eine zeitliche Schachtelung der beiden Heizungen dazu kommt, ist die Belastung im Idealfall (50% vorn und 50% hinten) konstant. Im Schaltplan fehlt jegliche Schutzbeschaltung. wendelsberg
wendelsberg schrieb: >> Hierbei habe ich >> etwas erfahrung aber bei weitem nicht soviel damit ich richtig >> beurteilen kann ob der Atmega auch schnell genug ist > Zeig doch mal die Ueberschlagsrechnung, mit der Du versucht hast, das > abzuschaetzen. Ich glaube ich muss meine Aussage nochmal korrigieren und ergänzen das sich mein Wissen eher auf Anfänger Niveau befindet. Eine berechnung hierzu habe ich nicht, wüsste auch nicht wie ich so etwas berechnen könnte. wendelsberg schrieb: > Einen zeitkritischen PID fuer eine Heizung, deren Sprungantwortszeit > eher bei 30 min als bei 1 min liegt? Da bin ich etwas anderer Meinung, die Temperaturen verändern sich schon relativ schnell, daher Schaltet der 2 Punkt regler mehrmals pro Minute. Ich gebe dir aber recht ein PID ist wohl nicht nötig. Wenn die Funktionen erst einmal stehen kann ich über probieren den passenden Regler und Parameter ausfindig machen. wendelsberg schrieb: > Temperaturunterschiede > zwischen "oben" und "unten" werden deutlich groesser sein, als die > Regelabweichung. Das wird aufjedenfall so sein. wendelsberg schrieb: > Ob der Generator Phasenanschnittbelastung mag, kann ohne Test auch nicht > sicher beurteilt werden Phasenanschnitt ist für den Generator kein Problem. Ich verwende aktuell einen Leistungsregler mit Phasenanschnitt um mir manuell zu behelfen und die Ein/Auschaltzeiten zu verbesssern. https://www.amazon.de/Leistungsregler-Steckdose-100-230V-Drehzahlregler-Teichpumpen/dp/B07H9428KP/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Leistungsregler%2C+Drehzahlregler%2C+f%C3%BCr+Teichpumpen+bis+max.+800+Watt&qid=1617546277&sr=8-3 wendelsberg schrieb: > Mein Ansatz waere ein Gleichrichter, ein dicker > Elko und die Heizung dann ueber PWM gesteuert Diese Lösung kling auch gut, würde aber gerne erstmal die Phasenanschnittsteuerung realisieren :) wendelsberg schrieb: > Im Schaltplan fehlt jegliche Schutzbeschaltung. Damit habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, wäre ein RC-Glied (Snubber) ausreichend? Vielen Dank für deine Antworten Es gibt ja 1 Tausende Tourial und Anleitungen im Netz, leider erschlägt mich die Auswahl etwas. Gibt es eine Seite bei welcher ich strukturiert mehr über Mikrocointroller und über Platinengestaltung lernen kann?
Ich habe mich noch etwas über die Schutzbeschaltung informiert und ergänzt, anbei die entsprechende erweiterund des Schaltplans. Ergänzt habe ich je Abgang eine Sicherung, Varistor, RC-Glied und eine Spule um Störungen vorzubeugen.
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.