Hallo Zusammen, ich habe ein 6.5 KW Stromgenerator gekauft. Der Stromgenerator hat 2x Steckdosen mit jeweils 16 A, 3200 Watt Leistung. Ich habe ebenfalls ein 10 KW Solaranlage mit 16x 200 A Batterien. Mein Problem ist nun, dass ich die Batterien falsch geladen haben und diese nur noch 50 % Laden koennen. In der Nacht verwende ich mein Stromgenerator , ich kann jedoch nur 1 Steckdose zum Haus anschliessen , jedoch hat eine Leitung nicht genug Strom um die Klimaanlagen zu betreiben. Meine Frage ist, kann ich aus den beiden Steckdosen vom Stromgenerator parallel verbinden und es direkt am Haus anzuschliessen. Theoretisch haette ich dann eine Gesamtleistung von 6 KW und nicht 3 KW . Ich habe viele Beitraege hier gelesen aber finde keinen vergleichbaren Fall. Vielen Dank und sonnige Gruesse aus Thailand
Dai L. schrieb: > Meine Frage ist, kann ich aus den beiden Steckdosen vom Stromgenerator > parallel verbinden und es direkt am Haus anzuschliessen. Eine gute Methode, um beide Geräte endgültig zu zerstören. :-(
Du könntest einen "normalen" Inverter zum Einspeisen ausprobieren, nicht wie bis jetzt für ein Inselnetz. Aber selbst dann wäre ich mir sehr unsicher, ob sich das nicht trotzdem selbst zerstört, denn im Gegensatz zum Stromnetz kann der Generator nicht wirklich Leistung vom Inverter aufnehmen
Nein, nicht zulässig! Eine Gefahr ist das man einen Stecker wieder rausziehen kann und dieser dann vom anderen Ende mit Spannung versorgt ist und zur tödlichen Waffe wird.
Vielen Dank an euch allen . Gut das ich vorher gefragt habe :-) Ich lebe im Norden Thailand, mitten im Nirgendswo , der naeachste "Baumarkt" ist 100 km entfernt. Gibt es sonst noch eine andere Moeglichkeit die 6 KW vom Generator zu verwenden ? Auch die 10 KW Generatoren haben einen 16 A Ausgang.
Der Schaltplan des Generators sollte Aufschluss darueber geben, ob die intern parallel sind. Dann waere es kein Problem. Allerdings wuerde ich die gleich am Generator bruecken und ueber EIN dickeres Kabel ins Haus gehen. wendelsberg
Gleich mehrere Probleme: stehenden Generator angeschlossen lassen wenn das Haus grad ab Solarwechselrichter läuft geht vermutlich nicht (Sicherung fliegt). stehenden Generator abgezogen wenn Solarwechselrichter läuft: offene Steckkontakte unter Spannung. Wechselrichter läuft und Generator wird angelassen und dann unsynchronisiert zugeschaltet: Ganz böse. Das geht nur mit: Auswahlschalter für Energie Quelle, ein paar Schütze evtl. verzögert schaltend, Stromaggregat fest angeschlossen. Bei deinen Kenntnissen und aus Versicherungsgründen: Alles vom Elektriker gemacht. Offene Fragen/Mögliche Probleme: -Lebensdauer Generator. Mit Baumarktware wird so ein Projekt eher nichts. -evtl. Baurechtliches (Feuergefahr, Abgas, Lärm...) -solche Leistungen sind hierzulande normalerweise auf mehrere Phasen aufgeteilt. Prüfen ob ein Einpasengenerator überhaupt ausreicht. -Der Generator soll nahe seiner Nennlast belastet werden. Prüfen ob für Anlaufströme im Netz genug Reserven bestehen. Eine Königslösung mit Synchronisation des Generators und unterbrechungsfreier Umschaltung kostet dann nochmal richtig. viel Erfolg hauspapa
Korrektur für Thailand: Versicherung und Elektriker wird evtl. etwas kreativer gehandhabt. Die technischen Probleme bleiben. Sind lösbar, benötigen aber etwas Fachwissen. viel Erfolg hauspapa
hauspapa schrieb: > Korrektur für Thailand: > > Versicherung und Elektriker wird evtl. etwas kreativer gehandhabt. der war gut.. warst du schon mal in Norden Thailands? Der Mann lebt ja nicht in Chang Mai. Da ist es schwierig einen Elektiker zu finden. Versicherungen gibts so gut wie keine. Die würde jeder über die Ohren hauen.
Ist das Wechselstrom oder Drehstrom? 10kW Solar ist eine größe, die eher Drehstrom liefert. 2x16A Steckdosen des Generators hört sich nach Wechselstrom an.
Dai L. schrieb: > Meine Frage ist, kann ich aus den beiden Steckdosen vom Stromgenerator > parallel verbinden und es direkt am Haus anzuschliessen. Von Sicherheitsfragen ganz abgesehen, es kann nicht garantiert werden, dass sich der Strom gleichmässig verteilt. Ein etwas höherer Widerstand an einer Klemme, und der ganze Strom fliesst über die andere Leitung, die dann das Haus in Brand setzt. Daran ändern auch grosszügigere oder nicht vorhandene Vorschriften in Thailand etwas. Georg
Dai L. schrieb: > ich habe ein 6.5 KW Stromgenerator gekauft. Der Stromgenerator hat 2x > Steckdosen mit jeweils 16 A, 3200 Watt Leistung. Es stellt sich die Frage ob das wirklich ein Einphasengenerator ist, oder ob er mehrere Phasen hat. Typenschild am Generator. Nächste Frage: Wie ist dein Haus angeschlossen, bzw wie sieht der Ausgang deines Wechselrichters aus? Einphasig, zweiphasig oder dreiphasig? Das muss erst mal zusammenpassen. Dann wurde ja schon gesagt einfach ein Stecker ist eine blöde Idee 1. weil dann Spannung an den offenen Kontakten sein kann (lebensgefahr!) und 2. weil du evt. Generator und Wechselrichter kurzschliessen könntest. Falls du den Generator an das Hausnetz anschliesst mach das mit einem dafür passenden Umschalter der sicher beide Eingangskreise trennt. In welcher Ecke von Thailand lebst du? Wir hatten dort früher Bekannte und haben die einmal in Bangkog besucht. Für eine Woche waren wir auch in Chiang Mai und haben eine Tour durch die Berge und ins goldene Dreieck gemacht. Ist aber schon ewig her.
Es gibt jetzt nur die Möglichkeit den Generator getrennt von der Solaranlage zu betreiben. Also z.B. Stecker von Pumpe in Generator, Rest vom Haus über Solar. Zuvor sollte man unbedingt das Typenschild des Generators ansehen. Es gibt einfache Zweitakt-Stinker, es gibt 4-Takt mit Drehstrom oder nur Wechselstrom und es gibt gute Inverter Geräte. Bei den recht einfachen Geräten und bei Drehstrom-Geräten muß man erst mal die Spannung messen. Es gibt welche, die nur für einfache ohmsche Verbraucher wie Glühlampen geeignet sind weil die Spannung je nach Belastung von 42V bis 350V~ schwanken wird! Das verträgt nicht jedes wertvolle Gerät. Eine Kopplung mit Solaranlage ist viel anspruchsvoller, da beide Seiten immer phasengleich laufen müssten. Dein Versuch hätte wahrscheinlich nur kaputte Teile zur Folge!!! Man könnte höchstens Akkus mit 12V laden.
Soweit mir bekannt ist, sind Schuko Stecker ohnehin nicht für dauerhaft 16A ausgelegt sondern nur 10A (2300W). Für die vorliegende Anwendung wären die blauen Camping-Stecker oder die roten dreiphasigen eher geeignet.
Die Stecker sind das kleinere Übel. Den Generator kennen wir nicht!!!
Aber wenn 2 Steckdosen angeboten werden, wird der Generator doch keinen Drehstrom liefern oder?! Ich würde annehmen, dass die Dosen einfach parallel geschaltet sind und so auch verlängert werden dürften. Die Kopplung mit einer Solaranlage stelle ich mir als anspruchsvoll/kompliziert vor. Besser ist es bestimmt, beide Anlagen getrennt zu halten. Kommt natürlich darauf an, was der TO letztlich machen will. Viel Erfolg! Gruß Rainer
Also Schuko ist in Thailand eher unüblich, die verwenden in der Regel die chin. Norm. Schuko kommt eigentlich nur bei Farangs vor. Wenn es nur darum geht die Klimaanlagen zu versorgen würde ich der Einfachheit halber einfach die Stromversorgungen zu den Klimanlagen vom Hausnetz trennen (Schalter Schütze) und halt 2 Leitungen vom Generator legen. Wobei mich das schon stören würde nachts mehrere Lärmquellen zu haben (Klima + Generator)
Rainer V. schrieb: > Ich würde annehmen, Deine Annahme ist gefährlich. Du kennst weder das Aggregat noch den dünnen "Klingeldraht" wo er etwas anschließen möchte.
Rainer V. schrieb: > Ich würde annehmen, dass die Dosen einfach > parallel geschaltet sind Annahmen sind immer einfach und oft falsch. Und falsche Annahmen können teuer werden, in dem Fall für den TO. Also nicht annehmen, sondern herausfinden! Für den TO ist schon Abend und es ist schon dunkel, vieleicht meldet er sich erst morgen.
:
Bearbeitet durch User
Auch wenn wir hier von Thailand reden, hat der TO doch nicht aus heiterem Himmel irgendetwas gekauft, sondern einen Generator mit zwei Anschlußdosen. Sicher wird es kein Problem sein, das Teil zu öffnen und zu sehen, wie die Dosen verschaltet sind. Dazu wird es doch auch irgendwo ein Typenschild geben, auf dem nicht nur die Generatorleistung vermerkt ist. Meine Annahmen sollen in diesem Fall eben dazu anregen, etwas in dieser Richtung nachzuschauen/prüfen, damit man weiter überlegen kann. Diesen Generator dann in die vorhandene Solaranlage zu integrieren ist eine ganz andere Baustelle, von der wir sicher noch Meilen entfernt sind! Gruß Rainer
Es gibt sehrwohl Drehstromgeneratoren MIT zwei Steckdosen welche unterschiedliche Phase haben. Die dritte Phase wird dann für den 12/24 V Anschluss verwendet welcher zum Batterieladen vorgesehen ist. Ich habe auch so einen. Am besten nachsehen ob die Steckdosen einfach parallel angeschlossen sind oder nicht.
Chris schrieb: > Die dritte Phase wird dann für den 12/24 V > Anschluss verwendet Echt jetzt? Ich stelle mir jetzt vor, dass die dritte Phase 24V Wechselspannung liefert oder so was oder meinst du noch eine Steckdose, aber eben für ein Ladegerät? Kann da im moment wohl nicht folgen...jedenfalls muß der TO erst mal feststellen, was sein Generator so alles hergibt. Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > Thailand reden Weiter östlich wird der TO Dai um diese Zeit noch schlafen oder keinen Strom haben. Foto vom Aggregat-Typenschild wäre schon mal nützlich!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.