Moin,

habe das Problem, beim Wechselgenerator. bei 50Hz gibt er anstatt 400V 
AC, 680V AC.

Bei den Gleichrichter + und - messe ich 1190V DC und 8A, habe schon 
versucht in Reihe einen Widerstand von 550Ohm einzubauen. Aber nach der 
kurze Zeit wird er warm und die Spannung steigt wieder extrem. Hat 
jemand eine Idee. Eventuel welches Bauteil ich einbauen kann um die 
Spannung zu reduzieren.

Vielen Dank!
Angehängte Dateien:
#6677988
Lesenswert?

Horst S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Horst S. schrieb:
>>> Dreieck oder Sternschaltung? Wurzel 3 x 400V = 693V
>>
>> Der Generator ist natürlich in Sternschaltung.
>
> Kenne die Vorgeschichte bzw. das Leistungsschild nicht. Versuch doch mal
> die Dreieckschaltung (680V ./. Wurzel 3 = 393V) und klemm die
> 230V-Steckdosen ab.
>
> Grüße von petawatt

Typenschild ist schwer zu erkennen. Das einzige was ist auslesen kann 
230V/400V, 15KVA, 50Hz, 1500U/min
Gast #6678179
Lesenswert?

Nebensache:

Mach unbedingt einen Ölwechsel an der Dieselpumpe, sonst verreckt die 
dir! Die wird nämlich fast immer vergessen. Deine dürfe noch einen 
eigenen Ölvorrat haben, der durch den Diesel verdünnt wird. Kostenpunkt 
über 1000€ für eine neue, ich spreche da leider aus Erfahrung.

Wenn du Infos willst, mach eine große Aufnahme oder suche Deutz 
Unterlagen zu der 06er Serie der Traktoren, die haben fast die gleiche.

Kurz gesagt: Schraube links am Regler aufdrehen, bis das Diesel-Öl 
Gemisch kommt. Dann oben aufmachen (müsste der "Knubbel" sein) und 
solange Öl (Motorenöl) einfüllen bis reines Öl rausläuft. Aber Achtung, 
am Regler ist auch eine gesicherte Einstellschraube. Die darfst du 
keinesfalls verdrehen!
#6678668
Lesenswert?

Landwirt schrieb:
> Nebensache:
>
> Mach unbedingt einen Ölwechsel an der Dieselpumpe, sonst verreckt die
> dir! Die wird nämlich fast immer vergessen. Deine dürfe noch einen
> eigenen Ölvorrat haben, der durch den Diesel verdünnt wird. Kostenpunkt
> über 1000€ für eine neue, ich spreche da leider aus Erfahrung.
>
> Wenn du Infos willst, mach eine große Aufnahme oder suche Deutz
> Unterlagen zu der 06er Serie der Traktoren, die haben fast die gleiche.
>
> Kurz gesagt: Schraube links am Regler aufdrehen, bis das Diesel-Öl
> Gemisch kommt. Dann oben aufmachen (müsste der "Knubbel" sein) und
> solange Öl (Motorenöl) einfüllen bis reines Öl rausläuft. Aber Achtung,
> am Regler ist auch eine gesicherte Einstellschraube. Die darfst du
> keinesfalls verdrehen!

Wenn ich ihn zum laufen bringe. Muss ich auf jeden Fall machen. Danke!
Gast #6678769
Lesenswert?

Also aus dem Anker kommt der Drehstrom raus? Das heißt, im Gehäuse fest 
ist eine Feldspule.
Wenn die Begrenzung der Spannung nur über den Gleichrichter geht, müßten 
da noch Permanentmagneten drin sein.

Ich denke, der Strom in die Feldspule ist vielleicht zu klein.
Ist der schwarze Kabelschuh noch gut?
Hast du ein Messgerät mit Diodentest dabei? Feststellen, ob der 
Gleichrichter noch gut ist. Alle 6 Dioden da drin messen.
#6678813
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Also aus dem Anker kommt der Drehstrom raus? Das heißt, im Gehäuse fest
> ist eine Feldspule.
> Wenn die Begrenzung der Spannung nur über den Gleichrichter geht, müßten
> da noch Permanentmagneten drin sein.
>
> Ich denke, der Strom in die Feldspule ist vielleicht zu klein.
> Ist der schwarze Kabelschuh noch gut?
> Hast du ein Messgerät mit Diodentest dabei? Feststellen, ob der
> Gleichrichter noch gut ist. Alle 6 Dioden da drin messen.

Das Feld Messe ich 123Ohm. 1190V DC und 8A. Gleichrichter habe ich schon 
Durchgemessen. Der ist ok. SKD 30/12 A1 bis 1200V ausgelegt.
(Firma: L-E-A) #6678876
Lesenswert?

Helge schrieb:

> Ich denke, der Strom in die Feldspule ist vielleicht zu klein.

Das verstehe ich nicht. Bei allen mir bekannten el. erregten 
Synchronmaschinen verhält sich die Polradspannung proportional zum 
Erregerstrom, solange die Maschine nicht gesättigt ist. Also müsste hier 
der Erregerstrom zu hoch sein.

An den TO: Ist die Drehstromdrossel, die im zweiten Bild gezeigt wird, 
richtig beschaltet. Könnte diese als magnetischer (Spannungs-)Konstanter 
wirken?

Hast Du die Induktivitäten der drei Stränge gemessen? Ein 
Windungsschluss, wie er z.B. in Folge einer Überlast entstehen könnte, 
würde diese stark reduzieren und somit auch den Spannungsabfall an der 
Drossel.

Grüßle
Volker
#6679044
Lesenswert?

Stephan schrieb:
> Landwirt schrieb:
>> Deutz
>
> Das ist aber ein MB OM636;)
> Habe hier noch einen Ersatzmotor und viele Teile…

Er meinte nur sie sieht ähnlich aus wie die Deutz Reiheneinspritzpumpen 
der Deutz Motorbaureihe FL 912.

Du musst halt schauen ob die verbaute Einspritzpumpe einen eigenen 
Ölkreislauf hat, oder an den Motorölkreislauf angeschlossen ist.

Wenn sie einen eigenen hat, UND NUR DANN,
dann ist links am Reglergehäuse eine Sechskantschraube etwa 2-3cm über 
der Unterkante der Pumpe. Ich glaube SW 13. Das ist die Ablassschraube. 
Der Ölstand geht bis genau an Höhe Unterkqante der Schraubenbohrung.
Also Schraube einige Umdrehungen öffnen, dann sollte da etwas 
Öl-Diesel-Gemenge rauslaufen. Oben auf dem Reglergehäuse dürfte eine 
gehäusebündige Schraube mit größerem Inbus sein. Das ist die 
Einfüllschraube. Die öffnen und etwa 0,3 bis 0,5l Motoröl (kein modernes 
synthetisches, sondern 15W40 oder ähnliches für alte Diesel geeignetes) 
Öl einfüllen.
Die untere Schraube geöffnet lassen bis kein Öl mehr austritt. Dann 
beide Schrauben wieder zu.