Heizungswasser: pH, Leitwert, Kalk, Test

OP #6682567
Lesenswert?

auf http://www.bosy-online.de/Heizungswasser.htm steht ein Artikel zu 
den Anforderungen an Heizungswasser und ggf. teuren Folgen bei 
Nichtbeachtung.

Es geht um
- Trinkwasser, VE-Wasser das nicht in Heizungssysteme soll/darf
- passendes Vollschutzmittel
- Nachfüll-/Nachspeisewasser, besonders bei größeren Nachfüllmengen
- Aufkleber mit entsprechenden Werten
- Wasserbeschaffenheit
- nötige Maßnahmen für Anlagenplanung
- notwendige Chemie
- Anlagenart, Materialmix
- Betriebsstörungen bis Totalausfall
- Sanierungskosten bis mehrere 100000€
- Grenzwerte für Heizungswasserqualität
- Härtebereich
- pH-Wert
- elektrische Leitfähigkeit
- Sauerstoff und Sauerstoffdiffusion
- Stickstoffdiffusion
- CO2-Diffussion
- Ablagerungen im Wärmeerzeuger
- Heizungswasseranalyse

vorliegend beträgt die Wasserhärte 18.7°dH. Was ist zu beachten?

Was müssen Heizungsbauer bei Planung, Ausführung beachten um teure 
Schäden zu vermeiden?

Was kann man von einem Heizungsbauer mit Recht erwarten?

welche Garantie?
Gast #6682605
Lesenswert?

Bei manchen Kesselherstellern steht wohl in den Garantiebedingungen, das 
speziell aufbereitetes Wasser verwendet werden muss.
Aber wie schon gesagt wurde haben Heizungsanlagen aus verzinktem Stahl, 
die mit Trinkwasser befühlt wurden, auch Jahrzehnte gehalten. Es hängt 
aber wohl immer auch etwas mit der Trinkwasserqualität zusammen...
Gast #6682646
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:
> Flip B. schrieb:
>> Sogar heizkreisläufe aus einfachem stahl
>
> hier wurden Stahl und Kupfer gemischt eingesetzt. Laut der obigen Seite
> wird der Bereich des passiven (nicht korrosiven) pH-Werts so
> eingeschränkt.

Und aus was für einem Material ist der Wärmetauscher der Heizung?
OP #6682665
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> aus was für einem Material ist der Wärmetauscher der Heizung?

im Netz findet sich:
"Der Wärmetauscher beim Vitodens 200.. ist aus Edelstahl gefertigt."
"Viessmann Vitodens 200 WB2 11/24KW Wärmetauscher Edelstahl"
"Auf Edelstahl-Wärmetauscher bis 150 kW gewährt Viessmann 10 Jahre 
Garantie auf Undichtigkeit durch Korrosion."
"Auch Edelstahl kann korrodieren - aber es rostet nicht."
"VIESSMANN WÄRMETAUSCHER VITODENS 200 WB2 6-24 KW Edelstahl - EUR 
136,00."
#6682802
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:
> Flip B. schrieb:
>> Sogar heizkreisläufe aus einfachem stahl
>
> hier wurden Stahl und Kupfer gemischt eingesetzt. Laut der obigen Seite
> wird der Bereich des passiven (nicht korrosiven) pH-Werts so
> eingeschränkt.

Hi Matthias,
das Wichtigste ist, dass der Materialmix der Anlage komplett bekannt 
ist, damit dann die richtigen Maßnahmen getroffen werden können.
Der zweite entscheidende Punkt ist dann der einzuhaltende (und 
regelmäßig zu prüfende) ph-Wert des Füllwassers, leider oft 
vernachlässigt. :-(
Wenn die Erfordernisse ordnungsgemäß erledigt werden, kann man damit 
sogar Geld verdienen, weil das eingesetzte Kapital des Endkunden 
möglichst lange erhalten bleibt und er logischerweise wirklich zufrieden 
ist.  ;-)

Matthias W. schrieb:
....
> - Sanierungskosten bis mehrere 100000€...
Zur Beruhigung: Das Zitat von Bruno (bosy-online) bezieht sich wohl eher 
auf Großanlagen und nicht EFH-Anlagengröße.

Leider habe ich selbst immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass 
HB-Unternehmen das Thema einfach ignorieren (evtl. bewusst?), zu wenig 
oder gar keine Ahnung haben oder mindestens relativ schlecht informiert 
sind.
Dazu kommt, dass heute "der Markt" fordert, das Anlagen nicht viel 
länger als gut 10 Jahre überleben; ist leider so in unserer 
Konsum-Gesellschaft.
Ich war in der glücklichen Lage, das unsere Kunden (HB-Unternehmen) "gut 
drauf" waren, was das Thema angeht und unsere Anlagen 
konstruktionsbedingt auf mindestens 25-30 Jahre Lebensdauer ausgelegt 
waren.
#6682847
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:

> Was müssen Heizungsbauer bei Planung, Ausführung beachten um teure
> Schäden zu vermeiden?
Allgemein anerkannte technische Regeln. Einhalten von 
Herstelleranweisungen.

> Was kann man von einem Heizungsbauer mit Recht erwarten?
Einhaltung von allgemein anerkannten technischen Regeln. 
Herstelleranweisungen.

> welche Garantie?
nach Vertragsgrundlage.

Den Rest sollte man im https://www.haustechnikdialog.de Forum abkappeln. 
Das hat hier nix zu suchen.
OP #6683389
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:
>> Was müssen Heizungsbauer bei Planung, Ausführung beachten um teure
>> Schäden zu vermeiden?
> Allgemein anerkannte technische Regeln. Einhalten von
> Herstelleranweisungen.

und wie soll nun ein Laie wie ich das kontrollieren können?
es ist doch ein leichtes Spiel da über den Tisch gezogen zu werden.

>> Was kann man von einem Heizungsbauer mit Recht erwarten?
> Einhaltung von allgemein anerkannten technischen Regeln.
> Herstelleranweisungen.

und welche sind das? welche Chance hat da der normale Hausbesitzer?

>> welche Garantie?
> nach Vertragsgrundlage.

welchen Vertrag mit dem Heizungsbauer hat denn der normale Hausbesitzer?
er hat ein Angebot - mehr oder weniger unvollständig.
da ist meist gar nicht von den obigen Sachen die Rede.
diese Begriffe fallen schlicht nicht.
OP #6685059
Lesenswert?

Michael M. schrieb:
> das Wichtigste ist, dass der Materialmix der Anlage komplett bekannt
> ist, damit dann die richtigen Maßnahmen getroffen werden können.
> Der zweite entscheidende Punkt ist dann der einzuhaltende (und
> regelmäßig zu prüfende) ph-Wert des Füllwassers, leider oft
> vernachlässigt. :-(

Danke Michael für den Hinweis. Wäre das nicht die Aufgabe des 
Heizungsfachmanns sich da zu kümmern, oder zumindest darauf hinzuweisen?

Bei der Vorgängerheizung waren 3 Wärmetauscher defekt, teure 
Reparaturen. Derselbe Heizungsmann.

Ist denn nun das VE-Wasser was er eingefüllt hat ok - oder nicht ok wie 
der obige Artikel andeutet?

Wem kann man da nun vertrauen?
#6685203
Lesenswert?

Am Ende ist das Empfindlichste der ganzen Anlage der Kessel oder die 
Frischwasserstation.

Und je mehr Schnickschnack in so einem Kessel verbaut ist, um so mehr 
kann auch verrecken!

Das irgendwelche Brennwertthermen empfindlicher sind, als ein 
Stückholzkessel mit Puffer, das sollte klar sein.

Wie schon geschrieben wurde, kommt es etwas darauf an, was der 
Hersteller so schreibt.

Auch ist es wichtig, gerade in alten Installationen Schlammabscheider 
einzubauen, da sich in so einem Heizungssystem mitunter jede Menge Dreck 
absetzen kann.
Gast #6685598
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:
> Bei der Vorgängerheizung waren 3 Wärmetauscher defekt, teure
> Reparaturen. Derselbe Heizungsmann.

-Zu kleines Ausgleichsgefäß hat höheren Druck zur Folge wenn mal 
"richtig" geheizt werden muß im Winter. Geiz ist geil.
-Es gibt Wärmetauscher aus Edelstahl, Alu und Büchsenblech. Das 
entscheidet sich schon beim Kauf der Heizungsanlage.
OP #6685800
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Und je mehr Schnickschnack in so einem Kessel verbaut ist, um so mehr
> kann auch verrecken!

ja. Darauf hat man jedoch kaum Einfluss. Ob man Viessmann kauft, 
Vaillant, Weishaupt etc. - es dürfte wohl ähnlich sein vom Aufwand her.

der hiesige Schonsteinfeger wird einen Grund haben für die Empfehlung 
die uralte Viessmann-Anlage aus ~1991 zu behalten, sofern man so eine 
hat. Das war noch robuste Technk wo kaum etwas defekt wurde.

> Wie schon geschrieben wurde, kommt es etwas darauf an, was der
> Hersteller so schreibt.

in der Unterlage steht nicht viel. Zum pH las ich nichts. Zum Leitwert 
nichts usw. Es gibt einen Hinweis auf Befüllfilter abhängig vom Volumen 
der Anlage und der Wasserhärte. Eben so etwas kann man nun angeblich 
nachrüsten, meint der Fachmann. Nur warum hat er es dann im Angebot 
vergessen?
Gast #6685848
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> der Analyse, die man selbst durchgeführt hat.
>
> das scheint nicht so einfach wenn man unter dem obigen Link schaut was
> man da alles messen kann zusätzlich zum pH-Wert. Wer hat die technische
> Möglichkeit dazu? Das muss wohl ein Labor machen.

Man kanns natürlich auch übertreiben.
Gast #6687607
Lesenswert?

Matthias W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> dann besorg dir pH-Testpapier
>
> Danke für den Hinweis. Es gibt da unterschiedliche Qualitäten des
> Papiers. Reicht auch das grobe aus?

Es reicht eine Einteilung in ganzen pH-Schritten.


> Einfach eine kleine Probe nehmen aus
> dem Kugelhahn nach Entfernen Füllschlauch?

Ja.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren