DIN EN 50174-2 Datenkabel & TT-Kabel in Installationsrohr

#6686871
Lesenswert?

IEEE 802.3 (PoE) ist ganz klar SELV, d. h. ich würde jegliche 
Netzwerkinstallation auch darunter fassen, ohne die Normen im Einzelfall 
geprüft zu haben.
Damit ergibt sich für parallel liegende Installationsleitungen die 
Anforderung nach "doppelter Isolierung", d. h. beide Leitungen bzw. 
Spannungsebenen müssen jeweils für sich die notwendige erhöhte 
Durchschlagsfestigkeit, wie für Netzspannung führende Leitungen 
gefordert, aufweisen - mit anderen Worten, eine "normale" 
Telekommunikationsleitung für SELV darf nicht parallel zu einer 
Netzspannung führenden Leitung verlegt werden.
Mir ist nun keine Cat.-6-Installationsleitung bekannt, die die damit 
notwendige Freigabe mit einer Prüfspannung von 4kV aufweist, wie es 
beispielsweise bei "der grünen" KNX-Leitung der Fall ist; die mir 
bekannten Cat.-6-Netzwerkleitungen bewegen sich ausschließlich im für 
Telekommunikationsleitungen üblichen Bereich um 500V.
Ohne nun Typ und Hersteller Deiner Leitung zu kennen ("Cat. 6" 
beschreibt lediglich den Grad der Abschirmung bzw. Störunterdrückung und 
sagt über die Qualität der Isolation nichts aus), kannst Du daher wohl 
ziemlich sicher davon ausgehen, dass die parallele Verlegung ohne einen 
weiteren Schutz (z. B. Rohr) nicht zulässig ist.
Gast #6686889
Lesenswert?

Don C. schrieb:
> EN-50174, ist das zulässig

Bei Hager.de und im Beuth-Verlag sollte die Norm ausreichend erläutert 
werden. Allerdings würde Hager nie Brüstungskanäle mit Trennung 
produzieren wenn es nicht nötig wäre. Falls Dir der Zugang zur aktuellen 
Norm fehlen sollte, frag mal Studenten an der Uni.
#6687136
Lesenswert?

Don C. schrieb:

> Ist es richtig dass Cat. 6 die Isolationsfestigkeit hat und Cat. 5a
> nicht?
Nein. Die Kategori nach ISO/IEC 11801 sagt nichts über die Isolanz aus.

Unter gewissen Vorraussetzungen und bei gewissen Kabelarten ist es 
möglich sie in denselben Führungsweg zu legen. Das bedeutet vorher alles 
ausklabüstern und teure Sonderkabel.
Deshalb hat man normal mehrere Spuren im Führungsweg. Da kann man dann 
was einfädeln ohne vorher gross Rechnen zu müssen.

Die EMI gebietet auch einen geometrischen Abstand. Über 16 mm2 joggt 
schon mal ein Strom grösser 10A der dann auch etwas grössere und 
stärkere Magnetfelder macht. Wenn nciht jetzt und heute, dann vielleicht 
morgen nach einem Umbau / geändeter Anwendung.
#6687152
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:

> Unter gewissen Vorraussetzungen und bei gewissen Kabelarten ist es
> möglich sie in denselben Führungsweg zu legen. Das bedeutet vorher alles
> ausklabüstern und teure Sonderkabel.
kleiner Nachtrag:
Die "gewissen Vorraussetzungen" findest du in der  HD 60364-4-41.

kurzum: Das wird eine gehörige Akademisererei.
Da ist ein paralleles Rohr schneller gezogen.
#6688027
Lesenswert?

Wenn es eben so einfach wäre mit dem parallelen Rohr. Es ist ein PE Rohr 
in der Erde verlegt, unter Strasse durch.
Was ich allerdings machen könnte in das Kabelschutzrohr ein 
Installationsrohr (flexibel) einziehen und dann darin das Netzwerkkabel 
führen.

Ist das dann ausreichend mit der doppelten Isolierung und bietet es eine 
ausreichende Durchschlagsfestigkeit?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren