Guten Morgen, ich habe bei eBay jede Menge Stromzähler gesehen die mir aufgrund der Größe und des Preises gut gefallen. z.B. https://www.ebay.de/itm/194078606102 Auch eine Anleitung zum Anschließen an ein Arduino ist schnell gefunden (und einfach): https://www.aeq-web.com/arduino-smartmeter-s0-interface Was mir nicht so gut gefällt ist die Zulassung/Herstellung, also dass ich davon ausgehe, dass die Dinger in China herstellt sind und das CE-Zeichen (und andere Prüfzeichen) nur so zum Spaß tragen. Deshalb möchte ich diese eigentlich nicht verwenden, ich bezweifle, dass ich die entsprendenen Nachweise für die Prüfzeichen bekommen würde? Für wie gefährlich schätzt Ihr diese Dinger ein? Und hat jemand Erfahrungen mit der Genauigkeit? Danke in Voraus. Sebastian
Sebastian Seidler schrieb: > Für wie gefährlich schätzt Ihr diese Dinger ein? Alle Elektronik kommt aus China. Die können das. Allerdings ist das Ding so billig, weil es nur für 5A durchschnittlichen Strom gebaut ist, nichtmal 16A, geschweige denn 64A. Es hält aber immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten Für einen ganzen 3x64A Hausanschluss halte ich ihn für unterdimensioniert, obwohl auch deutsche Haushaltsstromzähler wie von Iskra nicht für mehr durchschnittlichen Strom ausgelegt sind https://www.swa-netze.de/fileadmin/Downloadfiles/Strom/03_Messstellenbetrieb/Anleitungen_Stromzaehler/Anleitung_Iskra_MT681_eHZ.pdf
Von Eltako habe och letztens solche Hutschienenzähler erworben. Als Kontrollzähler für meine Wärmepumpen. Aus neugier habe ich mal einen aufgemacht - alles sieht sehr asiatisch aus. Aber zumindest gehe ich in dem Falle davon aus, dass die Prüfzeichen stimmen.
Geeichte Zähler mit Modbus gibts ab gut 100€. Damit läßt sich was anfangen.
Helge schrieb: > Geeichte Zähler mit Modbus gibts ab gut 100€. Damit läßt sich was > anfangen. Wenn es um einen geeichten Zähler geht, dann beim lokalen Versorger anfragen. Für meinen habe ich (geeicht) 40 Euro bezahlt.
Sebastian Seidler schrieb: > CE-Zeichen (und andere Prüfzeichen) nur so zum Spaß tragen. Das CE Zeichen aus China steht für China Export Da gab es mal mit der EU richtig Ärger Gruß Peter
Peter schrieb: > Das CE Zeichen aus China steht für China Export > Da gab es mal mit der EU richtig Ärger ja, diese Dinger sind ja schon in Deutschland, mit dem Zoll also (für mich) vermutlich nicht, aber vielleicht mit der Versicherung wenn was abfackelt? Herbert schrieb: > Wenn es um einen geeichten Zähler geht, dann beim lokalen Versorger > anfragen. Für meinen habe ich (geeicht) 40 Euro bezahlt. 40,00€ einmalig, das wäre ok. Aber wenn ich damit gleich einen Messtellenbetrieber beauftrage, ne danke. Grundgebühr und co brauche ich nicht. MaWin schrieb: > Alle Elektronik kommt aus China. Die können das. Hoffe ich Mal, ob auch immer wollen ist die Frage. MaWin schrieb: > Allerdings ist das Ding so billig, weil es nur für 5A durchschnittlichen > Strom gebaut ist, nichtmal 16A, geschweige denn 64A. Es hält aber > immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten Ja, könnte noch günstig einen ABB OD4165 bekommen. Habe da auch einmal einen Blick ins Datenblatt gewagt, sehe ich das richtig, das Ding ist schwächer? Grenzstrom 65A? Grüße Sebastian
Sebastian Seidler schrieb: > MaWin schrieb: > >> Allerdings ist das Ding so billig, weil es nur für 5A durchschnittlichen >> Strom gebaut ist, nichtmal 16A, geschweige denn 64A. Es hält aber >> immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten > > Ja, könnte noch günstig einen ABB OD4165 bekommen. Habe da auch einmal > einen Blick ins Datenblatt gewagt, sehe ich das richtig, das Ding ist > schwächer? > Grenzstrom 65A? Vorsicherung: Die Strom- bzw. Spannungspfade müssen durch Sicherungsautomaten geschützt werden, um eine Beschädigung des Zählers im Fehlerfall zu vermeiden: Direktmessende Zähler: max. 65 A, Wandlerzähler: max. 10 A. Das bedeutet also nicht B 20A reichen locker sondern sind nicht ausreichend eng bemessen. Richtig?
Sebastian Seidler schrieb: > Das bedeutet also nicht B 20A reichen locker sondern sind nicht > ausreichend eng bemessen. Richtig? Habe gerade in der Anleitung gelesen (für das Qualitäts-Teil von ABB, nicht das Teil aus China): Für den ODIN-Meter wird eine Vorsicherung benötigt: max. 63A (MCB C Charakteristik oder Sicherung gLgG). Bedeutet also es reicht doch locker, wenn ein B o. C 20A Sicherungsautomat vorgeschaltet ist, richtig? Nochmal zum China Teil, die Dinger haben ja auch einen gewissen Eigenverbrauch, kann da zu denen aus China nichts finden, was verbrauchen die wohl? Danke. Sebastian
Sebastian Seidler schrieb: > Nochmal zum China Teil, die Dinger haben ja auch einen gewissen > Eigenverbrauch, kann da zu denen aus China nichts finden, was > verbrauchen die wohl? Bei dem hier (DDS024T) https://de.aliexpress.com/i/33031389619.html steht 'Power Verbrauch: ≤ 2W, 10VA'
Stromsparer schrieb: > Bei dem hier (DDS024T) > https://de.aliexpress.com/i/33031389619.html > steht > 'Power Verbrauch: ≤ 2W, 10VA' Danke für die Info, ist also im normalen Bereich. Habe mich inzwischen dafür entschieden den China Zähler nicht zu verwenden (kein echtes CE-Zeichen, bzw. keine Prüfnachweise) aber besonders da eine B o. C 20A Sicherung vorgeschaltet ist. Die Info mit den 80A Spitze war für mich das ausschlaggebende. Alles andere im Sicherungskasten ist von ABB, ich habe jetzt eben die Möglichkeit den ABB OD4165 günstig zu bekommen. Sebastian Seidler schrieb: > Für den ODIN-Meter wird eine Vorsicherung benötigt: max. 63A (MCB C > Charakteristik oder Sicherung gLgG). Sebastian Seidler schrieb: > Direktmessende Zähler: max. 65 A Ist meine Einschätzung richtig, dass das Teil mit der 20A Sicherung geht oder sind die max. 65A wohl ein Problem?
Sebastian Seidler schrieb: > max. 65 A Kann ja einmal schreiben was ich meine verstanden zu haben: Die 65A werden je nach Datenblatt/Anleitung einmal als Nennstrom und Mal als Grenzstrom angegebenen. Ich vermute es handelt sich um den Grenzstrom, einen Wert der nicht permanent überschritten werden sollte und ab dem die Messung ungenau wird. Obwohl die Spitze / Grenzstrom damit geringer als beim China-Teil angegeben wird, ist die Vorgabe der Vorsicherung mit 63A MCB C ausreichend für die 20A Vorsicherung (laut Handbuch).
Sebastian Seidler schrieb: >> 'Power Verbrauch: ≤ 2W, 10VA' > Danke für die Info, ist also im normalen Bereich. normal wäre aeher alles unter 1W!
Apollo M. schrieb: > normal wäre aeher alles unter 1W! nagut, sind ja 3 Phasen, ob nun pro Phase oder für den Zähler.... wie gesagt, ist keine Option mehr, aber danke für deinen Beitrag. Mich interessiert jetzt noch sehr ob etwas gegen den ABB OD5165 hinter einer 20A Sicherung spricht. Kann das jemand einschätzen? Danke in Voraus. Sebastian
MaWin schrieb: > Allerdings ist das Ding so billig, weil es nur für 5A durchschnittlichen > Strom gebaut ist, nichtmal 16A, geschweige denn 64A. Es hält aber > immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten Nein, der Zähler wurde bei 5A abgeglichen, und er verträgt dauerhaft 80A.
H. H. schrieb: > Nein, der Zähler wurde bei 5A abgeglichen, und er verträgt dauerhaft > 80A. Ah, ok, danke dir. H. H. schrieb: > Es hält aber > immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten Auf dem von ABB steht 5(65)A. Was bedeutet das in Bezug auf den Auslösestrom? Und den Automaten der vorgeschaltet ist?
Du hast doch selbst schon geschrieben welche Sicherung benötigt wird: Sebastian Seidler schrieb: > Habe gerade in der Anleitung gelesen (für das Qualitäts-Teil von ABB, > nicht das Teil aus China): Für den ODIN-Meter wird eine Vorsicherung > benötigt: max. 63A (MCB C Charakteristik oder Sicherung gLgG).
Sebastian Seidler schrieb: >> Es hält aber >> immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten > > Auf dem von ABB steht 5(65)A. Was bedeutet das in Bezug auf den > Auslösestrom? Und den Automaten der vorgeschaltet ist? Da darf ein 63A LS vorgeschaltet sein.
In vielen deutschen Einfamilienhäusern sollten schon die 63A NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten als Vorsicherung für den ABB-Zähler genügen.
Stefan schrieb: > In vielen deutschen Einfamilienhäusern sollten schon die 63A > NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten als Vorsicherung für den > ABB-Zähler genügen. ACK.
H. H. schrieb: > Stefan schrieb: > >> In vielen deutschen Einfamilienhäusern sollten schon die 63A >> NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten als Vorsicherung für den >> ABB-Zähler genügen. > > ACK. OK, danke. Es sind (davon gehe ich aus) 63A und dann 20A (B oder C) vorgeschaltet. Vielen Dank für eure Hilfe.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.