PEHD Rohr einfrieren?

Gast #6715916
Lesenswert?

Hallo,
in unserer Werkstatt ist ein Absperrventil defekt (schließt nicht mehr 
vollständig), zum austauschen müssen wir ca. 200m Rohrleitungen 
entleeren, das Ventil tauschen, wieder befüllen und dann entlüften. Nun 
hatte ein Kollege die Idee, vor und hinter dem Ventil zu vereisen.
Hat jemand Erfahrungen im vereisen von PEHD Rohren und evtl. eine 
Geräteempfehlung? Auf der Leitung sind 7 bar Druck, das Medium ist 
Wasser.
Reicht für unsere Zwecke ein CO2 Einfriergerät? Kann das PE-Rohr schaden 
nehmen?
Danke euch
#6715963
Lesenswert?

Es geht also um rund 250 Liter Wasser, die gespart werden sollen? Dann 
lohnt das die Überlegung nicht.

Wenn das Wasser irgendwie speziell behandelt ist, mit Frostschutz oder 
so, dass klappt das mit dem Einfrieren eventuell nicht.

An PE "klebt" Eis nicht so gut wie an Metall. Also müsste im Idealfall 
vor einem Knick vereist werden. Ich fürchte, die Idee ist gut, lohnt 
aber nicht.

Einfrieren mit CO2 reicht für Wasser; kälter wird da nicht "besser". 
Aber: PE wird dabei spröde. Ob das ein Problem ist, hängt von der 
Spezifikation des tatsächlich verbauten Rohrs ab.
Gast #6717768
Lesenswert?

Eismann schrieb:
> Kann das PE-Rohr schaden nehmen?

Könnte man testen wie brüchig es wird. Ob ein glattes Rohr allerdings 
den Frost-Stöpsel unter DRUCK zuverlässig hält?? Jedenfalls werden 
hinterher ein paar lustige Luftblasen im System zirkulieren, die noch 
viel Spaß zur Folge haben könnten (Luft durch Ventiltausch). Also wäre 
entlüften und ablassen der 250l braunen Brühe wahrscheinlich trotzdem 
nötig.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren