Ich möchte 2 Adern eines Netzwerkkabels (8-adrig) zur 
Spannungsversorgung nutzen. Kabel hat Adern mit AWG24, also 0,21mm².
Das Kabel liegt in einem Leerrohr unseres Hauses und wird zur Anbindung 
von 4-20mA-Sensoren genutzt. Die Anwendung hat als gar nichts mit 
Ethernet oder PoE zu tun, es wurde ledliglich damals ein solches Kabel 
dafür hergenommen.

Laut einigen Tabellen die ich gefunden habe, wie z.B.
https://www.icpgroup.eu/images/Dokumente/strombelastbarkeit.pdf
kann man max. 1,4A durch eine Ader durchschicken.
Ist das plausibel?
Kommt mir ziemlich viel vor für diese dünnen Adern?!

von Helmut -. (dc3yc)


Lesenswert?

Man kann auch mehr Strom da durch schicken, wird halt der 
Spannungsabfall größer. Und wenn du vergleichst, duch ein 
1.5Quadrat-Kabel kannst du 16A schicken, dann passt das doch, oder?

von AVerr (Gast)


Lesenswert?

Tom W. schrieb:
> Ist das plausibel?
> Kommt mir ziemlich viel vor für diese dünnen Adern?!

Das ist plausibel mit maximal 30°C Umgebungstemperatur bei 
PVC-Ummantelung (die ca. 105°C aushält). Das bedeutet also die Kabel 
werden dann auch gut warm.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Tom W. schrieb:
> kann man max. 1,4A durch eine Ader durchschicken.

Wenn nur 2 der 8 Adern belastet werden, dann geht noch deutlich mehr.