x7r schrieb:> Mich überrascht sehr das die Schaltvorgänge in den Röhren so schnell> sind.
Danke dass du uns bei deiner Gefühlswelt hast teilhaben lassen.
Hallo,
Theraputt schrieb:> x7r schrieb:>> Mich überrascht sehr das die Schaltvorgänge in den Röhren so schnell>> sind.
Mich nicht. Als UKW-Tuner und UHF-Tuner gebaut wurden hatten die Röhren
weil man froh war, wenn ein Transistor mit KW halbwegs klar kam.
Gruß aus Berlin
Michael
x7r schrieb:> im Artikel wird von 100 Millionen Schaltvorgängen pro sekunde gesprochen
Ja, nun, Journalisten
Bloss weil eine Röhre 200MHz Transitfrequenz hat, heisst das noch lange
nicht, dass die Taktfrequenz der Kiste 100 Mio Instruktionen pro Sekunde
schafft. Rechne mit 1/1000 davon.
Zumindest benutzt sie schon mal 4 Takte pro Befehl, mehr Fakten finden
sich bisher dort nicht.
Michael U. schrieb:> Mich nicht.
Mich überrascht dagegen dass du es nicht schaffst (trotz deiner
langen Zugehörigkeit zum Forum hier) korrekt Beiträge zu zitieren.
x7r schrieb:> im Artikel wird von 100 Millionen Schaltvorgängen pro sekunde> gesprochen.
Wohl ein Druckfehler, 10kHz wären für einen Röhrenrechner schon
sportlich.
Man muß sich nur mal die vielen langen Strippen ansehen, was für
Kapazitäten da umgeladen werden müssen. Das dauert.
Der ENIAK schaffte 200 Additionen/s, also 200 IPS.
Röhren in Rechner hat nicht hohe Taktfrequenz aus mehre Gründe.
1.) zu hochohmig
2.) Laufzeit aufgrund grössere Bauteile-Grösse.
3.) hohe Spannungshub
4.) in Rechner wird oft Triode verbaut, da drückt Miller-Effekt stark
Taktfrequenz runter.
Ich habe hier 2x Vollröhren-Frequenzzähler. Schnellste (HP 523C) packt
nur 1.2 Mhz Zählfrequenz. Andere HP 521CR packt maximal 130kHz
Dafür ist Hochfrequenzverstärker Röhren lange zeit überlegend. Aber
es ist auch schon lange in viele Bereich vorbei.
Grüss
Matt
Hallo,
M. K. schrieb:> Ich habe hier 2x Vollröhren-Frequenzzähler. Schnellste (HP 523C) packt> nur 1.2 Mhz Zählfrequenz. Andere HP 521CR packt maximal 130kHz
bei mir im Keller stehen 2 Stück 100MHz Zähler mit Röhren, Anzeige mit
Glimmlampen, immer 10 Stück an jeder Zähldekade.
Es der Typ ist wohl der ersten in Deutschland gebaute 100MHz Zähler, die
hat mir vor Jahren ein alter Siemens-Ing. gegeben. Nun warten sie
immernoch darauf, das ish aus den beiden einen Funktionsfähigen mache...
Bei den Röhrenrechnern dürfte das Platzproblem durch die Bauteilgrößen
mit eines der größten Bremsen gewesen sein. Dazu kamen Zwiechenspeicher
als Magnettrommelspeicher/Ferritkernspeicher, Eingabe per
Lochstreifenlesen, Ausgabe per Fernschreiber usw.
Der letzte dürfte wohl der G3 gewesen sein, Taktfrequenz 200 kHz.
Der hatte diverse Neuerungen was Arbeitsweise usw. betraf.
Gruß aus Berlin
Michael
Aber die abenteuerlich, farbig leuchtenden Röhren in heutigen
HighEndAmps können doch auch alles bis zum "Umkippen"...
x7r schrieb:> Mich überrascht sehr das die Schaltvorgänge in den Röhren so schnell> sind.
Falls wir tatsächlich über schaltende Röhren sprechen, dann sind bei
deinen gelesenen Schaltvorgängen einfach einige zu viel...
Gruß Rainer
Michael U. schrieb:> Hallo,>> M. K. schrieb:>> Ich habe hier 2x Vollröhren-Frequenzzähler. Schnellste (HP 523C) packt>> nur 1.2 Mhz Zählfrequenz. Andere HP 521CR packt maximal 130kHz>> bei mir im Keller stehen 2 Stück 100MHz Zähler mit Röhren, Anzeige mit> Glimmlampen, immer 10 Stück an jeder Zähldekade.> Es der Typ ist wohl der ersten in Deutschland gebaute 100MHz Zähler, die> hat mir vor Jahren ein alter Siemens-Ing. gegeben. Nun warten sie> immernoch darauf, das ish aus den beiden einen Funktionsfähigen mache...>
100Mhz direkt ins röhrenbasierte Flipflop ? Nicht vorstellbar.
Ich denke: Signal wird über Mischer zu Zählerdekade gefüttert. HP hat
auch Vollröhren-Zähler in Angebot , der bis mehre 100Mhz zählt. Aber
IMMER über Mischer. Direkt zu Dekade: max 10 MHz
Modell HP524C mit 525 (100Mhz Frequency converter)
https://www.hpmemoryproject.org/wa_pages/wall_a_page_11.htmf> Bei den Röhrenrechnern dürfte das Platzproblem durch die Bauteilgrößen> mit eines der größten Bremsen gewesen sein. Dazu kamen Zwiechenspeicher> als Magnettrommelspeicher/Ferritkernspeicher, Eingabe per> Lochstreifenlesen, Ausgabe per Fernschreiber usw.> Der letzte dürfte wohl der G3 gewesen sein, Taktfrequenz 200 kHz.> Der hatte diverse Neuerungen was Arbeitsweise usw. betraf.>
So ist es, grössere Baugruppe hat dann halt längere Kabeln ->
Signallaufzeit begrenzt Taktfrequenz. Hochohmige Auslegung und hohe
Spannungshub & geringe Treibleistung macht es nicht besser, falls man
Kernspeicher/Trommelspeicher als limitierende Faktor weglässt.
> Gruß aus Berlin> Michael
Hallo,
M. K. schrieb:> 100Mhz direkt ins röhrenbasierte Flipflop ? Nicht vorstellbar.> Ich denke: Signal wird über Mischer zu Zählerdekade gefüttert. HP hat> auch Vollröhren-Zähler in Angebot , der bis mehre 100Mhz zählt. Aber> IMMER über Mischer. Direkt zu Dekade: max 10 MHz
ich muß mal schauen ob ich es demnächst schaffe den mal rauszukramen.
Vor allem auch, weil ich Hersteller usw. nachschauen will. Ich hatte
damals als ich die bekommen hatte gegggoglt und nur ein einziges PDF
gefunden, inhdem die konkret zumindest erwähnz wurden. Natürlich finde
ich das auch nicht mehr...
Eine Dekade habe ich damals gezogen und hier oben liegen und auch noch
ein Bild davon. Steht im Bild auf der Anzeigeseite, links die Anzeige,
die an der Front sitzt.
Gruß aus Berlin
Michael
Schnelles Umschalten wird vor Allem durch die Kapazitäten in der
Schaltung behindert.
Deswegen hat man mit Halbleitern einen Wettlauf. die Schalter immer
kleiner zu machen. Geometrien im Mikrometerbereich sind da schon
"groß", mit entsprechend kleinen Kapazitäten.
Dazu geht der Wettlauf auch zu möglichst kleinen Spannungssprüngen
zwischen L und H , die inzwischen schon lange die 2V-Grenze
unterschritten haben, damit beim Schalten nicht so viele Elektronen
bewegt werden.
All das ist mit im Vakuum beweglichen Elektronen noch nicht machbar.
Weder die "Leitungen" (evtl.- in Kanälen) noch das "Schalten" durch
Spannungen im Bereich unter einem Volt oder gar Bruchteilen davon.
Allein die erforderlichen Leitungslängen (=Laufzeiten) erledigen das
Thema ein für allemal. Da müsste eine (sehr kleine) Röhre schon negative
Schaltzeiten anbieten um anstinken zu können.
Harald W. schrieb:> Naja, heutige Transistoren arbeiten im Gigaherzbereich.
Ich habe kein halbwegs neues Beispiel parat, aber die schnelleren CPUs
der letzten 20 Jahre mit tiefen Pipelines dürften so zwischen 10 und 20
Gates zwischen zwei Pipeline-Stufen haben. Nimmt man eine Taktfrequenz
von 5 GHz, dann kann man sich ausmalen, in welchem Frequenzbereich die
Transistoren arbeiten.
MaWin schrieb:> Bloss weil eine Röhre 200MHz Transitfrequenz hat, heisst das noch lange> nicht, dass die Taktfrequenz der Kiste 100 Mio Instruktionen pro Sekunde> schafft. Rechne mit 1/1000 davon.
Zu den grösseren Röhrenrechnern mit schnellem Magnetkernspeicher gehörte
die IBM 705. Die hatte einen Maschinenzyklus von 17 µs, der aber vom
Speicherzyklus definiert wurde. Schneller können die Befehle also nicht
gewesen sein. Der Grundtakt lag bei 1 MHz.
Die Univac 1103A aus der gleichen Ära taktete mit 0,5 MHz, bei einem
Speicherzyklus von 10 µs.
Unklar ist, inwieweit die Schaltgeschwindigkeit der Röhren dabei eine
Rolle spielte. Der begrenzende Faktor war wohl der Speicherzyklus und
das Programm in Röhren zu speichern war nicht sinnvoll möglich.
Hier gibts Details zum Aufbau von Logik mit Röhren:
http://www.bitsavers.org/pdf/ibm/sage/3-22-0_Basic_Circuits_Apr57.pdf
Ein schnelles Flipflop wird dort mit 2 MHz aufgeführt.
Zu beachten ist, dass Logikpegel bei Röhren recht hohe Spannungen haben,
etwa +10V und -30V. Dementsprechend drastisch sind die Auswirkungen von
Kapazitäten.