hallo VDE-Spezialisten, mal wieder eine spannende Frage zur Erdung ;) Mit diesen Steckern und diesen Kontakten https://www.reichelt.de/d-sub-einzelkontakt-hochstrom-stecker-voreilend-20a-gt1-mix-stv1-crimp-p114005.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/d-sub-koax-stecker-fuer-mischbestueckung-gerade-mix-stg-7w2-p12171.html?&nbc=1 https://www.reichelt.de/d-sub-koax-buchse-fuer-mischbestueckung-gerade-mix-bug-7w2-p12162.html?&nbc=1 könnte man einen verdongelten steckbaren Schutzleiteranschluss bauen. Das Gerät würde nur funktionieren, wenn es geerdet ist. Zwar auf dem Umweg über Elektronik oder sogar Firmware, aber wie steckbar darf ein PE-Anschluss wirklich sein? Vor allem, wenn garnicht klar ist, ob man überhaupt PE braucht oder nur eine Funktionserdung. Es geht um eine kleine Steuerung mit Metallgehäuse und externem 24V-Netzteil. Solange die alleine auf dem Tisch steht, endet der Schutzleiter am Netzteil und geht mich nichts an. Sobald so ein Gehäuse in einen Schaltschrank eingebaut wird, ist es ein berührbares Metallteil wie Türen oder Montageplatten und müsste demnach einen PE-Anschluss bekommen? Angenommen, der Schrank ist ordentlich aufgebaut und das Netzteil taugt für SELV, dann kann man doch ausschließen, dass das Gehäuse mit 230V in Kontakt kommt? Also kein Schutzleiter nötig ist? Traditionell werden die 24V geerdet, das passiert hier innen in dem Gehäuse. (Auch) deshalb muss das Gehäuse mit PE verbunden werden, eine andere Erde gibt es nicht. Diese Verbindung müsste aber als Funktionserde nicht grün-gelb sein? Insbesondere dürfte die steckbar sein? Und ein PE-Anschluss dürfte nur gemeinsam und voreilend mit den 24V steckbar sein? Oder er dürfte steckbar sein, aber nur mit Werkzeug trennbar? Das würde bedeuten, wenn die Sub-D-Haube keine Rändelschrauben hat, ist es erlaubt? Ich bin gespannt, ob es dazu eine klare Aussage gibt ;)
:
Bearbeitet durch User
Darf man bei Geräten / Betriebsmitteln, die in einen Schaltschrank gebaut werden nicht einfach davon ausgehen, das der der sie verbaut, diese auch richtig anschließt? Die Unterscheidung liegt zw. laienbedienbar und durch Fachkraft installierbar, Es gibt sicher genug Geräte, die über trennbare Klemmen im Schaltschrank angeschlossen sind, bei denen auch kein Kontak voreilend ausgeführt ist. Die EFK sollte wissen, unter welchen Voraussetzungen sie das Gerät ausbauen kann. Im Zweifel im spannungsfreien Zustand. Wo ist also das Problem?
Die einzige Leitung, die rausgeht, ist der Potentialausgleich? Sonst nix?
Sven L. schrieb: > Die Unterscheidung liegt zw. laienbedienbar und durch Fachkraft > installierbar na gut, das ist wohl formal richtig, aber dann ist es ja langweilig ;) Helge schrieb: > Die einzige Leitung, die rausgeht, ist der Potentialausgleich? Sonst > nix? In Endeffekt auf jeden Fall. Ob es jetzt einen extra Potentialausgleich oder nur die grün-gelbe Ader in der 230V-Zuleitung gibt, macht innen im Schrank ja keinen Unterschied. Oder soll ich "einzige" wörtlich nehmen? Ein paar Steuerleitungen gehen schon noch raus.
Bauform B. schrieb: > Ein paar Steuerleitungen gehen schon noch raus. Eben da den Potentialausgleich auch rausführen. Wenn das keine Schutzerde ist (SELV), braucht das auch kein voreilender Kontakt sein. Alternativ Netzleitung dreipolig und für 230V einen Bereich mit verstärkter Isolation ins Gerät.
Bauform B. schrieb: > Sobald so ein Gehäuse in einen Schaltschrank eingebaut wird, ist es ein > berührbares Metallteil wie Türen oder Montageplatten und müsste demnach > einen PE-Anschluss bekommen Meine Türen sind nicht geerdet, der Schaltschrank ist Schutzklase II. Wenn das leitfähige Gehäuse galvanisch von allem getrennt ist und nur durch Verschleppung an 230V~ kommen könnte, dann kann der Installateuer es erden. So werden Metalltische und Metallgehäuse von SK II Geräten auch geerdet, wenn man befürchten muss, das sie an 230V~ kommen, z.B. in Grossküchen oder Industriebetrieben. Dafür freut er sich über eine Kontaktierungsstelle am einfachsten per Schraube, im Schaltschrank ist ein Steckkontakt ja auch unüblich. Ob er die dann verwendet, oder durch drüberstülpen eines Isolierstoffgehäuses oder durch Kontaktierung der Befestigungsschiene die elektrische Sicherheit gewährleistet, solltest du ihm überlassen
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.