Sicherungsautomat möglichst klein für Feuchtraum

OP #6782856
Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen 6A 
Sicherungsautomaten für 250V AC in einem Gehäuse für Feuchträume.

Als Si Automat denke ich an sowas:
https://www.nauticart.de/Elektrik/Zubehoer/Sicherungen-Zubehoer/Sicherungsautomat-6A-ohne-Gummikappe::23873.html
oder sowas:
https://www.henri.de/bauelemente/sicherungen/sicherungsautomaten/20994/6a-sicherungs-automat-schutzschalter.html

Und das am besten mit Gummikappe und einem passend kleinen Gehäuse.
#6782995
Sven L. schrieb:
> Leitungsschutzschalter für die Installation müssen ein Schaltvermögen
> von 6kA haben.

In diesem Fall spielt noch mehr eine Rolle, z. B. die Auslösekennlinie.
Bei den vom TO oben verlinkten "thermischen Schutzschaltern" sehe ich 
nicht, dass da ein Kurzschlussauslöser integriert wäre.
Andererseits sind die Beschreibungen, selbst in den "Datenblättern", 
natürlich tendenziell eher sehr übersichtlich gehalten.
Gast #6783010
Harald W. schrieb:
> Sven L. schrieb:
>
>> Leitungsschutzschalter für die Installation müssen ein Schaltvermögen
>> von 6kA haben.
>
> Üblich sind inzwischen wohl sogar 10...15kA.

Bei Endstromkreisen in Haushaltsinstallationen sicher nicht.
Gast #6783020
Es gibt Feuchtraumgehäuse für gewöhnliche Sicherungsautomaten ab 2TE 
Breite. Da passen auch noch klemmen für N und PE mit rein. Mit 
Verschraubungen läßt sich IP54 erreichen. Sowas wird auch häufig in 
Campern verbaut.
Gast #6783078
Harald W. schrieb:
> H. H. schrieb:
>
>>> Üblich sind inzwischen wohl sogar 10...15kA.
>>
>> Bei Endstromkreisen in Haushaltsinstallationen sicher nicht.
>
> Auf den in meiner Mietwohnung verbauten "Automaten" steht 10kA drauf.

Dennoch nicht üblich.
Gast #6783105
Bei neuinstallationen nach "Ökostandard" (2,5qmm für Steckdosenkreise 
z.B.) lassen sich >6kA durchaus erreichen. In AT sind in Endstromkreisen 
mindestens 10kA zu verbauen, außer die Impedanz des Kreises läßt 
prinzipiell weniger fließen (und das ist auch nicht abänderbar).
Gast #6783122
Helge schrieb:
> Bei neuinstallationen nach "Ökostandard" (2,5qmm für Steckdosenkreise
> z.B.)

Diese Kupferverschwendung soll "öko" sein?


> lassen sich >6kA durchaus erreichen. In AT sind in Endstromkreisen
> mindestens 10kA zu verbauen, außer die Impedanz des Kreises läßt
> prinzipiell weniger fließen (und das ist auch nicht abänderbar).

Man glaubt es kaum.
OP #6787649
Mani W. schrieb:
> Dann such mal weiter, Gockl findet selbst Deine dümmlichen Fragen...
Dann verlass Du Dich mit Deinen sinnlosen und dümmlichen Bemerkungen auf 
Deinen Gockl. Der zumindest findet zu meinem Problem nix. Auch die drei 
örtlichen Elektrogroßhändler konnten mir nix brauchbares anbieten. 
Deswegen die Frage hier. Denn hier gibt es auch Leute die deutlich 
geistreichere Antworten bringen können.
Beitrag #6787670 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 5 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.