Hallo
ich suche einen Temperatur Regler der zum Beispiel bei 22°C aus geht und
bei 21,5°C 50% an geht. er soll einen oder mehrere Lüfter 12V (PC
Lüfter) PWM steuern um so weiter er von der Soll Temperatur weg geht um
so schneller sollen die Lüfter drehen.Er muß aber auch wenn es geht über
einen einfachen schalter genau anderst herum Funktionieren soll 22°C aus
22,5°C 50%an.
gibt es die auch kleiner oder ich zerlege das Teil da ich die Höhe vom
PC Lüfter nicht überschreiten möchte
Es soll unter einen Heizkörper mit Mangneten gemacht werden mit 4 Lüfter
12V.
H. H. schrieb:> Versuche einfach mal in verständlicher Sprache zu erzählen was du> da eigentlich vorhast.
Ich glaube, wir haben schon verstanden, er möchte sein Zimmer mehr
heizen ohne mehr zu zahlen, in dem er die Nachbarn um die Heizenergie
betrügt.
MaWin schrieb:> Ich glaube, wir haben schon verstanden, er möchte sein Zimmer mehr> heizen ohne mehr zu zahlen, in dem er die Nachbarn um die Heizenergie> betrügt.
Dann empfehle ich die Stromversorgung der Lüfter mittels oben am
Heizkörper angekleben Pelztieren!
Das Problem bei so eine Regelung ist die Schwingneigung.
Es gibt keine einfache allgemein gültige Lösung, die für jedem
Anwendungsfall geeignet ist. Man muss die Parameter der gesamten
Betriebsumgebung kennen um so eine Regelung vernünftig zu
parametrisieren.
Deine Anforderung lässt andeuten dass du nur sehr geringe
Temperaturschwankunken zulassen willst. Die Parameter der Regelung
müssen dementsprechend präzise angepasst sein.
Stelle jemandem das gesamte Ding was da geregelt werden soll zur
Verfügung, dann kann er dir eine passende Regelung bauen. Fall das deine
Wohnung ist, lade ihn zu dir nach Hause ein.
Alternativ ist das eine gute Gelegenheit, das Programmieren zu lernen.
Im Arduino Umfeld findest du zahlreiche Schaltungsvorschläge zum
Abfragen von Temperatur-Fühlern und zum Ansteuern von Lüftern. Du musst
"einfach" nur das Programm (also den Regel-Algorithmus) dazwischen
schreiben und parametrisieren. Das wird eine lehrreiche Sache.
Tomm schrieb:> ich suche einen Temperatur Regler der zum Beispiel bei 22°C aus geht und> bei 21,5°C 50% an geht.
Entweder du hast dich im Forum vertan (Markt, Haus & Smart Home) oder du
suchst einen Mikrocontroller mit Temperatursensor und Steuerausgang.
Was für ein Signal benötigt dein 12V PC Lüfter genau?
Mit ein paar Zeilen Code ist dein Vorhaben schnell umgesetzt.
Wovon genau möchtest du die Temperatur regeln? Besitzt du schon einen
ausreichend genauen und ausreichend hoch auflösenden Temperatursensor?
Helge schrieb:> Wenns nur um PC-Lüfter geht, kannste das auch in der Art aufbauen. Je 1x> pro Lüfter.
Ich denke er wollte eine kontinuierliche Regelung, du hast ihm hingegen
eine Schaltung mit Schmitt-Trigger gegeben.
Stimmt, die Schaltung ist ein Zweipunktregler.
Kontinuierliche Regelung geht auch, braucht aber einen Kühlkörper zum
Leistung verheizen. Q3 muß dann jedenfalls was größeres werden, TO220
mit KK.
Jetzt fehlt noch die Umschaltung für umgekehrtes Regelverhalten (wollte
er ja auch haben). Hoffen wir, dass sie die Drehzahl des Lüfters stark
genug variiert, und dass er zuverlässig anläuft, aber ohne zu schwingen.
Hallo Danke für die Antworten.
Habe einen Heizkörper da sollen PC Lüfter darunter, die über PWM oder
0-12V geregelt werden (3 oder 4 Draht Anschluß.
Die Steuerung soll eine gewünschte eingestellte Temperatur halten z.B.
22°C wenn im Winter geheizt werden soll sollen die Lüfter bei 21,5 bei
minimal drehen und bis 20,5 maximal und bei erreichen der 22°C aus
gehen.
Das gleiche umgedreht im Sommer eingestellt 22°C wenn die Temperatur
22,5°C hat sollten die Lüfter minimal laufen bei 23,5 Maximal bei
erreichen der 22°C aus gehen.
Hintergrund ist das die Heizkörper nur mit geringer Temperatur im Winter
betrieben werden und da die Thermodynamik nicht mehr funktioniert und
deshalb mit Lüfter unterstützt werden muß.
im Sommer wenn gekühlt werden soll würde es ohne Lüfter gar nicht
funktionieren.
Die Temperatur sollte auch geändert werden können und von da aus ergibt
sich dann wieder der Regelbereich.
Umschaltung Sommer Winter sollte simpel mit einem Schalter oder Taster
gehen.
Bin was die Temperaturdifferenzen an geht noch nicht festgelegt.
habe auch schon über eine 2 Stufen Schaltung nachgedacht 4 Lüfter 22°C
aus 21,5 2 Lüfter an und 20,5 4 Lüfter an und wenn 21,5 wieder erreicht
sind gehen die 2 Lüfter wieder aus.
Die Lüfter habe ich im Moment
https://geizhals.de/arctic-p14-schwarz-acfan00123a-a1920528.html?hloc=de
PS. nein ich nehme nichts den anderen weg das ist alles meins ich möchte
nur die Energiekosten so gering wie möglich halten, die Lüfter geben mir
bis zu 30% mehr Leistung und ich kann tiefere Temperaturen in den
Heizkörper machen ohne das es kälter wird.
Da ich mit einer Wärmepumpe heize sollte ich die Temperaturen so niedrig
wie möglich halten um nicht noch mehr Energie zu verbrauchen.
0-12 Volt macht bei einem Lüfter keinen Sinn. Die meisten Lüfter laufen
erst ab ca. 6 Volt an. Das sichere Anlaufen mit minimaler Drehzahl ist
übrigens gar nicht so einfach, wie man es gerne hätte.
Tomm schrieb:> Hintergrund ist das die Heizkörper nur mit geringer Temperatur im Winter> betrieben werden und da die Thermodynamik nicht mehr funktioniert und> deshalb mit Lüfter unterstützt werden muß.
Hast du dir das wirklich durchdacht?
Wenn du denkst, dass sich konstante 22°C auch konstant anfühlen, dann
irrst du dich gewaltig. Was soll das werden?
Mir auch noch schleierhaft, wie du den Raum mit einer Heizung zu kühlen
gedenkst. Dafür bräuchte man doch eher Klima-anlagen, doch die enthalten
bereit eine automatische Steuerung des Lüfters.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Das sichere Anlaufen mit minimaler Drehzahl ist übrigens gar nicht so> einfach, wie man es gerne hätte.
Doch, mit einem Hochpass als Initialimpulsgeber.
Tomm schrieb:> Da ich mit einer Wärmepumpe heize sollte ich die Temperaturen so niedrig> wie möglich halten um nicht noch mehr Energie zu verbrauchen.
Ok, um die Temperatur des Heizkörpers so niedrig wie möglich zu halten,
muss er seine Wärme so gut wie möglich abgeben. Also maximal Luft
bewegen. Was willst du da stufenlos (oder stufig) regeln?
Mit einer Regelung kannst du die Geräusche reduzieren, aber das geht
ganz sicher zu Lasten der Effizienz deiner Heizungsanlage.
Irgendwas stimmt da aber nicht, wenn du einen Lüfter brauchst. In zig
Millionen Haushalten sind passive Heizkörper Stand der Technik. Warum
ist sonst niemand auf die Idee gekommen, das zu ändern? Selbst wenn es
Energiemäßig sinnlos wäre könnte man damit gut Geld verdienen. Dennoch
baut das keine Heizungsfirma. Das muss einen Grund haben. Frage dazu mal
einen Fachmann.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Mir auch noch schleierhaft, wie du den Raum mit einer Heizung zu kühlen> gedenkst. Dafür bräuchte man doch eher Klima-anlagen, doch die enthalten> bereit eine automatische Steuerung des Lüfters.
Ja, dass scheint alles insgesamt sehr unausgegoren, wenn nicht sogar
fragwürdig! Wenn du eine "gute" Wärmepumpe hast, dann solltest du 40°C
Vorlauftemperatur schaffen und dementsprechende Heizkörper dimensioniert
haben. Hast du offensichtlich nicht und willst dir das jetzt schon
unterirdische Raumklima mit einer Batterie Ventilatoren (warum heissen
die wohl auch Miefquirl) endgültig versauen?? Abgesehen davon, dass man
an Wärmepumpen sinnvollerweise Fußbodenheizung koppelt, ist das
Niedertemperatur-Konzept sicher auch mit "normalen" Heizkörpern zu
realisieren! Aber nicht so!! Und das mit dem Kühlen ist erst recht eine
Schnapsidee...also, was für ein Projekt...
Gruß Rainer
Hallo
Danke für die schnellen Antworten.
solche HK gibt es schon auch spezielle für WP gibt es die kosten aber
das 10 fache und machen auch nichts anderes wie mein Projekt.
Ich komme mirt meinen HK mit max. 40°C aus habe ich berechnet und hab
noch reserven.
Der knackpunkt ist 1. in der Übergangszeit wenn ich nur rechnerisch 25°C
brauche um 22°C zu erreichen da habe ich dann leichte
Temperaturunterschiede im Raum (keine bzw zu geringe Thermodynamik).
OK es ist keine richtige Kühlung wie eine Klimaanlage aber eine
Temperierung mit 7°C kaltem Wasser die die WP erzeugt im Sommer.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Tomm schrieb:>> Da ich mit einer Wärmepumpe heize sollte ich die Temperaturen so niedrig>> wie möglich halten um nicht noch mehr Energie zu verbrauchen.>> Ok, um die Temperatur des Heizkörpers so niedrig wie möglich zu halten,> muss er seine Wärme so gut wie möglich abgeben. Also maximal Luft> bewegen. Was willst du da stufenlos (oder stufig) regeln?
Eigentlich stufenlos wenn möglich.
>> Mit einer Regelung kannst du die Geräusche reduzieren, aber das geht> ganz sicher zu Lasten der Effizienz deiner Heizungsanlage.
es geht nur um die Lüfter die Heizung wird nur über die WP geregelt ohne
Thermostat am HK
> Irgendwas stimmt da aber nicht, wenn du einen Lüfter brauchst. In zig> Millionen Haushalten sind passive Heizkörper Stand der Technik. Warum> ist sonst niemand auf die Idee gekommen, das zu ändern? Selbst wenn es> Energiemäßig sinnlos wäre könnte man damit gut Geld verdienen. Dennoch> baut das keine Heizungsfirma. Das muss einen Grund haben. Frage dazu mal> einen Fachmann.
ja der Grund ist das so teure HK keiner oder wenige kaufen zumahl es da
nur wenige gibt. die HZB sind da was das angeht etwas beschränkt was er
nicht kennt macht er nicht.
Binn zufällig auch in der Zunft tätig und weiß von was ich spreche.
Habe bei bekannten und mir und meinem Bruder das so gemacht ohne Lüfter
mit dem Ergebniss das wir 50% Energie eingespart haben.
Das mit den Lüftern regeln ist mir erst gekommen da meine Frau MS krank
ist und dazu noch Geräusch und Kälte Wärme empfindlich ist.
Da ein HK so nicht kühlen kann würde es erst klappen mit den Lüftern.
Ja eine WP mit FBH ist gut aber im Altbau nciht wirklich machbar
(nachrüstung). habe die Werte HK besser wie der Standard einer FBH, bei
mir 0,36 bei dem durchschnitt FBH 0,4-0,6 Heizkurfe.
Habe ein Projekt mit einem Kumpel der genau das umsetzen will und da
sind wir mit der Steuerung der Lüfter an unsere Grenzen gestoßen,
deswegen fragte ich hier ob so was machbar für kleines ist.
Würden die HZB den verlegeabstand verkleinern und sich nicht an die DIN
halten würde das mehr kosten aber die mehrkosten sind da schnell wieder
drinnen mit dem was an Energie eingespart wird.
Habe 1 Kunden der hat genau das gemacht ausversehen und er sagt selbst
bei minimaler einstellung 0,2 ist es fast noch zu warm im Haus.
Er hat das doppelte gelegt wie er sollte er dachte er muß alle Raster
auslegen er hatte übersehen das er ein Rastermaßvorgabe hatte aber da
war es schon zu spät.
Er hat in einem Stockwerk die gesammte leitung eingebaut die eigentlich
für 2 Stockwerke reichen sollte.
Wenn du jetzt noch Deutsch lernen würdest, grrr.
Letztlich tauschst du Fläche gegen Luftstromgeschwindigkeit.
Am besten ein kleiner Mikrocontroller, da bist du maximal flexibel. Dazu
MOSFET und Temperaturfühler.
Gibt ja auch Kühlschränke mit Außenlüfter am Wärmetauscher.
Auch wenn ich den ganzen Roman nicht wirklich verstanden habe, bleibe
ich erst mal dabei, dass diese Ventiliererei das Raumklima komplett
versauen wird. Das mag dir egal sein...gut und ich muß ja nicht da
leben. Auch überhaupt nicht verstehen kann ich, dass du die HK ohne
Termoventile betreibst!! Das ist genau die Stelle, wo geregelt wird!
Aber vielleicht erzählst jetzt auch noch, dass die ganze Anlage ein
vorsintflutliches Einkreissysten ist. Sei mir nicht böse, aber mich
würds nicht wundern. Ansonsten ist die Steuerung solcher Ventilatoren
unter den HK natürlich nicht trivial. Denn du muß da ein paar "schlaue"
Fühler miteinander spielen lassen, was weit davon entfernt ist, die mal
an und ab zu schalten. Kann dir leider keinen Mut machen, aber das wird
dich sicher nicht entmutigen...gut!
Gruß Rainer
Die ganze Anforderung lässt sich also wie folgt vereinfachen:
Die Schaltung soll 2 Temperaturfühler haben. Einer wird an den
Heizkörper montiert, der andere soll die Raumtemperatur erfassen. Wenn
die beiden Sensoren eine Differenz erfassen, soll ein Lüfter drehen. Je
größer die Differenz ist, umso schneller soll der Lüfter drehen. Bei 3K
Differenz soll der Lüfter die maximale Drehzahl haben.
Das schreit nach einem Mikrocontroller, denn da kannst du die ganzen
Parameter flexibel ändern. Du kannst auch nachträglich einen manuellen
Umschalter für heizen vs. kühlen ergänzen, oder eine Unterscheidung
zwischen Tag und Nacht oder was dir sonst noch einfällt.
Beispiele mit Temperaturfühlern und Lüftern findest du reichlich im
Arduino Umfeld. Suche nach "Arduino Nano DS1820 PWM Lüfter". Du must nur
die Programmiersprache lernen (falls nicht nicht bekannt) und die
wenigen Zeilen Code mit der gewünschten Logik kombinieren.
Wenn du Pech hast, schwingt das Konstrukt.
- Heizkörper wird warm
- Lüfter dreht sich
- Heizkörper wird wärmer
- Lüfter dreht stärker
- Heizkörper kühlt sich deswegen ab
- Lüfter dreht langsamer
- Heizkörper wird deswegen wärmer
- Lüfter dreht wieder stärker
usw.
Das lässt sich per Software lösen, wir helfen dir ggf. wenn es soweit
ist.
Das Hauptproblem wird aber vermutlich sein, dass dir die Geräusche der
Lüfter sehr bald auf die Nerven gehen werden.
Tomm schrieb:> aber die mehrkosten sind da schnell wieder> drinnen mit dem was an Energie eingespart wird.
Da muß ich jetzt aber noch mal den Kopf schütteln...es ist also nicht
wirklich auszumerzen, das man sich was auch immer mit Einsparungen schön
redet! Gerade im Heizungsbereich und in der Fotovoltaik wird von 10 bis
30 Jahre Armortisierung gerechnet...also ehrlich. Ganz besonders haben
mich auch immer die Warmwasserbereiter mit dem HK auf dem Dach
erheitert. Was wird da nicht alles gebaut und wenn man dann bei den
Kollegen mal nachfragt, wo sie denn nun mit dem ganzen warmen Wasser
bleiben, wird ganz ruhig im Raum. Nur die ganz harten palavern laut
davon, dass sie im ganzen Jahr noch kein einziges Mal Warmwasser
zusätzlich bereitstellen mußten :-)
Aber mach du mal...Gruß Rainer
fast richtig aber es soll nur ein Fühler sein der die Raumtemperatur
messen würde.
Der lüfter an sich ist ja schon leise mit 0,3 Sone wenn der Lüfter aus
ist heizt der HK ja auch noch nach was ich aber über die durchflußmenge
(Hydraulischen abgleich ) regeln kann.
Im Prinzip ist es nichts anderes wie die gekauften WP Lüfterheizkörper
die es fertig gibt nur um einiges günstiger vorallem habe ich ja schon
HK die ja auch reichen würden.
hier ein Beispiel wie es HK fertig gibt mit Lüfter.
https://www.vogelundnoot.com/de/produkte/keep-cool-stay-hot.htm?r=2#tab-ivector
Hier ein Werbevideo
https://www.youtube.com/watch?v=Jh0-ZinSnAM
WP braucht Strom, der wird teurer. Für einen einzelnen Raum aufdrehen
ist also doof.
Schöner wären Lüfter mit Regeleingang, mit den vorhandenen hats mehr
Verluste. Geht aber noch. zum Kühlen brauchts aber Drehrichtungsumkehr,
das wird nix mit den Lüftern.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Das lässt sich per Software lösen, wir helfen dir ggf. wenn es soweit> ist.
Mutig mutig...ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo einen
Raumtemperaturregler gibt, der die sogenannte Wärmeanforderung macht,
meist im Wohnzimmer. Alle anderen Räume werden per Dimensionierung und
hydraulischem Abgleich mitgezogen. Da jetzt zusätzlich noch für jedes
Zimmer die Lüfter zu steuern, wird bestimmt nicht einfach! Aber warten
wir mal ab...
Rainer
Tomm schrieb:> es soll nur ein Fühler sein der die Raumtemperatur> messen würde.Rainer V. schrieb:> Mutig mutig...ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo einen> Raumtemperaturregler gibt, der die sogenannte Wärmeanforderung macht,> meist im Wohnzimmer.
Ich auch. Deswegen habe ich vorgeschlagen, die Regelung des Lüfter quasi
als Slave an die Temperatur-Differenz zu binden. Ansonsten müsste man
nämlich beide Regler synchron auf die Wunschtemperatur konfiguriert
werden und zudem müssten sie beide gleich ungenau arbeiten.
Raumtemperatur mit zwei unterschiedlichen Geräten an zwei
unterschiedlichen Stellen auf Bruchteile eines Grades genau gleich zu
erfassen ist nämlich praktisch unmöglich.
Die Messung der Differenz an Heizkörper/Luft ist hingegen einfach. Da
definiert man eine Schwelle ab welcher der Lüfter zugeschaltet wird. Es
macht schließlich auch keinen Sinn zu Lüften, wenn der Raum bereits die
gleiche Temperatur hat wie der Heizkörper, ganz egal ob das nun konkret
20°C oder 30°C ist.
> Alle anderen Räume
Was mit denen ist, haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber ich habe
den Punkt schon auf meiner imaginären TODO Liste. Momentan gehen alle
Überlegungen davon aus, dass die gesamte Anlage nur einen kleinen Raum
mit einem kleinen Heiz/Kühl-körper hat.
Wie gesagt, Tom
Stefan ⛄ F. schrieb:> Hast du dir das wirklich durchdacht?
Tomm schrieb:> OK es ist keine richtige Kühlung wie eine Klimaanlage aber eine> Temperierung mit 7°C kaltem Wasser die die WP erzeugt im Sommer.
Dann wird dir im Sommer aber Kondenswasser in deine Lüfter laufen.
Rainer V. schrieb:> Mutig mutig...ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo einen> Raumtemperaturregler gibt, der die sogenannte Wärmeanforderung macht,> meist im Wohnzimmer. Alle anderen Räume werden per Dimensionierung und> hydraulischem Abgleich mitgezogen. Da jetzt zusätzlich noch für jedes> Zimmer die Lüfter zu steuern, wird bestimmt nicht einfach! Aber warten> wir mal ab...
Ja so ein Pfusch wird gerne von Heizunbgsbauern gemacht. Nur kann kein
hydraulischer Abgleich Sonneneinstrahlung (morgens Ostseite, Mittags
Süd, ...), verstärkte Verluste durch z.B. ein zu lange gelüftetes Zimmer
oder schlicht durch Wind oder auch zusätzliche Wärme durch z.B. Kochen
und Backen ausgleichen.
Aus dem Grund hatte Danfoss schon 1952 das erste Thermostat erfunden das
eine echte Regelung macht.
Die Idee von Tomm könnte schon funktionieren. Zumindest zum Heizen.
Mittels zusätzlicher Luftströmung vergrößert sich die Abgabeleistung des
Heizkörpers um bis zu 30 oder 50%.
Wenn er also den hydraulischen Abgleich eher "knapp" vornimmt kann er in
einem begrenzten Bereich durch das Regeln der Lüfter zusätzliche Wärme
vom Heizkörper bekommen.
@Tomm: Suchst du das als fertige Lösung oder willst du selbst etwas
bauen?
Hallo,
genau sowas habe ich mir selbst gebaut, nur ohne Kühlfunktion. Ich
betreibe eine WP mit angeschlossener FB im gesamten Neubau-Haus. Zwei
Kellerräume werden jetzt mittels Tiefsttemperaturheizkörper (Jaga Tempo)
beheizt. Als Lüfter (ARCTIC Bionix P140) verwende ich normale 4-PIN PC
Lüfter, diese lassen sich sehr einfach (PWM nach IBM Standard) in der
Drehzahl regeln. Temperatursensoren nutze ich 4 St. DS18B20. Angeordnet
sind die Temp. Sensoren je an Vorlauf und Rücklauf des Heizkörpers,
Lufteinlass und Luftauslass. Auswertung und Steuerung habe ich mir
selbst "gebastelt". Zu beachten gibt es den "Windchilleffect", das heißt
sich bewegende Luft fühlt sich kälter an. Das ist sehr unangenehm und
24°C warme Luft die dich anbläst fühlt sich kalt an. Außerdem machen die
Lüfter schon ganz schön Lärm, dies ist für mich im Keller akzeptabel, im
Wohnraum möchte ich das nicht haben. Die Lüfter sollten, wie du schon
erkannt hast, unter dem Heizkörper sitzen. Der Lüfter soll den Radiator
anblasen, das ist effektiver als die Luft durch den Radiator zu saugen.
Ein Thermostat ist trotzdem an der Heizung verbaut, die Lüfterdrehzahl
ergibt sich dann aus Diff. Heizkörper Rücklauf zu Luftansaugtemperatur.
Begrenzt wird die Drehzahl durch die Luftauslasstemperatur (um so wärmer
desto schneller). Somit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur über
das Thermostat einstellen. Die funktioniert soweit recht ordentlich, und
die bessere Hälfte nutzt dem Raum im Homeoffice.
Die WP lässt das H²O nicht permanent durch den Heizkreis laufen, es ist
in Intervalle unterteilt. Erst zirkuliert das H²O eine Zeit lang, um die
Temperatur der FB zu ermitteln. Falls diese unterhalb der Heizkurve
liegt wird geheizt. Das H²O ist dann deutlich wärmer, aber die Heizdauer
ist nicht besonders lang (~15Min...?). Dies sollte in deiner Regelung
berücksichtigt werden.
Für NaturelCooling wird das H²O im Sommer typischer weiße nicht unter
18°C abgesenkt. Da geht es wohl im Kondenswasser und Unterkühlung des
Estrich in dem die FB verlegt ist.
Die Firma Jaga bietet die Lüfter auch zu den Heizkörpern an, aber die
waren mir mit ~500€/St. zu teuer. Diese würden aber genau deine
Anforderung erfüllen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Die Messung der Differenz an Heizkörper/Luft ist hingegen einfach.
Dafür brauchts als analoge Lösung nur einen einfachen
Differenzverstärker. Schaltungsbeispiel: Q1, Q2. Das ist keine 'richtige
Regelung', aber reicht.
Aber: Kalte Luft will nach unten strömen. Ob es schlau ist, mim Lüfter
gegenan zu arbeiten?
Ja, kann rein elektrotechnisch ein schönes Bastelprojekt sein. Der TO
sollte aber ein wenig mehr tun, als nur beschreiben, was er jetzt
vorhat. Der Vorhandene Regelkreis und der, der für die Lüfter dazu kommt
muß, sollte zumindest schon mal als Flussdiagramm vorliegen...sonst
bringt hier doch jeder ein wertvolles "Einzelstück" bei. Und ich möchte
noch einmal sagen, dass die Geschichte mit den Lüftern das Raumklima
erheblich verschlechtert! Es wird letztlich ja eine ganze Menge mehr
Staub durch den Raum gewirbelt, als schon von der reinen Konvektion. Ich
erinnere mich noch gut an die guten alten Nachtspeichöfen. Sie haben
alles geboten, was nur ging. Höllenteuer, trotz Nachtstrom, fast immer
unterdimensioniert, also einigermassen warme Wohnung nur für wenige
Stunden und Staub und Dreckbelastung unterirdisch. Ich würde mir sowas
freiwillig nicht mehr antun! Aber darum gehts ja nicht :-)
Gruß Rainer
Udo S. schrieb:> @Tomm: Suchst du das als fertige Lösung oder willst du selbst etwas> bauen?
Selber bauen natürlich die gekauften dinger sind ja nicht bezahlbar dann
könnte ich gleich neue HK kaufen die alles on Bord haben.
Ich wolte nur in meine Bestehende Anlage das mit den Lüftern erweitern.
ich habe ja schon eine Heizkurfe von 0,36 und mit den Lüftern wollte ich
noch weiter runter und im Sommer dan etwas Temperieren.
Thomas W. schrieb:> ür NaturelCooling wird das H²O im Sommer typischer weiße nicht unter> 18°C abgesenkt. Da geht es wohl im Kondenswasser und Unterkühlung des> Estrich in dem die FB verlegt ist.
Da ich keine FBH habe kann ich bis 7°C runter gehen.
Deine Lüfter haben 0.45 Sone das ist bei voller leistung dann doch etwas
lauter deswehgen gehe ich auf 0,08 Sone oder max 10 dB dann hört man
fast nichts mehr.
Ich möchte nichts kompliziertes machen VL-RL-HK messen wollte ich nicht
usw.
Nur die Raumtemperatur messen und wenn die Temperatur fällt sollen die
Lüfter an gehen und da wollte ich die Drehzahl steuern um so weiter die
Temperatur fällt um so schneller drehen die Lüfter und wenn die
Temperatur steigt geht die Drehzahl runter.
Das ganze dann für den Sommer umgedreht.
Das soll ein versuch werden und sollte auch funktionieren, habe das ja
schon ohne Steuerung nur da kann ich halt nur Lüfter an oder aus machen.
Es würde durch die Steuerung so einige Probleme lösen z.B. wie Thomas W
schrieb "Windchilleffect"
Tomm schrieb:> habe das ja> schon ohne Steuerung nur da kann ich halt nur Lüfter an oder aus machen.> Es würde durch die Steuerung so einige Probleme lösen z.B. wie Thomas W> schrieb "Windchilleffect"
Auch wenn ich diesen Effekt nicht kenne, sehe ich nicht, was du für
Probleme gelöst sehen willst, außer, dass du nicht mehr selbst
einschaltest. Kauf dir ein paar Raumthermostate (gern mit
Bimetallschalter, falls es die noch gibt) und häng deine Lüfter
dran...aber achte darauf, dass die Schalter Umschalter sind...sonst
funktioniert das mit dem Kühlen im Sommer nicht!
Gruß Rainer
ja die sind doch zu ungenau und schalten zu spät so wie eine feinere
einstellung ist da nicht möglich habe ich schon getestet.
Die Drehzahlsteuerung fehlt mir da auch.
habe mir Digitale Thermostate bestellt aber das ist nicht wirklich das
was ich ja wollte.
Wenn ich einen finden würde der wenigstens in mehreren stufen schaltet
hätte ich ein mehrwert dann würde ich halt 2 oder 4 Lüfter schalten je
nach bedarf.
Werde aber das mit den Drehzahlsteuerung nicht aufgeben denke da würde
es am besten mit der Regelung der Temperatur und Geräusche
funktionieren.
Tomm schrieb:> ich suche einen Temperatur Regler der zum Beispiel bei 22°C aus geht und> bei 21,5°C 50% an geht.
Kannst du die Temperatur überhaupt zuverlässig auf 1/10K genau messen?
Denn wenn deine Temperaturmessung nur 1/2K Schritte hast, dann ist der
Lüfter entweder "aus" oder er hat "50%", weil ja "100%" schon zu laut
sind.
> Regler der zum Beispiel bei 22°C aus geht und bei 21,5°C 50% an geht.
Mein aus Erfahrung begründeter Verdacht: dieser Regler wird austicken,
weil die Kennlinie viel zu steil ist. Ein halbes Grad Temperaturänderung
hast du ja schon, wenn jemand die Tür öffnet und durchs Zimmer geht.
Abdul K. schrieb:> Witzige Schaltung!>> Allzu sehr kühlen darf man eh nicht, da der Taupunkt nicht> unterschritten werden darf, sonst gibt's Rost und Flecken.
Und SCHIMMEL ... dessen Sporen dann die Lüfter fein verteilen
Tomm schrieb:> Selber bauen natürlich die gekauften dinger sind ja nicht bezahlbar dann> könnte ich gleich neue HK kaufen die alles on Bord haben.
Alles viel zu aufwendig. Wenn die Heizung an geht, wird das Rohr am
Einlass warm und schon starten die Luefter. Mehr ist nicht notwendig.
Zwei 12V max. 0,3A Luefter mit 5V betrieben langen dicke fuers grosse
Wohnzimmer und sind ganz leise.