Frage zu Radiator und Wärmepumpe

Gast #6890505
Lesenswert?

Das kommt darauf an, wie Du diese verwendest. Hast Du bei der Wärmepumpe 
beide Temperaturkreisläufe im Raum, dann hast Du als Heizung nur die 
Verlustleistung der Wärmepumpe. Der Kaltkreislauf muss daher außerhalb 
des Hauses sein.
(Firma: privat) #6890633
Lesenswert?

Meine Wärmepumpe holt die Wärme aus meinen 2 St. 99m Erdsonden,da würde 
die Sole nie unter +8 Grad kalt.In den Erdsonden wird eine Sole
Mischung reingepumpt,ist ein geschlossener Solekreislauf.In der 
Wärmepumpe
Wärme entzogen,auf eine höhere Temperatur gepumpt.
Also eine selbe Funktion wie ein Kühlschrank.Meine Wärmepumpe macht aus
1 KW Strom 4 KW Wärme.
Gast #6890744
Lesenswert?

Hans K. schrieb:
> Meine Wärmepumpe holt die Wärme aus meinen 2 St. 99m Erdsonden,da würde
> die Sole nie unter +8 Grad kalt.In den Erdsonden wird eine Sole
> Mischung reingepumpt,ist ein geschlossener Solekreislauf.In der
> Wärmepumpe
> Wärme entzogen,auf eine höhere Temperatur gepumpt.
> Also eine selbe Funktion wie ein Kühlschrank.Meine Wärmepumpe macht aus
> 1 KW Strom 4 KW Wärme.

Pah Erdsonden.

Hier liegen 3x300m Solerohr im Garten im Lehm. Tiefe zwischen 1.8 und 
3.5m (Abschüssiges Gelände). Kollektor ist auf -4Grad Projektiert und 
die Anlage liefert im Schnitt einen Faktor von 5,2 bis 5,6 (aktuell 
1.5kW Strom zu 8.2kW Wärme).
Wozu die Bohrerei in der Erde ;)
Gast #6903032
Lesenswert?

Suche nach Magnetkühlschrank. Angeblich ein Prinzip mit höherem 
Wirkungsgrad als bisher verfügbar. Beim Entmagnetisieren (am 
Ferromagneten wird das äußere Magnetfeld abgeschaltet) müsste der Magnet 
Wärme aufnehmen. Danach nimmt man den Ferromagneten von der Kältekammer 
weg und legt ein Magnetfeld an wodurch er Wärme aussendet - die man 
ableiten muss. Jetzt wieder in die Kältekammer geben und den Kreislauf 
mit Entmagnetisieren schließen...
Gast #6903163
Lesenswert?

Ich A. schrieb:
>> Meine Wärmepumpe macht aus
>> 1 KW Strom 4 KW Wärme.
>
> Pah Erdsonden.
> Hier liegen 3x300m Solerohr im Garten im Lehm. Tiefe zwischen 1.8 und
> 3.5m (Abschüssiges Gelände). Kollektor ist auf -4Grad Projektiert und
> die Anlage liefert im Schnitt einen Faktor von 5,2 bis 5,6 (aktuell
> 1.5kW Strom zu 8.2kW Wärme).
> Wozu die Bohrerei in der Erde ;)

Kommt drauf an wie man rechnet. Die 5,4 beinhaltet den elektrischen 
Verlust von 1,5 kW. Bleibt ein COP von 4,4 für den Kältekreis. Die 
Solepumpe ist da nicht schlechter.

Ich habe mehr Anlagen mit Flächenkollektor gesehen die Probleme machen, 
als Anlagen mit Bohrung. Die Temperaturen am Flächenkollektor sind meist 
niedriger und damit ist die Arbeitszahl schlechter.
Ausnahmen bestätigen die Regel.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren