Zwei Heizregler/Sensoren Rätsel

Gast #6928418
Lesenswert?

Hallo liebe Gemeinde,

ich stehe vor folgendem Rätsel. Zwei Heizregler sind über ein NYM Kabel 
mit jeweils einem PTC Temperatursensor verbunden. Die angezeigten Werte 
sind zu hoch und fluktuieren sehr stark.

Trennt man nun einen Sensor am Klemmenblock K, so funktioniert der 
jeweils andere Heizregler normal. Richtige Werte keine Fluktuation.

Trennt man den Sensor jedoch am anderen Ende (Dose D) so verbessert sich 
die Situation am anderen Regler nicht. Es scheint also so zu sein, als 
ob das angeschlossene Kabel eines Reglers den anderen Regler stört.

Weiß jemand von euch was das sein könnte und was man tun kann?

Bereits vielen Dank im Voraus.
Angehängte Dateien:
Beitrag #6928438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6928453
Lesenswert?

Danke schon mal für die Antworten. Mit einem Multimeter gemessene 
Widerstände liefern bei beiden Sensoren vernünftige Werte. Die Anlage 
lief übrigens jahrelang (angeblich fehlerfrei). Deshalb konnte ich mit 
der naheliegenden Einstrahlungshypothese erst einmal nichts anfangen.
Gast #6928549
Lesenswert?

Ja, das sit ein Rätsel. Ich würde erst mal zum Test ein Kabel frei 
verlegen und erst einen, dann den anderen Sensor anschliessen, dann ev. 
beide, bei 5 m ja wohl kein Problem. Kann auch ein Telefonkabel o.ä. 
sein.

NYM ist kein optimales Kabel für Sensoren.

Georg
(Firma: matzetronics) #6928758
Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> das Kabel war trotzdem vergammelt und Ursache
> des Problems.

Oder es ist irgendwo durchgescheuert und hat Kontakt zu irgendwas 
anderem. Dabei hilft einem dann eine Messung des Sensors alleine auch 
nicht.
Es sieht ausserdem so aus, als würden da noch andere Dinge durchs Kabel 
laufen. Wenn da in letzter Zeit was hinzugekommen ist, kann das auch 
beeinflussen.

Georg schrieb:
> NYM ist kein optimales Kabel für Sensoren.

Allerdings. Wie kommt man auf solche Ideen?
Gast #6928825
Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Oder es ist irgendwo durchgescheuert und hat Kontakt zu irgendwas
> anderem.

Das wird der entscheidende Hinweis sein.

Also muss man mit dem Multimeter mal alle Adern gegen Erde messen und 
gegen jeweils die anderen vier im NYM. Und dabei auch immer einmal 
positiv und negativ messen, nicht dass noch irgendwo ein 
Halbleiterübergang rein pfuscht.

In der Summe sind das dann 8 + 8 + 6 + 4 = 26 Messwerte die plausibel 
sein müssen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren