Moin zusammen, darf man denn innerhalb der selben Verteilerdose 230 V und 12 V haben (z. B. Primär- und Sekundärseite eines Trafos), oder muss man dann zwei eigene Verteilerdosen nebeneinander setzen? Liebe Grüße Werner
Praktisch gesehen: Wenn die Dose ausbrennt, liegen irgendwann die 12V auch mit unter Spannung. Also keine gute Lösung.
oszi40 schrieb: > Praktisch gesehen: Wenn die Dose ausbrennt, liegen irgendwann die 12V > auch mit unter Spannung. Also keine gute Lösung. Daher auch die Empfehlung, L, N und PE in verschiedene Dosen zu legen, wobei die L-Dose die niedrigste Brandsicherheit aufweisen sollte.
Werner schrieb: > darf man denn innerhalb der selben Verteilerdose 230 V und 12 V haben > (z. B. Primär- und Sekundärseite eines Trafos), Nein, es sei denn mit besonderen Vorkehrungen. Es muss eine mindestens 0.6mm dicke elektrisch isolierende Trennwand dazwischen sein, die eine Berührung der Kabel von Sekundärseite zu Primärseite verhindert. Oder du musst die Kabel so festbinden (woran ? Klebehalter ?) dass auch wenn eines bricht oder aus der Klemme rutscht, sie mechanisch nicht aneinander kommen können.
nein, darf man nicht Ich würde es aber trotzdem machen Wenn da in so einer Dose paar Wago-Klemmen mit unterschiedlicher Spannung nebeneinander werkeln - in jedem billigst Handy Netzteil werkeln unterschiedliche Spannungen nebeneinander Ich sehe jetzt auch keinen Grund warum da was brennen sollte?
Ralf X. schrieb: > Daher auch die Empfehlung, L, N und PE in verschiedene Dosen zu legen, > wobei die L-Dose die niedrigste Brandsicherheit aufweisen sollte. Ja so wirds gemacht. Alles in Dosen. Und getrennt. Weil Pfirsich in Dosen, Sardellen in Dosen und Ravioli in Dosen packt man ja auch nicht zusammen! Und Sardellendosen sind immer kleiner als Raviolidosen! oszi40 schrieb: > Praktisch gesehen: Wenn die Dose ausbrennt, liegen irgendwann die > 12V > auch mit unter Spannung. Also keine gute Lösung. Ja, Dosen brennen bei uns auch dauernd aus. Da sitzt man vor dem Fernseher und schaut sich gemütlich den Tatort an, flosch, schon wieder Flammen aus der Wand. Alles verbrannt, inklusive das Kupfer. Microcontroller.net ist teils schon Komödie Güteklasse A++ ;-) Spass beiseite: Zusammenlegen kann man das nur, wenn eine sichere Trennung zwischen den 230V und den 12V gegeben sind. Dazu gibt es Normen, das kuckt man bitte selber nach unter "Schutzisolation". Das ist in einer Dose sicher nicht der Fall. Und damit wird das also nicht sinnvoll sein. Sowieso spricht der vielzitierte Common-sense stark dagegen.
Heinz R. schrieb: > Grund warum da was brennen sollte? Wir sehen den konkreten Fall nicht. Schlechte Verbindungen und ausgebrannte Dosen gab es schon öfter. Wenn die Dose recht voll ist, würde ich es nie machen.
oszi40 schrieb: > Schlechte Verbindungen und > ausgebrannte Dosen gab es schon öfter. Da gibt es eine hohe Dunkelziffer! Man liest nur von der Spitze des Eisbergs! Ein stark unterschätztes Problem!
MaWin schrieb: > Nein, es sei denn mit besonderen Vorkehrungen. Soso, aber 400V dürfen nebeneinander in einer Dose liegen ohne besondere Vorkehrungen? und das gleich dreimal.
Sinumerik, 611er Antriebe, Motorleitung 400VAC und Spannung 24VDC in EINER Leitung, geht auf popeligen Hartingstecker. Alles zusammen, CE, zertifiziert und von VDE abgenommen. Also ... !? Man kann auch ausschliesslich mit Kondom und innerorts nie mehr als 49,99 km/h ;)
Es hängt auch davon ab, was du mit der 12V-Seite tun willst. Wenn das Schutzkleinspannung sein soll, du also gefahrlos hinfassen möchtest, dann muss das in eine getrennte Dose oder braucht, wie MaWin schrieb, eine Trennwand. Es kann aber auch anders sein: z.B. bei einem (LED- oder Leuchtstofflampen-)Vorschaltgerät mit einem 0-10V-Eingang, das an einen Dimmer angeschlossen wird. Dann gibt es ein Leitungspaar, auf dem Kleinspannung (0..10V) anliegt. Je nach Vorschaltgerät ist die u.U. sogar gegen Netzspannung isoliert. Das ist aber keine Schutzkleinspannung mit sicherer Isolation. Die darf in die selbe Dose und es reicht die normale Funktionsisolierung.
Anstaltsleiter schrieb: > MaWin schrieb: > >> Nein, es sei denn mit besonderen Vorkehrungen. > > Soso, aber 400V dürfen nebeneinander in einer Dose liegen ohne besondere > Vorkehrungen? und das gleich dreimal. Die '400V' sind auch nicht SELV Kleinspannung. Es dürfen nicht mal 2 230V Leitungen unterschiedlicher Absicherung in derselben Dose auf Klemmen liegen.
MaWin schrieb: > Es dürfen nicht mal 2 230V Leitungen unterschiedlicher Absicherung in > derselben Dose auf Klemmen liegen. und was passiert wenn sie es dennoch tun? beißen die sich?
Heinz R. schrieb: > MaWin schrieb: > >> Es dürfen nicht mal 2 230V Leitungen unterschiedlicher Absicherung in >> derselben Dose auf Klemmen liegen. > > und was passiert wenn sie es dennoch tun? beißen die sich? Nein, die brennen sofort.
MaWin schrieb: > Es dürfen nicht mal 2 230V Leitungen unterschiedlicher Absicherung in > derselben Dose auf Klemmen liegen. Dürfen die schon, müssen aber als das erkennbar sein.
Meiner Meinung nach ist die Einschätzung von Tilo korrekt. Schutzkleinspannung (12V Modellbahn o.ä.) muss sicher getrennt sein, bei reiner Funktionskleinspannung (0-10V Dimmer) ist das nicht notwendig. Zu diesem Thema SELV/FELF hat Wikipedia auch eine anschauliche Erklärung. Heinz R. schrieb: > und was passiert wenn sie es dennoch tun? beißen die sich? Die beißen den Elektriker, der nur eine von zwei Sicherung abgeschaltet hat ;)
H. H. schrieb: > Dürfen die schon, müssen aber als das erkennbar sein. In der Norm DIN VDE 0100- 520 (VDE 0100-520):2003-06 gibt es im Abschnitt 528.1.2, die Festlegung, dass nur ungeschnittene Leiter mehrerer Stromkreise durch gemeinsame Durchgangskästen geführt werden dürfen.
MaWin schrieb: > H. H. schrieb: >> Dürfen die schon, müssen aber als das erkennbar sein. > > In der Norm DIN VDE 0100- > 520 (VDE 0100-520):2003-06 gibt es im > Abschnitt 528.1.2, die Festlegung, dass nur > ungeschnittene Leiter mehrerer Stromkreise > durch gemeinsame Durchgangskästen geführt > werden dürfen. https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/mehrere-stromkreise-in-einer-leitung/
Ratterratterbumtschingpeng schrieb: > Zusammenlegen kann man das nur, wenn eine sichere Trennung zwischen den > 230V und den 12V gegeben sind. Dazu gibt es Normen, das kuckt man bitte > selber nach unter "Schutzisolation". > Das ist in einer Dose sicher nicht der Fall. Und damit wird das also > nicht sinnvoll sein. Interessante Auffassung. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Dose eine Dose in diesem Sinn ist und kein Gerätegehäuse. Ich kenne etliche Geräte, in deren Gehäuse/Dose 230V und 12V in friedlicher Koexistenz leben.
Wolfgang schrieb: > Interessante Auffassung. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit > eine Dose eine Dose in diesem Sinn ist und kein Gerätegehäuse. Ich kenne > etliche Geräte, in deren Gehäuse/Dose 230V und 12V in friedlicher > Koexistenz leben. Und in diesen Geräten müssen eben die nötigen Normen dafür erfüllt sein. Wenn man schon hier fragen muss, ist das sicher nicht gegeben. Das heißt in vielen Fällen doppelte Isolation und es ist eine bestimmte Spannung vergegeben, die die Barriere zwischen Schutzkleinspannung und Netz aushalten muss. Es kann weitere Anforderungen geben. Die einzige vernünftige Antwort auf die Frage ist der Verweis auf die VDE 0100. Verbreite hier also keinen gefährlichen Unsinn. Wenn dir das nicht passt: Geh Scheißen.
Ratterratterbumtschingpeng schrieb: > Die einzige vernünftige Antwort auf die Frage ist der Verweis auf die > VDE 0100. Verbreite hier also keinen gefährlichen Unsinn. Ich verbreite hier keinen Unsinn - ich habe etwas gefragt. Hast du einen frei zugänglichen Link, damit man sich mit der VDE 0100 vertraut machen kann?
ganz einfaches Beispiel: UP-Dose - darin verbaut sowas: https://www.amazon.de/Eltako-2027812-Schaltrelais-ER61-UC/dp/B0018LD0N4/ref=asc_df_B0018LD0N4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=227966455170&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=986578065600073117&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004054&hvtargid=pla-422824993663&psc=1&th=1&psc=1 über den Lichttaster an der Sprechanlage wird das Aussenlicht geschaltet, Spannung 12V somit 12V und 230V in der gleichen Dose
Heinz R. schrieb: > UP-Dose - darin verbaut sowas: > https://www.amazon.de/Eltako-2027812-Schaltrelais-ER61-UC/dp/B0018LD0N4/ref=asc_df_B0018LD0N4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=227966455170&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=986578065600073117&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004054&hvtargid=pla-422824993663&psc=1&th=1&psc=1 Hätte nicht der Link zum Produkt gereicht? https://www.amazon.de/dp/B0018LD0N4
Werner schrieb: > Moin zusammen, > > darf man denn innerhalb der selben Verteilerdose 230 V und 12 V haben > (z. B. Primär- und Sekundärseite eines Trafos), oder muss man dann zwei > eigene Verteilerdosen nebeneinander setzen? > > Liebe Grüße > Werner Ja, geht. Die 12V sind dann aber wie 230V als nicht berührbar zu behandeln.
Roland E. schrieb: > Ja, geht. Die 12V sind dann aber wie 230V als nicht berührbar zu > behandeln. Geht ja nicht, wenn die 12V von der Sprechanlage stammen. Aber nan kann und muss in dem Fall eben die Kebel per Trennwand trennen oder unberuhrbar kurz anbinden. Geht innerhalb eines netzbetriebenen Geräts mit beruhrbaren SELV Anschlüssen ja auch. Nur bei Heinz werden die Leute an der Sprechanlage elektrokutiert, weil er die Vorschriften nicht kennt und ihre Einhaltung als zu aufwändig ansieht.
MaWin schrieb: > Nur bei Heinz werden die Leute an der Sprechanlage elektrokutiert, weil > er die Vorschriften nicht kennt und ihre Einhaltung als zu aufwändig > ansieht. MaWin - dann zeig doch bitte mal wie Du das lösen würdest? Dumm daher labern kann jeder - bin jetzt echt auf Deine Lösung gespannt Es gab übrigens mal irgendwo einen Bericht - finde ihn leider gerade nicht - das solche Stromstoßrelais mit Niederspannung kein VDE-Zeichen tragen da sie generell nicht den VDE-Normen entsprechen aber geduldet sind da sie dem Stand der Technik entsprechen
Wolfgang schrieb: > Ich verbreite hier keinen Unsinn - ich habe etwas gefragt. > Hast du einen frei zugänglichen Link, damit man sich mit der VDE 0100 > vertraut machen kann? https://www.google.com/ Ich weiß auch keinen auswendig.
Heinz R. schrieb: > MaWin - dann zeig doch bitte mal wie Du das lösen würdest? Zeigen heisst Bild, nein, ich habe keine UP Dose mit sowas drin. > Dumm daher labern kann jeder - bin jetzt echt auf Deine Lösung gespannt Wurde beschrieben: Eine Trennwand in der Dose. Das Relais durchdringt die Trennwand. Die Kabel bleiben jeweils auf 'ihrer' Seite, auch der Kabelauslass ist dann dort. > Es gab übrigens mal irgendwo einen Bericht - finde ihn leider gerade > nicht - das solche Stromstoßrelais mit Niederspannung kein VDE-Zeichen > tragen da sie generell nicht den VDE-Normen entsprechen aber geduldet > sind da sie dem Stand der Technik entsprechen Was du nicht alles hörst. https://www.highlight-led.de/stromstossschalter-stromstossrelais-12v-ac-oder-230v-ac.html
MaWin schrieb: > Wurde beschrieben: Eine Trennwand in der Dose. Das Relais durchdringt > die Trennwand. Die Kabel bleiben jeweils auf 'ihrer' Seite, auch der > Kabelauslass ist dann dort. so löst Du das bei Dir? viel Spass weiterhin :-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.