Leiterplattenschraubklemmen für Cat IV und RM 5?

OP #7050410
Lesenswert?

Hallo,

ich habe wieder mal ein Gerät gesehen, was im RM 5 oder 5,08 an 
Schraubklemmen 400V in der Verteilung hat.

Ich habe mir schon einige Klemmen angesehen, aber ich kam immer mind. 
bei RM7,5 raus.

Gibt es Klemmen im RM5 für diese Anwendung?

Hardy
Angehängte Dateien:
Gast #7050457
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> Gibt es Klemmen im RM5 für diese Anwendung?

Wenn die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden sollen, Nein. 
Allerdings ist für viele hier im Forum der VDE nur ein unbedeutender 
Verein von Spinnern, und chinesische Hersteller sehen das ähnlich und 
drucken einfach CE drauf.

Georg
Gast #7050506
Lesenswert?

scheint auch richtig so zu sein, WAGO gibt bei RM 5mm 320V an, fehlen 
also 80v, also eins breiter, ...

hängt vermutlich auch alles von der bauart, dem maximalen strom, dem 
zugehörigen Layout für die VIAS, ... ab.
Gast #7050520
Lesenswert?

Messe bzw. ermittle doch erstmal die real wirksamen Luft- und 
Kriechstrecken. Den Abstand von ein paar zudem versenkten Schrauben zu 
messen ist wenig aussagekräftig. Zumal hier erst einmal nur ein 
Versorgungs- ODER Lastkreis dargestellt ist und nicht „irgend“ eine 
undefinierte Primär- UND Sekundärseite.
Gast #7050693
Lesenswert?

Bemessungsspannung (III/2): 400 V bei RM5.08 gibt es, ...
Bemessungsspannung (III/3): aber nur 250 V ???

Was da jetzt für dich relevant ist, ...

Ich vermute das der unterschied zwischen III und IV die 
Bemessungsstoßspannung ist, die von 4kV auf 6kV steigt.
#7051899
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:
> Hallo,
>
> ich habe wieder mal ein Gerät gesehen, was im RM 5 oder 5,08 an
> Schraubklemmen 400V in der Verteilung hat.
>
> Ich habe mir schon einige Klemmen angesehen, aber ich kam immer mind.
> bei RM7,5 raus.
>
> Gibt es Klemmen im RM5 für diese Anwendung?
>
> Hardy

Hier wird der Abstand als Schutzmaßnahme mit funktionaler Isolation 
verwechselt. Bzw völlig übersehen, dass dort gar keine Maßnahme nötig 
ist. Klar, für eine Schutzmaßnahme reicht der Abstand der 5mm-Klemmen so 
nicht, dafür gibt es welche, wo nur jede 2. Tasche belegt ist.

Da zwischen den Außenleitern (inklusive N) keine (besondere) 
Schutzmaßnahme erforderlich ist, braucht es dort keine 4..8mm 
Kriechstrecke, so lange Durchschlagfestigkeit praktisch gegeben ist. Da 
reichen 1..2,5mm locker aus. Für alles andere sorgt der Gerätefeinschutz 
oder der LSS.

Schutz nach VDE muss dann nur zwischen primär und sekundär (bzw 
berührbaren Teilen) gegeben sein. Und das schaffen sogar die Chinesen, 
weil sie praktisch ähnliche Regeln haben.
Gast #7051914
Lesenswert?

Wieso sollte innerhalb eines Gerätes auf einer Leiterplatine etwas mit 
CAT-IV zu tun haben?
Als Elektroniker war ich noch nie in einem Trafohäuschen.
Und vor der Hauptsicherung in meinem Häuschen habe ich auch noch nie 
hantiert.

Wird in diesem Bereich mit gelöteten Klemmen auf Leiterplatten 
gearbeitet?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren