Tiefkühlschrank kühlt nicht mehr

Gast #7106539
Lesenswert?

Ich habe hier einen Gewerbe-Tiefkühler, der nach dem Abtauen durch 
Stecker ziehen nicht mehr kühlt. Der aufgeklebte Schaltplan stimmt nicht 
mit dem Gerät überein.
1. Der Lüfter, der heißen Seite, ist parallel geschaltet mit dem 
Kompressor. Der Lüfter läuft.
2. (1) auf dem Foto habe ich als PTC identifiziert. Zwischen 1 und 2 ist 
ca. 0,3Ohm. Damit müsste das PTC funktionieren.
3. Zwischen 1 und 3 sind 10 Ohm oder 30 Ohm, wenn ich mich richtig 
erinnere, das sollte auch in etwa richtig sein.
4. Der Kompressor selber wird heiß. Der Kompressor scheint nicht zu 
vibrieren, allerdings weiß ich nicht, ob das spürbar sein sollte. Könnte 
ich noch mit baugleichem Gerät vergleichen.
5. Der Kondensor bleibt kalt.
6. Kondensatoren habe ich nicht gefunden. Oder ist das auf dem Foto ein 
Kondensator?

Klingt für mich erstmal so, als sei das Kältemittel leer, aber dagegen 
spricht der Auslöser.

Wäre für einen guten Tipp dankbar.
Angehängte Dateien:
#7106541
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> Klingt für mich erstmal so, als sei das Kältemittel leer, aber dagegen
> spricht der Auslöser.

Das Kältemittel wird kaum in der Abtauphase ausgetreten sein, folglich
ein anderer Fehler:

x3oo schrieb:
> 4. Der Kompressor selber wird heiß. Der Kompressor scheint nicht zu
> vibrieren, allerdings weiß ich nicht, ob das spürbar sein sollte.

Normalerweise ist das zu spüren bzw. zu hören...

x3oo schrieb:
> 6. Kondensatoren habe ich nicht gefunden. Oder ist das auf dem Foto ein
> Kondensator?

Möglich! Ein Foto von dem Aufdruck wäre hilfreich...

x3oo schrieb:
> Der aufgeklebte Schaltplan stimmt nicht
> mit dem Gerät überein.

Zeig den mal, bitte!
Gast #7106552
Lesenswert?

>> 4. Der Kompressor selber wird heiß. Der Kompressor scheint nicht zu
>> vibrieren, allerdings weiß ich nicht, ob das spürbar sein sollte.
>
> Normalerweise ist das zu spüren bzw. zu hören...
>
> x3oo schrieb:
>> 6. Kondensatoren habe ich nicht gefunden. Oder ist das auf dem Foto ein
>> Kondensator?
>
> Möglich! Ein Foto von dem Aufdruck wäre hilfreich...
Google hat ergeben "Motor Protector" folglich PTC richtig erkannt.
> x3oo schrieb:
>> Der aufgeklebte Schaltplan stimmt nicht
>> mit dem Gerät überein.
>
> Zeig den mal, bitte!

3 phasen mit starter und lauf kondensator. es gibt noch eine kleine 
plastikbox mit trafo für die elektronik und relais zum kondensator. 
Vielleicht ist der Kondensator im Relais versteckt, aber der Motor hat 
nur 2 Anschlüsse. Folglich lassen die den nur mit PTC laufen.... Ich 
schau morgen nochmal genauer.
Angehängte Dateien:
#7106553
Lesenswert?

Steck doch mal den Lüfter ab. Dann sollte es klar sein, ob der 
Kompressor läuft oder nicht. Der Schaltplan selbst macht irgendwie 
keinen Sinn, ausser das ist ein 110V Motor und sie machen mit dem "Run 
Capacitor" eine Spannungshalbierung. Das müsste dann aber schon ein eher 
grösseres Ding sein. Glaube ich eher nicht, also versuch mal den realen 
Schaltplan rauszufinden...
Gast #7106557
Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> x3oo schrieb:
>
>> Klingt für mich erstmal so, als sei das Kältemittel leer, aber dagegen
>> spricht der Auslöser.
>
> Das Kältemittel wird kaum in der Abtauphase ausgetreten sein

Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man beim Abtauen mit einem 
Werkzeug nachhilft das Eis zu entfernen. Es gibt Verdampfer aus 
Aluminiumrohr. Die bekommt man leicht kaputt. Das hätte aber auffallen 
müssen, das Kältemittel entweicht mit einem hörbaren Zischen.
(Firma: matzetronics) #7106641
Lesenswert?

Klar, das der Schaltplan nicht richtig ist. Eine Wicklung des 
Kompressors sollte direkt an L und N liegen, die Hilfswicklung dann an L 
und dem Betriebskondensator, zu dem beim Anlaufen der Anlaufkondensator 
parallel geschaltet wird. Nach einem kurzen Moment soll der Schalter 
öffnen und der Betriebskondensator macht alleine weiter:

https://info.elektro-kahlhorn.de/betriebskondensator-vs-anlaufkondensator/

Runterrollen bis zum Schaltplan mit beiden C.

Schliesst der Schalter beim Start nicht, rollt auch der Kompressor nicht 
los.
Ich würde erstmal die Betriebsspannung am Lüfter messen, ob da wirklich 
die 230V~ anliegen. Kann ja sein, das die Steuerplatine 'ne Macke hat.
Der PTC soll wohl hier die Aufgabe des Anlaufschalters übernehmen. Da 
könnte man mal gucken, ob die C noch die aufgedruckten Werte haben. Hier 
sind anscheinend 2 C in einem Gehäuse.
Wenn das alles stimmt und man den PTC brückt, muss der Kompressor 
loslaufen (nicht so lange probieren). Läufts immer noch nicht, wird wohl 
der Kompressor putt sein.
Gast #7106666
Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Schliesst der Schalter beim Start nicht, rollt auch der Kompressor nicht
> los

Aber er brummt.

Bei ihm nicht.

Er sollte mal den Widerstand der Spulenwicklungen am Kompressor messen, 
bzw. die Stromaufnahme abzüglich der Stromaufnahme des Lüfters.

Vermutlich ist der Kompressor kaputt, Unterbrechung (oder bloss ein 
Stecker lose).
#7106690
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Unterbrechung (oder bloss ein Stecker lose).

Wenn der Kompressor heiss wird, fliesst Strom. Siehe:

x3oo schrieb:
> 4. Der Kompressor selber wird heiß. Der Kompressor scheint nicht zu
> vibrieren, allerdings weiß ich nicht, ob das spürbar sein sollte.

Auf dem Schaltbild sieht man ein Stromrelais mit Anlaufkondensator. 
Hatte ich auch schon. Defektes Stromrelais und der Motor läuft nicht an.

Ich würde als erstes den Anlaufkondensator prüfen und das Stromrelais. 
Das sollte beim Einschalten geschlossen sein, und nach spätestens ein 
oder zwei Sekunden öffnen.
Wenn das offen ist fliesst Strom durch die Hauptwicklung, der Motor 
läuft aber nicht an.

Ich hatte schon mal so ein Stromrelais, das die korrekte Einbaulage 
gebraucht hat um zu funktionieren weil der Anker durch sein Eigengewicht 
abgefallen ist.

Man kann das Stromrelais durch ein zeitgesteuertes ersetzen:
https://www.elosal.de/waren/steuerungen/sanftanlauf/anlaufrelais.php
Gast #7106963
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Hat der Kompressor denn kein eigenes Typenschild?

naja, hpkd190a
wie gesagt die 3 kabel im bild sind die einzigen, die angeschlossen 
sind. Im Kompressor ist nur dieses PTC versteckt. Der KondensorLüfter 
ist parallel dazu geschaltet und läuft an.
Ich muss das nochmal anschauen.
Gast #7106997
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> x3oo schrieb:
>> hpkd190a
>
> Also RSIR oder RSCR. Und als Starter bestimmt ein PTC, und eben der wird
> kaputt sein.

darf ich fragen wie du das gefunden hast?

ich habe nebenan den identischen kühlschrank, eigentlich könnte ich da 
vergleichsmessungen machen.
Gast #7107002
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> H. H. schrieb:
>> x3oo schrieb:
>>> hpkd190a
>>
>> Also RSIR oder RSCR. Und als Starter bestimmt ein PTC, und eben der wird
>> kaputt sein.
>
> darf ich fragen wie du das gefunden hast?

Im Katalog des Kompressorherstellers. Deshalb fragte ich nach dem 
Typenschild.


> ich habe nebenan den identischen kühlschrank, eigentlich könnte ich da
> vergleichsmessungen machen.

Miss einfach den Gleichstromwiderstand.
Gast #7107020
Lesenswert?

> Miss einfach den Gleichstromwiderstand.

nach der explosionszeichnung habe ich eh richtig gemessen.
0,3Ohm am PTC
10 oder 30 Ohm über die anderen windungen.

könnte sein, dass das PTC permanennt kurzgeschlossen ist und der motor 
nicht mehr anläuft...
Gast #7107026
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> 0,3Ohm am PTC

Ist in Ordnung.


> 10 oder 30 Ohm über die anderen windungen.

Die 10 Ohm sind ziemlich wenig. Könnte auf Windungsschluss hindeuten.



> könnte sein, dass das PTC permanennt kurzgeschlossen ist und der motor
> nicht mehr anläuft...

Nein. Dann würde er zumindest kurz laufen, und dann der Protector 
ansprechen.
Gast #7109521
Lesenswert?

Also ich habe gestern Abend zu später Stunde diese Werte gemessen. Damit 
ist die Diagnose klar.
Ich habe auch das PTC/Motorprotector vom heilen auf den kaputten 
gesteckt und geht auch nicht. Beide Module haben identische Werte beim 
durchmessen.
Man hört beim kaputten, dass der Motor 10 Sekunden läuft und dann mit 
einem Klick aus geht. Das müsste der Motor Protector sein.

ALLERDINGS habe ich vielleicht kaputt und heile vertauscht, denn die 
unteren Werte müssten laut Schaltplan die richtigen/plausiblen sein.

Es war spät...

Ein neuer Kompressor kostet nur 100€ aber das anschließen ist schwierig 
und die Kältetechniker möchten dafür sehr viel Geld haben, dass es 
wahrscheinlich besser ist einen neuen Gefrierschrank zu kaufen.

Es gibt Service-Kits, die ein anschließen ohne löten möglich machen, 
allerdings braucht man dafür das ganze Spezialwerkzeug.
Angehängte Dateien:
Gast #7109615
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> Ein neuer Kompressor kostet nur 100€ aber das anschließen ist schwierig
> und die Kältetechniker möchten dafür sehr viel Geld haben, dass es
> wahrscheinlich besser ist einen neuen Gefrierschrank zu kaufen.

Kompressor ehr 50€, Kältemittel 5€, Trockner 5€.

Aber ohne das nötige Werkzeug klappt das natürlich nicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #7109749
Lesenswert?

Erstmal die Grundfrage dazu, welches Kältemittel ist drin?

Du brauchst mindestens eine Monteurhilfe, eine gute(!!) Vakuumpumpe, 
Heißlötgerät bzw. Schweißbrenner, evtl. Absauggerät. Solche Geräte haben 
üblicherweise keine Schraderventile, folglich müsste man eines setzen 
und bei brennbaren Kältemitteln (z.B. R600a) hinterher wieder entfernen.

Problem: Ohne Kältemittelschein ist eigentlich kein Selbstbau an 
Kältemittelkreisläufen erlaubt, viele Kältemittel sind verdammt 
umweltschädlich. Bei Kohlenwasserstoffen (R600a und R290) ist's 'ne 
Grauzone, die werden manchmal nicht als "echte Kältemittel" betrachtet.
#7109752
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Trockner 5€.

Wozu braucht man das?
Ich dacht jetzt naiv.
1. Kältemittel (soweit vorhanden) raus. Kann man je nach Kältemittel 
wiederverwenden sonst "fachgerecht" entsorgen. (was schon allein ein 
Problem sein kann)
2. Kompressor tauschen
3. Kältekreislauf evakuieren
4. neues Kältemittel rein

Wofür also den Trockner?
Danke für etwas Erleuchtung.
(Firma: Funkenflug Industries) #7109759
Lesenswert?

Frisches Kältemittel ist nie völlig trocken, evtl. dringt beim Arbeiten 
Luftfeuchtigkeit ein und man evakuiert nicht lange genug, um die wieder 
rauszukriegen. Wenn man den alten Trocker nicht rausschneiden kann, 
sondern ihn rauslöten muss, kann dabei auch "alte" Feuchtigkeit aus 
diesem freigesetzt werden, die er zuvor gebunden hat.

Feuchtigkeit bei Kapillarrohrkreisläufen ist ein sehr großes Problem, 
die Feuchtigkeit wird durch den Kreislauf transportiert und beim 
Temperatursprung wenn das flüssige Kältemittel aus dem Kapillarrohr 
austritt und zu verdampfen beginnt, gefriert sie sofort. Das kann so 
stark sein, daß das Kapillarrohr zufriert und der Kreislauf zum Erliegen 
kommt bis das Eis an dieser Stelle geschmolzen ist. Daher ist es extrem 
ratsam, den Trocker bei Kapillarrohrsystem zu erneuern wenn man dran 
bauen muss.
Gast #7109792
Lesenswert?

90g R600a sind weder juristisch noch in der Beschaffung ein Problem.

Aber selbst mit einem guten Anleitungsvideo wird das nicht auf Anhieb 
klappen. Und eine geeignete Drehschieberpumpe kann man nicht so einfach 
ausleihen.
Gast #7109793
Lesenswert?

Naja das ist ein Kühlschrank mit verlöteten Rohren und R600a.
Ich glaube es gibt von einem Hersteller ein Kit, um ohne zu verlöten den 
Kompressor anzuschließen, nur weiß ich nicht was ich dazu alles brauche.
(Firma: Funkenflug Industries) #7109806
Lesenswert?

Ich weiß nicht ob Pressfittings bei brennbaren Kältemitteln erlaubt 
sind, ich würd das lassen. Evtl. das Schraderventil, was man zum Füllen 
braucht, an der Anlage lassen (prüfen obs dicht ist und die Kappe nicht 
vergessen), Heiß-Zulöten eines abgeklemmten Rohres, wo etwa 8 bar Druck 
anliegen, ist vielleicht nicht der beste Start in die 
Kältemittelbastelei. Da verliert man schnell mal 'ne Augenbraue.

90g Kältemittel sind auch verdammt wenig (aber normal bei R600a). 
Problem ist nur, daß man die sehr genau treffen muss, sonst stimmt 
hinterher die Drucklage nicht, führt im besten Fall zu Minderleistung, 
im schlechtesten zu Problemen mit Vereisung oder flüssigem Kältemittel 
im Öl des Verdichters. Diese Kapselverdichter können zwar mal einen 
guten Schluck flüssiges Kältemittel ab (es fließt erstmal nur ins 
Gehäuse und nicht gleich in den Zylinder), aber es verdünnt das Öl, 
schäumt es auf und das ist nicht gut für die Schmierung des Verdichters.

Also gleiche Größe des Trockners nehmen (sonst muß man hinterher 
schätzen wieviel man dazugeben muss wenn man bspw. einen größeren 
Trockner verwendet) und wirklich auf die 90g achten.
Gast #7111691
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Sind Pressfittings im Kältekreislauf überhaupt zulässig?

Es gibt Lösungen die speziell dafür entwickelt sind um bspw. in den 
verlöteten Consumer Geräten die Anschlüsse zu verpressen

H. H. schrieb:
> Im Katalog des Kompressorherstellers. Deshalb fragte ich nach dem
> Typenschild.

würdest du mir vielleicht den Link zukommen lassen?

Der Gefrierschrank ist kaputt gegangen, weil jemand den Stecker gezogen 
hat. Ich habe noch ein zweites identisches Gerät.
Der Kompressor hat keinen Kondensator. Wenn ich den Kondensator 
nachrüste (Steckerplatz ist da), wie es der Kompressorhersteller 
anbietet, würde das nicht einen gewissen Schutz für die nächste 
Spannungsspitze bieten?
Vielleicht hat der Hersteller noch angegeben, was da drauf käme.
(Firma: Funkenflug Industries) #7111713
Lesenswert?

Sorry aber das ist doch Quark. Was für ein Gerät geht denn bitteschön 
kaputt, wenn jemand den Stecker zieht. Vor allem an sowas wie einem 
Kältemittelverdichter. Kein Hersteller würde sowas auf den Markt werfen, 
weil die Dinger wie Bumerangs zurückkommen würden.

Besorg Dir für Deinen Verdichter eine neue Starthilfseinrichtung. Evtl. 
ist der PTC kaputtgegangen, wobei es aber auch unwahrscheinlich ist, daß 
das beim Stecker ziehen passiert. Genauso wie ein fester Verdichter. 
Irgendwie sind Deine Informationen nicht ganz vollständig.

Es macht auch nicht viel Sinn, da einen Kondensator nachzurüsten. Wenn 
der Hersteller keinen verbaut hat, dann braucht der Verdichter auch 
keinen. Wenn Du jetzt trotzdem einen dranpappst (und der nicht nur 
parallel mit dem Netzstecker liegt) kann's passieren, daß der Motor vom 
Verdichter noch Schaden nimmt weil er nicht für den Betrieb mit einem 
Motorkondensator ausgelegt ist.

Ich habe hier noch einen Kältemittelkreislauf mit R134a aus einem alten 
Kühlschrank, den ich da vor zig Jahren mal herausoperiert habe. Der ist 
heute immer noch lauffähig und kühlt prima, obwohl da schon zig mal der 
Stecker gezogen wurde (da ist nämlich nur noch ein Stecker am Verdichter 
dran, sonst nichts)... da ist auch kein Motorkondensator dran.
(Firma: Funkenflug Industries) #7111751
Lesenswert?

Das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Bei warmem 
Kältemittelkreislauf besteht zwar ein höherer Druck zwischen 
Kältemittelkreislauf und der äußeren Umgebung, aber den (hermetischen) 
Verdichter interessiert nur die Druckdifferenz zwischen Saug- und 
Druckseite ... und diese ist Null, weil sich das nach einer Weile 
Stillstand über das Kapillarrohr ausgleicht.
Gast #7111755
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Im Katalog des Kompressorherstellers. Deshalb fragte ich nach dem
>> Typenschild.
>
> würdest du mir vielleicht den Link zukommen lassen?

Siehe Anhang.


> Der Gefrierschrank ist kaputt gegangen, weil jemand den Stecker gezogen
> hat.

Unsinn.


> Der Kompressor hat keinen Kondensator. Wenn ich den Kondensator
> nachrüste (Steckerplatz ist da), wie es der Kompressorhersteller
> anbietet, würde das nicht einen gewissen Schutz für die nächste
> Spannungsspitze bieten?

Der Kondensator verbessert den Wirkungsgrad um wenige Prozent, mit 
Schutz hat der nichts zu tun.


> Vielleicht hat der Hersteller noch angegeben, was da drauf käme.

5µF/450VAC
Angehängte Dateien:
Gast #7111791
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Der Kondensator verbessert den Wirkungsgrad um wenige Prozent, mit
> Schutz hat der nichts zu tun.

Ja mir ist schon klar, dass das kein Schutzkondensator ist.
Der Gefrierschrank ist tatsächlich bis zum Steckerzug gelaufen und 
wahrscheinlich mit der Spannungsspitze gab es einen Kurzschluss.
Da Frage ich mich gerade ob der Kondensator auch die Spannungsspitze 
abfangen könnte.
Gast #7111793
Lesenswert?

X3oo schrieb:
> Der Gefrierschrank ist tatsächlich bis zum Steckerzug gelaufen und
> wahrscheinlich mit der Spannungsspitze gab es einen Kurzschluss.

Was für eine Spannungsspitze?


> Da Frage ich mich gerade ob der Kondensator auch die Spannungsspitze
> abfangen könnte.

Frag die Ghostbusters.
Gast #7111951
Lesenswert?

x3oo schrieb:
> Wäre für einen guten Tipp dankbar.

Übrigens mein Kühlschrank macht bei 25° in der Wohnung abgetaut gleiche 
Probleme.
Das ist so ein Modell: 
https://www.shpock.com/de-de/i/V7bMNzGldPJGi0V3/kuehl-gefrierkombination-ikea-by-whirlpool

Da hilft nur Einschalten und warten ob sich etwas tut, d.h. die Lamellen 
innen kalt werden. Nicht länger als 5min warten. Wenn die nicht kalt 
werden abschalten und dann 10-15min warten vor dem nächsten Versuch. 
Nach ein paar mal geht der dann wieder. Längere Zeit laufen lassen in 
der Hoffnung irgendwann kühlt er, killt das Gerät.
Gast #7112074
Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dann solltest du den Defekt beheben.

It's not a bug, it's a feature.

Da liegt irgendein Designfehler vor. Jetzt, wo ich es weiß, gibt es 
einen simplen Workaround, den ich schon seit über 5J anwende. Ich 
verbrauche den Inhalt im Gefrierfach und friere kleine teilgefüllte 
Plastikflaschen ein. Die kommen während das Eisfach auftaut alle in 
Kühlschrankteil, damit es dort kalt bleibt bis ich mit dem Gefrierfach 
fertig bin. Wenn ich dann wieder einschalte, gibt es dieses Problem 
nicht.
Beitrag #7112234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7112237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7112286 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7112302 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7114735
Lesenswert?

Der Gefrierschrank lässt mich nicht los.

Die Messung bei kaputt ist DOCH richtig. Der Kompressor läuft mit sehr 
leichten Vibrationen an und der Motor protector schaltet dann aus. Also 
könnte es doch das PTC sein, das nicht funktioniert. Leider lässt sich 
in der Bauform, das PTC nicht manuell abschließen während des Betriebes 
auch überbrücken bzw isolieren geht nicht.

Werde das PTC aber an einem Verbraucher testen.

Das heißt, entweder habe ich mich bei "heile" vermessen oder der "heile" 
Kompressor hat einen Schaden.
Angehängte Dateien:
(Firma: Funkenflug Industries) #7121544
Lesenswert?

Wie... 400V in den Motor reingejagt? Dann hast Du ihn damit 
wahrscheinlich losgebrochen, wenn der nur noch minimale Kühlleistung 
bringt, dann bringt der Kompressor seine Leistung nicht mehr. 
Wahrscheinlichste Ursache - wenn meine Vermutungen stimmen - 
Kolbenfresser. Da würde nur ein Austausch des Kompressors helfen.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren