24V - Speicherbank bauen

Gast #7201149
Lesenswert?

Was als Bastelei mit einen Solarpanel und 2 Akkus begann, wurde immer 
größer und mußte wegen Knallgas aus dem Haus ausziehen. Der Vermieter 
besteht auf irgendwas weißem unauffälligem.

Ich hab mir daher 4 Schalungsbretter 60x250cm gekauft, das war das 
kostengünstigste halbwegs wetterfeste Holz. Plan gemacht, zugesägt, 
verschraubt und mit Weißlack behandelt. Die Bodenplatte ist unterlüftet 
und mit ringsum einem Spalt verschraubt. So kann sich nix explosives 
ansammeln.

low-cost Batterieanschlüsse lassen sich einfachst aus 2,5mm² Cu-Draht 
biegen, sodaß man diesen mit gewöhnlichem Flachstecker anschließen kann.

Den Sicherungskasten wollte ein Kunde eingebaut kriegen, aber der war zu 
klein gekauft und sowas labbriges schraub ich auch niemandem an. Gabs 
dann kostenlos. Jeweils 2 Akkus hängen an einem der 3-phasigen LS, 
momentan sind 4 solche Kreise aktiv. Die Kapazität beträgt ungefähr 
200Ah.

Geladen wird von 2 x 250W-Panels bis etwa 14:00, dann ist der Bereich im 
Schatten und stattdessen wird die Westwand beschienen mit noch einmal 3 
Panels. Max. morgens 14A, nachmittags 20A. Verbaut ist ein Laderegler 
der 15€-Klasse ohne MPPT. Reicht im Prinzip, bei 32V MPP-Spannung gehen 
halt 10-15% der theoretisch erreichbaren Leistung verlustig.

In die Wohnung gehts mit 2x16mm² über USV-Steckverbinder, die können 
glaubich 160A. Konnte ich mir aus zerballerten Akkupacks ausbauen. Plus 
ist PEN, beim 2-poligen Stecker muß das halt gemeinsam laufen. Damit ist 
Oxidation vorgebeugt und das ganze leidlich gegen Überspannung 
geschützt. Das ist besonders bei meinen Panels wichtig: Alle mit 
Hagelschaden, mit Bootslack behandelt. Aber das kann reißen.

Gesamtkosten unter 100€.
Angehängte Dateien:
Gast #7201301
Lesenswert?

DerEinzigeBernd schrieb:
> Fingers Welt?
:-)
Einfachste Hausmittel-Methode, die keine Kurzschlüsse verursachen kann. 
Alle käuflichen Polklemmen waren mir zu klobig. Funktioniert 
offensichtlich dauerhaft gut, wenn mans vernünfig anfertigt.

Peter M. schrieb:
> Querschnitt
US-Größe, 2x AWG8 entspricht ca. 8,5mm². Gehen bei mir gleich auf Hülse 
und 16mm². Der Rest der AWG8-Leitung ist die Batterieleitung geworden 
:-)
Gast #7201308
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Alle käuflichen Polklemmen waren mir zu klobig.

Ah. Ja, klar, so zierlich, wie die Autobatterien hier sind ...

> Funktioniert offensichtlich dauerhaft gut, wenn mans vernünfig anfertigt.

Ein lose um einen runden Pol gelegter Draht?

Aber Strom lässt Du darüber keinen fließen, oder?
Gast #7201438
Lesenswert?

Vermutlich wird der Draht irgendwann mal schwarz, vielleicht kommt noch 
bissel Polfett drauf. Ist nicht schlimm, paar Drahtreste fallen jede 
Woche an. Es ist jedenfalls praktisch, Akkus abstecken zu können ohne 
Werkzeug. Blei macht Arbeit, ich schau immer mal nach Füllstand und 
Spannungen.

Jede 24V-Anordnung hat ihren eigenen LS, das läßt sich über 
Sammelschiene gut zusammenschalten. Mittenkontakt wird auch 
zusammengeführt, es muß am Ende die Gesamtkapazität der oberen und der 
unteren 12V-Schiene annähernd gleich sein. Die LS sind Kopp HS68, Ende 
80er Jahre, die besten ausm Abriss rausgemessen. Da waren auch einige 
schlechte dabei mit hohem Übergangswiderstand.

Akkus kann ich am Schrottplatz ohne Aufwand kaputte gegen andere (idR 
leere) eintauschen. Da steht immer so ~1to von den Dingern rum, ich 
suche mir welche raus, die noch nicht aufgebläht sind und mache 
Ausgleichsladung und nach 1 Woche Kapazitätstest. Erfahrungsgemäß 
überleben recht viele der blauen Bosch/Varta das entladen rumstehen, wie 
man an der Ansammlung erkennen kann. Die "Hochtechnologie-Akkus" 
zerfallen meist.

Sollten Akkus noch als Starterbatterie verkaufbar sein, geb ich die 
zurück, das ist der Deal. Häufiger allerdings ist zwar noch Kapazität 
vorhanden, aber fürn Kaltstart der Innenwiderstand zu hoch. Als 
Speicherakku sind die für mich aber noch ausreichend, Boiler 22-36W 
(regelt ab 26,5V auf 150W hoch), Teewärmer20-30W, Licht 10W, der grad 
neu gebaute Verstärker, das zieht alles wenig Strom und der verteilt 
sich auf 4 Kreise (bald vielleicht 6).

Leckerli wär noch Überschuß einspeisen ab 28V, aber finanziell geht sich 
das nur aus bei einem extrem günstigen Inverter.
#7201485
Lesenswert?

Hallo Helge,

ich war neugierig, welchen Leitungsschutzschalter Du eingesetzt hattest.
Zum Kopp HS68 habe ich aber kein Datenblatt mehr gefunden. Ich gehe 
davon aus, dass Dein LSS nicht gleichspannungstauglich ist, vor allem 
bei dem Baujahr.

Andererseits haben die Schrottakkus ja auch nicht einen Innenwiderstand 
von Neuware, sondern einen viel höheren und zum zweiten bilden Deine 
Kupferdrahtschlaufen ja auch einen gehörigen Übergangswiderstand, so 
dass vielleicht im Fehlerfall bei Kurzschluss der LSS einen Lichtbogen 
doch löschen kann.
Gast #7201789
Lesenswert?

Ich hatte überlegt, dem Boiler statt 55V-stepup einen 80V-stepup zu 
verpassen. Allerdings 40€ statt 12€. Damit wären auch 300W möglich. Mit 
300W wäre mein Boiler in 30h von 12° auf 75° aufgeheizt.

Gegenrechnung schlechter Fall: 20h 30W + 4h 150W (Winter oder Wolken) 
heizen 20l auf 75°C bzw. 30l auf 55°C. Reicht zum duschen oder zum WaMa 
befüllen. Wenns nicht reicht, schaltet der reguläre 230V-Heizstab ein, 
55° Notfallstemperatur. Das passiert im Moment bei Zufluß von >30l 
Kaltwasser (duschen + WaMa kurz hintereinander) bzw. ab etwa dem 3. 
Schlechtwettertag.

Statt 40€-Regler kann ich auch 100kWh kaufen. Ob die Akkus bei 300W 
Boiler-Last aber immer voll genug werden, ist anzuzweifeln. Bleibt 
erstmal so. Ich vermute, das amortisiert sich nicht.

Würde der Vermieter mir allerdings 3 Panels auf Südseite genehmigen, 
sähe die Rechnung wahrscheinlich anders aus.

---

Zu den LS: Die lösen bei etwa 30A nach einigen Minuten bzw. bei 
12V-Kurzschluß recht schnell aus. Auch bei allen Panels mit voller 
Leistung wird sicher getrennt. Das habe ich natürlich vorher getestet 
mit einem "zum verbrennen". Damit ist die Speicherbank ausreichend 
sicher.
#7201829
Lesenswert?

Helge schrieb:
> Mit
> 300W wäre mein Boiler in 30h von 12° auf 75° aufgeheizt.

Wie gross ist denn das ding?
Mein 300 liter WP boiler braucht 500W und schafft keine 75 grad. Wenn 
der auf 20 grad unten ist, oben und unten, dann braucht der 2 tage a 10 
stunden um 55 grad zu erreichen.

Ich hab dafür keine akkus, ich verwende das dings als akku. Bei 500W 
solarüberschuss wird das eingeschaltet, bei mehr als 100W netzverbrauch 
ausgeschaltet. Mit verzögerung natürlich damit der kompressor nicht bei 
jeder wolke schaltet.

Das läuft alles mit wechselrichtern und verbrauchsmessung am zähler. Bie 
regenwochen oder im winter muss ich den auch nachts einige stunden pro 
tag laufen lassen.
Gast #7201873
Lesenswert?

Hallo, zur Holzkonstruktion. Ich sehe da keine Belueftungsloecher, 
heisst nicht dass nicht welche da sind.
Weiters, Knallgas steigt nach oben, nicht nach unten.
Die Kabel muessen nach unten gehen, und von dort die Box verlassen, 
sonst
kann Knallgas durch die Kabel ins Haus eindringen.
Gast #7201921
Lesenswert?

Alt G. schrieb:
> Wie gross ist denn das ding?
Ich habe einen 120l EHT2, der recht gut isoliert ist. Der hängt in einem 
kleinen (0,6m²) Kammerle, welches ich noch zusätzlich mit 60mm rosa 
Isolierplatten isoliert habe. Das Kammerle wird geheizt von Nachbars 
Billigboiler, der wollte keinen besseren. Immer so 50° Lufttemperatur da 
drin :-)

24V-Boiler hier Beitrag "Re: 24V-Batterie an elektrischen Boiler anschließen"

Chris schrieb:
> Knallgas steigt nach oben
.. in die nach unten und nach hinten offene Lehne. Zuluft durch 2mm 
Spalte von unten.
Gast #7203625
Lesenswert?

Sry das mit den Batterieklemmen ist Pfusch^10.

Nimm lieber normale Batterieklemmen und ersetze die Sechskantmutter 
durch eine Flügemutter. Ist auch werkzeuglos.
Und wenn du eh so gute Kontakte zu einem Schrottplatz hast, dürftest du 
ja quasi für lau an die Klemmen rankommen...
Gast #7203710
Lesenswert?

Die von mir verwendeten Flachsteckhülsen sind recht stabil, kommen aus 
APC Akkubänken. In die Rundungen der Flachsteckhülsen paßt der 
2,5mm²-Draht grade so rein. Deswegen können die die Andruckkraft gut 
aufnehmen.

Das funktioniert nicht mit ganz billigen Dingern, die bröselts auf.
Gast #7206116
Lesenswert?

Tirol ist hinterm Mond :-) Der fernauslesbare Zähler hängt schon länger, 
aber fernauslesen funktioniert - manchmal, mit Glück. Halbe Stunde "auf 
dem Stromamt" verbracht, sie wollen noch 24€ im Monat. Geht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren