Forum: Haus & Smart Home Pumpentausch Heizung wo absperren?


von No Y. (noy)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Forum,
ich wollte meine 14 Jahre alte Alpha+ 25-40 180 gegen eine HEP tauschen. 
Hab jetzt über eBay Kleinanzeigen eine Alpha3 25-60 180 (neu) günstig 
(120€) bekommen können. Ja ich weiß das die größer ist aber die regelt 
ja runter und bei einer Wohnfläche mit 140m2 auf 3 Etagen und 13 
Radiatoren (teilweise relativ große Rippen Heizkörper dabei) von 1986 
müsste es ja auch noch gut passen. Weniger Strom als dir alte braucht 
die neue in jedem Fall und für die Haltbarkeit ist der Betrieb in 
kleinen Stufen vermutlich auch besser. Eine Alpha 3 in 25-40 aber 
benutzt war gleich teuer.. Daher lieber die neue..

Jetzt hab ich nur die Frage wo dreh ich es ab um die Pumpe zu tauschen.. 
Von "oben" hab ich die Kugelhähne in den Manometern.
Von unten ist aber ohne ein Hahn direkt der Solvis Max Gas 900l 
Pufferspeicher + 150l Ausdehnungsgefäß  (hat einen Hahn davor...)

Ausdehnungsgefäß kann ich absperren aber der Speicher?? Oder ist der 
innen drin der Vorlauf dann irgendwo zu wenn ich den Stromlos schalte?

Was mich noch wundert.. Ich hab die Pumpe im Vorlauf aber den 3 Wege 
Mischer im Rücklauf?

Und ich gehe davon aus kein Bypass eingebaut zu haben aber ganz sicher 
bin ich nicht.. Siehe Bild..?

von Luftnummer (Gast)


Lesenswert?

Wenn sonst keine Absperrelemente verbaut sind, würde ich sagen: Wasser 
ablassen.
Alternativ dazu: möglichst schnell.

von A. B. (Gast)


Lesenswert?

Zuerst ein WENIG Wasser ablassen bis das Manometer am Kessel 0 zeigt.
Dann oben am Thermometer Kugelhan zudrehen. Unten könnte durchaus auch
ein Kugelhahn versteckt sein, da ist enventuell nur ein Schlitz für 'nen
Schraubendreher von der Seite zu sehen.

Anderenfalls: Zu zweit arbeiten, Überwurfmuttern vollständig lösen, 
Pumpe
herausziehen und Daumen unten drauf. Wenn das System drucklos gemacht 
wurde,
gluckert das Wasser ohnehin nur langsam heraus, da ja Luft nachströmen 
muss ...

Hab' ich auch schon mal allein gemacht, wenn man alles gut vorbereitet 
und fix arbeitet, ist's kein Problem.

von Kolja L. (kolja82)


Lesenswert?

Ja, geht auch ohne Evakuierung der Pumpe. Stinkt nach 14 Jahren 
vielleicht ein bisschen, also Hemd und Hose aus 😁

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

A. B. schrieb:
> Zuerst ein WENIG Wasser ablassen bis das Manometer am Kessel 0 zeigt.
> Dann oben am Thermometer Kugelhan zudrehen.

genau andersrum:

Die Pumpe sitzt vermutlich eh am höchsten Punkt

Erst die beiden Hähne an den Thermometern und den am Ausgleichskessel zu
Dann etwas Wasser ablassen bis Kesseldruck Null ist

Pumpe tauschen, Es kann etwas Wasser raus laufen, max 1/4l, ein Handtuch 
reicht
Obere Verschraubung an der Pumpe offen lassen, langsam Wasser in Kessel 
lassen bis oben Wasser austritt, dann Verschraubung zu

(Das hilft, möglichst wenig Luft ins System zu bringen, man spart sich 
so das Heizkörper entlüften)

von Alt G. (altgr)


Lesenswert?

Die beiden analogen temperaturanzeigen oben drehen. Das sind 
absperrhähne.
Unten schauen wo du absperren kannst. Einse seite geht mit dem mischer. 
Ich musste etwas wasser ablassen.
Schau dass du neue dichtungsrunge bekommst, sind in der packung der 
pumpe.
Meine pumpe war verkehrt rum eingebaut. Die pumpe hat gegen das 
rückschlagventil gearbeitet. Die vorbesitzer hier hatten 20 jahre lang 
eine nicht funktionierende bodenheizung.

: Bearbeitet durch User
von A. B. (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Die Pumpe sitzt vermutlich eh am höchsten Punkt
Das ist fraglich, denn der Pufferspeicher dürfte etwa 2m Höhe haben.
Dass die Pumpe höher montiert ist? Eher unwahrscheinlich.

> Pumpe tauschen, Es kann etwas Wasser raus laufen, max 1/4l, ein Handtuch
> reicht
Naja, eher 200l wenn der Pufferspeicher keine und die Pumpe unten auch 
keine Absperrung hat. Aber Daumen drauf reicht auf jeden Fall.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

A. B. schrieb:
> Naja, eher 200l wenn der Pufferspeicher keine und die Pumpe unten auch
> keine Absperrung hat. Aber Daumen drauf reicht auf jeden Fall.

Mit Pufferspeicher meinst Du den Druckausgleichsbehälter?

Im ersten Post steht doch das dieser einen Hahn hat?

Und selbst wenn nicht, dann dehnt sich halt die Gummimembran in diesem 
aus

200l - wo sollen die her kommen?

von No Y. (noy)


Lesenswert?

Nein 150l Ausdehnungsgefäß kann ich abstellen mit Hahn.
Pufferspeicher ist wirklich ein 900l Wasser Speicher wo der Gas 
Brennwert Brenner drin / dran hängt und die Paradigma Solarthermie ihr 
Warmwasser reinschaufelt..

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Pufferspeicher ist wirklich ein 900l Wasser Speicher

Ist die Oberkante des SPeichers höher oder tiefer als die Pumpe?

von No Y. (noy)


Lesenswert?

Mit Dämmung höher ohne weiß ich nicht. Und über dem Anschluss für den 
Vorlauf (75% Höhe vom Speicher ) liegt noch die "Heißwasserzone" für 
Dusche usw.
Also ich denke ein Teil des Wassers liegt höher als die Pumpe. Fraglich 
ist halt ob der Vorlauf Abzweig ggf intern noch mit einem Ventil zu 
gemacht wird. Und wie es im Stromlosen Zustand ist..
Bzw ob man es von "Hand" zusteuern lassen kann dann müsste der Strom an 
bleiben und die Pumpe nur abgesteckt..

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

interne Ventile, gar elektrisch, sind da sehr wahrscheinlich nicht 
verbaut

Wenn Du Angst hast, lass halt mehr Wasser ab

Du siehst ja schnell wenn DU die Verschraubung halb locker hast ob noch 
Wasser raus kommt oder nicht

Auf alle Fälle aber vorher Sicherung raus machen!

von No Y. (noy)


Lesenswert?

Naja "Angst"...
Mit Strom kennen ich mich ja aus, aber mit Wasser... Und zig hundert 
Liter 40-50° Warmes Wasser mit 1.6 bar in der Werkstatt umherspritzen 
ist nicht so ganz mein Traum.. :-D

von DANIEL D. (Gast)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Naja "Angst"...
> Mit Strom kennen ich mich ja aus, aber mit Wasser... Und zig hundert
> Liter 40-50° Warmes Wasser mit 1.6 bar in der Werkstatt umherspritzen
> ist nicht so ganz mein Traum.. :-D

Geh doch an irgendeinen Heizkörper, und drehe die Entlüftung so lange 
auf bis nichts mehr kommt. Fertig.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Und zig hundert
> Liter 40-50° Warmes Wasser mit 1.6 bar

da sind keine zig hundert Liter

Das ist wie ein offenes Fass, ob unten 200l oder 1000l drin sind ist 
egal wenn Du ganz oben ein Loch rein bohrst

von A. B. (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> No Y. schrieb:
>> Und zig hundert
>> Liter 40-50° Warmes Wasser mit 1.6 bar
Deshalb macht man die Anlage zuerst drucklos. Dazu muss man nur ein paar 
Liter ablassen. Wenn man das MAG absperrt, wird's erst recht wenig, aber 
das würde ich nicht empfehlen. Vergisst man hinterher das wieder zu 
öffnen, gibt das eine schöne Sauerei. Nicht ohne Grund wird diese 
Absperrung oft verplombt.

> da sind keine zig hundert Liter
>
> Das ist wie ein offenes Fass, ob unten 200l oder 1000l drin sind ist
> egal wenn Du ganz oben ein Loch rein bohrst
Dummerweise sind das aber "unten verbundene Gefäße", wenn auch nur ein 
Teil des Pufferspeichers oberhalb der Pumpe liegt. Deshalb sollte man 
schon "einen Stopfen drauf" machen, sonst gibt's nasse Füße ...

Nur sind's nicht 1.6 bar, sondern nur der Druck der Wassersäule Pumpe 
bis Oberkante Speicher, also wohl kaum mehr als 1m, d. h. 0.1 bar. Und 
wenn die Heizung ein paar Stunden aus war, ist das Wasser in der Leitung 
vom Speicher bis Pumpe nur noch lauwarm. Solange da also nur ein paar 
Liter heraus laufen, verbrüht man sich daran garantiert nicht.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

A. B. schrieb:
> Dummerweise sind das aber "unten verbundene Gefäße", wenn auch nur ein
> Teil des Pufferspeichers oberhalb der Pumpe liegt. Deshalb sollte man
> schon "einen Stopfen drauf" machen, sonst gibt's nasse Füße ...

deshalb sage ich ja - Verschraubung halb lösen, falls Wasser kommt etwas 
davon ablassen

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Warum die Pumpe austauschen.
Die ist doch bereits über die Heizung geregelt, zu mindest teilweise.
Und Du hast das Gehäuse einer Heizungsregelung geöffnet,
da sind neben der Pumpe auch zwei Überstromventile ( Wasser ) drin und 
eine Regelung, vermutlich für die Drehzahl.

No Y. schrieb:
> Alpha3 25-60 180
Hab ich bei mir auch drin, nix sparen laufen ständig auf manual in 
höhster Stufe, sonst bleibt die Bude kalt oder am letzten Heizkörper 
kommt nix mehr an.

Wenn Du die Pumpe tauschen möchtes, solltes Du die ganze Heizung in 
Augenschein nehmen und den ganzen Verteiler tauschen.

HolgerR

von oszi40 (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Ja ich weiß das die größer ist aber die regelt ja runter

Es sollte auch der letzte Heizkörper noch durchspült werden?
In Deinem Fall würde ich lieber einen Heizungsprofi vor Ort suchen. Je 
mehr Schmutz im System ist, desto schneller ist Deine nächste Pumpe 
wieder blockiert. Ein wartungsfreundlicher Einbau wäre, wenn vor und 
hinter der Pumpe ein geeignetes Absperrventil wäre. Das spart viel 
Schweinerei und möglicherweise schädliches Wasser in Deiner Elektronik.

von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this


Lesenswert?

Entweder ablassen oder ein modernes Rohreinfriergerät verwenden.
Man muss eben schnell sein bevor der Eisstöpsel auftaut!

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Soll er aller 2 Jahre die selben Klimmzüge machen? Alles Wasser ablassen 
hat bloß neues Elend zur Folge, weil viel neuer Sauerstoff und neue 
blubbernde Luftblasen ins System gelangen.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Leute,

so kompliziert ist das doch echt nicht, echt keine Raketenwissenschafft

Aber ok, nachdem ich sehe das es nicht ml der Sanitärjogi - bzw in 
diesem Fall eine Jogeuse -  meinen Wasserzähler so auszutauschen das er 
danach nicht tropft, ich dann feststellen muss das eine Verschraubung 
quasi locker ist, wohl doch...

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Die Normen verlangen, daß eine Pumpe ohne Entleeren der Anlage getauscht 
werden kann. Daher sind (nach Norm) immer Absperrorgane vor und nach der 
Pumpe zu finden. Manchmal muß man danach suchen (daß die Thermometer 
auch Absperrventile sind, daß eine Schlitzschraube ein Ventil im Rohr 
betätigt etc.)

von No Y. (noy)


Lesenswert?

So hier mal ne Rückmeldung..
Habe heute die Pumpe getauscht und musste erstaunlich wenig Wasser 
ablassen..
Ca. einen 1/3 vollen Eimer.
Wie folgt gemacht: Heizung + Strom aus, VL & RL oben an den Thermometern 
zugedreht, Zulauf zum MAG zugedreht und den Mischer auf Handbetrieb und 
ganz warm gedreht.
Dann über den "Wasser Nachfüll Anschluss" Wasser rauslassen (ging nur, 
wenn ich oben an der Pumpe Luft reingelassen habe)

Danach alte Pumpe raus, neue rein, Wasser nachgefüllt bis es oben aus 
der Pumpe rauskam.
Dann alles festgezogen, alles wieder aufgemacht / angeschaltet und 
Wasser nachgefüllt + alles entlüftet mit Pumpen Stufe 3 und "ganz 
Warm"..

Läuft jetzt alles wieder ordentlich.
Interessanterweise : Wenn ich alle Thermostate an den HK voll aufdrehe 
läuft die 25-60 Pumpe mit Autoadapt auf 32Watt, also fast volle Leistung 
(34Watt).
Wenn ich die Thermostate auf 2 -3 drehe liegt die Pumpe bei 11-15W.

Von den Werten her würde ich ja jetzt behaupten die 25-40 war zu eng 
dimensioniert für Heizkörper voll auf??

Nebenher hab ich noch die Kabel ordentlicher verlegt und Aderendhülsen 
draufgecrimpt..

Nächster Schritt ist den Raumfühler zu montieren und an der Steuerung 
anzuschließen. Und da ich dann eh die Heizung neu einstellen muss (muss 
wohl auf Werkseinstellung gesetzt werden) nach ich direkt noch das 
Softwareupdate auf die letzte Version der SC2..

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> So hier mal ne Rückmeldung..
> Habe heute die Pumpe getauscht und musste erstaunlich wenig Wasser
> ablassen..

also so wie ich geschrieben hatte :-)

No Y. schrieb:
> Interessanterweise : Wenn ich alle Thermostate an den HK voll aufdrehe
> läuft die 25-60 Pumpe mit Autoadapt auf 32Watt, also fast volle Leistung
> (34Watt).
> Wenn ich die Thermostate auf 2 -3 drehe liegt die Pumpe bei 11-15W.

Es sind ja auch nie alle Thermostate voll offen - meist kein einziger
Die dümpeln je Auslegung eher so bei 5-20% rum

Oder bist Du auch einer dieser "perfekter hydraulischer 
Abgleich"-Jünger? :-)

von No Y. (noy)


Lesenswert?

Ne kein Jünger..
Aber im Haustechnik Forum wo ich ebenfalls mal gefragt hatte wurde ich 
von den "Möchtegern" oder vielleicht auch echte..Heizungsbauern 
"angemacht" da ich die 25-60 gekauft habe anstatt wie bisher verbaut 
eine 25-40..
Mal abgesehen davon, dass die Alpha3 25-40 das selbe aber beschränktere 
Kennlinienfeld hat wie die 25-60. Die 25-60 bei mir regelt halt ggf. 
runter..

Aber auch so habe ich zum Teil alle Thermostate komplett offen da ich 
die Temperatur (Vorlauf) an der Heizung soweit "zentral" runtergeregelt 
habe.
Nur die kleinen Räume sind über das jeweilige Thermostat noch etwas 
zusätzlich abgeriegelt..

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Aber auch so habe ich zum Teil alle Thermostate komplett offen da ich
> die Temperatur (Vorlauf) an der Heizung soweit "zentral" runtergeregelt
> habe.

wie meinst komplett offen?  Auf 5 gedreht?

Dem Thermostat ist es doch egal, das regelt sich selbst?  Stellung 3 
sind ca. 20-21°

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

No Y. schrieb:
> Und da ich dann eh die Heizung neu einstellen muss (muss
> wohl auf Werkseinstellung gesetzt werden)

Scheib mal vorher genauer auf, welche Heizkreise usw. aktuell wie 
eingestellt sind. So eine totale Neueinstellung wirft viele Fragen auf, 
die Du evtl. noch gar nicht kennst!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.