Hallo Aus dem Arduino UNO Rev3 kommen gleichzeitig 2 digitale Signale raus, ein PWM der zwischen 0 und 5V taktet, und ein DC kontinuierlisches Signal 5V. Die beiden Signale sollten gleichzeitig über zwei Treiber (HCPL) zur Halbbrücke übertragen werden. Wenn ich die beiden Signale einzeln probiere, also ein Signal mit einem Treiber anschließe. Dann klappt das, da kommt am Ausgang ein Signal raus. Jedoch wenn ich nun die beiden Signale also das PWM mit dem Treiber 1 und das DC mit dem Treiber 2 anschielße. Dann zeigt das Program ein Fehlermeldung! Kann mir bitte jemand sagen, woran das liegen kann ?
:
Verschoben durch Moderator
Hedi. F schrieb: > Dann zeigt das Program ein Fehlermeldung! > Kann mir bitte jemand sagen, woran das liegen kann ? Am Programm! Keine Infos, keine Hilfe!
:
Bearbeitet durch User
Helmut -. schrieb: > Am Programm! > > Keine Infos, keine Hilfe! oh sorry, meinte bei der Simulation, also das Program in Arduino läuft ohne Fehler. Ich hab das Signal auch extra mit dem Oscilloscope getestet (Ohne Schaltung). Da liefert die gewünschte Siganl raus. Das Problem liegt nun bei der Simulation! (Bild)
Hedi. F schrieb: > Das Problem liegt nun bei der Simulation! (Bild) Keine Infos, keine Hilfe! Ist die heutige Generation wirklich so dumm? Welche Fehlermeldung, welches Simulationsprogramm? Wie soll ein Außenstehender wissen, was du willst und dir bei der Schaltung gedacht hast?
Hallo, zusätzlich zu Helmuts fragen, kannst du mal Kurzbeschrieben was das überhaupt machen soll ? ich rate mal... R8 & L1 soll ein Motor sein (?) den du in der Geschwindigkeit regeln willst ? oder was soll R8&L1 dastellen ? Q2 -> Main Switch ON/OFF Q1 -> pwm für Geschwindigkeit ? Welches Spannungspotential ist an Q1 Angeschlossen ? kenn mich mit den Transistor-Typen nicht so gut aus aber fehlen da nicht schutzdioden parallel ? mal Probiert die mitte ("Masse") von V2 u. V3 auch auf das gleiche Potential wie V4 und V5 zu legen ? Gruß
Hedi. F schrieb: > Die beiden Signale sollten gleichzeitig über zwei Treiber (HCPL) zur > Halbbrücke übertragen werden. 1. Da ist nirgends eine Halbbrücke. Und viel schlimmer, weil grundlegend: 2. Wo soll denn der Spulenstrom hinfließen, wenn beide Mosfets eingeschaltet waren und einer davon abgeschaltet wird? Welchen Freilauf-Strompfad hast du dir da ausgedacht? > Aus dem Arduino UNO Rev3 kommen gleichzeitig 2 digitale Signale raus, > ein PWM der zwischen 0 und 5V taktet, und ein DC kontinuierlisches > Signal 5V. Warum reicht da nicht 1 Signal? Denn mit PWM=0% ist die Funktion des 2. Ausgangs schon miterledigt. Mit einer Zeile Code kann ich deine halbe Schaltung wegsparen:
1 | PWM = berechen_pwm_wert(); |
2 | |
3 | if (DC == 0) |
4 | PWM = 0; |
5 | |
6 | timerreloadregister = PWM; |
Und alles, was sich in Software abbilden lässt, ist billiger, als spezielle Hardware dafür aufzubauen. Hedi. F schrieb: > woran das liegen kann ? Michael M. schrieb: > fehlen da nicht schutzdioden parallel ? Nur mal aus Interesse: wo lernt man denn das mit dem Lernzeichen vor dem Satzzeichen aka. Plenken? Und es geht hier nicht um Frankreich...
:
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Michael M. schrieb: >> fehlen da nicht schutzdioden parallel ? > Nur mal aus Interesse: wo lernt man denn das mit dem Lernzeichen vor dem > Satzzeichen aka. Plenken? Und es geht hier nicht um Frankreich... war freestyle! ;) *anti parallele Schutzdioden
Hedi. F schrieb: > Das Problem liegt nun bei der Simulation! (Bild) Also ist das kein Problem vom Arduino, sondern von der Simulation
Hedi. F schrieb: > Dann zeigt das Program ein Fehlermeldung! So so, Lizenz abgelaufen ? Hedi. F schrieb: > oh sorry, meinte bei der Simulation Die kommt vielleicht nicht so ganz damit zurecht, daß die Spule bei abgeschaltetem unteren IGBT so in der Luft hängt, offenes Ende, nicht angeschlossen. Aber was soll bitteschön die Unsinnsschaltung ? Wenn man eine Spule abschaltet, möchte der Strom weiter fliessen, dazu benutzt man eine Freilaufdiode, die fehlt hier komplett. Nein, die Diode im IGBT ist keine Freilaufdiode. Wenn man den Strom durch eine Leitung schon an einer Stelle (mit hohen IGBT Verlusten) schaltet, dann muss man nicht noch an einer zweiten Stelle schalten, der zweite IGBT ist überflüssig, die Logik kann man gut und besser vor dem Treiber zusammenführen. Warum Treiber2 ein teurer galvanisch isolierender sein muss, obwohl Eingang und Ausgang verbunden sind, ist schleierhaft. Schön, daß Treiber1 mit galvanisch getrennten Versorgungsspannungen betrieben wird, aber hast du mal berechnet was durch die unweigerliche Kapazität zwischen Eingang und Ausgang der Versorgungen passiert ? Solche stray-Effekte sollte man mitsimulieren.
:
Bearbeitet durch User
Helmut -. schrieb: > Welche Fehlermeldung, welches Simulationsprogramm? Wie soll ein > Außenstehender wissen, was du willst und dir bei der Schaltung gedacht > hast? Ziel ist die Entwicklung einer Platine für die Steuerung eines DC Motor. Der Erste Schritt ist die Simulation einer H-Brücke. Diese hab ich erfolgreich simuliert und ergibt den gewünschten Ausgang. Als nächstes muss ich ein Steuersignal aufbauen/erzeugen. Das Signal hab ich bereit anhand der Arduino programmiert. Damit werden die PWM- sowie DC- Signale erzeugt und die PWMs mithilfe eines Potentiometers gesteuert (Variation von Duty Cycle). Die Übertragung diese Signale müssen durch die Treiber erfolgen (Taktsignal). Zu diesem Zweck hab ich die HCPL-Treiber verwendet. Ich wollte nun die aus dem Arduino erzeugten Signale mit der Schaltung anschließen und die Simulation laufen lassen. Damit das nicht komplexer wird, probiere ich das erstmal mit einer Halbbrücke aus. (Wie im Bild) Die Simulation erfolgt durch das Simulationsprogramm Proteus 8. Hinweis: In meiner Brücke, werde ich die Hight Side takten und die Low Side bleiben immer AN (DC Siganl). Deswegen hab ich nur 2 PWM und 2 DC programmiert. Zu erwarten ist, dass es am Ausgang ein taktsignal rauskommt. > ich rate mal... R8 & L1 soll ein Motor sein ? genau richtig, das hier ist nur ein bsp. > Welches Spannungspotential ist an Q1 Angeschlossen ? 150V > kenn mich mit den Transistor-Typen nicht so gut aus aber fehlen da nicht > schutzdioden parallel ? Ja da hast du recht, aber die von mir verwendeten IGBT besitzen schon eine integrierte Freilaufdiode. > mal Probiert die mitte ("Masse") von V2 u. V3 auch auf das gleiche > Potential wie V4 und V5 zu legen ? hab ich auch probiert > 2. Wo soll denn der Spulenstrom hinfließen, wenn beide Mosfets > eingeschaltet waren und einer davon abgeschaltet wird? Welchen > Freilauf-Strompfad hast du dir da ausgedacht? Die obere Ventile sollte hier takten (PWM), die untere bleibt in dieser Zeit immer an. Wenn die obere Ventile AUS ist, dann fließt der Strom über die unteren (bleibt immer AN , DC)
Hedi. F schrieb: > Die obere Ventile sollte hier takten (PWM), die untere bleibt in dieser > Zeit immer an. Wenn die obere Ventile AUS ist, dann fließt der Strom > über die unteren (bleibt immer AN , DC) Ein Strom fließt immer im Kreis genau dorthin zurück, wo er herkommt! Nach dem Abschalten einer Induktivität fließt der Strom durch diese Induktivität die ersten µs einfach mal in der exakt selben Höhe weiter. Und wenn nun dieser Strom dann also aus dem rechten Spulenanschluss heraus über den unteren eingeschalteten Transistor Q2 geflossen ist, wo fließt er weiter und wie kommt er zurück zum linken Spulenanschluss? Es ist in der Realität tatsächlich so, dass der Strom so einen Weg finden wird. Nötigenfalls erzeugt er einfach eine genügend hohe Spannung (das ist dann die gefürchtete und angeblich "invertierte" Induktionsspannung), um den Stromkreis zu schließen.
:
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Ein Strom fließt immer im Kreis genau dorthin zurück, wo er herkommt! > > Nach dem Abschalten einer Induktivität fließt der Strom durch diese > Induktivität die ersten µs einfach mal in der exakt selben Höhe weiter. > Und wenn nun dieser Strom dann also aus dem rechten Spulenanschluss > heraus über den unteren eingeschalteten Transistor Q2 geflossen ist, wo > fließt er weiter und wie kommt er zurück zum linken Spulenanschluss? Sagen wir hier, Ventile 1 ist AUS, und der Strom sollte über Ventile 2 fließen. Ventile 2 bleibt hier noch AN. Strom fließt ganz normal. wird dann der Strom nicht über die Freilaufdiode der Ventile 2 zurückkommen (Kreis) ?
Kenne jetzt das Simulationsprogramm durch das Bild nicht, aber versuche einmal alle GNDs miteinander zu verbinden.
Hedi. F schrieb: > Die obere Ventile sollte hier takten (PWM), die untere bleibt in dieser > Zeit immer an. Wenn die obere Ventile AUS ist, dann fließt der Strom > über die unteren (bleibt immer AN , DC) Sowas macht man aber nicht, da dann die Gateversorgung mit der PWM-Frequenz mithüpfen muß. D.h. die Gateversorgungen können gestört werden und deren Kapazität gegen GND belastet die Stufe zusätzlich. Besser taktet man also nur die unteren IGBTs und die oberen machen nur die Richtungsumschaltung. Um welche Spannungen, Ströme und Frequenzen geht es überhaupt, das ist nämlich sehr entscheidend. Im kW-Bereich brauchst Du gar nicht erst anfangen, das ist kein Anfängerprojekt.
Thomas R. schrieb: > Kenne jetzt das Simulationsprogramm durch das Bild nicht, aber versuche > einmal alle GNDs miteinander zu verbinden. Der Arduino hat eine integrierte GND, und der Rest der Schaltung ist auf ein einzige GND bezogen. *Simulationsprogramm: Proteus 8 (Simulationssoftware, mit Arduino und Pics kombinierbar)
Hallo, Hab dir mal ein Schaltplan angehangen. So oder so ähnlich sollte eine H-Brücke aussehen. Besser wäre es wenn man Mosfet-Treiber benutzt. Hab jetzt auf der schnelle keine für 200V gefunden, darum die Transistorvariante. Allgemein (wenn das nicht zu Lernzwecke ist) würde ich dir empfehlen ein fertigen Treiber zu kaufen. Beim Aufbau steckt der Teufel im Detail ;) Gruß
Michael M. schrieb: > So oder so ähnlich sollte eine > H-Brücke aussehen. So ähnlich. Q3 und Q4 sind verdreht; so leiten derzeit die Body-Dioden sobald Q1 bzw. Q2 eingeschaltet werden.
Hedi. F schrieb: > Sagen wir hier, Ventile 1 ist AUS, und der Strom sollte über Ventile 2 > fließen. Ventile 2 bleibt hier noch AN. Strom fließt ganz normal. > wird dann der Strom nicht über die Freilaufdiode der Ventile 2 > zurückkommen (Kreis) ? Zeichne den von dir gedachten Strompfad doch einfach mal als durchgängige Line(**) in den Schaltplan mit diesen "Ventilen" ein, dann haben wir die selbe Diskussionsgrundlage. Und nenne die "Ventile" nicht "Ventil 1" und "Ventil 2", wenn du damit im einzigen von dir geposteten Plan (und damit unser Informationsstand) den Q1 und den Q2 meinst. (**) so wie ich die Lade- und Freilaufstrompfade dort bei einem Schaltregler eingezeichenet habe: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
:
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Zeichne den von dir gedachten Strompfad doch einfach mal als > durchgängige Line(**) in den Schaltplan mit diesen "Ventilen" ein, dann > haben wir die selbe Diskussionsgrundlage. > Und nenne die "Ventile" nicht "Ventil 1" und "Ventil 2", wenn du damit > im einzigen von dir geposteten Plan den Q1 und den Q2 meinst. Ok ich lass es einfach wie im Schaltplan steht (Q1 & Q2). Das hab ich mit dem Strompfad so gemeint (Bild). Also der Strom fließt über die Freilaufdiode zurück.
Hedi. F schrieb: > Also der Strom fließt > über die Freilaufdiode zurück. Das ist aber keine Freilaufdiode. https://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/elektronik/freilaufdiode.htm Der Induktionsstrom will in der gleichen Richtung weiter fließen, wie vom Schaltelement vorgegeben, er polt sich nicht um.
Beitrag #7219977 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heizgals schrieb im Beitrag #7219977: > ...und die lenz'sche Regel hast Du auf welche Weise umgangen? Natürlich fließt der Strom durch die Spule unverändert geradeaus weiter. Welche Theorie würde das verhindern? Probleme bekommen Anfänger, wenn sie in einer für Spulen ungeschickten Welt unterwegs sind und die zugehörigen Spannungen betrachten. Hedi. F schrieb: > Also der Strom fließt über die Freilaufdiode zurück. Wie denn? > Das hab ich mit dem Strompfad so gemeint (Bild). 1. Zeichne den Strom mal ganz genau auf die Leitungen. Und eines ist klar: Ströme können sich nicht auf einer Lötstelle "kreuzen". 2. Der Strom fließt nach dem Abschalten aus der Spule rechts heraus. Dort fängt deine Linie an. Und diese Stromlinie muss jetzt, ohne dass sie eine bereits markierte Leitung oder Lötstelle einen Weg zum linken Spulenanschluss finden. Es ist wirklich so einfach. Natürlich fehlen bei dir da noch einige Bauteile, die dem Strom einen Weg ermöglichen würden. Ich habe mal wenigsten den Pufferkondensator der Versorgung eingezeichnet. Im linken Bild mit "gelbem" Strom sind beide Mosfets eingeschaltet, im zweiten Bild ist der obere Mosfet ausgeschaltet und deshalb gleich mal rausgelöscht. Und wenn du weiter überlegst, wird dir auch deine "Freilaufdiode" D1 keinen Strompfad bieten. Oder erst, wenn die Spannung so hoch ist, dass die Diode rückwärts durchbricht. Denn Dioden leiten "in Pfeilrichtung", der Pfeil der D1 ist aber in Gegenrichtung zum Strom...
:
Bearbeitet durch Moderator
Ich löse mal auf: Der Fehler ist das Weglassen der anderen beiden Transistoren der H-Brücke. Bei einer H-Brücke sind die Bodydioden der beiden nicht aktiven Transistoren die Freilaufdioden für die anderen beiden. Dafür gibt es spezielle FETs, wo die Bodydioden auch gute Schalteigenschaften besitzen oder extra Dioden parallel liegen. Du mußt also alle 4 Transistoren einzeichnen. Dann sollte auch die Simulation klappen.
Peter D. schrieb: > Um welche Spannungen, Ströme und Frequenzen geht es überhaupt, das ist > nämlich sehr entscheidend. Wichtige Nachfragen kann man ignorieren. Ich bin es ja nicht, der eine funktionierende Schaltung benötigt.
Peter D. schrieb: > Du mußt also alle 4 Transistoren einzeichnen. Es reicht natürlich auch, nur die zusätzlichen Freilaufdioden D3 und D4 einzuzeichnen. Und dann sieht man: wenn ein Strom fließt und nur der untere Q2 eingeschaltet ist, dann fließt der Kreis im roten Pfad. Wenn der Strom fleißt und Q1 wie auch Q2 ausgeschaltet sind, dann fließt der Strom wie hellblau eingezeichnet. Wie gesagt: Spulen zu verstehen ist am einfachsten, wenn man von der Spannungsbetrachtung wegkommt. Dass sich natürlich im roten und hellblauen Beispiel überraschende Spannungsverhältnisse ergeben, liegt in der Natur der Dinge und ist nur für die Auslegung der Betriebsspannung der Bauteile relevant.
:
Bearbeitet durch Moderator
von Hedi. F schrieb: >Das hab ich mit dem Strompfad so gemeint (Bild). Also der Strom fließt >über die Freilaufdiode zurück. Du meinst mit der Freilaufdiode die Diode im FET, die sogenannte Bodydiode. Die ist aber in Sperrrichtung, da kann kein Strom fließen, oder nur wenn die maximale zulässige Sperrspannung überschritten wird. Wenn Q2 den Strom abschaltet, induziert L1 auf der rechten Sseite eine positive (+) Spannung. + auf die Kathode einer Diode bedeutet sperren für die Diode. Du mußt also rechts von L1 eine Diode zur positiven Betriebsspannung schalten, also Anode an L1, dann hast du eine Freilaufdiode für Q2. Genauso mußt du das auch auf der linken seite von L1 machen aber nach Masse, Anode an Masse.
Beitrag #7220138 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich würde sowas auch nicht mehr als Bauteilgrab aufbauen. Es gibt fertige Halbbrücken-ICs, z.B. bis 600V/11,5A.
Beitrag #7220199 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7220479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die ganzen Anmerkungen :) Ich hab die Schaltung nochmal angepasst und hat wohl gut funktioniert. Die Idee von der Freilaufdiode hat mir gefehlt. Nun weiß ich wie der Strom in der Schaltung fließt und vor allem den ON/OFF Status bei der Transistoren. Als nächstes möchte ich die spannungsquellen (zb. V1 und V2) bei dem Treiber mit Festspannungsregler ersetzen. Ich hab es eigentlich vor, zwei Festspannungsregler jeweils einen für + und einen - aufzubauen (LM7818 ; LM7905)! Hat jemand ne Ahnung wie ich denn die Festspannungsregler in der Schaltung mit dem Treiber anschließen kann ?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.