Hallo zusammen, folgende Situation: Vorhandene FBH auf die nachträglich Räume im Trockenbau gesetzt worden sind. Der Installateur hat mehr oder minder versucht die Heizkreise den Räumen zu zu ordnen, was ihm aber nicht so gut gelungen ist. Nun habe ich den Verlauf der einzelnen Heizkreise mit der Wärmebildkamera rausgefunden und würde die Heizung gerne passend anschließen. Dafür soll möglichst das genutzt werden, was bisher vorhanden ist: Aktuell: - 230V Stellantriebe - einfache, analoge Raumthermostate, die ein Bi-Metall schalten, welches die 230V direkt an den Stellantrieb ausgeben Ein Raum hat kein Thermostat, weswegen ich für diesen Raum noch ein Funkthermostat brauche. Die Steuerung soll daher folgendes können: - eigenständig lauffähig ohne Smart Home Server o.ä. - 230V Stellantriebe ansteuern können - Eingangssignal von den analogen Raumthermostaten verwenden - Funkthermostate unterstützen, welche ich für den einen fehlenden Raum brauche - Jedem Heizkreis eine Zeitregelung zuweisen, wann die Heizung in diesem Raum an und aus geht (auf der Steuerung) - 8 Kanal - Ansteuerung für die Zirkulationspumpe Habt ihr einen Vorschlag? Ich habe leider nichts passendes gefunden. Viele Grüße Chris
Meine FBH läuft so: Morgends um 4 Uhr Heizung an bis RL Temperatur Mittelwert zwischen Tagesmax und Nacht Min aus wettervorhersage mal 0,6 + 17 erreicht ist, danach Heizung aus. Gemessene Raumtemperatur zwische 8 und 20 Uhr 20,5 Grad +- 0,5 Grad. Die Heizkreise müssen natürlich Hydraulisch abgeglichen sein, sonst verbrennst du dir in kleinen Räumen die Füsse und in den andreren frierst du.
Thermostate braucht man nur wenn die Kreise so vermurkst sind, wenn man nur durch Abschalten einzelner Kreise auch die restlichen Kreise versorgt bekommt. Thermostate alle raus und am Verteiler alle Kreise voll aufdrehen, dann erstmal Protokoll führen wie warm es in jedem Raum wird, um dann zu sehen ob du nur einzelne Kreise drosseln musst oder die Heizkurve reduzieren werden musst. Dazu die Heizkreispumpe auf die höchste Konstantstufe stellen. Dadurch das du einzelne Kreise reduzierst bekommen die anderen automatisch mehr ab. Wie hoch ist deine Vorlauftemperatur, was für ein Haus ist es, wie war der bisherige Verbrauch in den Vorjahren,...? Schick mal ein paar Fotos vom Heizkreisverteiler, deiner Pumpe,.....
Rüdiger B. schrieb: > Die Heizkreise müssen natürlich Hydraulisch abgeglichen sein, sonst > verbrennst du dir in kleinen Räumen die Füsse und in den andreren > frierst du. Das ist sowieso Pflicht, und das hat dein Heizungsbauer hoffentlich gemacht. Wenn dem so ist brauchst du auch keine Stellantriebe, selbst wenn man im gleichen Raum Fußbodenheizung und Heizkörper hat.
Bei mir macht das ein sonoff 4ch. Liest temperatur über fünf DS18b20 ein und steuert über die 4 eingebauten relais die kreispumpen (und den brenner). Sieht aus wie bild. Die source kannst du gerne haben. Musst selber auf stellantriebe umschreiben. Ich hab separate pumpen und schalte die ein/aus.
:
Bearbeitet durch User
Bei mir läuft seit über 10 Jahren ein Funk-Regelverteiler von Watts [1] mit den zugehörigen Thermostaten. Bisher alles sehr zuverlässig und ohne Probleme. [1] https://wattswater.de/catalog/regulation-and-control/
Christian W. schrieb: > Das ist sowieso Pflicht, und das hat dein Heizungsbauer hoffentlich > gemacht. Das kann man getrost vergessen. Die Heizungsbauer haben oft nicht das know how, was sie da tun und wenn sie es hätten, fehlt es an der Zeit und der Ausrüstung. Nein, das musst du wohl selbst machen, wenn es richtig gut werden soll. Aber der Vorteil ist: einmal gemacht läuft das ganze nur mit reiner Außentemperaturführung. Vollkommen ohne irgendwelche Ventile. Nochmal kurz zum Verständnis der Funktionsweise einer FBH: Diese Anlagen werden in gut gedämmten Häusern betrieben, dort brauchen sie nämlich nur eine geringe Vorlauftemperatur. Das bedeutet aber, dass man im inneren der Gebäudehülle nur sehr geringe Temperaturunterschiede realisieren kann. Wenn man das weiß, kann man auch gleich alle Temperaturen gleich machen. und das ist genau das Ziel, was man damit verfolgen sollte. Ergo ist die Zuordnung der Heizkreise zu entsprechenden Räumen prinzipiell zwar nett, aber eigentlich unnötig. 1 Heizkrteis pro Etage würde genauso funktionieren. Aber dann hätte man schon das Problem, dass der Durchfluß nicht reicht und deshalb baut man mehrere parallel.