Forum: Haus & Smart Home [S] Empfelung für Fußbodenheizungs Steuerung


von Christian S. (chris02)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

folgende Situation:
Vorhandene FBH auf die nachträglich Räume im Trockenbau gesetzt worden 
sind. Der Installateur hat mehr oder minder versucht die Heizkreise den 
Räumen zu zu ordnen, was ihm aber nicht so gut gelungen ist.

Nun habe ich den Verlauf der einzelnen Heizkreise mit der 
Wärmebildkamera rausgefunden und würde die Heizung gerne passend 
anschließen. Dafür soll möglichst das genutzt werden, was bisher 
vorhanden ist:

Aktuell:
- 230V Stellantriebe
- einfache, analoge Raumthermostate, die ein Bi-Metall schalten, welches 
die 230V direkt an den Stellantrieb ausgeben

Ein Raum hat kein Thermostat, weswegen ich für diesen Raum noch ein 
Funkthermostat brauche.

Die Steuerung soll daher folgendes können:

 - eigenständig lauffähig ohne Smart Home Server o.ä.
 - 230V Stellantriebe ansteuern können
 - Eingangssignal von den analogen Raumthermostaten verwenden
 - Funkthermostate unterstützen, welche ich für den einen fehlenden Raum 
brauche
 - Jedem Heizkreis eine Zeitregelung zuweisen, wann die Heizung in 
diesem Raum an und aus geht (auf der Steuerung)
 - 8 Kanal
 - Ansteuerung für die Zirkulationspumpe

Habt ihr einen Vorschlag? Ich habe leider nichts passendes gefunden.

Viele Grüße
Chris

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Meine FBH läuft so:
Morgends um 4 Uhr Heizung an bis RL Temperatur Mittelwert zwischen
Tagesmax und Nacht Min aus wettervorhersage mal 0,6 + 17 erreicht ist,
danach Heizung aus.
Gemessene Raumtemperatur zwische 8 und 20 Uhr 20,5 Grad +- 0,5 Grad.
Die Heizkreise müssen natürlich Hydraulisch abgeglichen sein, sonst
verbrennst du dir in kleinen Räumen die Füsse und in den andreren
frierst du.

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Thermostate braucht man nur wenn die Kreise so vermurkst sind, wenn man 
nur durch Abschalten einzelner Kreise auch die restlichen Kreise 
versorgt bekommt.

Thermostate alle raus und am Verteiler alle Kreise voll aufdrehen, dann 
erstmal Protokoll führen wie warm es in jedem Raum wird, um dann zu 
sehen ob du nur einzelne Kreise drosseln musst oder die Heizkurve 
reduzieren werden musst. Dazu die Heizkreispumpe auf die höchste 
Konstantstufe stellen.

Dadurch das du einzelne Kreise reduzierst bekommen die anderen 
automatisch mehr ab.

Wie hoch ist deine Vorlauftemperatur, was für ein Haus ist es, wie war 
der bisherige Verbrauch in den Vorjahren,...?

Schick mal ein paar Fotos vom Heizkreisverteiler, deiner Pumpe,.....

von Christian W. (orikson)


Lesenswert?

Rüdiger B. schrieb:
> Die Heizkreise müssen natürlich Hydraulisch abgeglichen sein, sonst
> verbrennst du dir in kleinen Räumen die Füsse und in den andreren
> frierst du.

Das ist sowieso Pflicht, und das hat dein Heizungsbauer hoffentlich 
gemacht. Wenn dem so ist brauchst du auch keine Stellantriebe, selbst 
wenn man im gleichen Raum Fußbodenheizung und Heizkörper hat.

von Alt G. (altgr)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Bei mir macht das ein sonoff 4ch. Liest temperatur über fünf DS18b20 ein 
und steuert über die 4 eingebauten relais die kreispumpen (und den 
brenner).

Sieht aus wie bild.

Die source kannst du gerne haben. Musst selber auf stellantriebe 
umschreiben. Ich hab separate pumpen und schalte die ein/aus.

: Bearbeitet durch User
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite


Lesenswert?

Bei mir läuft seit über 10 Jahren ein Funk-Regelverteiler von Watts [1] 
mit den zugehörigen Thermostaten. Bisher alles sehr zuverlässig und ohne 
Probleme.

[1] https://wattswater.de/catalog/regulation-and-control/

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Christian W. schrieb:
> Das ist sowieso Pflicht, und das hat dein Heizungsbauer hoffentlich
> gemacht.

Das kann man getrost vergessen. Die Heizungsbauer haben oft nicht das 
know how, was sie da tun und wenn sie es hätten, fehlt es an der Zeit 
und der Ausrüstung. Nein, das musst du wohl selbst machen, wenn es 
richtig gut werden soll. Aber der Vorteil ist: einmal gemacht läuft das 
ganze nur mit reiner Außentemperaturführung. Vollkommen ohne 
irgendwelche Ventile.

Nochmal kurz zum Verständnis der Funktionsweise einer FBH: Diese Anlagen 
werden in gut gedämmten Häusern betrieben, dort brauchen sie nämlich nur 
eine geringe Vorlauftemperatur. Das bedeutet aber, dass man im inneren 
der Gebäudehülle nur sehr geringe Temperaturunterschiede realisieren 
kann. Wenn man das weiß, kann man auch gleich alle Temperaturen gleich 
machen. und das ist genau das Ziel, was man damit verfolgen sollte. Ergo 
ist die Zuordnung der Heizkreise zu entsprechenden Räumen prinzipiell 
zwar nett, aber eigentlich unnötig. 1 Heizkrteis pro Etage würde genauso 
funktionieren. Aber dann hätte man schon das Problem, dass der Durchfluß 
nicht reicht und deshalb baut man mehrere parallel.