Stegleitung Verbot Hintergründe

OP #7273714
Hi,

kleine Frage, ich habe mal gehört dass das Zeug lang "verboten" ist, im 
Netz liest man aber lediglich dass es nicht auf brennbaren Untergründen 
verlegt/vernagelt werden darf.

Abgesehen davon dass ich das scheißzeug eh nie verlegen würde, würde 
mich nur interessieren wie es heutzutage darum wirklich steht, ggf. wo 
das in verlässlichen Quellen nachzulesen ist, und was die Gründe dafür 
waren.
Vielleicht weil es blöd ist mit einem Hammer auf einem Kabel rum zu 
kloppen oder was auch immer...

Danke
M.
M. schrieb:
> ich habe mal gehört dass das Zeug lang "verboten" ist

Du hast - wir üblich - nur die halbe Wahrheit gehört.

Es ist im Bad (Feuchträumen) verboten.

Ansonsten ist es die beste Leitung, die man sich unter Putz denken kann: 
Die Adern liegen NEBENEINANDER und wenn man die Bögen passend gestaltet 
auch dort. Damit gibt es nicht mal einen Kurzschluss, wenn die die 
Leitungen bis zum Schmelzen der Isolation belastet wird. Zudem sind die 
Adern super gekühlt.

Ja, wenn es Risse in der Isolation gibt, kann es Fehlerströme beim 
Tapezieren geben wenn die Wand nass wird, aber das trocknet wieder dank 
Stromfluss wenn der FI nicht sauer wird.

Zudem spart man sich bei ordentlichem Putz das Schlitzen und die Statik 
der Wand wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Michael B. schrieb:
> Ansonsten ist es die beste Leitung, die man sich unter Putz denken kann:
> Die Adern liegen NEBENEINANDER und wenn man die Bögen passend gestaltet
> auch dort. Damit gibt es nicht mal einen Kurzschluss, wenn die die
> Leitungen bis zum Schmelzen der Isolation belastet wird.

Wenn das passiert ist eh was schiefgelaufen, da kommts aufs Kabel auch 
nicht mehr an.
Gast
Bei Stegleitung ist es leichter möglich mim Nagel oder der Bohrmschine 
PE oder N zu killen ohne daß die Sicherung auslöst. Ich kenne den einen 
oder anderen, der sogar ganz gut darin ist :-)
Leitungsfinder finden die spannungsführende Ader, direkt daneben 
reinbohren..

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.