Forum: Haus & Smart Home Stegleitung Verbot Hintergründe


von Martin S. (mmaddin)


Lesenswert?

Hi,

kleine Frage, ich habe mal gehört dass das Zeug lang "verboten" ist, im 
Netz liest man aber lediglich dass es nicht auf brennbaren Untergründen 
verlegt/vernagelt werden darf.

Abgesehen davon dass ich das scheißzeug eh nie verlegen würde, würde 
mich nur interessieren wie es heutzutage darum wirklich steht, ggf. wo 
das in verlässlichen Quellen nachzulesen ist, und was die Gründe dafür 
waren.
Vielleicht weil es blöd ist mit einem Hammer auf einem Kabel rum zu 
kloppen oder was auch immer...

Danke
M.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Stegleitung ist keineswegs verboten!

Sie muß nur fachmännisch verlegt werden, d.h. immer von Putz überdeckt 
und nicht auf brennbaren Untergründen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

M. schrieb:
> ich habe mal gehört dass das Zeug lang "verboten" ist

Du hast - wir üblich - nur die halbe Wahrheit gehört.

Es ist im Bad (Feuchträumen) verboten.

Ansonsten ist es die beste Leitung, die man sich unter Putz denken kann: 
Die Adern liegen NEBENEINANDER und wenn man die Bögen passend gestaltet 
auch dort. Damit gibt es nicht mal einen Kurzschluss, wenn die die 
Leitungen bis zum Schmelzen der Isolation belastet wird. Zudem sind die 
Adern super gekühlt.

Ja, wenn es Risse in der Isolation gibt, kann es Fehlerströme beim 
Tapezieren geben wenn die Wand nass wird, aber das trocknet wieder dank 
Stromfluss wenn der FI nicht sauer wird.

Zudem spart man sich bei ordentlichem Putz das Schlitzen und die Statik 
der Wand wird dadurch nicht beeinträchtigt.

: Bearbeitet durch User
von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Ansonsten ist es die beste Leitung, die man sich unter Putz denken kann:
> Die Adern liegen NEBENEINANDER und wenn man die Bögen passend gestaltet
> auch dort. Damit gibt es nicht mal einen Kurzschluss, wenn die die
> Leitungen bis zum Schmelzen der Isolation belastet wird.

Wenn das passiert ist eh was schiefgelaufen, da kommts aufs Kabel auch 
nicht mehr an.

von Andrea B. (stromteam)


Lesenswert?

M. schrieb:
> Vielleicht weil es blöd ist mit einem Hammer auf einem Kabel rum zu
> kloppen oder was auch immer...

Die Einen könne Stegleitung verlegen, die Grobmotoriker hauen mit dem 
Hammer darauf rum.

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Bei Stegleitung ist es leichter möglich mim Nagel oder der Bohrmschine 
PE oder N zu killen ohne daß die Sicherung auslöst. Ich kenne den einen 
oder anderen, der sogar ganz gut darin ist :-)
Leitungsfinder finden die spannungsführende Ader, direkt daneben 
reinbohren..