billiger Netztransferschalter - ist hier N vor/nacheilend?

OP #7331118
Lesenswert?

Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Netztransferschalter

z.B. so was:
https://www.amazon.de/Automatischer-Transferschalter-Lastumschalter-Doppeltransferschalter-Leistungsschalter/dp/B0B428228D

Ich will eine Wärmepumpe zwischen 2 Stromkreisen umschalten

Wichtig ist wohl das N beim schalten entsprechend vor-/ nacheilend ist

Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil oder kennt günstige Alternativen?

Ich benötige eigentlich nur max 16A

Not-Alternative wäre wohl, das Ganze aus einzelnen Relais aufzubauen?

Viele Grüße

#7331881
Lesenswert?

Doch, da N und PE am Stromerzeuger und im HAK verbunden ist (bzw. sein sollte), kann über diese Schleife ein Augleichstrom fließen.

Meiner Meinung nach wird ein zu großer Hype wegen der autom. Umschalterei gemacht.

Ich hab das Geld lieber in Kabeltrommeln investiert, die kann ich auch anderweitig verwenden. Und wenn wirklich der Strom ausfällt, dann schließ ich halt Kühlschrank etc. darüber an. Ggf muss ich für die Heizung noch einspeisen, aber hier kann ich dann auch schnell einen Stecker anklemmen.

OP #7332316
Lesenswert?

J. V. schrieb:

olange du keine Zertifizierung brauchst, würde ich den N nie abschalten sondern immer verbunden lassen.

Problem ist das es 2 getrennte Stromkreise sind - mit jeweils eigenem FI, der würde fliegen

Roland P. schrieb:

Meiner Meinung nach wird ein zu großer Hype wegen der autom. Umschalterei gemacht.

Ich will keine Notsromversorgung umschalten - gebe Dir Recht, da wird ein Mega-Hype gemacht

Hier geht es um die Umschaltung einer Wärmepumpe zwischen 2 verschiedenen Zählern - der eine mit Stundenpreisen

Oliver S. schrieb:

Oliver

der ist aber nur manuell - / nicht automatisch steuerbar?

#7332438
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:

Hier geht es um die Umschaltung einer Wärmepumpe zwischen 2 verschiedenen Zählern - der eine mit Stundenpreisen

Hierfür ist das Umschalten des N unherheblich. Aber der Verdichter wird es nicht mögen, wenn er läuft und umgeschaltet wird. Theoretisch könnte man sich da eine Umschaltung bauen, die unterbrechungsfrei umschaltet.

Obendrauf kommt aber immer die rechtliche Abwägung ob soetwas erlaubt ist oder nicht.

OP #7332524
Lesenswert?

Sven L. schrieb:

Hierfür ist das Umschalten des N unherheblich. Aber der Verdichter wird es nicht mögen, wenn er läuft und umgeschaltet wird.

Ich schalte sie schon vorher ab - halt nur den Verdichter, die Steuerungselektronik bliebe an

Klar, die ist nur auf einer Phase, aber ich will nichts riskieren

Sven L. schrieb:

Theoretisch könnte man sich da eine Umschaltung bauen, die unterbrechungsfrei umschaltet.

Dann dürfen aber keine FIs vor der Umschalteinrichtung sein

Gast #7334543
Lesenswert?

Heinz R. schrieb:

Dann dürfen aber keine FIs vor der Umschalteinrichtung sein

Für fest angeschlossene Technik ist auch kein FI oder eher RCD vorgeschrieben.

Sven L. schrieb:

Obendrauf kommt aber immer die rechtliche Abwägung ob soetwas erlaubt ist oder nicht.

Was soll da bitte Nicht erlaubt sein? Bezahlter Strom bleibt bezahlt, mit dem kann man doch machen was man will, besonders subventionierten oder rabattierten dagegen eher nicht.

#7366316
Lesenswert?

Beitrag wieder hoch:

Ich möchte einen automatischen Umschalter in meine Hausverteilung bauen um regelmäßig nachts auf Akkustrom vom Wechselrichter umzuschalten. Problem, die Umschaltzeit sollte kurz sein, man liest oft von 2sec... zu lange. Da es täglich passiert, muss das Teil fernsteuerbar sein (Schaltuhr). Umschalten muss ich laut WR Hersteller N-L da die 50Hz nicht mit dem Netz Synchron laufen. Zur Zeit verwende ich Schütze, was gut funktioniert, aber nicht zulässig ist. Habe auch Angst das mir mal ein Kontakt kleben bleibt und es dann "wummst". Was könnte ich dafür verwenden? Die Chinakracher aus Amazonien möchte ich nun nicht haben.

Gibt es eventuell Schütze die das "normgerecht" machen können?

#7366525
Lesenswert?

Christian M. schrieb:

Umschalten muss ich laut WR Hersteller N-L da die 50Hz nicht mit dem Netz Synchron laufen.

Das ist keine Logik. Wenn beide N geerdet, also eh miteinander verbunden sind, muss man von der Funktion her den N nicht umschalten. Das muss man nur von den Vorschriften her. Und der FI darf dann erst nach dem Umschalter sein.

die Umschaltzeit sollte kurz sein, man liest oft von 2sec... zu lange.

Schnelles Umschalten bei nicht synchroner Spannung ist je nach Verbraucher gar nicht gut. Für Computer etc. will man unterbrechungsfreie Umschaltung, damit sie nicht ausgehen. Aber Kompressorkühlschränke z. B. kommen nicht damit zurecht, wenn plötzlich zwei positive Halbwellen aufeinander folgen. Wenn man solche Verbraucher hat, entweder einen Wechselrichter nehmen, der netzsynchron läuft - oder eher langsam umschalten, einige Sekunden bis einige Minuten. Unterbrechungsfreie Umschaltung geht dann nicht.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren