Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMA SB2100TL Wechselrichter defekt Di Mess


von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Hallo, ich habe hier einen SB2100TL mit Fehlercode Di Mess. Laut 
Recherche konnte es das Differenzstrommodul sein. Von einem anderen 
2100er ein Modul testweise eingebaut ergab die selbe Fehlermeldung. Hat 
jemand einen Tipp für mich oder mal den selben Fehler gehabt?
VG

: Bearbeitet durch User
von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> jemand einen Tipp für mich

Und was bedeutet der Fehlercode: Di Mess ?
Und:  wenn das gleiche Modul dieselbe Fehlermeldung ergibt, warum soll 
dann das eine defekt sein und das andere nicht?

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Ja, ob das andere Modul funktioniert weiß ich auch nicht. Der WR aus dem 
es stammt, ist ein Pin von einem Stecker abgebrannt. Wenn der Ersatz 
kommt kann ich ihn überprüfen und weiß dann genau ob das Modul in 
Ordnung ist. Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR 
in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden 
muss?

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> Ja, ob das andere Modul funktioniert weiß ich auch nicht. Der WR aus dem
> es stammt, ist ein Pin von einem Stecker abgebrannt. Wenn der Ersatz
> kommt kann ich ihn überprüfen und weiß dann genau ob das Modul in
> Ordnung ist. Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR
> in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden
> muss?

Nochmal: Und was bedeutet der Fehlercode: Di Mess ?
Ich kenn mich bei WR nicht aus, habe mich aber im Spätherbst wegen der 
Strompreise für Solarmodule begeistert, da sind bei einigen (400V) WR im 
Manual sämtliche Fehlercodes aufgelistet. Du mußt zuerst wissen, was das 
BEDEUTET !

Wenn also ein Pin von einem Stecker abgebrannt ist, dann ist 
-wahrscheinlich- , daß es der Pin einer Mess leitung war. Du solltest 
schauen, ob du das reparieren kannst und danach alle Pins durchmessen, 
ob sie funktionieren, bei Stecker -und- Buchse. Vielleicht behebt sich 
das Problem dann von selbst.

Solange wirst sicher keinen Ersatz brauchen, WEIL :
ob es das Modul allein ist, stellt sich erst nach Erhalt raus. Besser 
bist also mit -gleich- einem neuen WR dran. Dann hast zur Not, falls du 
diesen reparieren kannst, halt einen in Reserve.
Ich weiß schon, TEUER , aber ich lebe mit vielen Ersatzgeräten - und 
habe es noch nie bereut.

von Merck (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
>  Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR
> in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden
> muss?

Service Manual
SUNNY BOY 1300TL/1600TL/2100TL

dI-Mess Deviation in the differential current measurement. If this 
message is
displayed frequently, *permanent operation inhibition will be 
trig-gered.*
Corrective measures:
• Contact the SMA Service Line.

https://files.sma.de/downloads/SB13-21TL-SG-en-11.pdf

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Sorry,  UND  am Ende dieser Meßleitung muß noch irgendetwas sein, das 
mglw. auch beschädigt (oder abgebrannt) ist.
Weil wenn was durchbrennt, ist meist ein Kurzschluß (oder Überstrom bei 
WR) die Ursache.

Bei mir sind bei der Temperatursteuerung des Boilers wegen eines 
schadhaften Kabels (Funkenflug) alle beide Klemmenumhüllungen 
vollständig verdunstet. Und im Relais ist auch noch ein kleines Loch. 
Und ein Teil des Gehäuses verschmort und verbogen .Funktioniert aber 
trotzdem weiter - nach Ersatz der Schraubklemme. Sind immerhin €20,-

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Merck schrieb:
> displayed frequently, *permanent operation inhibition will be
> trig-gered.*

Heißt im Klartext, wenn der Messfehler behoben ist, funktionierts 
wieder normal. Oder sollte.

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Der abgebrannte Pin am Stecker von der DC Eingangsdrossel ist bei dem 2. 
Wechselrichter. Da warte ich auf die Ersatzteile. Der 1. Wechselrichter 
ist optisch unversehrt, zeigt aber nach dem booten den Fehler Di Mess/ 
6* gelb blinken. Also warte ich auf die Ersatzteile und hoffe das der 
erste läuft. Dann schaue ich weiter.

von Merck (Gast)


Lesenswert?

Rudi Ratlos schrieb:
> Merck schrieb:
>> displayed frequently, *permanent operation inhibition will be
>> trig-gered.*
>
> Heißt im Klartext, wenn der Messfehler behoben ist, funktionierts
> wieder normal. Oder sollte.

Heisst laut Betriebsanleitung 1.3: Betriebsparameter muss explizit 
geändert werden, man muss also Bescheid wissen:

"Reset Fehler: Setzt einen permanenten Fehler zurück"

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Wie kann man den Fehler zurück setzen?

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> Dann schaue ich weiter.
Ich hab eigentlich angenommen, daß das im laufenden Betrieb bei deiner 
eigenen Anlage passiert ist und du den WR sofort brauchst. Offenbar 
reparierst beide aber nur.

Da hast sicher noch Einiges zu tun. Weil wenn du die Geräte querprüfst, 
hast schon auffällig viele Fehler. Aber sofern keine sonstigen Defekte 
sichtbar sind ...

Viel Glück !!

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> Wie kann man den Fehler zurück setzen?
Theretisch muß der Fehler sich von selbst beheben. Ich kann mit w2k den 
Link nicht runterladen.
Wenn da steht:  daß, wenn eine Unterbrechung zur Differentialmessung 
häufiger hintereinander (Wackelkontakt) auftritt, der WR abgeschaltet 
wird. Klarerweise, weil er ja ohne die Messung nicht korrekt arbeiten 
kann. Kurzfristig macht das nix, weil der Strom ja relativ gleichmäßig 
fließt.

Theoretisch stellt sich das von selbst wieder zurück, sobald die Messung 
wieder stattfindet. Weil er ja beim Hochfahren und im laufenden Betrieb 
die Messung -und damit auch die Funktionsfähigkeit des 'Moduls'- 
abfragen muß.

Ansonsten kannst, wie Merck sagt, dich nur an den SMA-Support wenden. 
Aber ob die dir eine stichhaltige Auskunft geben? Einsenden und Geld 
verdienen .

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, vielleicht kannst die 
Funktionsfähigkeit dieses "Moduls" irgendwie simuliert überprüfen ?
Wenn es sich um ein MODUL handelt, das mittels Kabel verbunden ist.
Ich nehme an, da wird nur der Strom gemessen. Also kannst ja irgendeine 
Spannung anlegen und schauen was passiert
Dann sparst Zeit.

Wenn das aber reine Datenleitungen sind, dann wirds kompliziert!?

von Merck (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> Wie kann man den Fehler zurück setzen?

Ich würde das aber so interpretieren, dass nur eine dauerhaft gelb 
leuchtende LED eine dauerhafte Betriebshemmung bedeutet

9.2 LED-Signale
Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Wechselrichters.
...

 leuchtet Dauerhafte Betriebshemmung
Im Display wird die konkrete Fehler- oder Störungsmel-dung angezeigt

Gelbe LED blinkt Fehler oder Störung
Im Display wird die konkrete Fehler- oder Störungsmel-dung angezeigt

https://www.memodo.de/media/pdf/memodo_wechselrichter_sma_betreiebsanleitung_sb_1300_tl_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Es kann ja auch sein, übrigens, daß das NUR deshalb angezeigt wird, WEIL

DERZEIT keine Messung stattfindet

von Stundenblockadethread (Gast)


Lesenswert?

Du also den Betrieb einer Solaranlage simulieren mußt .

von Merck (Gast)


Lesenswert?

Wie man "permanente Fehler" zurücksetzt steht hier in der Anleitung 1.3

https://www.manualslib.de/manual/44929/Sma-Sunny-Boy.html?

Ob die 3 präsentierten Anleitungen / Service Manuals nicht passen 
sollten, obwohl der SB2100TL dort innen angeführt ist, das müsstet du 
erkunden

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

So, neuer Stecker und Kupplung ist angekommen. Eingebaut, WR 2 läuft 
wieder. Bis jetzt nur am Netzteil. Für einen Belstungstest an meiner 
Anlage muss ich warten bis das Wetter wieder schlechter wird. Jetzt 
kommt zuviel Leistung runter. Das bedeutet das Di-Modul von WR 2 
funktioniert. Entweder WR 1 hat ein anderes Problem oder ich muss mich 
irgendwie auf den WR schalten und schauen ob ich was zurück setzen kann. 
Habe mir ein Bluetooth Piggy Pack aus der Bucht geholt. Mal sehen wenn 
es da ist.

von Rudi Ratlos (Gast)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> Das bedeutet das Di-Modul von WR 2 funktioniert.

Das heißt also, du mußt den WR nicht vollständig anschließen, damit die 
Startroutine erfolgreich durchlaufen wird. Da lag ich dann falsch.

Einen hast jedenfalls schonmal. Prost !

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Ich habe über ein Netzteil 200V auf den Wechselrichter gegeben und dann 
wieder in die nächste Steckdose eingespeist. Das sind aber nur rund 
100W. Deshalb folgt noch der reale Test.

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

So, Belastungstest heute erfolgreich bestanden. Wenn das Piggyback da, 
probiere ich mich mal auf den anderen WR drauf zu schalten. Vielleicht 
kann man den Fehler löschen.

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

So, heute mittels RS485 Adapter und Piggyback auf den Wechselrichter 
geschaltet. Installateur Passwort eingegeben und bei Speicherfunktion 
den Wert "keine Funktion" auf "Reset Fehler" gestellt und abgespeichert. 
Hat aber leider nichts gebracht. Er bringt immer noch den Fehler dI 
Mess. Das wiederholt er noch zweimal, dann blinkt nur noch die grüne LED 
und zeigt Netzüberwachung. Ich muss die Platine nochmal ausbauen und mir 
alle Elkos mal anschauen.

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

So, der 2. läuft auch. Beim war ein Relais-Kontakt abgebrannt.

von Uwe B. (uwebre)


Lesenswert?

Frank G. schrieb:
> So, heute mittels RS485 Adapter und Piggyback auf den Wechselrichter
> geschaltet.

Braucht man dafür eine Software? Woher?

> Installateur Passwort eingegeben

Wie kommt man da dran?

Ich habe auch noch einen solchen Wechselrichter liegen den ich gerne 
wiederbeleben möchte. (Verm. Strommessung defekt, typischer Fehler)

Uwe

von Frank G. (frankgef)


Lesenswert?

Hallo Uwe,

die Software(Sunny Explorer) brauchst du nur um Einstellungen im WR zu 
machen.
Reparier ihn erstmal und schau ob er dann geht.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.