Schütz im Sicherungskasten rattert

OP #7366454
Lesenswert?

Hallo Forum, ich brauche mal Hilfe bei einem Problem.

Mein Mieter beklagt sich über Schnarren aus dem Sicherungskasten - berechtigt:

https://youtube.com/shorts/wIfF4bnlDno?feature=share

Es ist wohl eines der beiden Schütze von ABB

Es passiert manchmal (nicht immer) wenn der Durchlauferhitzer (DE) von Stiebel Eltron "DHE 18/21/24 SL" läuft. Da die Wohnung auch elektrisch geheizt wird, handel es sich wohl um eine Lastabwurfschaltung, die dem Erhitzer Vorrang gibt.

Laut Anleitung DE sollte ein Lastabwurfrelais "LR 1-A" verbaut werden, ich finde auch nichts derartiges im Sicherungskasten.

Außerdem, wozu braucht es 2 Schütze, 1 für Vorrang und 1 für die Zeitsteurung (Nachttarif) ?

Auch die genauen Typen der eingebauten Schütze finde ich nicht bei ABB.

Der DE wurde durch den Vorbesitzer selbst getauscht, die Geräusche gab es angeblich früher nicht.

Bin um alle Infos / Tips dankbar, Thomas

Angehängte Dateien:
#7366461
Lesenswert?

Geräusche gab es früher angeblich nicht: vermutlich war da ein "gewöhnlicher" DLE ohne Elektronik verbaut und wurde gegen einen "modernen" mit Elektronik getauscht. Da muß das Lastabwurfrelais ggf. mit getauscht werden denn das kommt mit dem kleinen Strom des elektronischen DLE nicht klar.

Auch gehört das Relais in eine bestimmte Phase (ist im Manual des DLE angegeben) damit das zuverlässig funktioniert.

#7366531
Lesenswert?

Irgendwo muß das Lastabwurfrelais ja sein sonst ergeben die Schütze keinen Sinn. Und die üblichen Lastabwurfrelais sind Öffner womit die Schütze ohne DLE Betrieb geschlossen sind. Hier sind wohl zwei DLE mit kreuzweiser Verriegelung eingebaut?

Was ist denn das für ein Gerät unten links in der UV?

#7366647
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:

Hallo Forum, ich brauche mal Hilfe bei einem Problem.

Mein Mieter beklagt sich über Schnarren aus dem Sicherungskasten - berechtigt:

https://youtube.com/shorts/wIfF4bnlDno?feature=share

Es ist wohl eines der beiden Schütze von ABB

Es passiert manchmal (nicht immer) wenn der Durchlauferhitzer (DE) von Stiebel Eltron "DHE 18/21/24 SL" läuft. Da die Wohnung auch elektrisch geheizt wird, handel es sich wohl um eine Lastabwurfschaltung, die dem Erhitzer Vorrang gibt.

Laut Anleitung DE sollte ein Lastabwurfrelais "LR 1-A" verbaut werden, ich finde auch nichts derartiges im Sicherungskasten.

Außerdem, wozu braucht es 2 Schütze, 1 für Vorrang und 1 für die Zeitsteurung (Nachttarif) ?

Auch die genauen Typen der eingebauten Schütze finde ich nicht bei ABB.

Der DE wurde durch den Vorbesitzer selbst getauscht, die Geräusche gab es angeblich früher nicht.

Bin um alle Infos / Tips dankbar, Thomas

Bei Speicherheizung und Durchlauferhitzer mnuß in jedem Fall ein Lastabwurf mit verschaltet werden.

Hydraulische Durchlauerhitzer machen bei den ollen LAR keine Probleme. Elektronische DLE mögen die ollen Dinger nicht.

Nimm ein Lastabwurfrelais Eberle LAR 465 37 und Ruhe ist.

#7366737
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:

Aber 4 Speicherheizungen abgesichert über 2 x 3 Automaten, die Schütze sind wohl synchron geschaltet.

Hast Du Nachtstrom? Dann sind die beiden Schütze dazu da die Speicherheizungen überhaupt erst anzuschalten wenn es Nachtstrom gibt

Sie sind sicher parallel geschaltet da einer zu klein für 4 Öfen wäre

Das Teil unten links im Kasten regelt die Aufladung der Öfen - diese ist komplett getrennt von den beiden Schützen Es wird hier nur ein Heizwierstand am Thermostat der Öfen erhitzt

Tritt das brummen nur auf wenn es auch Nachtstrom gibt?

Kam das Problem plötzlich oder seit EInbau des neuen DLE?

In der Tat müsste da irgendwo das LR 1-A verbaut sein - hat da evtl. ein findiger Installateur das Signal einfach nach der elektronischen Steuerung abgenommen?

Gast #7367024
Lesenswert?

Wenn ich das Thema verfolge, stellt sich mir die Frage warum man hier jemandem, der offensichtlich keine Ahnung hat, empfiehlt an der UV rumzubasteln. Allerdings ist es offensichtlich schon fahrlässig gewesen den Vormieter den DLE selbst tauschen zu lassen ...

Aber ja ich weiß, VDE Jünger usw...

Halt am Ende nicht wundern wenn die Bude abfackelt ;)

Michael B. schrieb:

Und gleich auch noch alle W Sicherungsautomaten gegen B, die alten Siemens neigen dazu, im Alter schon bei geringerem Strom auszulösen.

Und schon hätten wir eine wesentliche Änderung der Anlage, womit das aktuelle Normenwerk anzuwenden wäre.

Ein Rattenschwanz...

Aber getan werden sollte da mal was. Ich persönlich würd in kein Haus einziehen in dem ich eine derartige UV vorfinde... :)

#7367100
Lesenswert?

Ich A. schrieb:

Und schon hätten wir eine wesentliche Änderung der Anlage, womit das aktuelle Normenwerk anzuwenden wäre.

Unsinn, erstens ist 'wesentlich' über 50% der Baukosten, und die werden erst bei Änderung der Unter-Putz-Verkabelung von klassischer Nullung auf Schutzleiter erreicht

und zweitens ist das eine Verbesserung der Anlage durch Auswechseln alternder Komponenten und somit eine Wartungsarbeit.

Also, verbreite keinen FUD

#7580478
Lesenswert?

Thomas Z. schrieb:

H. H. schrieb:

Oder du erkennst es nur nicht.

Jedenfalls nichts "passendes" sichtbar auf Hutschiene

Und was für ein Durchlauferhitzer ist denn verbaut?

Stiebel Eltron "DHE 18/21/24 SL", siehe Eröffnungspost

--Thomas

Thomas Z. schrieb:

H. H. schrieb:

Oder du erkennst es nur nicht.

Jedenfalls nichts "passendes" sichtbar auf Hutschiene

Und was für ein Durchlauferhitzer ist denn verbaut?

Stiebel Eltron "DHE 18/21/24 SL", siehe Eröffnungspost --Thomas

Für was dient der Schalter neben dem Malag Gruppensteuergerät? Gruß Vince

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren