Hallo, Ich möchte, das beim Einschalten von Warmwasser meiner Kombitherme ( mit einem am Wärmetauscher befestigten PT 1000? )den Pt1000 des Pufferspeichers auf den Pt1000 im Heizgerät umschalten. Also: Wenn der Wärmetauscher warm wird, soll die Umschaltung stattfinden. Sinnvoll wäre sicherlich für diesen Sensor eine Einstellmöglichkeiten der Temp. Um den Umschaltpunkt definieren zu könne, vergleichbar mit einem Thermostat für eine Fußbodenheizung. Bisher machen wir das Umschalten bei Warmwasserbezug manuell. Automatisch wäre sehr schön und hilfreich. Kann mir als absoluter Laie jemand hier helfen und gegebenenfalls gegen Bezahlung natürlich eine Schaltung bauen?
Ein Thermostat könnte das bewerkstelligen. Aber ist das ratsam? Wenn ein Fehler vorliegt könnte die Therme überhitzen da sie ihre Temperatur nicht mehr weis. Vielleicht mal näher erleutern wie da welche Geräte verbunden sind und weshalb Warmwasser manuell geschaltet werden muß?
Dieses manuelle Umschalten war/ist die Lösung um der Modulation der Therme im Heizen genügend Zeit zum absenken zu geben, da bisher bei Wärmeanforderung die Rücklauftemp. zu hoch war und so die Therme gleich wieder abgeschaltet hat. Wenn der Puffersensor in Betrieb ist, blubbert die Therme mit minimaler, Leistung im optimalen Verbrauchsbereich vor sich hin. Natürlich besteht die Gefahr einer Notabschaltung wenn vorm Duschen der Puffersensor noch angeschaltet war. Mit dieser manuellen, sicherlich nicht komfortablen Umschaltung, konnten wir die Taktung von über 6000/Jahr auf knapp 800/Jahr und den Verbrauch ebenfalls eklatant reduzieren.Wir brauchen aber von der Therme auch nur ein- bis zweimal pro Woche Warmwasser.Nur wenn die Kinder da sind wirds mehr ;-) Aber eine automatische Umschaltung wäre echt schön, wohlwissend, das so etwas auch ausfallen kann. Aber dann geht die Therme auf verriegelnde Störung und muss dann halt resetet werden.
Nachtrag: Hinter der Therme sitzt der Puffersp.der als eigener Heizkreis betrieben wird. Von dem wird die Wandheizung und die FB.-Heizung mit jeweils geregeltem Mischer beliefert. Die beschrieben Sensoren sind im Puffer und der reguläre Rücklaufsensor in der Therme.
Franz schrieb: > Wenn der Wärmetauscher warm wird, soll die Umschaltung stattfinden. Ich hab Probleme zu folgen. Die Therme schaltet bei Warmwasserbedarf um auf Warmwasserbetrieb? Dann benötigt sie den Sensor um die Temperatur an zu passen. Würde er nun fasche Werte liefern gibt sie alles. Gut zum duschen aber ein Problem sobalt der Durchfluß verringert wird. Wäre da der Umschaltzeitpunkt nicht sinnvoller sobald sie wieder zurück auf Heizbetrieb geht? Sie hat ein Umschaltventil das elektrisch betrieben wird? Daran könnte ein Relais das die Fühler umschaltet.
#Die Therme schaltet bei Warmwasserbedarf um auf Warmwasserbetrieb?# Ja #Dann benötigt sie den Sensor um die Temperatur an zu passen# Nein, denn es geht ja nur darum, das sobald der Wärmetauscher warm wird (ab ca. 40 Grad)der Sensor intern aktiviert wird damit der dann die Temp. des Brenners überwacht. (Warmwasser hat einen internen, nicht zugänglichen Sensor zur Regelung) #Wäre da der Umschaltzeitpunkt nicht sinnvoller sobald sie wieder zurück auf Heizbetrieb geht?# Naja, wie kommt die Umschaltung dann zurück, wenn Warmwasser angefordert wird? #Sie hat ein Umschaltventil das elektrisch betrieben wird?# Vermutlich hat sie irgendwo in der Regelung eine elektr. Umschaltung, aber da kommt man wohl nicht ran. Vielen Dank schon mal ...
Das Zurückschalten würde das Umschaltventil bestimmen. Wenn man da nicht dran kommt wäre das nächst einfachste ein Umschaltendes Thermostat an den Tauscher zu legen. z.B. das: https://ego-shop.net/hp4096/Regler-1-polig-30-85-C-mit-Umschaltkontakt-55-13212-070.htm Das würde dann bei (einstellbaren) 40° Umschalten und bei ca 37° wieder zurück. Jedoch mit ein paar Sekunden Verzögerung. Beim Duschen egal, bei einer Tasse evt störend.
Das hört sich nach der perfekten Lösung an😊 Wenn da einige Sekunden, selbst Minuten vergehen bevor wieder auf den Puffersensor umgeschaltet wird ist egal, da Warmwasser nicht an den Waschbecken zur Verfügung steht. Dort sind kleine Durchlauferhitzer. Wie müsste ich denn den Regler verdrahten? Sind ja jeweils zwei Drähte bei den Fühlern/Sensoren. Wobei, jetzt habe ich auch jeweils einen miteinander und mit einem zur Therme verbunden und die zweiten mit dem Schalter zum hin und herschaltrn. Braucht der Regler einen 220v Anschluss? Danke, Danke für die Geduld mit einem elektrischen Grünohr und Liebe Grüße Franz
Noch eine Frage: kann die Temperatur zwischen denn Umschalten auch größer als 3 Grad eingestellt werde, da die warmwassertemp. Ja auch je nach Einstellung mehr schwankt? Wichtig ist also der untere Schaltpunkt. Sagen wir: Ab ca, 30 Grad wird der Sensor am Wärmetauscher, der die Warmwasserversorgung macht, aktiviert und bleibt da bis der Wärmetauscher wieder unter 30 Grad ist.
Franz schrieb: > Braucht der Regler einen 220v Anschluss? Nein das ist ein rein mechanischer Umschalter. Den ist egal ob da 0.1 oder 250 Volt liegen. Die Hysterese kann bei dieser Bauart meist nicht eingestellt werden. Da fallen mir welche aus den Kühlbereich ein (extrem Kühlschrank bis 30K) Oder welche mit Skala, so wie dieser: https://store.danfoss.com/de/de/Sensing-Solutions/Schalter/Temperaturschalter/Thermostat%2C-KP77/p/060L112166 In dieser Art gibt es auch welche mit weniger Fühlervolumen (Quasi nur das Kapillarrohr), die können noch mehr als 10K Hysterese. Die Verdrahtung wie bei dem Schalter nur das der dann im Thermostat sitzt. Weiter unter auf der verlinkten Seite gibts ein Datenblatt, dort ist ein Schaltplan auf Seite 3. Pin 1 (Line) wäre die Regelung und Pin 2 und 4 je ein Pt1000. (Die je 2. Leitungen bleiben zusammen) Die 16A Sicherung ist in dem Fall nicht nötig ;-) PS Das Ganze ist ein wenig mit Kanonen auf Spatzen... Hier war vor einer Weile ein Treat wo auch jemand zwei Fühler an einer Regelung hängen wollte. Leider weiß ich den Titel nicht (Solaranlage / Speicherfühler?) und auch nicht seine Lösung. (Ein µC mit Analogschalter???)
Lieben Dank! Ich hab jetzt mal den in https://ego-shop.net/hp4096/Regler-1-polig-30-85-C-mit-Umschaltkontakt-55-13212-070.htm bestellt. Ich hoffe es funktioniert 😅
Franz schrieb: > Lieben Dank! > Ich hab jetzt mal den in > https://ego-shop.net/hp4096/Regler-1-polig-30-85-C-mit-Umschaltkontakt-55-13212-070.htm > bestellt. Ich hoffe es funktioniert 😅 Hallo, habe den Regler gerade bekommen: Frage: Er hat drei Anschlüsse: 2 4 1 Eine Litze der zwei Sensoren von Puffer und Heizung werden verdrillt und laufen zur Heizungssteuerung. Bleiben die jeweils 2. Litzen der Sensoren. Wo sollen die am Regler angeschlossen werden? Herzlichen Dank Anhang: Foto Rückseite Schalter