Matthias L. schrieb:
bisschen Angsthase ist dabei, bei google hab ich noch gefunden das man
mit Zener Dioden die Spannnung nochmals begrenzt werden kann, aus diesem
grund ist der Spannungsteiler ((24V*680/5000+680)=2,87V-> Reicht als
High Pegel) auch recht niederohmig (Zener Strom). und final noch ein
kleiner Kerko.
Ich würde den Teiler auf 3V auslegen. Und, wie Harald A. schon bemerkte, deutlich hochohmiger machen. Außer die Leitungen vom Taster sind lang und gehen durch el. verseuchtes Gebiet. Dann kann man auch die fast 5mA spendieren.
Selbst die Z-Diode ist nicht zwingend notwendig. Ich würde jedoch schon die 3.3V-Version nehmen, denn mit wenig Strom liegt die Z-Spannung eher niedriger und meist darf man bis zu 0.5V ... 0.7V höher gehen am Eingang.
Außerdem: die im µC eingebaute Diode nach +VCC wirkt auch als Schutz und kann mitverwendet werden, wenn der Teiler hochohmig ist. In manchen Applikationsschriften wird nur ein hochohmiger Serienwiderstand verwendet und die Begrenzung macht diese Diode. Ein Spannungsteiler ist aber besser!
Es ist halt die Frage, was du an Umgebung hast. Wenn die 24V einigermaßen sauber und stabil sind und die Leitungen zum gezeichneten Schalter kurz, dann reichen die beiden Teilerwiderstände.
Vielleicht sind der C mit 100nF ein wenig zu viel. Der reduziert die Flankensteilheit und du solltest überprüfen, wie langsam die Anstiegszeit am µC-Pin sein darf. Falls es ein Eingang mit Schmitt-Trigger sein sollte, dann ist es ok. Sonst würde ich schon eher bei 10nF landen.
Übrigens: auch dieser Kondensator nimmt ESD-Störenergie auf.
Hab auch einige beispiele mit Suppressor bzw. TVS gesehen, sind die
vorteilhafter gegenüber der Z-Diode?
Naja, für reinen ESD-Schutz sind die schon brauchbar. Supressordioden braucht man eigentlich nur an empfindlichen Eingängen, die an langen Kabeln hängen und ggf. auch die Kontakte berührbar sind. Ich sehe hier keine Notwendigkeit oder Vorteile.
Ein Optokoppler würde für dein Angstgefühl durchaus was bringen: auch wenn keine GND-Trennung da ist, er kann nicht mehr abliefern als das was an dem Ausgangstransistor an Versorgung angeschlossen ist. Selbst wenn die LED im OK wegen zu hohem Eingangssignal nicht überlebt, der µC nimmt keinen Schaden.