Forum: Haus & Smart Home Wieviel Dauerlast auf 3x2,5mm2 Verlängerungskabel ?


von H-G S. (haenschen)


Lesenswert?

Hallo,

kann ich ein 5 Meter langes Verlängerungskabel mit 3x2,5mm2 Querschnitt 
2800W für etwa 3 Stunden belasten ? Es ist ein sehr hochwertiges 
Verlängerungskabel (für über 30 Euro gekauft).

von Ingo L. (corrtexx)


Lesenswert?

Ohne Probleme, es würde sogar 3x 1,5mm² ausreichen für 2,8kW

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Die kurze Antwort: Vermutlich schon.

Die lange: Insofern Stecker und Kupplung korrekt angeschlossen sind und 
dort keine hohen Übergangswiderstände auftreten und sowohl Stecker des 
Gerätes als auch Steckdose einwandfrei installiert sind, sind keine 
Probleme zu erwarten.

Wenn nach 10 Minuten die Steckvorrichtungen nicht warm sind, werden sie 
es auch nach 3  Stunden nicht sein.

von Peter M. (barrelshifter)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Bitte schön...siehe Foto.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> Wenn nach 10 Minuten die Steckvorrichtungen nicht warm sind, werden sie
> es auch nach 3  Stunden nicht sein.

Nach 30 min nochmal anfassen.
Es kann etwas dauern bis die Wärme außen am Kunststoff ankommt.

von H-G S. (haenschen)


Lesenswert?

OMG ich kriege den angewinkelten Stecker des Gerätes nicht in die tiefe 
Dose des Kabels ... das wars dann mit 3x2,5mm2.

Jetzt bleibt mir nur noch das alte mit 3x1,5mm2 ... aus dem Hornbach. 
Wie gefährlich denkt ihr wird es werden ? Im Raum bei dem Gerät und 
Kabel wird es etwas warm. OK es ist ein Wäschetrockner  :-)

Auf dem Hornbach Verlängerungskabel für glaub 6 Euro stand 3680W.

: Bearbeitet durch User
von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

In solchen Fällen geben meist die Steckvorrichtungen zuerst den Geist 
auf. Schuko ist nicht für hohe Dauerlasten vorgesehen weshalb z.B. die 
"Ladeziegel" der E-Fahrzeuge auf 10A Dauerstrom begrenzen. Mehr 
Querschnitt hilft allerdings auch hier, weil über richtig angeschlossene 
Adern im Stecker mehr Wärme aus dem Kontakt in die dickere Ader 
abgeführt werden kann.

Unter "normalen" Umgebungsbedingungen (nicht quer durch einen Backofen 
verlegt!) sollte ein gutes Produkt die 2,8kW aber "ewig" aushalten.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:
> Wie gefährlich

Eigentlich gar nicht.
1,5qmm bei der Länge ist für 16A und damit 3,6kW zulässig.
Din Problem können die Steckverbindungen und meiner persönlichen 
Erfahrung nach die Crimpverbindungen bei angespritzten Steckern werden.

Also das Kabel benutzen und wie oben schon gesagt wurde nach 10min und 
nach 30min einfach Stecker und Verlängerungsbuchse mal anfassen. Solange 
die nicht mehr als handwarm werden ist alles ok.

von H-G S. (haenschen)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Eigentlich gar nicht.
> 1,5qmm bei der Länge ist für 16A und damit 3,6kW zulässig.
> Din Problem können die Steckverbindungen und meiner persönlichen
> Erfahrung nach die Crimpverbindungen bei angespritzten Steckern werden.
>
> Also das Kabel benutzen und wie oben schon gesagt wurde nach 10min und
> nach 30min einfach Stecker und Verlängerungsbuchse mal anfassen. Solange
> die nicht mehr als handwarm werden ist alles ok.

Das 3x1,5mm2 Verlängerungskabel ist schon einmal etwa 2 Stunden an der 
Maschine durchgehend gelaufen. Ich habe einmal etwa nach einer Stunde 
hingefasst und die Dose mit dem eingesteckten Stecker des Trockners war 
nur etwas wärmer als handwarm - aber das Ding hing seitlich am hinteren 
Bereich neben dem Trockner, und der wird fröhlich warm im Betrieb 
(Kondenstrockner).

Ich werde wohl alle 30 min mal hinfassen müssen und das Kabel so 
verlegen dass es nicht in den Wärmebereich des Trockners kommt. Es ist 
ja vermutlich nur eine Übergangslösung.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Du hast das Problem immer noch nicht verstanden:

3*1,5mm² Kabel in freier Verlegung reicht für deutlich mehr als 2800W 
(bei 230V). Das Problem sind die Verbindungen im Stecker. Wenn die nicht 
richtig ausgeführt sind, dann wirds da zu warm.

Oliver

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:
> Ich werde wohl alle 30 min mal hinfassen müssen

Wenn das ein Kondenstrockner ist, dann wird die Steckverbindung im 
Abluftstrom schon wärmer als handwarm.
Also lege die Steckverbindung mal weg vom Abluftstrom und prüfe das dann 
mal.
Solange du den Stecker noch anfassen kannst ist keine unmittelbare 
Gefahr gegeben. Du kannst nach einigen Trockengängen dir ja mal den 
Stecker des Trockners anschauen ob der Kunststoff irgendwo braun wird.
Oder direkt nach dem Ausschalten den Stecker rausziehen und die Kontakte 
(nach einigen Sekunden damit sich evt. Entstörkondensatoren entladen 
können) mal direkt anfassen.
Wenn die anfassbar sind, sind sie nicht wärmer als ca. 40°C das wäre 
völlig unkritisch.
Und das muss man nicht jedesmal machen, das macht man ein zwei mal und 
wenns gut ist ists gut.

von J. W. (w_j)


Lesenswert?

Ich machs so seit Jahren. Meine Bude steht noch :)

von Ich A. (alopecosa)


Lesenswert?

Eigene Erfahrung:

Aus Ermangelung von Steckdosen, weil selbige noch nicht fertig waren:

Trockner und WaMa im 60°C Programm zusammen auf eine 3fach Steckdose 
über ein 10m Verlängerungskabel an die nächste Schukosteckdose.
Verlängerungskabel und Steckdosenleiste jeweils 1,5mm²

Nach ca. 1 Stunde war das wärmste an der Geschichte die Steckverbindung 
Verlängerungskabel <> Mehrfachsteckdose und diese hatte laut 
Wärmebildkamera 44°C

WaMa und Trockner ziehen die angegebene Maximallast ja auch nicht 
permanent.
Der Trockner wird also (hoffentlich) nicht 3 Stunden lang 2,8kW 
brauchen. Mein Wärmepumpentrockner macht das zumindest nicht so.

: Bearbeitet durch User
von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:

> Jetzt bleibt mir nur noch das alte mit 3x1,5mm2 ... aus dem Hornbach.
> Wie gefährlich denkt ihr wird es werden ?

Solange Du das Kabel nicht irgendwo als Knäuel verstaust, gibt
es da keinerlei Probleme mit Dauerlast. Kritischer sind da, wie
bereits gesagt, die Steckvorrichtungen

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:

> OMG ich kriege den angewinkelten Stecker des Gerätes nicht in die tiefe
> Dose des Kabels ... das wars dann mit 3x2,5mm2.

In diesem Fall könnte es Sinn machen, den Stecker abzuklemmen und
das Verlängerungskabel direkt am Gerät anzuschliessen. Natürlich
sollte dieser Anschluss sorfältig erfolgen unter der Verwendung von
Aderendhülsen und die Anschlussschrauben sollten nicht zu fest und
nicht zu wenig angezogen werden.

von H-G S. (haenschen)


Lesenswert?

Der Hornbach-Kundendienst schreibt:

"Das von Ihnen genannte Verlängerungskabel hat eine maximale 
Belastbarkeit von 3500 Watt. Somit sollte der Dauerbetrieb mit 2800 Watt 
möglich sein."

Ich fragte nach der Dauerbelastbarkeit des 6,65-Euro-Verlängerungskabels 
(5m) auf deren Webseite.

: Bearbeitet durch User
von Michi S. (mista_s)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:
> kann ich ein 5 Meter langes Verlängerungskabel mit 3x2,5mm2
> Querschnitt 2800W für etwa 3 Stunden belasten ?

Kommt darauf an wieviele Tonnen Last Du dabei gedacht hast? Über die 
2800W elektrische Leistung wird Dein Kabel nur müde lächeln.


H-G S. schrieb:
> Jetzt bleibt mir nur noch das alte mit 3x1,5mm2 ... aus dem
> Hornbach.
> Wie gefährlich denkt ihr wird es werden ? Im Raum…

Quer durch den Raum verlegt könnte das zur gefährlichen Stolperfalle 
werden!


H-G S. schrieb:
> Der Hornbach-Kundendienst schreibt:
>
> "Das von Ihnen genannte Verlängerungskabel hat eine maximale
> Belastbarkeit von 3500 Watt. Somit sollte der Dauerbetrieb
> mit 2800 Watt möglich sein."


Jetzt mal ernsthaft: Welche Antwort hättest Du Dir von denen erwartet?
»Gut, daß sie nachfragen: Machen sie das bitte auf keinen Fall! Die 3500 
Watt, die wir auf die Kabel schreiben lassen, waren nur eine Idee 
unserer Marketing-Abteilung, damit sich diese Kabel besser verkaufen.«

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Michi S. schrieb:

> H-G S. schrieb:
>> Der Hornbach-Kundendienst schreibt:
>>
>> "Das von Ihnen genannte Verlängerungskabel hat eine maximale
>> Belastbarkeit von 3500 Watt. Somit sollte der Dauerbetrieb
>> mit 2800 Watt möglich sein."
>
> Jetzt mal ernsthaft: Welche Antwort hättest Du Dir von denen erwartet?
> »Gut, daß sie nachfragen: Machen sie das bitte auf keinen Fall! Die 3500
> Watt, die wir auf die Kabel schreiben lassen, waren nur eine Idee
> unserer Marketing-Abteilung, damit sich diese Kabel besser verkaufen.«

Zwischen den Zeilen lesen ist hier angesagt: "Maximale Belastbarkeit" 
und "sollte Dauerbetrieb mit 2800Watt möglich sein" besagen doch, daß 
eine Dauerleistung von 3.500 wohl eher nicht zu empfehlen ist. Das paßt 
zu allen technischen Empfehlungen und VDE Richtlinien und ist eine 
völlig korrekte Antwort.

: Bearbeitet durch User
von Bruno V. (bruno_v)


Lesenswert?

H-G S. schrieb:
> Wie gefährlich denkt ihr wird es werden ?

Nicht gefährlicher als die Fahrt zum Hornbach damals.

Dein Problem ist weder Querschnitt noch Schukostecker sondern Statistik.

Schuko und 1,5 reicht für 3kW.

Warum man trotzdem kein Auto damit lädt oder den Heizlüfter betreibt?

eines von 1.000 Kabeln aus dem Ramsch hat schlechten Kontakt oder ein 
Schadstelle.
Einer von 1.000 wickelt das Kabel nicht ab, weil es beim Betrieb der 
Stichsäge auch nicht warm wurde.
Eine von 1.000 Dosenklemmen der 40 Jahre alten Installation hat der 
Stift nach dem Schützenfest nicht korrekt angezogen.
Einer von 1.000 hat 7 Dreifachsteckdosen davor und die Sicherung löst 
trotz Kurzschluss nicht aus.
Einer von 1.000 legt das Kabel durch eine Pfütze.
Eines von 1.000 Kabeln wird vom Pferd angeknabbert oder zertreten.
...
Und bei 1 Millionen E-Autos und x-Mal mehr anderen Geräten passiert halt 
jeden Tag irgendwo was.

von Manfred P. (pruckelfred)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Peter M. schrieb:
> Bitte schön...siehe Foto.
.. einer App für Bekloppte mit vollkommen wirrer Darstellung.

Er will 2800 Watt = 12,2 A @ 230V belasten.
Das Kabel ist 5 Meter, also elektrisch wirksam 10 Meter Leitung.

Mit dem Leitwert 56 für Kupfer ergibt das
0,12 Ohm für 1,5mm² bzw. 0,072 Ohm für 2,5mm²

Daraus rechnen sich 1,5 bzw. 0,9 Volt Spannungsabfall
und daraus 18 bzw. 11 Watt Verlustleistung im Kabel.

Das ist Wärme, aber über die Länge unkritisch.

H-G S. schrieb:
> Wie gefährlich denkt ihr wird es werden ?

Nicht wirklich gefährlich. Aber, wie geschrieben wurde: Die Stecker 
befühlen, das sind die kritischen Stellen.

Korrekt kommentiert hat es Thomas:
Thomas R. schrieb:
> In solchen Fällen geben meist die Steckvorrichtungen zuerst den Geist
> auf. Schuko ist nicht für hohe Dauerlasten vorgesehen weshalb z.B. die
> "Ladeziegel" der E-Fahrzeuge auf 10A Dauerstrom begrenzen.

Harald W. schrieb:
> In diesem Fall könnte es Sinn machen, den Stecker abzuklemmen und
> das Verlängerungskabel direkt am Gerät anzuschliessen.

Träume weiter, der Aufwand dafür ist relativ groß.

Ich weiß nicht, wie es bei aktuellen Geräten ist: Mein Geschirrspüler 
(Constructa, 2019) hat einen eingebauten Stecker, ähnlich Kaltgeräte 
und kein fest montiertes Kabel mehr. Da tauscht man garnichts.

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

Bei mir hängt ein 6kW Wechselrichter an 3x2,5mm² (230V). Ist zu viel, 
das Kabel wird aber trotzdem nicht nennenswert warm. Die schwächste 
Stell ist aber im Grunde immer die Steck oder Klemmstelle.

: Bearbeitet durch User
von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Bruno V. schrieb:

> Eines von 1.000 Kabeln wird vom Pferd angeknabbert

OT: Pferde sind da wirklich schlimm und kauen sogar harte Bronze-
Kabel durch. Kühe dagegen interessieren sich für Kabel eher nicht.
Das musste ich feststellen, als ich beruflich bedingt kabel über
grosse Wiesen ziehen musste. :-)

von H-G S. (haenschen)


Lesenswert?

Also ich habe festgestellt, dass die Seitenwände des Trockners im 
Heizblasbetrieb so warm werden dass man die Hand nicht daran halten 
kann. Deshalb und wegen den Vibrationen des Trockners habe ich die 
Kabelbuchse und den Trocknerstecker außerhalb des Gerätes befestigt - da 
ist es kühl und vibrationsfrei.

Auch habe ich fast den ganzen Trockenvorgang über beim Trockner 
verbracht und festgestellt, dass die Steckverbindung kalt bleibt. Dafür 
wird das Kabel leicht wärmer als ein benachbartes Kabel im Waschraum - 
nicht handwarm aber wärmer als Mauerkühl, noch angenehm anzufassen statt 
spürbar kalt.

Es ist ja auch nur vorübergehend bis Steckdosen montiert werden...

: Bearbeitet durch User
von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:

> Die schwächste Stelle ist aber im Grunde immer die Steck oder Klemmstelle.

Eine Klemmstelle aber nur, wenn man beim Klemmen irgendwas falsch
macht. Ausserdem sollte man das kabel nirgends "knäulen".

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Mein Markenhochdruckreiniger zieht bei 230V ca 14,3A. Also etwa 3300W
Dreimal dürft Ihr raten welchen Querschnitt die originale, 5m lange, 
Anschlussleitung hatte.
Hab die Leitung durch eine 10m Leitung mit 2,5mm² und einer 
Powercon-Verbindung am Gerät ersetzt.
Bei nur 2 belasteten Adern lässt hier die VDE für die Leitung auch 20A 
zu!
Von daher ist die Diskussion hier eigentlich mal wieder überflüssig...

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.