Kabelquerschnitt und Sicherung

OP #7493271
Lesenswert?

Guten Morgen!

Kabelquerschnitte und die dazu erlaubten Sicherungen kann man in Tabellenwerken ablesen, wo auch Umgebungstemperaturen und Verlegearten das Ergebnis beeinflussen.

Was ich nicht gefunden habe ist die Frage, ob man mehrere Kabel zusammen an eine Sicherung hängen darf und damit den Gesamtquerschnitt erhöht.

Ein Motor benötigt z.B. 185mm^2, was mit 273A abgesichert ist. Wenn ich jetzt 2x 95mm^2 nehme, käme ich in Summe auf einen Querschnitt von 190mm^2. Darf ich jetzt die 2x 95mm^2 mit 273A absichern (die Leitungen laufen parallel), oder muss ich die Leitungen separat jeweils mit dem maximal zulässigem Strom pro Leitung absichern?

Vielen Dank im Voraus.

Gast #7493301
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Laut dem Dokument der Hochschule Dresden darf man Leiter parallel schalten. Siehe https://www2.htw-dresden.de/~hoentsch/WebsiteElMob/DA-Master-SHK/Kabel_Strombelastbarkeit_und_schutz_v28_end_v2.pdf Seite 11/4 unten.

Du musst aber je nach Verlegung der Kabel/Leiter den Reduktionsfaktor durch Häufung beachten (Siehe weiter unten in dem Dokument).

Und bei den Querschnitten, die der TE erwähnt hat, ist das ja keine Haushaltselektrik, sondern Industrie. Da muss man ggf noch über DIN/VDE hinaus hauseigene Regeln beachten.

#7493309
Lesenswert?

Gabriel S. schrieb:

Darf ich jetzt die 2x 95mm^2 mit 273A absichern

Es ist eigentlich viel schöner:

Verlegeart F erlaubt 3 adrig Drehstrom

https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf

schon 275A bei 1 x 95mm2, und wenn man statt 95 lieber 2 x 50 nimmt in Summe 348A und wenn man 2 x 35 nimmt in Summe 286, also ausreichend.

Durch die grössere Oberfläche erlaubt mehradrige Verlegung von Einzeladern drastisch mehr Strom bzw. geringeren Summenquerschnitt - bei höherem Spannungsabfall bzw. kürzerer Maximallänge.

Die Kabel müssen aber lang genug sein, damit sich der Strom trotz eventuell unterschiedlichen Klemmenwiderstand ausreichend gleichmässig aufteilt.

OP #7493371
Lesenswert?

Danke für die Antworten. Ich hätte es auch so gedacht, wie im ersten Antwortschreiben - jede Leitung separat absichern. Ich habe aber mehrfach den anderen Fall gesehen und war mir unsicher. In meinem Tabellenbuch Fachkunde Elektro hatte ich diesen Fall nicht gefunden mit den parallel geschalteten Leitungen.

#7493522
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

hast du eine belastbare Quelle für diese Aussage?

Der gesunde Menschenverstand? Eine Ader wird durch einen unglücklichen Umstand unterbrochen/Klemmung nicht ordentlich oder was auch immer. Keiner merkt etwas. Plötzlich Kurzschluss auf der verbliebenen Ader, abgesichert mit einer Sicherung, die auf den maximalen Strom der Parallelschaltung ausgelegt ist.

Schon raucht deine verbliebene Ader ab - egal, wo das steht.

#7493556
Lesenswert?

Rainer W. schrieb:

Udo S. schrieb:

hast du eine belastbare Quelle für diese Aussage?

Der gesunde Menschenverstand? Eine Ader wird durch einen unglücklichen Umstand unterbrochen/Klemmung nicht ordentlich oder was auch immer. Keiner merkt etwas. Plötzlich Kurzschluss auf der verbliebenen Ader, abgesichert mit einer Sicherung, die auf den maximalen Strom der Parallelschaltung ausgelegt ist.

Schon raucht deine verbliebene Ader ab - egal, wo das steht.

Deswegen ja auch nur bei Querschnitten > 10mm2. Dann ist ja auch TN-C zulässig, da die Adern als ausreichend mechanisch stabil gelten und eine Unterbrechung als unwahrscheinlich gilt.

Wie oben bereits erwähnt ist der Kurzschlußstrom gesondert zu betrachten.

Jörg

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren