Frage zur Drehstromtechnik

OP #7623269
Lesenswert?

Guten Morgen,

ich habe mich nie mit dreiphasigem Wechselstrom befasst und stehe jetzt vor folgender Aufgabe:

Bei mir möchte ich eine sog. Wallbox zur Aufladung der Akkus eines E-Autos mit max. 11 KW in der Garage montieren. Die Box wird dreiphasig betrieben und wird eingangsseitig mit L1, L2, L3, Nullleiter und PE angeschlossen, wobei die Box -einfach gesagt- die drei Außenleiter und den Nullleier zum Autoladekabel durch- oder abschaltet.

Ich bin mir nun unsicher, ob es wichtig ist, dass die Außenleitereingänge der Box mit den gleichen Außenleitern meiner Hausinstallation verbunden sein müssen. Also, ob L1 Hausinstallation mit L1 Boxeingang usw. verbunden werden müssen. Daraus weiter, ist die Drehrichtung der drei Phasen am Ladeeingang des Fahrzeugs wichtig?

Wenn ja, dann stellen sich mir folgende Fragen:

Wie könnte ich die einzelnen Leiter der Hausinstallation und die Drehrichtung erkennen? Was würde passieren, wenn die Leiter vertauscht sein würden (ein E-Motor würde z.B. falschherum drehen, ich weiß)?

Danke fürs Lesen

Wolfgang

#7623341
Lesenswert?

Wolfgang N. schrieb im Beitrag #7623269: ...

Ich bin mir nun unsicher, ob es wichtig ist, dass die Außenleitereingänge der Box mit den gleichen Außenleitern meiner Hausinstallation verbunden sein müssen. Also, ob L1 Hausinstallation mit L1 Boxeingang usw. verbunden werden müssen. Daraus weiter, ist die Drehrichtung der drei Phasen am Ladeeingang des Fahrzeugs wichtig?

Wenn ja, dann stellen sich mir folgende Fragen:

Wie könnte ich die einzelnen Leiter der Hausinstallation und die Drehrichtung erkennen? Was würde passieren, wenn die Leiter vertauscht sein würden (ein E-Motor würde z.B. falschherum drehen, ich weiß)?

Danke fürs Lesen

Wolfgang

Wenn die Drehrichtung falsch angeschlossen wurde, ist nur noch Rückwärtsfahrt möglich!

#7623376
Lesenswert?

Michael M. schrieb:

Anton L. schrieb:

Willst Du das selbst anklemmen? Ui jui jui.

Das ist wohl das geringste Problem. Es sind ja nur 3 Strippchen.

Ja naja. Ich bin ein Verfechter davon möglichst viel selbst zu machen. Aber in jedem Fall sollte man WISSEN was man tut und auch das nötige Equipment haben. Und beim Wissen scheint es hier Defizite zu geben. Ein Duspol mit Drehrichtungsanzeige sollte bei solchen Installationen auch einfach vorhanden sein.

#7623382
Lesenswert?

Bei vielen Anschlüssen in derselben Straße wird ggf dein Versorger dir das vorschreiben um die (einphasige) Last besser auf die drei Außenleiter zu verteilen.

Bei größeren Ladeanlagen (unser Firmenparkplatz) wird das so gemacht: bei jeder (weiteren) Box werden die Außenleiter einmal "durchgetauscht".

Gast #7623459
Lesenswert?

Michael M. schrieb:

Das ist wohl das geringste Problem. Es sind ja nur 3 Strippchen

Ja sicher. Es gibt noch einen Unterschied zwischen können und dürfen. Womit wird denn sowas abgesichert?

Das Ganze braucht bestimmt eine Abnahme und spätestens im Schadenfall (Auto, Haus oder E-Netz) wird nach dem, der das angeklemmt hat, gesucht. Firmen haben dafür eine Haftpflicht (glaube ich).

Cyblord -. schrieb:

Beim E-Herd juckt das auch niemanden.

Der E-Herd ist auch nicht komplett an. Bei einer Wall-Box wird die Last , nehme ich mal an, gleichmäßig auf alle Phasen verteilt.

#7623501
Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:

Udo S. schrieb:

Thomas R. schrieb:

einphasige) Last

bei einer 11kW Wallbox?

Verstehe auch nicht, warum jetzt eine dreiphasige Wallbox nur eine Phase belastet. Und übrigens selbst wenn: Beim E-Herd juckt das auch niemanden.

Weil oft genug nur ein ein- oder zweiphasiger Verbraucher dranhängt. Es gab und gibt noch ein ganze Reihe Autos die so an einer 11kW Box laden (Beispiel BMW i3 kann 32A einphasig)

Und bei uns prüft der Zählermonteur das Linksfeld (!!) nach dem Zähler, also zumindest ist diese Ordnung in der Gegend immer gleich.

#7623575
Lesenswert?

Und bei uns prüft der Zählermonteur das Linksfeld (!!) nach dem Zähler, also zumindest ist diese Ordnung in der Gegend immer gleich.

Klar, lt. EU-Verordnung muss ja der Elektroschrott verringert werden.
Am "Linksfeld" können falsch produzierte 3~Zähler doch noch genutzt werden; am Rechtssystem (das ist ohnehin bald "out" ...) würden die rückwärts laufen! SCNR

(s.a. DIN VDE 0100-600 "Prüfung der Phasenfolge")

#7623619
Lesenswert?

Michael M. schrieb:

Udo S. schrieb:

Interessant, was es nicht alles gibt.

Ein BMWi3 kann zwar einphasig mit 32A laden (7,4kW), aber an einer 11kW Wallbox lädt er natürlich nur mit 16A einphasig (3,7kW)!

Das Ding da oben laden.. ok. Aber damit rumfahren? In diesem bunt leuchtenden Knubbel? Nein Danke. Da können sich andere drin zum Affen machen. Ich passe. Warum waren Autos früher so viel würdevoller und warum müssen die heute maximal lächerlich aussehen?

(Firma: Autotronic) #7623626
Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:

Aber damit rumfahren?

Natürlich damit rumfahren! Was dachtest du denn? Da trittst du nur einmal auf's Gas und Bäääng hast du die Schallmauer durchbrochen!

Für mich ist das immer ein extrem schönes Gefühl, wenn alle meine Speckröllchen durch eine äußere brachiale Krafteinleitung, wie von Geisterhand massiv geräuschlos beschleunigt werden.

Die Form folgt der Funktion. Das nennt man "Hightech sichtbar gemacht"!

(Firma: Autotronic) #7623648
Lesenswert?

Cyblord -. schrieb:

Warum waren Autos früher so viel würdevoller?

Ich gebe ja zu, dass der alte Ford Taunus vom Anblick her ein Leckerbissen ist. Heute würde ich da nicht mehr reinpassen!

Beim BMWi3 gefällt mir zum Beispiel nicht das Saloontürkonzept! Zum Öffnen der hinteren Tür, muss erst die vordere Tür geöffnet werden. Wenn man da mal beim Schließen der Türen nicht die korrekte Reihenfolge einhält...

Gleichzeitig öffnen sich konstruktionsbedingt beim Öffnen der Türen automatisch die Fenster um 1 bis 2 cm.

Angehängte Dateien:
#7623793
Lesenswert?

Die Frage finde ich nicht so abwegig. Das das Drehfeld völkig belanglos ist habe ich durch vrrsuche hrrsusgefunden. Konnte mir vor 10Jahre keiner sagen und stand auch in keiner Dokumentation. Das man die Phasen rollierend auflegt, sollte bei mehreren Wallboxen logisch sein, viele Fahrzeuge laden nur einphasig oder zweiphasig. Von den 8 E-Autos bei uns in der Firma können nur 3 alle Phasen nutzen und 11kW oder 18,5kW oder 22kW laden. Einer kann nur knapp 2kW aus Schuko 3 können 3,7kW einer 7,4kW aus 2 Phasen.

MfG Michael

#7624456
Lesenswert?

Michael M. schrieb:

Udo S. schrieb:

ich dachte es wäre klar dass ich das ironisch meinte.

Das DIR das klar ist, ist mir klar. Ich hätte besser den Thomas zitieren sollen, aber ich glaube dass das auch ihm klar ist.

Thomas wollte wahrscheinlich auch nur mal zeigen, was der BWMi3 ladetechnisch kann.

So ist es, danke! Vor ~10 Jahren wollten wir erst nur 11kW Boxen aufstellen bis uns der Kunde auf "seine" Besonderheiten aufmerksam machte. BMW hat sich für das Laden mit 32A damals eine Ausnahmegenehmigung "erkämpft". Wäre blöd gewesen ausgerechnet den i3 nur mit 3,7kW laden zu können ;-)

(wir haben die gesamte Kühl- und Heiztechnik für Insassen und Akku in Serie geliefert)

OP #7626257
Lesenswert?

So, die Sache ist nun erledigt.

Eine 11kw Wallbox (mehr kann das E-Auto ohne Schnellladeoption nicht) hängt an der Wand und alles funktioniert bestens, auch per Handy. Gut, dass Ihr mir meine anfänglichen Bedenken wegen der Drehrichtung zerstreut hattet. Als Zuleitung zur Box (etwa 7 Meter) wollte ich eigentlich 5 x 2,5mm² nehmen, hatte ich aber nicht vorrätig. Also musste NYM 5 x 1,5 mm² herhalten, aber das kann wohl auch bis 16A ab, jedenfalls konnte ich keine nennenswerte Erwärmung wahrnehmen.

Nochmals vielen Dank für die sinnvollen Tipps,

Gruss Wolfgang

#7626281
Lesenswert?

Wolfgang N. schrieb:

So, die Sache ist nun erledigt.

Man will wohl gar nicht wissen, wie diese Leitung im HAK angeklemmt und abgesichert ist. Oder wie da die Wallbox angeklemmt ist.

Als Zuleitung zur Box (etwa 7 Meter) wollte ich eigentlich 5 x 2,5mm² nehmen, hatte ich aber nicht vorrätig. Also musste NYM 5 x 1,5 mm² herhalten

Fürchterliche Entscheidung. Jeder Baumarkt verkauft das. Und mit 5x2,5 wärst du auf der deutlich sichereren Seite.

(Firma: Autotronic) #7626324
Lesenswert?

Wolfgang N. schrieb:

Als Zuleitung zur Box (etwa 7 Meter) wollte ich eigentlich 5 x 2,5mm² nehmen, hatte ich aber nicht vorrätig. Also musste NYM 5 x 1,5 mm² herhalten, aber das kann wohl auch bis 16A ab, jedenfalls konnte ich keine nennenswerte Erwärmung wahrnehmen.

Die Erwärmung kommt erst nach geraumer Ladezeit. 2,5qmm ist für eine 11kW Wallbox der absolute Mindestkabelquerschnitt! Einige Netzbetreiber schreiben sogar 6qmm vor, weil Dauerbetrieb angenommen wird.

H. H. schrieb:

Kommt auf die Verlegeart an

Das kommt noch dazu!

Angehängte Dateien:
#7626331
Lesenswert?

Michael M. schrieb:

2,5qmm ist für eine 11kW Wallbox der absolute Mindestkabelquerschnitt!

Erlaubt wäre zumindest nach den gängigen Regeln auch noch 1,5mm² bei Verlegeart B oder C. In deinem Screenshot steht, dass die Angabe für Leitungen gilt, die in isolierender Umgebung (Styropor) verlegt sind, also Verlegeart A.

Wobei z.B. bei meiner Daikin Klimaanlage bei 3,6kW ein Mindestquerschnitt von 2,5mm² von Daikin gefordert wird. Müsste man also sehen ob da irgendwelche TABs des Netzbetreibers oder der Gerätehersteller noch was vorgeben.

Sinnvoll wäre 2,5mm² aus meiner Sicht auf jeden Fall. Bei läppischen 7m hätte ich gleich 6mm² verlegt, man will ja vielleicht beim nächsten Fahrzeug eine größere Wallbox.

(Firma: Autotronic) #7626376
Lesenswert?

Udo S. schrieb:

Bei läppischen 7m hätte ich gleich 6mm² verlegt, man will ja vielleicht beim nächsten Fahrzeug eine größere Wallbox.

Der Trend geht jetzt zum Zweit-Elektroauto, weil die Frau ihr eigenes E-Auto haben will. Das kann ich auch 100%ig nachvollziehen.

Deswegen benötigt man früher oder später auch eine Duo-Wallbox mit 2 mal 11kW! Also mit 2 festen Rüssel dran.

Im dem Fall kann Wolfgang das 1,5qmm Kabel einfach nachträglich, zu einem späteren Zeitpunkt, nochmal durch ein 6qmm Kabel ersetzen, wenn er dafür nicht nochmal die Wand aufreißen muss.

#7626695
Lesenswert?

Wolfgang N. schrieb:

Also musste NYM 5 x 1,5 mm² herhalten

Die Leitung ist schlicht zu klein dimensioniert. Das solltest du sofort austauschen. Da bis zu 3 Leiter voll belastet werden, sinkt schon bei verlegung im Kabelkanal (ohne wärmedämmung und ohne häufung) der zulässige strom unter 16A und darf daher nur mit 13A abgesichert werden. Höher absichern ist dann so wtas wie Brandstiftung.

#7626866
Lesenswert?

Hardy F. schrieb:

Wie weit sollen die jeden Tag fahren? 11kw12h/16kwh100km sind über 800km

Sehe ich auch so. Andererseits kann ich verstehen, dass man, wenn man heim kommt, das Auto einfach anstecken will und sich nicht mehr drum kümmern möchte, dass das dann am nächsten Früh voll ist. Es würde in dem Fall eine Wallbox mit 2 Ausgängen genügen, welche umschaltet wenn der erste Ladevorgang beendet ist. (oder meinethalben manuell, falls der später eingetroffene Wagen vorrangig geladen werden sollte.) Da gibt es doch sicher eine bessere Lösung als eine 22kW Wallbox mit 2 Anschlüssen. Die allermeisten Hausanschlüsse sind ja auch nur auf 22kW ausgelegt, das würde bedeuten, dass man, während das Auto lädt, nichts weiter im Haus tun kann. (Kochen, Waschen, halt stromintensives Zeugs)

na bitte: gibts schon: https://wallboxcenter.de/shop/wallbox/pracht-alpha-duo-wallbox-1x-11kw-2x-69kw-inkl-2x-55m-ladekabel-rfid-rs485/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAUBdOIJDx50Mr_MNEeGl4mF8ryb5v7fuPM0KBUwgwr5C9ukQpzelnxoCrx0QAvD_BwE

#7626930
Lesenswert?

Die allermeisten Hausanschlüsse sind ja auch nur auf 22kW ausgelegt, das würde bedeuten, dass man, während das Auto lädt, nichts weiter im Haus tun kann. (Kochen, Waschen, halt stromintensives Zeugs)

Woanders hiess/heisst das: Kanonen sind wichtiger als Butter! qed. ;-)

Dazu noch: Wie freuen sich denn dann die Kunden [mit oder ohne E-Auto(s)], wenn dann zwecks Bereitstellung der Lademöglichkeiten der angeblich systemnotwendigen Batterie-Kisten ihre Strompreise NOCH weiter steigen?


Wenn, bei den gnadenlos-zwangsläufigen nachfolgenden "Anpassungen" die dann fälligen, leider immer höheren Kosten für

  • Netzentgelte,
  • mehr Stromimporte [AKW-Strom aus Frankreich(-Ukraine..., langfristig womöglich Holland!), Kohle-Strom aus Polen u.a.?]
  • uvm.

endlich mal realisiert werden, wird die Begeisterung für die Klimaerrettung, für die ausser 'uns', ziemlich wenige ausgeblutet werden- eher nachlassen...

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren