Induktionsspannung - wie, wann, wo Wie vermeiden ?

Gast #7697681
Lesenswert?

Hallo zusammen, bastle in letzter Zeit mit 2 alten PV Strings (je ca 150 V DC Leerlaufspannung, max. 6A Kurzschlussstrom je String) , die über ca. 25 Meter lange Kabel mit einem Wechselrichter angeschlossen sind und zum anderen direkt an eine Elektroheizung (1KW). Die Masse/MinusPole der beiden Strings sind schon an den Strings miteinander verbunden. Damit gehen nur 3 Kabel (1 je Pluspol der beiden Strings + 1 gemeinsame MinusPolleitung) von den beiden Strings weg.

Die Elektzroheizung ist temperaturgesteuert, d.h. der String für die Heizung wird per DC Relais abgeschaltet, wenn eine bestimmte Raumtemperatur erreicht ist.

Problem: Beim Schalten der Heizung scheint eine so hohe Induktionsspannung zu entstehen, dass es in dem anderen Stromkreis (String) mit dem Wechselrichter zu Überspannungen/Störungen kommt. Wie erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt. Wie kann sich die Induktionsspannung beim Schalten der Heizung auf den anderen Kreis auswirken ? Wie kann man das unterbinden ?

Thanks David

Gast #7697901
Lesenswert?

Hp M. schrieb:

David schrieb:

Wie erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt.

Wo genau?

Direkt an den Strings, von dort gehen dann 3 Leitungen (String 1 Pluspol, String 2 Pluspol und gemeinsame Masse/Minuspol beider Strings) zum Verbraucher, wo der verbraucher auch geschaltet wird.

Gast #7697905
Lesenswert?

Max D. schrieb:

Der eine String ist nur für die Heizung da ?

Genau, ist Überschuss, der nicht eingespeist werden kann/darf; der WS wäre dafür auch nicht ausgelegt.

Dann kannst du den doch auch einfach kurzschließen wenn die Heizung aus sein soll. Solarpaneele sind Stromquellen.

Ja, waber was wäre der Vorteil. Bei Kurzschluss würde durch die Leitungen der Imax des Strings (um die 6-7A) fließen und viel Wärmeleistung in Kabel udn PV Modulen umsetzen. Bei Leerlauf würde keine Leistung im Stromkreis umgesetzt werden müssen.

(Firma: Starfleet) #7697924
Lesenswert?

David schrieb:

... mit 2 alten PV Strings (je ca 150 V DC ... 6A Kurzschlussstrom je String) , die über ca. 25 ... Strings sind schon an den Strings ... ... Strings + 1 gemeinsame ... beiden Strings weg.

IMHO wäre es zu Beginn sehr sinnvoll entweder zu beschreiben, was der Photovoltage-techniker hier unter "String" verstanden haben will oder einen in diesem Forum passenderen Begriff zu verwenden (bspw. "Gruppe aus (parallel geschalteten(?)) Solarzellen").

Üblicherweise versteht man in der mikrocontroller-technik unter string lediglich eine "Zeichenkette".

Und das Unterforum HF, Funk liegt für Dein Anliegen völlig daneben, das passt IMHO nach https://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus.

(Firma: Hobbytheoretiker) #7698161
Lesenswert?

Aus der Doublette: Rainer W. schrieb im Beitrag #7697935:

Die Doublette ist wohl eher dieser Thread.

Damit sind diese beiden gemeint:
Beitrag "PV Module - Stromkreise schalten und Induktionspannung vermeiden ?" Beitrag "Induktionsspannung - wie, wann, wo Wie vermeiden ?"

Ich verlinke diese mal, damit die Zuordnung später noch auffindbar bleibt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren