Hallo zusammen, bastle in letzter Zeit mit 2 alten PV Strings (je ca 150 V DC Leerlaufspannung, max. 6A Kurzschlussstrom je String) , die über ca. 25 Meter lange Kabel mit einem Wechselrichter angeschlossen sind und zum anderen direkt an eine Elektroheizung (1KW). Die Masse/MinusPole der beiden Strings sind schon an den Strings miteinander verbunden. Damit gehen nur 3 Kabel (1 je Pluspol der beiden Strings + 1 gemeinsame MinusPolleitung) von den beiden Strings weg.
Die Elektzroheizung ist temperaturgesteuert, d.h. der String für die Heizung wird per DC Relais abgeschaltet, wenn eine bestimmte Raumtemperatur erreicht ist.
Problem: Beim Schalten der Heizung scheint eine so hohe Induktionsspannung zu entstehen, dass es in dem anderen Stromkreis (String) mit dem Wechselrichter zu Überspannungen/Störungen kommt. Wie erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt. Wie kann sich die Induktionsspannung beim Schalten der Heizung auf den anderen Kreis auswirken ? Wie kann man das unterbinden ?
Thanks David